Ilmalämpöpumput eli ILPit

Liittynyt
30.12.2016
Viestejä
328
Ilmalämpöpumpulle ajattelin valaa betonista alustan sokkelin viereen. Viisi vuotta vanha talo joten routaeristykset talon ympärillä pitäisi olla kunnossa ja sokkelin ympärillä maan pitäisi käsittääkseni muutenkin olla routimatonta. Tarviiko tuohon valun alle kuitenkin oman routaeristeen?
Kuulostaa hifistelyltä. Pumppu maatelineineen pärjää hyvin parin euron betonilaattojen päällä. Laatat voi kaivaa sen verran syvempään, että voit piilottaa ne ja maisemoida laatat.

Talon routaeristeet riittävät, jos haluat kuitenkin valaa pienen teräsbetonikakun.
 
Liittynyt
02.07.2020
Viestejä
19
Daikin Sensira 25 ulkoyksikkö pitää aivan järkyttävää räminää kun kompura käy. Niinkin kovaa, että putkia pitkin kuuluu naputus sisäyksiköstäkin. Lisäksi sisäyksikön puhallin kuulostaa siltä että laakerissa on jotain vikaa kun kuuluu epätasaista ääntä (silloinkin ku ulkoyksikkö ei oo toiminnassa). Tää laite on nyt ollut vuoden asennettuna ja mietityttää kovasti että mikä sekundalaite mulle on osunut. Eihän tämä ole millään tavalla normaalia? Luulin Daikinin olevan ihan hyvä merkki
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
262
Daikin Sensira 25 ulkoyksikkö pitää aivan järkyttävää räminää kun kompura käy. Niinkin kovaa, että putkia pitkin kuuluu naputus sisäyksiköstäkin. Lisäksi sisäyksikön puhallin kuulostaa siltä että laakerissa on jotain vikaa kun kuuluu epätasaista ääntä (silloinkin ku ulkoyksikkö ei oo toiminnassa). Tää laite on nyt ollut vuoden asennettuna ja mietityttää kovasti että mikä sekundalaite mulle on osunut. Eihän tämä ole millään tavalla normaalia? Luulin Daikinin olevan ihan hyvä merkki
Ei kuullosta normaalilta. Se että jos viat on tullut sekä sisä -ja ulkoyksiköön samanaikaisesti on kyllä erikoista.
Ota yhteyttä asennusfirmaan joka voisi tutkia ja hoitaa tarvittaessa takuuasiat Daikin:n kanssa. Onko tämä vika ilmaannut nyt, eli onko koskaan toiminut virheettömästi?
 
Liittynyt
02.07.2020
Viestejä
19
Ei kuullosta normaalilta. Se että jos viat on tullut sekä sisä -ja ulkoyksiköön samanaikaisesti on kyllä erikoista.
Ota yhteyttä asennusfirmaan voisi tutkia ja hoitaa tarvittaessa takuuasiat Daikin:n kanssa. Onko tämä vika ilmaannut nyt, eli onko koskaan toiminut virheettömästi?
Ulkoyksikön nakutuksen huomasin viime syksynä, mutta ajattelin sen olevan ohimenevää. Sisäyksikön puhaltimen laakeriäänen huomasin nyt keväällä kun on laitettu taas masiinaa päälle pelkällä puhaltimellakin välillä. Tarkistin myös pölyt siivekkeistä eikä siellä mitään sen suurempaa näkynyt enkä tahdo uskoa että yhden talven aikana sinne kertyis sen verran moskaa, että sillä olisi merkitystä.

Joo pitääpi tossa heti maanantaina pirauttaa asennusfirmalle. Olis kiva saada toi kuntoon kesäksi, jottei tuo räminä häiritsisi parvekkeellaoloa
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
262
Ulkoyksikön nakutuksen huomasin viime syksynä, mutta ajattelin sen olevan ohimenevää. Sisäyksikön puhaltimen laakeriäänen huomasin nyt keväällä kun on laitettu taas masiinaa päälle pelkällä puhaltimellakin välillä. Tarkistin myös pölyt siivekkeistä eikä siellä mitään sen suurempaa näkynyt enkä tahdo uskoa että yhden talven aikana sinne kertyis sen verran moskaa, että sillä olisi merkitystä.
Ainoa mikä tulee mieleen, olisiko sisä ja ulkoyksikön väliset putket todella lyhyet? Osaatko arvioida mikä olisi putkien pituus noin suunnilleen?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
193
Autotallissa Bosch 6100 ilppi.
Siinä ei ole kierrätystoimintoa, ainoastaan jäähdytys ja lämmitys (10 asteen ylläpito löytyy).
Mitä tuolle kannattaa tehdä, nyt kun ei tarvitse enää lämmittää?
Tekeekö se jotenkin huonoa laitteelle, jos sitä pitää aina kesäajan pois päältä?
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
262
Ulkoyksikön nakutuksen huomasin viime syksynä, mutta ajattelin sen olevan ohimenevää. Sisäyksikön puhaltimen laakeriäänen huomasin nyt keväällä kun on laitettu taas masiinaa päälle pelkällä puhaltimellakin välillä. Tarkistin myös pölyt siivekkeistä eikä siellä mitään sen suurempaa näkynyt enkä tahdo uskoa että yhden talven aikana sinne kertyis sen verran moskaa, että sillä olisi merkitystä.

Joo pitääpi tossa heti maanantaina pirauttaa asennusfirmalle. Olis kiva saada toi kuntoon kesäksi, jottei tuo räminä häiritsisi parvekkeellaoloa
Voisit tietenkin katsoa antaako jonkin vikakoodin? Tämä ohje ei ole aivan sinun malliisi, mutta voi hyvinkin toimia.
Sivu 19, 7.2 Ongelmien ratkaiseminen virhekoodien perusteella
CTXA_FTXA15-50AW,AS,AT_3PFI485919-7C_2017_12_Operation manual_Finnish.pdf (daikin.fi)
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
262
Autotallissa Bosch 6100 ilppi.
Siinä ei ole kierrätystoimintoa, ainoastaan jäähdytys ja lämmitys (10 asteen ylläpito löytyy).
Mitä tuolle kannattaa tehdä, nyt kun ei tarvitse enää lämmittää?
Tekeekö se jotenkin huonoa laitteelle, jos sitä pitää aina kesäajan pois päältä?
Eiköhän se ole rutikuiva kun olet sitä vain lämmitystoiminnolla käyttänyt. Jotkut käyttää pitkien taukojen aikana muutaman kuukauden välein 30 min - 1h, mutta ei kovin yleistä ole. Jos haluat niin päävirroista vaan irti ja syksyä odottelemaan.
 
Liittynyt
18.02.2017
Viestejä
2 284
Millaisia lämpöpumppuja (viilennykseen) on yksiöihin (ja kerrostaloihin saatavilla) ? Mihin ne oikeen ne ulkoyksiköt sijoittaa, jos ei ole esim. terassia? Nähnyt aika monessa terassilla ulkoyksikön, mutta jos vaikka on yksiö missä "ranskalainen parveke". Niin onko asennus ns. mahdotonta?
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 418
Millaisia lämpöpumppuja (viilennykseen) on yksiöihin (ja kerrostaloihin saatavilla) ? Mihin ne oikeen ne ulkoyksiköt sijoittaa, jos ei ole esim. terassia? Nähnyt aika monessa terassilla ulkoyksikön, mutta jos vaikka on yksiö missä "ranskalainen parveke". Niin onko asennus ns. mahdotonta?
Ei onnistu jossei ole terassia tai kunnon parveketta.
Julkisivuun tuskin saa yhdeltäkään taloyhtiöltä lupaa asennukseen.
 

Farendlöse

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
23.12.2018
Viestejä
673
Eiköhän se ole rutikuiva kun olet sitä vain lämmitystoiminnolla käyttänyt. Jotkut käyttää pitkien taukojen aikana muutaman kuukauden välein 30 min - 1h, mutta ei kovin yleistä ole. Jos haluat niin päävirroista vaan irti ja syksyä odottelemaan.
Tai sitten antaa olla lämmitysasennossa ja pumppu hoitaa itse itsensä.
 
Liittynyt
01.01.2020
Viestejä
176
Lisäksi oli mallia, missä talviasento tarkoitti vain venttiilin osittaista sulkua. Noissa karmiventtiileissä kannattaa myös suosia sellaisia malleja, missä talviasennossa saa kierrätettyä ilmaa ikkunan välissä. Nuo suorat luo ikävää vedon tunnetta talvella.
Onko esimerkkiä hyvästä jälkiasenteisesta mallista?
 
Liittynyt
04.03.2017
Viestejä
655
Tuli kaksi tarjousta Mitsubishi AP35 ja HR35. Tossa googlettelin eroja eikä niitä hirveästi taida olla. Onko jolloin kokemuksia jommansta kummasta tai tietää noiden eroista. Pumppu tulossa vain jäähdytys käyttöön.

Joku jossain oli koonnut noi erot, eikä taida isoja eroja olla, paitsi tuo wifi.

Screenshot_20220424-195638_Chrome.jpg
 
Viimeksi muokattu:

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 418
Tuli kaksi tarjousta Mitsubishi AP35 ja HR35. Tossa googlettelin eroja eikä niitä hirveästi taida olla. Onko jolloin kokemuksia jommansta kummasta tai tietää noiden eroista. Pumppu tulossa vain jäähdytys käyttöön.

Joku jossain oli koonnut noi erot, eikä taida isoja eroja olla, paitsi tuo wifi.

HR oli ainoa malli, joita useat firmat enää myy mitsuista. Yksi firma sanoi, että on lopettanut mitsujen myynnin toistuvien huoltojen takia. Tiedä sitten, ehkäpä täältä foorumilta löytyisi kokemuksia.
 
Liittynyt
12.01.2017
Viestejä
173
HR35:lla ainakin täällä huristeltu nyt vuoden verran ja ei ole toistaiseksi mitään pahaa sanottavaa. On hiljainen ja riittävän tehokas. Wifi:lle en ole itse nähnyt tarvetta kun keväällä laittaa pumpun päälle ja ottaa syksyllä pois.
 

teho75

Tukijäsen
Liittynyt
30.10.2016
Viestejä
462
Vanhempieni 35-vuotiaassa ok-talossa on painovoimainen ilmanvaihto. Wc:stä, saunasta, pesuhuoneesta ja pukuhuoneesta lähtee ilmanvaihtokanava katolle. Iäkäs isäukko suunnittelee sellaista, että asentaisi sähkötuulettimen wc:n ilmanvaihtoaukkoon. Lisäksi suunnittelee lisäputkea asennettavaksi noista kosteista tiloista niin, että lisäputki tulisi eteiseen kosteiden tilojen putkista. Tämä kuulemma sen takia, että on talossa kuiva ilma ja kylppärin kosteutta tulisi huoneilmaan. Mielestäni tämä kuulostaa aika erikoiselta.
Lisäksi wchajut eivät aina nyt kulkeudu wc:stä pois painovoimaista putkea pitkin, vaan leviää huoneilmaan oven avatessa.

Mitäs muut tuumii tästä suunnitelmasta?
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Vanhempieni 35-vuotiaassa ok-talossa on painovoimainen ilmanvaihto. Wc:stä, saunasta, pesuhuoneesta ja pukuhuoneesta lähtee ilmanvaihtokanava katolle. Iäkäs isäukko suunnittelee sellaista, että asentaisi sähkötuulettimen wc:n ilmanvaihtoaukkoon. Lisäksi suunnittelee lisäputkea asennettavaksi noista kosteista tiloista niin, että lisäputki tulisi eteiseen kosteiden tilojen putkista. Tämä kuulemma sen takia, että on talossa kuiva ilma ja kylppärin kosteutta tulisi huoneilmaan. Mielestäni tämä kuulostaa aika erikoiselta.

Lisäksi wchajut eivät aina nyt kulkeudu wc:stä pois painovoimaista putkea pitkin, vaan leviää huoneilmaan oven avatessa.



Mitäs muut tuumii tästä suunnitelmasta?
Näin maalikkona mutuilua.

Tuli mieleen että mistä johtuu kuiva sisälmä, niin olisiko lämmöt vähän korkealla talvella ja talvella painovoimainen poisto toimii suht ok . Ja vanhemilla yleensä vähemmän kosteus kuormaan. vs lapsiperheet jne.

Kosteutta saa yleensä helposti levitetty jos pitää kosteiden tilojen ovia auki, kuivaa pyykkejä sisällä jne. tosin saa olla varovainen ettei liikaa levittele ja tärkeää että painesuhde oikea, että ei mene vanhassa talossa rakenteisiin (eli poisto toimii oikeasti). Ei se tietenkään ole kuin hetkellinen ilo, eli pitäs pyykätä päivittäin, jos haluaa noin yleisesti vaikutusta. Jos saunotaan vain lauantaisin, niin se auttaa siihen saunailtaan. Tosin se ehkä hyvä, ettei aiheuta vahinkoja.

wc poiston puhaltimelle kai jokin syy, ilmaisesti näin keväällä painovoimainen alkaa katuun ja tarvitaan lisää potkua, eikä liity enään tuohon kuivaan ilmaan.

Se sitten eriasia mihin se puhallin kannattaisi sijoittaa, tässä ilmeisesti joku rautakauppa puhellin poistoilmaventtiiliin paikalle. Jos kaikilla poistoilla oma kanava katolle asti, niin ei kai vahinkoa, tai ainakin jotkut on sellaisia asennellut.

Huippari katolle olisi yksivaihtoehto, mutta sähkäriä kaivataan että sen saa sähköihin ja joka miten tehoja voi säätää.

Lisäputki, siirtokanava, niin ne kosteat tilat on alipaineisia, niin se ilma virtaisi eteisestä noihin kosteisiin tiloihin sitä kanavaa pitkin, eikä sitä suunniteltua reittiä pitkin.
 

teho75

Tukijäsen
Liittynyt
30.10.2016
Viestejä
462
Juu siis koko talossa ei ole minkäänlaisia poistoilmakanavia paitsi kosteat tilat. Ei niitä kuulemma tarvitse olla.
Uuneja on 4, mutta niissäkin pellit on aina kiinni kun ei ole tulta. Joten sellainen tilanne.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
11
Olisikohan jollakin hyvää ideaa miten parantaa yläkerran ilmanvaihtoa paremmaksi?

Kyseessä siis vuonna 1992 rakennettu hirsimökki jota olemme muuttamassa vakituiseksi asunnoksi. Tällä hetkellä suurin ongelma muodostuu yläkerran hormin vasemmasta nurkasta, josta loppuu yksinkertaisesti ilma kun siellä oleskelee tarpeeksi pitkään. Kesällä pystymme pitämään parvekkeen ovea auki, mutta syksyllä/talvella/keväällä tuo ei ole kovin energiatehokasta. "Ilman" loppuminen on vähän harmillista, sillä tuolla olisi tarkoitus pitää kahta työasemaa päällä ja muutenkin oleskella.

Punaisella merkkasin pohjaan nykyisen ilmalämpöpumpun joka lämmittää/viilentää ilmaa. Ilmalämpöpumppun yläosa jää 2. krs alapuolelle, joten sieltä korvaavaa ilmaa ei saa tuonne kulmaan. Mielessä kävi, että riittäisikö jos tuohon kulmaan hankkisi (merkitty vihreällä) korvausilmaventtiilin? Merkkasin myös kuvaan keltaisella alueen, jossa kompuutterit sijaitsevat. Mitenköhän tuonne voisi saada ympärivuoden raikasta ilmaa?

Screenshot 2022-04-25 190215.png
 
Liittynyt
30.12.2016
Viestejä
328
Olisikohan jollakin hyvää ideaa miten parantaa yläkerran ilmanvaihtoa paremmaksi?

Kyseessä siis vuonna 1992 rakennettu hirsimökki jota olemme muuttamassa vakituiseksi asunnoksi. Tällä hetkellä suurin ongelma muodostuu yläkerran hormin vasemmasta nurkasta, josta loppuu yksinkertaisesti ilma kun siellä oleskelee tarpeeksi pitkään. Kesällä pystymme pitämään parvekkeen ovea auki, mutta syksyllä/talvella/keväällä tuo ei ole kovin energiatehokasta. "Ilman" loppuminen on vähän harmillista, sillä tuolla olisi tarkoitus pitää kahta työasemaa päällä ja muutenkin oleskella.

Punaisella merkkasin pohjaan nykyisen ilmalämpöpumpun joka lämmittää/viilentää ilmaa. Ilmalämpöpumppun yläosa jää 2. krs alapuolelle, joten sieltä korvaavaa ilmaa ei saa tuonne kulmaan. Mielessä kävi, että riittäisikö jos tuohon kulmaan hankkisi (merkitty vihreällä) korvausilmaventtiilin? Merkkasin myös kuvaan keltaisella alueen, jossa kompuutterit sijaitsevat. Mitenköhän tuonne voisi saada ympärivuoden raikasta ilmaa?

Kannattaa tutustua Mitsun Lossnay -ilmanvaihtolaitteisiin. Voisi olla kätevä tuohon tarpeeseen.

 
Liittynyt
30.12.2016
Viestejä
328
Muutto olis ens kuussa. Talossa koneellinen tuli/poisto iloxair (mallia en muistanut katsoa) todennäköisesti iloxair 89 plus. Kellään kokemuksia tästä?

otin viellä kylkeen kuuman kesän ja mahdollisen kylmän talven (talossa vesiilmalämpöpumppu lämmitysmuotona) varalta ilmalämpöpumpun innova balance r-32, kaveri tuota malli suositteli ja pitäisi ilmeisesti olla ihan ok.
En ollut aiemmin kuullutkaan kyseisestä laitteesta, mutta lomareissun aikana tuli kokemuksia kahdestakin eri yksilöstä, ilmeisesti juuri tuo kyseinen 89 malli vuodelta 2017.

Ensimmäinen laite oli jollain tapaa sekaisin ja ajoi itsensä suojamoodiin puhaltimien huutaessa lähes täysillä. Virtojen katkaisu ei auttanut ongelmaan.

Toinen laite toimi ilmeisesti oikein, mutta nosti kierroksiaan heti normaalin vessakäynnin kosteudenpoiston takia. Tehostus pysyi päällä melko pitkään. Taloteknisesti tuo on kaiketi ihan ok, mutta asuinmukavuuden osalta kosteusreagointi oli tuossa toimivassa laitteessa liian herkällä.

Itse en tuota laitetta valitsisi, mutta jos kosteusherkkyyttä saa säädettyä, niin kyllä tuo hommansa hoitaa.
 
Liittynyt
21.11.2016
Viestejä
6 163
Toinen laite toimi ilmeisesti oikein, mutta nosti kierroksiaan heti normaalin vessakäynnin kosteudenpoiston takia. Tehostus pysyi päällä melko pitkään. Taloteknisesti tuo on kaiketi ihan ok, mutta asuinmukavuuden osalta kosteusreagointi oli tuossa toimivassa laitteessa liian herkällä.

Itse en tuota laitetta valitsisi, mutta jos kosteusherkkyyttä saa säädettyä, niin kyllä tuo hommansa hoitaa.
Meillä on tuo 89 perusmalli, omassa mööpelissä tehostus on säädettävän kosteusmittarin takana pesuhuoneessa. Kone itsessään ei kai tarvitse tehostukselle kuin signaalin, säädettävyys on sitten mittalaitteesta kiinni. Tuohonhan voisi laittaa vaikka katkaisijankin tehostusta ohjaamaan.

Omassa on myös ”nappiohjaus” lisäksi, jossa moodit kotona (perusasetus), poissa, tehostus ja takkakytkentä (ylipaine).

Yleisellä tasolla ihan toimiva kone ollut, mitä nyt puhaltimet tuntuu välillä tietyissä lämpötiloissa resonoivan ärsyttävästi ja äänieristys voisi olla parempi.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Näin maalikkona mutuilua.
...
Taisi olla jatkoa ylläolevaan.
Juu siis koko talossa ei ole minkäänlaisia poistoilmakanavia paitsi kosteat tilat. Ei niitä kuulemma tarvitse olla.
Uuneja on 4, mutta niissäkin pellit on aina kiinni kun ei ole tulta. Joten sellainen tilanne.
80 luvulla OK taloja tehtiin, no miten tehtiin, ja oli vielä paljon ihmisiä joiden mukuaan (koneellinen)ilmanvaihto on höpötystä, ehkä jopa vastustettiin kunnollisia, yleensä toki myyjät vältteli sen takia koska makso.

Kovin tiiviitä ei olleet, höyrysulkuja tehtiin, mutta ei tiiviisti.

Neljä uunia, toi mieleen että miten niiden korvausilma on järjestetty, jos siis oletus että talvella uunilla/uuneilla lämmitetään.

Nopeasti mutuillen ovat lämmityskaudella osa ilman vaihtoa, eli huoneiden korvausilmaventtiileistä imetään ilman, joku kaava on että kilo puuta tarvii kymmenen kuutiota ilmaa (eli tulisijojen avulla saadaan asiallinen ilmanvaihto), hyvin yleistä että niitä korvausilma reittejä talvella tukitaan vähän liikaa, niin ne tuloilmareitit ei ole haluttuja. Jos se wc puhaltiminen idea on lähetynyt siitä että WCn käryt leviää. (jos useampia poltetaan yhtäaikaa niin tarve kertaantuu)

Jos uuneille tulee suoraan paloilma (tai osa siitä), niin helpompi tilanne. ("luonnollisena" yksi tulipasä tarvii jo huomattavan suuret korvausilma kanavat)

Neljä uunia tuo mieleen että aika iso talo, ja neljä painoivoimaista poistoa (Sauna, PH, WC, pukuhuone), niin kevään lämmetessä voi tehot käydä niukoiksi, jo ihan niistä + se ettei uuneja polteta samaan tahtiin. Liesituuletin kai on koneellisena poistona joka on aina päällä ? (se kannttaa tarkistaa). Eli se WC poistopuhallin voi olla ihan hyvä idea, jos tosiaan oma kanava katolle asti (putki vai muurattu tiili hormi?), (siis tiivis hormi pihalle, ettei puhalla ilmoja rekenteisiin tai muihin tiloihin)


Painoivoimaisessa tärkeä osa ilmanvaihtoa on ikkunatuuletukset.

Onko muuten monikerroksinen talo.
 
Liittynyt
31.07.2017
Viestejä
1 546
Tuli kaksi tarjousta Mitsubishi AP35 ja HR35. Tossa googlettelin eroja eikä niitä hirveästi taida olla. Onko jolloin kokemuksia jommansta kummasta tai tietää noiden eroista. Pumppu tulossa vain jäähdytys käyttöön.

Joku jossain oli koonnut noi erot, eikä taida isoja eroja olla, paitsi tuo wifi.

Itselläni HR35 ja tyytyväinen olen ollut, kyseessä siis kerrostalokaksio. Pirun hiljainen masiina kyseessä ja tehoakin viilennykseen löytyy enemmän kuin riittävästi. Wifiä en ole itse nähnyt tarpeelliseksi.
 
Liittynyt
31.07.2017
Viestejä
1 546
HR oli ainoa malli, joita useat firmat enää myy mitsuista. Yksi firma sanoi, että on lopettanut mitsujen myynnin toistuvien huoltojen takia. Tiedä sitten, ehkäpä täältä foorumilta löytyisi kokemuksia.
Mielenkiintoista, itse olen ymmärtänyt että mitsut kestäviä pumppuja ja eivät vaatisi juurikaan sen ihmeempiä huoltoja. Kertoiko firma minkälaisista huoltokeisseistä oli kyse. Empä ole kuullut noista juurikaan valitusta, olisiko nyt sattunut vain isompi erä sekundalaatua.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 418
Mielenkiintoista, itse olen ymmärtänyt että mitsut kestäviä pumppuja ja eivät vaatisi juurikaan sen ihmeempiä huoltoja. Kertoiko firma minkälaisista huoltokeisseistä oli kyse. Empä ole kuullut noista juurikaan valitusta, olisiko nyt sattunut vain isompi erä sekundalaatua.
Eipä oikein avannut tarkemmin juuri. Mutta päädyin silti toiseen merkkiin ja toiseen firmaan. Jostain mitsujen tyyppivioista muistelisin täällä lukeneeni.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
45
Olisin voinut tuohon edelliseen viestiini tarkennuksena lisätä, että kyseiset pienet firmat mainostivat Facessa ottamaan yhteyttä, jotta pumpun saa kesäksi. Olisi ystävällistä vastata edes tarjouspyyntöön.

Mutta tosiaan, informoin miten homma etenee K-Raudan osalta. Onhan sielläkin taustalla pienyrittäjiä asentamassa.
Tilasin pumpun 15.4. ja se asennettiin 26.4. K-Rauta näyttää ainakin pitävän lupauksensa; minulle kerrottiin 2-3 viikon toimitusaika.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
12 136
Tilasin pumpun 15.4. ja se asennettiin 26.4. K-Rauta näyttää ainakin pitävän lupauksensa; minulle kerrottiin 2-3 viikon toimitusaika.
Kyllä noiden ilmalämpöpumppujenkin kanssa on nyt niin, että ainankaan yksi tunnettu maahantuoja ei esim lähettele asentajille suurempia tilauksia (ainankin mitsun osalta), eikä ota uusia edustajia, kun varastoja ei ole.

Ei siis kannata laskea sen varaan, että saa pumpun varmasti viikossa - parissa, jos haluaa... Vilpitkin oli ainankin välillä lopahtaneet varastosta.. Tosin taitaa ne tukirahatkin loppua.. (4000e) oli kuitenkin kohtuu summa, niin monet tekivät tilauksia..
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 418
Kyllä noiden ilmalämpöpumppujenkin kanssa on nyt niin, että ainankaan yksi tunnettu maahantuoja ei esim lähettele asentajille suurempia tilauksia (ainankin mitsun osalta), eikä ota uusia edustajia, kun varastoja ei ole.

Ei siis kannata laskea sen varaan, että saa pumpun varmasti viikossa - parissa, jos haluaa... Vilpitkin oli ainankin välillä lopahtaneet varastosta.. Tosin taitaa ne tukirahatkin loppua.. (4000e) oli kuitenkin kohtuu summa, niin monet tekivät tilauksia..
Joo mullekin tuo asennusfirma sanoi jo kuukausi sitten, että mitsuissa toimitusongelmia. Vissiin erityisesti LN malleissa.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
12 136
Mietin tässä, että näiden kysyntä voinee esim Saksassa ym nousta rajusti, joten saatavuus tuskin paranee. En ihmettelisi, vaikkka mentäisiin samaan, kuin näyttisten kassa viimevuoden aikana..
 
Liittynyt
31.07.2017
Viestejä
1 546
Kyllä noiden ilmalämpöpumppujenkin kanssa on nyt niin, että ainankaan yksi tunnettu maahantuoja ei esim lähettele asentajille suurempia tilauksia (ainankin mitsun osalta), eikä ota uusia edustajia, kun varastoja ei ole.

Ei siis kannata laskea sen varaan, että saa pumpun varmasti viikossa - parissa, jos haluaa... Vilpitkin oli ainankin välillä lopahtaneet varastosta.. Tosin taitaa ne tukirahatkin loppua.. (4000e) oli kuitenkin kohtuu summa, niin monet tekivät tilauksia..
Eikös tämä ole ollut joka keväinen ongelma, varsinkin puhtaasti jäähdyttävissä malleissa. Ihmiset alkavat miettiä vasta sitten ilmaläämpöpumpun asennusta, kun helteet lähestyvät, Onneksi itse asennutin pumpun jo tammikuussa.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 418
Mietin tässä, että näiden kysyntä voinee esim Saksassa ym nousta rajusti, joten saatavuus tuskin paranee. En ihmettelisi, vaikkka mentäisiin samaan, kuin näyttisten kassa viimevuoden aikana..
Aika paljon peliä avasi tuo viime vuoden kko päätös kerrostaloasennuksista.
Tilasin itse tosiaan toshiba haori 13 ja asennus kesäkuun alussa. Noin 2-3kk oli jonoa monessakin paikkaa jo helmi-maaliskuussa ja osasta tuli vain automaattiviestiä, että ruuhkaa.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
12 136
Eikös tämä ole ollut joka keväinen ongelma, varsinkin puhtaasti jäähdyttävissä malleissa. Ihmiset alkavat miettiä vasta sitten ilmaläämpöpumpun asennusta, kun helteet lähestyvät, Onneksi itse asennutin pumpun jo tammikuussa.
Onhan se ollut, mutta tätä ennen on ennemminkin yleensä asentajat loppuneet kesken, nyt vaikuttaa raudan saatavuus tökkivän (jo nyt).. Lisäksi epäilisin, jotta joissain maissa mietitään: Mitäs pistämme kaasulämmityksen tilalle? Ja niitä kämppiä on nyt "muutama" tuolla etelämpänä..
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
8 967
Olen etsimässä asuntooni jäähdyttävää ilppiä kun muuta ei saa laittaa (kerrostalo).

Pyysin paikalliselta firmalta tarjouksen ja hinnat on identtiset. Muutaman kympin ero.

Laitteet on spekseiltään identtiset. Toshiba ehkä hiukan hiljaisempi.
Mutta kumpi?
Mitsubishi Electric HR25 vai uudempi Toshiba Seiya Plus 10.

Kokemusta ei ole kuin porukoiden Mitsusta ja se on kestänyt vuosia.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
12 136
Osalla laitteista on nyt n 4kk tilausjono maahantuojilla.. Joten jos ei ole asennusfirmalla vapaana, niin menee loppukesään / syksyyn saaminen..

Kiinan tilanne (koronasulut) ja maaliikenteen loppuminen Venäjän kautta sekä lentokuljetusten hinnan raju nousu edesauttaa tilanteen pahenemista. Tällähetkellä on odotettavissa seuraavan vuoden ajan ainankin tilausjonoja.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 418
Olen etsimässä asuntooni jäähdyttävää ilppiä kun muuta ei saa laittaa (kerrostalo).

Pyysin paikalliselta firmalta tarjouksen ja hinnat on identtiset. Muutaman kympin ero.

Laitteet on spekseiltään identtiset. Toshiba ehkä hiukan hiljaisempi.
Mutta kumpi?
Mitsubishi Electric HR25 vai uudempi Toshiba Seiya Plus 10.

Kokemusta ei ole kuin porukoiden Mitsusta ja se on kestänyt vuosia.
Meillä tapeltiin samasta asiasta ja ei sellaisia laadukkaita ilppejä oikeastaan ole, joilla ei voisi lämmittää.
Tappelun jälkeen saatiin hallituksen päät käännettyä siihen, että laite saa sisältää lämmitystoiminnon, mutta sitä ei saa käyttää. Vaikka tämäkin on aivan typerä vielä, mutta käyn jossain vaiheessa itse hallituksessa muuttamassa tuon typeryyden. Saatiin ilpit tilattua, joten ei jaksanut tässä kohtaa enempää vääntää.
Mitään laissa tai oikeudessa pitävää edellytystä ei ole lämmityksen kieltämiseen.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
8 967
Meillä tapeltiin samasta asiasta ja ei sellaisia laadukkaita ilppejä oikeastaan ole, joilla ei voisi lämmittää.
Tappelun jälkeen saatiin hallituksen päät käännettyä siihen, että laite saa sisältää lämmitystoiminnon, mutta sitä ei saa käyttää. Vaikka tämäkin on aivan typerä vielä, mutta käyn jossain vaiheessa itse hallituksessa muuttamassa tuon typeryyden. Saatiin ilpit tilattua, joten ei jaksanut tässä kohtaa enempää vääntää.
Mitään laissa tai oikeudessa pitävää edellytystä ei ole lämmityksen kieltämiseen.
Haluanko lähteä? Kesällä kuuma niin kaipaa viilennystä ja talvella kyllä lämpöä riittää. Kaukolämpö talo ja kierto uusittu.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 418
Haluanko lähteä? Kesällä kuuma niin kaipaa viilennystä ja talvella kyllä lämpöä riittää. Kaukolämpö talo ja kierto uusittu.
Siis eihän sitä ketään kerrostalossa lämmitykseen käyttäisi kaukolämmön kanssa ja siksi sen kieltäminen ja estäminen on ihan huuhaa hommaa.
Aika hyvin, jos vielä tämän kesän helteille saat ilpin.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
8 967
Siis eihän sitä ketään kerrostalossa lämmitykseen käyttäisi kaukolämmön kanssa ja siksi sen kieltäminen ja estäminen on ihan huuhaa hommaa.
Aika hyvin, jos vielä tämän kesän helteille saat ilpin.
Joo onhan tuo tuolla tapaa huuhaata. Ei tässä kiire ole. Tulee kun tulee. On menty monta kesää jo ilman.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Meillä tapeltiin samasta asiasta ja ei sellaisia laadukkaita ilppejä oikeastaan ole, joilla ei voisi lämmittää.
Tappelun jälkeen saatiin hallituksen päät käännettyä siihen, että laite saa sisältää lämmitystoiminnon, mutta sitä ei saa käyttää. Vaikka tämäkin on aivan typerä vielä, mutta käyn jossain vaiheessa itse hallituksessa muuttamassa tuon typeryyden. Saatiin ilpit tilattua, joten ei jaksanut tässä kohtaa enempää vääntää.
Mitään laissa tai oikeudessa pitävää edellytystä ei ole lämmityksen kieltämiseen.
Taloyhtiö ? jos taloyhtiö maksaaa lämmityksen, niin siitä ei pitäisi olla kyse, jos mikään laki ei vaadi jotain hyvitystä.
Jos asukas maksaa lämmityksen, niin ei sekään taloyhtiön laskuja kasvata senkään vertaa.

Ilmanvaihdossa voi olla poistoilman säätöä, jos ei asuntokohtainen, niin voi heilutella, tosin voi heilutella jäähdytyksellä.

Meteli, no talvella yleensä pidetään enemmän räppäniä kiinni.

Lämmitys käyttöön tehtävässä on vaativampia ulkoasennus ja huollenpito, niiden vesien takia. Jos asennus suunniteltu (lupaa pyydetty) niin että riskit kasvaa, niin se toki hylkynä takaisin. Kerrostalossa voi olla aiheuttaa jumppaa lisä haasteena se että jos yhdelle onnistuu, niin pitäs onnistua seuraavallekkin.

Edit: Kerrostalosta kyse, se voi selittää.
Siis eihän sitä ketään kerrostalossa lämmitykseen ...
 
Liittynyt
29.07.2017
Viestejä
549
Mietin tässä, että näiden kysyntä voinee esim Saksassa ym nousta rajusti, joten saatavuus tuskin paranee. En ihmettelisi, vaikkka mentäisiin samaan, kuin näyttisten kassa viimevuoden aikana..
Tätä samaa mietti yksi ilp asentaja myös. Oli tilannut puolikontillista laitteita viimevuoden puolella ts. Pisti koko omaisuutensa varastoon kiinni. Nyt oli yrittänyt tilata 20+ laitetta lisää kun myynti vetää hyvin niin toimitusaikoja ei enää pystynyt tukkuri vahvistamaan.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 140
Tuo ilp lämmitys voi taloyhtiössä aiheuttaa ongelmia jos siellä on huoneistoissa sisälämpöanturit.

Se jäätyvä kondenssivesi voi tietysti myös muodostaa ongelman tai ihan turvallisuusriskin jos johonkin parvekken reunalle jäätyy kymmenen kilon jääklöntti.
 
Liittynyt
21.11.2017
Viestejä
1 311
Olisiko suosituksia halvoista (ja hyvistä) pimennysverhoista? Tampereella on nähtävästi jo kesä tullut, ainakin omaan asuntoon jonka sisälle paistaa aikalailla koko päivän aurinko.
Asentelin tänään toiseen lokaatioon tuon pöhisijän, toivottavasti 7000 BTU saa 24/7 käytöllä tämän pienen kaksion siedettävän viileäksi.
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 418
Olisiko suosituksia halvoista (ja hyvistä) pimennysverhoista? Tampereella on nähtävästi jo kesä tullut, ainakin omaan asuntoon jonka sisälle paistaa aikalailla koko päivän aurinko.
Asentelin tänään toiseen lokaatioon tuon pöhisijän, toivottavasti 7000 BTU saa 24/7 käytöllä tämän pienen kaksion siedettävän viileäksi.
Jotex.fi katselisin. Alennuskoodeja löytyy aina sinne netistä/ig.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 585
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
240 559
Viestejä
4 204 034
Jäsenet
70 917
Uusin jäsen
Zlama

Hinta.fi

Ylös Bottom