• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:05 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>

Ilmalämpöpumput eli ILPit

Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
265
Tilasin Lahden K-Raudasta Panasonicin TZ25:n, kun kyllästyin paikallisten pikkufirmojen tarjoushaluttomuuteen. Laite tulee viilentämään kerrostaloasuntoa, hinta asennuksen kanssa 1700 euroa ja toimitusaika 2-3 viikkoa.
Yleisesti on tiedossa, että asentajista on pulaa. Kun asentaja lähtee aamulla varastolta ja yleensä myös illalla sinne palaa niin matkoineen yksi asentaja asentaa päivässä yhden pumpun ja tekee lisäksi yhden pikaisen huoltokäynnin, jos paikka sattuu samassa suunnassa olemaan.

Pieni firma, jossa voi olla vain omistaja ja yksi asentaja asentaa parhaassa tapauksessa kuukaudessa noin 40-45 pumppua. Tämän takia asennusajat ovat pitkiä ja yleensä asentajatkin pitävät kesällä lomansa. Monet firmat eivät vastaa ollenkaan, kun vastaus olisi ”asennus syyskuussa” joka ei varmaan ole se mitä asiakas haluaa, jos kesäksi jäähdyttävää haluaa.

Toivottavasti tuo K-raudan asennusaika pitää paikkaansa, kun jotenkin tuntuu aika optimistisesta, että heillä asentajia noinkin nopeaan asennukseen löytyy.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
45
Olisin voinut tuohon edelliseen viestiini tarkennuksena lisätä, että kyseiset pienet firmat mainostivat Facessa ottamaan yhteyttä, jotta pumpun saa kesäksi. Olisi ystävällistä vastata edes tarjouspyyntöön.

Mutta tosiaan, informoin miten homma etenee K-Raudan osalta. Onhan sielläkin taustalla pienyrittäjiä asentamassa.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
375
Muutto olis ens kuussa. Talossa koneellinen tuli/poisto iloxair (mallia en muistanut katsoa) todennäköisesti iloxair 89 plus. Kellään kokemuksia tästä?

otin viellä kylkeen kuuman kesän ja mahdollisen kylmän talven (talossa vesiilmalämpöpumppu lämmitysmuotona) varalta ilmalämpöpumpun innova balance r-32, kaveri tuota malli suositteli ja pitäisi ilmeisesti olla ihan ok.
 
Liittynyt
04.03.2017
Viestejä
655
Mitäs asetusta muut pitävät keväisin (ja sama pätee varmaan syksyyn) päällä? Kun ei ole vielä oikein tarvetta viilennyksille mutta ei myöskään lämmityksellä.

Itse tekisi mieli pitää autolla mutta silloin ei voi säätää tuota puhallusnopeutta, jonka takia voi ihan randomisti alkaa puskemaan täysillä kuumaa tai kylmä ilmaa. Tätä väliaikaa taitaa kestää jotain 4vk jonka jälkeen aletaan oikeasti tarvii viilennystä.
 
Liittynyt
29.10.2016
Viestejä
666
Mitäs asetusta muut pitävät keväisin (ja sama pätee varmaan syksyyn) päällä? Kun ei ole vielä oikein tarvetta viilennyksille mutta ei myöskään lämmityksellä.

Itse tekisi mieli pitää autolla mutta silloin ei voi säätää tuota puhallusnopeutta, jonka takia voi ihan randomisti alkaa puskemaan täysillä kuumaa tai kylmä ilmaa. Tätä väliaikaa taitaa kestää jotain 4vk jonka jälkeen aletaan oikeasti tarvii viilennystä.
Pidän lämmityksellä niin kauan kunnes tarvii jäähdytystä. Eihän sen päällä pitäminen haittaa kun ei se pumppu tee mitään lämpötilan ollessa ok. Auto moodissa on taas se ongelma että saman vuorokauden aikana se saattaa lämmitellä ja jäähdytellä miten sattuu ja sähköä kuluu.
 
Liittynyt
17.01.2018
Viestejä
2 095
Pidän lämmön päällä niin kauan kuin on tarvis lämmittää. Lattiat lopettaa ensin lämmityksen ja pumppu vielä jatkaa. Tietysti lattiat sammutetaan kesäksi paitsi pesutilat.
Sen jälkeen on yleensä jonkin aikaa molemmat pois ja jäähylle vasta kun oikeasti tulee tarve.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
669
Porukalla on ilmeisesti kokemusta noista Daikin Perfera 30 pumpuista kun jotain vanhoja postauksia katselin. Kuulisin mielelläni vieläkö pumput pelaa ja millaista laatu on muutaman vuoden käytön jälkeen, jääkö jotain kaipaamaan. Meille asentaja suositteli Daikinia kun kyselin tarjouksia ja tila aika tiukka. Stylish versio olisi karkeasti 250€ kalliimpi mikä käsittääkseni on kuitenkin sisuskaluiltaan sama perferan kanssa.
 
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
1 902
Porukalla on ilmeisesti kokemusta noista Daikin Perfera 30 pumpuista kun jotain vanhoja postauksia katselin. Kuulisin mielelläni vieläkö pumput pelaa ja millaista laatu on muutaman vuoden käytön jälkeen, jääkö jotain kaipaamaan. Meille asentaja suositteli Daikinia kun kyselin tarjouksia ja tila aika tiukka. Stylish versio olisi karkeasti 250€ kalliimpi mikä käsittääkseni on kuitenkin sisuskaluiltaan sama perferan kanssa.
Noin pitkää kokemusta ei ole ja omat kokemukset yllä olikin jo muutama postaus aiemmin. Tasan 2kk vasta käytössä ollut Daikin Perfera 30 H. Ilmeisesti tämä on jotain uudempaa mallia jo tai sitten joku korjaa onko vai ei. Sisäänrakennettu wifi ja tähän mennessä sen etäohjaus on toiminut moitteettomasti. Ainoa moite on ehkä tuo ilmanpuhdistustila, jonka toiminnasta ei ole mitään hajua (pun intended) eikä keinoa testata tekeekö se mitään, mutta joka tapauksessa se tuntuu välillä ääntävän ärsyttävästi, joten sitä ei tule paljoa käytettävän. Takkatilaakaan en ole itseasiassa testannut kun lopetin takan käytön asennuksen jälkeen.

Aiemmin tuli lämmiteltyä joka toinen päivä takkaa ja lopetin sen touhun heti sekä kytkin lattialämmityksen pois päältä, niin silti sähkönkulutus näyttäisi tippuneen noin suurin piirtein ~20kWh/vrk aiemmasta.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
20.04.2022
Viestejä
3
Hei täällä olikin hyvä ja asiantuntevaa keskustelua ilmalämpöpumpuista. Uudiskohde rivitalo 82 m2 yhdessä tasossa olisi jäähdytettävänä, ei tarvetta lämmitykselle. Kyselin tarjouksia Tampereen seudulta ja ensimmäisellä tarjoajalla asennukset menevät jo kesäkuun loppupuoliskolle. Tarjosi laitteeksi Viessmann 200-S/HE Comfort 35. Automaattista kosteudenpoistoa mainosti hyväksi ominaisuudeksi. Jos osasin hakua käyttää, ei ollut tässä ketjussa kokemuksia vielä. Hintaa laitteelle 1350 euroa ja asennus 850 euroa. Asennus kuulostaa hintavalta, mutta nyt on myyjän markkinat. Onko kokemuksia kyseisestä laitteesta? Paria tarjousta odotan vielä, mutta palveluntarjoajia löytyy googlella paljon. Onko jollakin suositella Tampereen lähikuntien alueelle tekevistä jotain tiettyä toimijaa? Voi laittaa vaikka YV:lläkin tai tähän lankaan. Yhden jo ketjusta bongasin Kylmä ja Kuumahuolto Matikka. Lähetin tarjouksen.

Eikös kotitalousvähennys toimi, että 850 euroa saan vähentää suoraan veroista eli tulee kokonaisuudessaan takaisin paitsi omavastuu 100 euroa? Toisin sanoen pumpun hinnalla lähinnä merkitystä? Vai pitääkö laskea jotenkin verokortin lisäprosentin avulla todellinen hyvitys? Tällaisesta laskenta tavasta olen kuullut toisissa vähennyksissä, mutta verotus ei ole oma vahvuus ja 1. kertaa kotitalousvähennystä käyttämässä. Verottajalla oli kyllä ohjesivu, mutta hyvä varmistaa kun varmasti joku korjaa, jos olen pihalla. Pihalla muuten mukava olla näillä keleillä!
 
Liittynyt
13.06.2020
Viestejä
155
Onko kellään kokemusta boschin takuuhuollosta?? 3,5kk sitte hajos ilppi,takuuta jäljellä, sisäyksikön kenno vuoti nestettä pikku hiljaa ulos. 3kk meni että bossi ees vastas asentaja yritykselle. Niiltä kuulemma tulee nyt oma asentaja vaihtamaan uuden koneen. Siitä soitosta on nyt kulunut kolmisen viikkoa, eikä oo sovittu mitään. Mitä tämän asian kanssa kannattaisi tehdä?? Toi yli 3kk odottelu on kyllä aivan liikaa.
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
265
Eikös kotitalousvähennys toimi, että 850 euroa saan vähentää suoraan veroista eli tulee kokonaisuudessaan takaisin paitsi omavastuu 100 euroa? Toisin sanoen pumpun hinnalla lähinnä merkitystä? Vai pitääkö laskea jotenkin verokortin lisäprosentin avulla todellinen hyvitys? Tällaisesta laskenta tavasta olen kuullut toisissa vähennyksissä, mutta verotus ei ole oma vahvuus ja 1. kertaa kotitalousvähennystä käyttämässä. Verottajalla oli kyllä ohjesivu, mutta hyvä varmistaa kun varmasti joku korjaa, jos olen pihalla. Pihalla muuten mukava olla näillä keleillä!
Kotitalousvähennyksen on 40 % työn osuudesta, eli jos työnosuus on 850€ on kotitalousvähennys 340€ - 100€ omavastuu = 240€. Tuo omavastuu on vain kerran vuodessa, joten jos teetät samana vuona muita kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä, niin ei koske enää niitä.

Tällainen verottajan laskurinkin on: Kotitalousvähennyslaskuri 2022 - vero.fi
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
01.12.2020
Viestejä
14
Hei täällä olikin hyvä ja asiantuntevaa keskustelua ilmalämpöpumpuista. Uudiskohde rivitalo 82 m2 yhdessä tasossa olisi jäähdytettävänä, ei tarvetta lämmitykselle. Kyselin tarjouksia Tampereen seudulta ja ensimmäisellä tarjoajalla asennukset menevät jo kesäkuun loppupuoliskolle. Tarjosi laitteeksi Viessmann 200-S/HE Comfort 35. Automaattista kosteudenpoistoa mainosti hyväksi ominaisuudeksi. Jos osasin hakua käyttää, ei ollut tässä ketjussa kokemuksia vielä. Hintaa laitteelle 1350 euroa ja asennus 850 euroa. Asennus kuulostaa hintavalta, mutta nyt on myyjän markkinat. Onko kokemuksia kyseisestä laitteesta? Paria tarjousta odotan vielä, mutta palveluntarjoajia löytyy googlella paljon. Onko jollakin suositella Tampereen lähikuntien alueelle tekevistä jotain tiettyä toimijaa? Voi laittaa vaikka YV:lläkin tai tähän lankaan. Yhden jo ketjusta bongasin Kylmä ja Kuumahuolto Matikka. Lähetin tarjouksen.

Eikös kotitalousvähennys toimi, että 850 euroa saan vähentää suoraan veroista eli tulee kokonaisuudessaan takaisin paitsi omavastuu 100 euroa? Toisin sanoen pumpun hinnalla lähinnä merkitystä? Vai pitääkö laskea jotenkin verokortin lisäprosentin avulla todellinen hyvitys? Tällaisesta laskenta tavasta olen kuullut toisissa vähennyksissä, mutta verotus ei ole oma vahvuus ja 1. kertaa kotitalousvähennystä käyttämässä. Verottajalla oli kyllä ohjesivu, mutta hyvä varmistaa kun varmasti joku korjaa, jos olen pihalla. Pihalla muuten mukava olla näillä keleillä!
kotitalousvähennys on 40%,
eli käytännössä laskussa lukee se vähennettävä osuus 850e, jonka laitat verokorttiin ja se automaattisesti vähentää tuon 100e omavastuun ja sitten siitä 750eurosta 40%, eli 300e. en nyt ole aivan saletti, tästä seuraavasta, mutta mielestäni vähennyksethän toimii lähtökohtaisesti niin, että tämän verran vähennetään verotettavista tuloistasi, eli jos tulosi olisi sen 300e, niin maksaisitkin vähennyksen jälkeen 0 euron tuloilla veroja.

itse ostelin just fujitsun pumpun noin 80 neliöiseen yläkertaan, en ole kyllä vielä ehtinyt alkukäynnistyksien jälkeen testaamaan. siihen asennuksen hinta sähkötöineen puutaloon oli 700e. kivitaloon tai vaikeampiin kohteisiin on varmaan sitten vähän enemmä. hinta on kyllä suolainen, mutta ilman kylmäainelupia sitä ei oikein viitsi itsekkään tehdä
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
265
Noin pitkää kokemusta ei ole ja omat kokemukset yllä olikin jo muutama postaus aiemmin. Tasan 2kk vasta käytössä ollut Daikin Perfera 30 H. Ilmeisesti tämä on jotain uudempaa mallia jo tai sitten joku korjaa onko vai ei. Sisäänrakennettu wifi ja tähän mennessä sen etäohjaus on toiminut moitteettomasti. Ainoa moite on ehkä tuo ilmanpuhdistustila, jonka toiminnasta ei ole mitään hajua (pun intended) eikä keinoa testata tekeekö se mitään, mutta joka tapauksessa se tuntuu välillä ääntävän ärsyttävästi, joten sitä ei tule paljoa käytettävän.
Oletko suodattimet puhdistanut, ettei olisi jotain likaa siellä? Ei sen Flash streamer:n pitäisi mitään ääntä pitää. Sen Flash streamer:n saa muuten asetuksista pysymään aina päällä, jos niin haluaa. Tällöin ei sammu puhallus koskaan vaikka tavoitelämpötila on saavutettu.
 
Liittynyt
09.11.2020
Viestejä
651
kotitalousvähennys on 40%,
eli käytännössä laskussa lukee se vähennettävä osuus 850e, jonka laitat verokorttiin ja se automaattisesti vähentää tuon 100e omavastuun ja sitten siitä 750eurosta 40%, eli 300e. en nyt ole aivan saletti, tästä seuraavasta, mutta mielestäni vähennyksethän toimii lähtökohtaisesti niin, että tämän verran vähennetään verotettavista tuloistasi, eli jos tulosi olisi sen 300e, niin maksaisitkin vähennyksen jälkeen 0 euron tuloilla veroja.
Olen siinä uskossa, että kotitalousvähennys vähennetään suoraan veroista eikä tuloista niin kuin esim. tulonhankkimisvähennykset.

ETA:
Eli yo. esimerkissä hakija saisi 300€ ehtaa säästöä (olettaen, että tuloja on sen verran, että vähintään 300€ olisi veroja ilman vähennystä maksettava).
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
265
Olen siinä uskossa, että kotitalousvähennys vähennetään suoraan veroista eikä tuloista niin kuin esim. tulonhankkimisvähennykset.
Suoraan veroista lähtee. Tietenkin edellyttää on maksettavia veroja josta lähtee. Jos työnosuus on se 850€ veroja maksetaan 240€ vähemmän. Tuolla ylempänä #3987 on tarkemmin + verottajan linkki laskuriin.
 
Liittynyt
09.11.2020
Viestejä
651
Jeps.

Miten vähennys huomioidaan verotuksessa?
Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen kuin vero lasketaan, joten niiden rahallinen vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen.
Jos verot eivät riitä kattamaan koko kotitalousvähennystä, vähentämättä jäänyttä osaa ei voi siirtää seuraaville vuosille.
Kotitalousvähennys
 

IcyT

Tukijäsen
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
664
Hei täällä olikin hyvä ja asiantuntevaa keskustelua ilmalämpöpumpuista. Uudiskohde rivitalo 82 m2 yhdessä tasossa olisi jäähdytettävänä, ei tarvetta lämmitykselle. Kyselin tarjouksia Tampereen seudulta ja ensimmäisellä tarjoajalla asennukset menevät jo kesäkuun loppupuoliskolle. Tarjosi laitteeksi Viessmann 200-S/HE Comfort 35. Automaattista kosteudenpoistoa mainosti hyväksi ominaisuudeksi. Jos osasin hakua käyttää, ei ollut tässä ketjussa kokemuksia vielä. Hintaa laitteelle 1350 euroa ja asennus 850 euroa. Asennus kuulostaa hintavalta, mutta nyt on myyjän markkinat. Onko kokemuksia kyseisestä laitteesta? Paria tarjousta odotan vielä, mutta palveluntarjoajia löytyy googlella paljon. Onko jollakin suositella Tampereen lähikuntien alueelle tekevistä jotain tiettyä toimijaa? Voi laittaa vaikka YV:lläkin tai tähän lankaan. Yhden jo ketjusta bongasin Kylmä ja Kuumahuolto Matikka. Lähetin tarjouksen.

Eikös kotitalousvähennys toimi, että 850 euroa saan vähentää suoraan veroista eli tulee kokonaisuudessaan takaisin paitsi omavastuu 100 euroa? Toisin sanoen pumpun hinnalla lähinnä merkitystä? Vai pitääkö laskea jotenkin verokortin lisäprosentin avulla todellinen hyvitys? Tällaisesta laskenta tavasta olen kuullut toisissa vähennyksissä, mutta verotus ei ole oma vahvuus ja 1. kertaa kotitalousvähennystä käyttämässä. Verottajalla oli kyllä ohjesivu, mutta hyvä varmistaa kun varmasti joku korjaa, jos olen pihalla. Pihalla muuten mukava olla näillä keleillä!
Kysy Risto Pitkänen Oy:ltä. Itselle tulossa heiltä Gree Fairy 35 jäähdytyskäyttöön rivitaloon, ja hintaa oli asennuksineen 1400€.
 
Liittynyt
20.04.2022
Viestejä
3
Kysy Risto Pitkänen Oy:ltä. Itselle tulossa heiltä Gree Fairy 35 jäähdytyskäyttöön rivitaloon, ja hintaa oli asennuksineen 1400€.
No huh huh, onhan tuossa 800 euron ero! Toki oletko tilannut jo hyvissä ajoin? Kiitos suosituksesta, kyselenpä sieltäkin.

En tiedä mikä aivolakko tapahtui kun unohdin työstä olevan vähennettävää vain 40 %, vaikka verottajan sivua tuli tavattua. Kiitos asian oikaisseille!
 

Farendlöse

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
23.12.2018
Viestejä
673
No huh huh, onhan tuossa 800 euron ero! Toki oletko tilannut jo hyvissä ajoin? Kiitos suosituksesta, kyselenpä sieltäkin.

En tiedä mikä aivolakko tapahtui kun unohdin työstä olevan vähennettävää vain 40 %, vaikka verottajan sivua tuli tavattua. Kiitos asian oikaisseille!
Gree on halvempi pumppu, mutta ihan toimivia vehkeitä kyllä, jos ei mitään design konetta tarvitse (eikä Gree ole edes ruma) ja käyttö pelkkää jäähdytystä, niin ei aivan hirveitä kannata puskea ylimääräistä rahaa "merkkikoneeseen".
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
837
Mitäköhän nyt taas yön aikana tapahtunut... Noet lentäneet pitkin lattiaa. Nuohottu on noin 2kk sitten. Muutenkin kämppään tuntuu lentävän nokea ja kaikki vaaleat pinnat tummuu. Alkaa mennä hermo.
 

Liitteet

Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 582
Mitäköhän nyt taas yön aikana tapahtunut... Noet lentäneet pitkin lattiaa. Nuohottu on noin 2kk sitten. Muutenkin kämppään tuntuu lentävän nokea ja kaikki vaaleat pinnat tummuu. Alkaa mennä hermo.
Nuohottu mitä?
Jos ilmanvaihto nuohottu, niin sen jälkeen säädetty enemmän alipaineiseksi kuin aiemmin tai jätetty tarkistamatta kokonaan , ehkä sössitty IV kone.

Voi toki olla sattumaa , homma tehty viimeisen päälle, mutta sen jälkeen on esim tulopuhallin porsinut. Suodattimet varmaan vaihdettu nuohouksen jälkeen, jos alueella kevään lumipyry josta lunta tullut koneelle asti, niin joku paperisuodatin on voinut ottaa nokkiinsa.

Edit, miten pesään korvausilma, onko oma reitti, olisko se voinut tukkeentua ?

Sujuuko polttaminen hyvin ? jos sujuu niin miten sitä tehostetaan, takkakytkin, mitä se ohjaa ?
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
837
Olisiko kämpässä alipainetta? ja vetänyt tuolta ilmaa sisään?
Koneellinen ilmanvaihto ainakin on ja alipainetta siis. Suomen Vesitekniikka sääti tulo -ja poistoilmat n. 3v sitten, mutta sama ongelma jatkuu. Koneellinen ilmanvaihto on. Josko lisäisin oveen vaan kylmästi korvausilmaventtiilin, kun on n. 3 metrin päässä takasta. Mun käsityksen mukaan siis hormi toimii nyt korvausilmaventtiilinä. Vittumainen ongelma.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
837
Nuohottu mitä?
Jos ilmanvaihto nuohottu, niin sen jälkeen säädetty enemmän alipaineiseksi kuin aiemmin tai jätetty tarkistamatta kokonaan , ehkä sössitty IV kone.

Voi toki olla sattumaa , homma tehty viimeisen päälle, mutta sen jälkeen on esim tulopuhallin porsinut. Suodattimet varmaan vaihdettu nuohouksen jälkeen, jos alueella kevään lumipyry josta lunta tullut koneelle asti, niin joku paperisuodatin on voinut ottaa nokkiinsa.

Edit, miten pesään korvausilma, onko oma reitti, olisko se voinut tukkeentua ?

Sujuuko polttaminen hyvin ? jos sujuu niin miten sitä tehostetaan, takkakytkin, mitä se ohjaa ?
IV -puoli tosiaan nuohottu noin 3v sitten ja takan sekä saunan hormit muutama kk sitten. Vesitekniikka mittasi ja sääti jotain silloin putsauksen yhteydessä. Molemmat puhaltimet käsittääkseni toimii. En sitten tiedä, pitäisikö tuolla koneessa olla vielä joku suodatin, kun nyt vain kaksi, joita kyllä vaihtelen n. 3kk välein. Ei ole omaa korvausilmaa pesään ja nyt ei oltu siis takkaa lämmitetty noin 5 päivään, ei myöskään saunaa. Kävin katolla ruuvaamassa piipunsuojan pois ja katsomassa, ettei ole mitään lintua tjsp päässyt, puhdas oli hormi.
 

Liitteet

Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 582
IV -puoli tosiaan nuohottu noin 3v sitten ja takan sekä saunan hormit muutama kk sitten. Vesitekniikka mittasi ja sääti jotain silloin putsauksen yhteydessä. Molemmat puhaltimet käsittääkseni toimii. En sitten tiedä, pitäisikö tuolla koneessa olla vielä joku suodatin, kun nyt vain kaksi, joita kyllä vaihtelen n. 3kk välein. Ei ole omaa korvausilmaa pesään ja nyt ei oltu siis takkaa lämmitetty noin 5 päivään, ei myöskään saunaa. Kävin katolla ruuvaamassa piipunsuojan pois ja katsomassa, ettei ole mitään lintua tjsp päässyt, puhdas oli hormi.
Eli tuo 2kk sitten nuohous oli tuon takan nuohous, jotain on nyt tapahtunut mikä on muuttanut tilanteen, tai poikkeava sää.

Tarkista seuraavaksi koneelle ulkoatuleva raitsiilmakanava, eli jos siellä ilmanottoaukossa, ulkoseinällä on joku ritilä, että onko se varmasti auki. Jos se tukossa niin ilmaa ei tule.

Edit
Ongelma ei uusi, vaan pidempään jatkunut, no tuo ritilä sopii siihen, mutta jos ongelma on ollut säätämisen jälkeen, ja jos säätö onnistunut (katso onko joku pöytäkirja josta voisi päätellä että onnistuttu, eikä vain yritetty), niin joko turhan alipaineiseksi jäänyt, tai joku ongelma.

Onko jotain erillispoistoja joita ei säädettäessä huomioitu, no kone on vähän sen näköinen että nokea sinne imetty.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
837
Eli tuo 2kk sitten nuohous oli tuon takan nuohous, jotain on nyt tapahtunut mikä on muuttanut tilanteen, tai poikkeava sää.

Tarkista seuraavaksi koneelle ulkoatuleva raitsiilmakanava, eli jos siellä ilmanottoaukossa, ulkoseinällä on joku ritilä, että onko se varmasti auki. Jos se tukossa niin ilmaa ei tule.

Edit
Ongelma ei uusi, vaan pidempään jatkunut, no tuo ritilä sopii siihen, mutta jos ongelma on ollut säätämisen jälkeen, ja jos säätö onnistunut (katso onko joku pöytäkirja josta voisi päätellä että onnistuttu, eikä vain yritetty), niin joko turhan alipaineiseksi jäänyt, tai joku ongelma.

Onko jotain erillispoistoja joita ei säädettäessä huomioitu, no kone on vähän sen näköinen että nokea sinne imetty.
Säädöistä on pöytäkirja ja tosiaan 05/19 säädetty sekä putsattu. Raitisilmakanava näytti puhtaalta, ei siis tukkeutunut. Tuossa "välitilassa", missä takan ja saunan savupellit ovat myös ovat, on usein noen haju. Tämä ollut niin kauan, kuin tuossa asuttu 01/2018 alkaen. Joku ratkaisu pitäisi kyllä keksiä. En oikein keksi muuta, kuin tuo hormi toimii korvausilmakanavana liian suuren alipaineen vuoksi.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 582
Raitisilmakanava näytti puhtaalta, ei siis tukkeutunut.
Päästi katsomaan ihan käsietäisyydeltä sen säleikön, oliko siellä takana verkko ja oliko se kunnolla avoin. Sillä että jos se korkealla maasta ja maasta tiiraileen niin voi olla vaikea arvioida.

Ja kokeile jotenkin että onko siellä kunnollinen imu.

Säädöistä on pöytäkirja ja tosiaan 05/19 säädetty sekä putsattu.
Siitä voisit vilasta että paljonko tulojen ja poistojen erotus, ja oliko siellä mitattu vaipanyli paineero ?.

Vilase myös eroaako mitatut suunnitelluista.

Meni ohi, oliko joku takkakytkin, vai miten se sytyttäminen sujuu ja miten vetää.

Toi vähän hämää jos on nuohottu, mitattu ja säädetty, niin voisi kuvitella että jotenkin tontilla ja jos työ on tilattu nimenomaan tuon ongelman takia.

Eli vähän tulee mieleen että onko siinä tulipesä jutussa jotain sellaista mikä johtaa tuohon ongelmaan.
 
Liittynyt
05.01.2020
Viestejä
231
Oletko tarkastanut, että tuloilman puhallin pelittää? Eli tuleeko tuloilmaventtiilistä ilmaa? Oireet viittaa aika kovalle alipaineelle talossa.
 

IcyT

Tukijäsen
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
664
No huh huh, onhan tuossa 800 euron ero! Toki oletko tilannut jo hyvissä ajoin? Kiitos suosituksesta, kyselenpä sieltäkin.

En tiedä mikä aivolakko tapahtui kun unohdin työstä olevan vähennettävää vain 40 %, vaikka verottajan sivua tuli tavattua. Kiitos asian oikaisseille!
Tilasin noin kuukausi takaperin ja asennetaan ensi viikolla. Tilattaessa olisi saanut asennuksen aiemminkin, mutta jouduin ottaan myöhemmän ajan.

Kuten @Farendlöse mainitsikin niin Gree ei ole premium-merkki, mutta päteviä vehkeitä siltikin. Ymmärtääkseni kalliimpien pumppujen hyödyt (hiljaisempia, parempi hyötysuhde) tulee esiin lähinnä lämmityskäytössä.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
837
Kiitos vastauksista! Korvausilmakanava on n. 3m korkeudella, edessä oli ritilä(katon tikapuut menee siitä kohdalta, joten pääsee hyvin käsiksi), mutta ei verkkoa. Avasin sen, toki näki vain n. 50cm, jonka jälkeen putki kaareutuu. Tulo -ja poistoilmat tuntuu kanavista selvästi käteenkin, uskoisin turbiinien(?) pelittävän. Voisin töiden jälkeen illalla vilkaista sitä pöytäkirjaa, en aivan ymmärtänyt kaikkea kysyttyä, mutta jos vaikka kuvan napsaisisi siitä. Takkakytkin on, ei vaan tule käytettyä vaan usein raotan vähän ovea, joka aika lähellä takkaa, sytyttäminen onnistuu kyllä ilmankin. Kiuas joskus saattaa vähän pölläyttää savua sisälle, todella vähän kylläkin. Mutta tuo nokijuttu oli nyt aivan käsittämätöntä jo. Yön aikana siis puskenut läjän nokea pihalle.
 

Jbk

Liittynyt
27.09.2018
Viestejä
66
Kiitos vastauksista! Korvausilmakanava on n. 3m korkeudella, edessä oli ritilä(katon tikapuut menee siitä kohdalta, joten pääsee hyvin käsiksi), mutta ei verkkoa. Avasin sen, toki näki vain n. 50cm, jonka jälkeen putki kaareutuu. Tulo -ja poistoilmat tuntuu kanavista selvästi käteenkin, uskoisin turbiinien(?) pelittävän. Voisin töiden jälkeen illalla vilkaista sitä pöytäkirjaa, en aivan ymmärtänyt kaikkea kysyttyä, mutta jos vaikka kuvan napsaisisi siitä. Takkakytkin on, ei vaan tule käytettyä vaan usein raotan vähän ovea, joka aika lähellä takkaa, sytyttäminen onnistuu kyllä ilmankin. Kiuas joskus saattaa vähän pölläyttää savua sisälle, todella vähän kylläkin. Mutta tuo nokijuttu oli nyt aivan käsittämätöntä jo. Yön aikana siis puskenut läjän nokea pihalle.
Jäin miettimään mistä noin kova ilmamäärä takkaan asti pääsee. Jos takan pelti kiinni ja tuuli sattuisi piipusta sisään puhaltamaan, niin ei kai sieltä läpi niin paljoa ilmaa voi tulla, että noet sisälle asti lentää.
 

Zigh

Tittelitön
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 684
Kiitos vastauksista! Korvausilmakanava on n. 3m korkeudella, edessä oli ritilä(katon tikapuut menee siitä kohdalta, joten pääsee hyvin käsiksi), mutta ei verkkoa. Avasin sen, toki näki vain n. 50cm, jonka jälkeen putki kaareutuu. Tulo -ja poistoilmat tuntuu kanavista selvästi käteenkin, uskoisin turbiinien(?) pelittävän. Voisin töiden jälkeen illalla vilkaista sitä pöytäkirjaa, en aivan ymmärtänyt kaikkea kysyttyä, mutta jos vaikka kuvan napsaisisi siitä. Takkakytkin on, ei vaan tule käytettyä vaan usein raotan vähän ovea, joka aika lähellä takkaa, sytyttäminen onnistuu kyllä ilmankin. Kiuas joskus saattaa vähän pölläyttää savua sisälle, todella vähän kylläkin. Mutta tuo nokijuttu oli nyt aivan käsittämätöntä jo. Yön aikana siis puskenut läjän nokea pihalle.
Tuo noen määrä on kyllä jotain ihan käsittämätöntä. Meilläkin oli talvella hetken IV-koneesta etuvastuksen automaattisulake poksahtanut, jonka seurauksena vain poisto pyöri. Nokea tuli takan piipun pellin aukosta ihan muutamia hituja vaikka viimeisin nuohous syksyllä.

Ensihätään jotain rättiä siihen aukon tukkeeksi mistä se noki tulee. Sitten joku osaava firma ihmettelemään ilmanvaihtoa ja paineita jos ei itseltä onnistu.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 582
Kiitos vastauksista! Korvausilmakanava on n. 3m korkeudella, edessä oli ritilä(katon tikapuut menee siitä kohdalta, joten pääsee hyvin käsiksi), mutta ei verkkoa.
Se vaikuttaa hyvältä, talo ei niin vanha että olisi välikatolla jotain ihmeellisia virityksiä.

Takkakytkin on, ei vaan tule käytettyä vaan usein raotan vähän ovea, joka aika lähellä takkaa, sytyttäminen onnistuu kyllä ilmankin. Kiuas joskus saattaa vähän pölläyttää savua sisälle, todella vähän kylläkin. Mutta tuo nokijuttu oli nyt aivan käsittämätöntä jo. Yön aikana siis puskenut läjän nokea pihalle.
Jos takka toimii ilman takkakytkintä, niin kyllä siellä sitten vetoa on. Monella omakotitalossa pelkkä poisto ja alipaine sen mukainen, ja silti ei tuhkat sisälle tule. Tulee siis mieleen että kuvan toteutuksessa on jotain sellaista mikä tuon aiheuttaa.
Onko yksi kerroksinen vain useami kerroksinene, esim kellaria ?

Pökkähtääkö satunnaisesti, vai ns jatkvuasti, siis ne erillispoistot jos niitä on, esim liesituuletin omalla poistolla ? tai jotain hormipoistoja rakenenltu, ehkä pistetty puhallin.

Puhaltimissa voi olla sellainen miina että jos joku muuntaja ohjattu, niin jollain teholla ei toimikkaan, no voi tyristöriohjauksellakkin pienillä jumitella.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
837
En tajua kyllä.. jatkuvasti tuota paskaa tullut savupeltien välistä. Sitten askartelin tiivistettä noihin, mutta ei juuri apua. Jokin tässä ilmanvaihdossa nyt mättää. Tosiaan sen suomen vesitekniikan otin silloin ongelman vuoksi, mutta ei siitä mitään apua ollut. Alipaineistivat järjestelmän jollain imurilla, rassasivat kanavat, turbiinien puhdistus, kanavien mittaukset ja säädöt. Talo on vuonna 2003 rakennettu kastellin paketti, yksikerroksinen joskin harjakorkeutta on olohuoneen/keittiön osalta enemmän. Takassa on tuplapellit. Laitan vielä kuva tuosta aamuisesta nokitilanteesta peltien osalta. Älkää ihmetelkö hirveää peltien tiivistysyritystä, joka aivan kamala, mutta epätoivoissaan sitä kaikkea yrittää. :D

Mikähän firma satakunnassa osaisi tämän ammattitaitoisesti hoitaa...
 

Liitteet

Coanda

Tulinen kastike
Tukijäsen
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
312
Laita se mittauspöytäkirja tänne näytille, niin katsotaan että paljastuuko siitä jotain hauskuuksia.
 
Liittynyt
09.04.2019
Viestejä
42
En tajua kyllä.. jatkuvasti tuota paskaa tullut savupeltien välistä. Sitten askartelin tiivistettä noihin, mutta ei juuri apua. Jokin tässä ilmanvaihdossa nyt mättää. Tosiaan sen suomen vesitekniikan otin silloin ongelman vuoksi, mutta ei siitä mitään apua ollut. Alipaineistivat järjestelmän jollain imurilla, rassasivat kanavat, turbiinien puhdistus, kanavien mittaukset ja säädöt. Talo on vuonna 2003 rakennettu kastellin paketti, yksikerroksinen joskin harjakorkeutta on olohuoneen/keittiön osalta enemmän. Takassa on tuplapellit. Laitan vielä kuva tuosta aamuisesta nokitilanteesta peltien osalta. Älkää ihmetelkö hirveää peltien tiivistysyritystä, joka aivan kamala, mutta epätoivoissaan sitä kaikkea yrittää. :D

Mikähän firma satakunnassa osaisi tämän ammattitaitoisesti hoitaa...
Merkkisavulla voit selvitellä miten ilma liikkuu ja poistuuko ilmaa jostain väärästä paikasta. Meillä oli iv-koneen luukku ja muutama putkiliitos koneella epätiivis ja ne aiheutti ihan merkittävästi lisää alipainetta.
 
Liittynyt
18.02.2017
Viestejä
2 299
Meillä on asunnossa maalämpö, mutta viilennystä ei. Olisiko siihen lähinnä viilennyskäyttöön suositella lämpöpumppua? Katseltu tässä Midea Xtreme 12 Ilmalämpöpumppu sisä + ulkoyksikkö wifi - Ostajan Onni Midean Extreme 12 yksikköä, jossa viehättää ainakin alhainen 39 desibelitaso sisäyksiköllä ? Olisiko soiva peli?
Jossain boschin climate comfortissa (esim. 6xxx) on sisämelu jtn. +52desibeliä, ja toisaalta lämmitystä ei haeta.

Onko jotain mitä suositella? Sisäyksikön on tietysti oltava riittävän kaunis.
 

Farendlöse

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
23.12.2018
Viestejä
673
Meillä on asunnossa maalämpö, mutta viilennystä ei. Olisiko siihen lähinnä viilennyskäyttöön suositella lämpöpumppua? Katseltu tässä Midea Xtreme 12 Ilmalämpöpumppu sisä + ulkoyksikkö wifi - Ostajan Onni Midean Extreme 12 yksikköä, jossa viehättää ainakin alhainen 39 desibelitaso sisäyksiköllä ? Olisiko soiva peli?
Jossain boschin climate comfortissa (esim. 6xxx) on sisämelu jtn. +52desibeliä, ja toisaalta lämmitystä ei haeta.

Onko jotain mitä suositella? Sisäyksikön on tietysti oltava riittävän kaunis.
Gree/Midea/Cooper&Hunter/Alpic Air/Vivax (Vivaxilla on ainakin ihan tyylikkäitä pumppuja, esim. H+ Design). Mikään noista ei varmasti Suomessa pidä hirveää ääntä jäähdytyksessä. Yleensä noissa on hiljainen tila. Vivax V-design:ssa ilmoitettu sisämeluksi 21db hiljaisessa tilassa.
 
Liittynyt
31.07.2017
Viestejä
1 551
Meillä on asunnossa maalämpö, mutta viilennystä ei. Olisiko siihen lähinnä viilennyskäyttöön suositella lämpöpumppua? Katseltu tässä Midea Xtreme 12 Ilmalämpöpumppu sisä + ulkoyksikkö wifi - Ostajan Onni Midean Extreme 12 yksikköä, jossa viehättää ainakin alhainen 39 desibelitaso sisäyksiköllä ? Olisiko soiva peli?
Jossain boschin climate comfortissa (esim. 6xxx) on sisämelu jtn. +52desibeliä, ja toisaalta lämmitystä ei haeta.

Onko jotain mitä suositella? Sisäyksikön on tietysti oltava riittävän kaunis.
Itsellä tämä mitsubishin malli käytössä ja olen ollut kyllä pirun tyytyväinen. Onhan tämä toki kalliimpi kuin nuo katsomasi, mutta hinnan vastapainoksi saa sitten hiljaisuutta ja kestävän masiinan.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
837
Helvetti, en löytänyt pöytäkirjaa nyt oleteusta paikasta, pitää huomenna kompata paremmin vielä.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
205
Näistä keskusteluista intoutuneena tuli itselläkin tutkittua ilmanvaihtoa tarkemmin. Oireina tosiaan takasta tuleva haju ja piipun pellinraoista nokea silloin tällöin.
Niinhän tuo näytti olevan tuloilmanpuhallin jumineena kiinni. Laakerien vaihdolla tokeni.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 582
Eli ei kellari, yläkerta juttuja.

Onko ihan varma ettei pesään ole jotain korvausilma reittiä, miten saunan, voisko sieltä tulla ? ilmeisesti toisella puolella ? oliko kuvan jutut takan ja saunassa erikseen omat pellit ja luukut ?

Jos oikeasti säädetty, ja säätämällä ei ongelma poistunut, niin jotain jännää, jos homma on ollut urakalla, eikä suoranaisesti tehtävänä korjata ongelmaa, niin sitten ei ole ongelmaa yritetty tutkia/korjata, vaan tehty nuohous.
 
Liittynyt
31.07.2017
Viestejä
1 551
Huomasimpa tässä yöllä notkuessani parvekkeella mitsubishin ulkoyksikön toimivan hieman poikkeavalla tavalla. Kun kämpässä asetettu lämpötila on saavutettu sammuu ulkoyksikön puhallin ja kompressori jää vain käyntiin pyörittämään kylmäaineita. Havaintojeni mukaan tuo toistuu vain öisin jolloin ilmat hieman viilenevät, käynnistyykö jonkinlainen sulatusautomatiikka varmuuden vuoksi, kelit ovat kuitenkin olleet plussan puolella. Muuten pumppu toimii oikein loistavasti, kunhan ihmettelen tuon toimintalogiikkaa.
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
265
Ulkoyksikön puhaltimen ei pitäisi sammua samalla hetkellä, kun laite sammuu vaan sen tuulettimen pitäisi jatkaa pyörimistä vielä hetken aikaa. Toinen tilanne missä ulkoyksikön tuuletin lähtee pyörimään on, kun ulkolämpötila on korkea ja turvamekanismin takia tuuletin alkaa pyörimään. Tietenkin on mallikohtaisia eroja, mutta tämä näin yleensä ottaen.

Jos taas ulkoyksiköstä kuuluu se käynnissä ollessa tai vielä hetki sammuttamisen jälkeen jotain lorotuksen kaltaista ääntä, se on virtaavan kylmäaineen ääni ja sekin on normaalia.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
696
Ilmalämpöpumpulle ajattelin valaa betonista alustan sokkelin viereen. Viisi vuotta vanha talo joten routaeristykset talon ympärillä pitäisi olla kunnossa ja sokkelin ympärillä maan pitäisi käsittääkseni muutenkin olla routimatonta. Tarviiko tuohon valun alle kuitenkin oman routaeristeen?
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 176
Huomasimpa tässä yöllä notkuessani parvekkeella mitsubishin ulkoyksikön toimivan hieman poikkeavalla tavalla. Kun kämpässä asetettu lämpötila on saavutettu sammuu ulkoyksikön puhallin ja kompressori jää vain käyntiin pyörittämään kylmäaineita. Havaintojeni mukaan tuo toistuu vain öisin jolloin ilmat hieman viilenevät, käynnistyykö jonkinlainen sulatusautomatiikka varmuuden vuoksi, kelit ovat kuitenkin olleet plussan puolella. Muuten pumppu toimii oikein loistavasti, kunhan ihmettelen tuon toimintalogiikkaa.
Kyllähän se ulkoyksikkö jäähän menee jos ilppiä lämmitykseen käytetään, vaikka ulkolämpö olisikin plussalla Ilmeisesti se on kuitenkin energiatehokkaampaa sulattaa se ulkokenno lämmittämällä sitä hieman, kuin vaan sammuttamalla ja jättämällä tuuletin pyörimään.
 
Liittynyt
31.07.2017
Viestejä
1 551
Kyllähän se ulkoyksikkö jäähän menee jos ilppiä lämmitykseen käytetään, vaikka ulkolämpö olisikin plussalla Ilmeisesti se on kuitenkin energiatehokkaampaa sulattaa se ulkokenno lämmittämällä sitä hieman, kuin vaan sammuttamalla ja jättämällä tuuletin pyörimään.
Varmasti näin tapahtuu, mutta itse käytän masiinaa pelkästään jäähdytykseen.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 176
Varmasti näin tapahtuu, mutta itse käytän masiinaa pelkästään jäähdytykseen.
Jaa... Siinä on tietty lämpötilaero kennojen välillä jossa toiminta on optimaalista. Jos konetta käyttää kylmällä kelillä jäähdytykseen se rajoittaa puhaltimen käyttöä jotta ulkokennon lämpötila pysyy optimaalisena.
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
241 597
Viestejä
4 216 575
Jäsenet
71 080
Uusin jäsen
TonyR

Hinta.fi

Ylös Bottom