- Liittynyt
- 01.11.2023
- Viestejä
- 183
Joo, mittailin koppia niin n. 1,9Hyvä jos lämpö riitti. Noilla pakkasilla se COP on siellä max 2.
Joo, mittailin koppia niin n. 1,9Hyvä jos lämpö riitti. Noilla pakkasilla se COP on siellä max 2.
Sama juttu ja siellä1,8 oli alimmillaan, kun -30. Tehoa otti vähän yli 1kW ja siis antoi ulos n. 2kW. Eilen kun alkoi lauhtua, niin tehon otto nousi parhaillaan 1,5kW:iin ja työnti kyllä melkoisen kuumaa ilmaa.Joo, mittailin koppia niin n. 1,9
Tuossa lienee selitys miksei sulla lämpö riittänyt. Mulla otti molemmat pumput koko ajan n. 2kW tehoa joten yhteensä yli 7,5kW lämpötehoa.Sama juttu ja siellä1,8 oli alimmillaan, kun -30. Tehoa otti vähän yli 1kW ja siis antoi ulos n. 2kW. Eilen kun alkoi lauhtua, niin tehon otto nousi parhaillaan 1,5kW:iin ja työnti kyllä melkoisen kuumaa ilmaa.
Ihan VTT käyrän mukaan menivät kyllä. Silloin aikoinaan en edes kuvitellut pumppuja -30 keliin, kun nuo R32 pumput olivat uusinta uutta ja otin 2kpl pieniä LN25 välikelejä varten. Kunhan noista aika jättää, niin luultavasti isompaa tilalle kun näkyvät oikeasti toimivan vielä pakkasillakin.Tuossa lienee selitys miksei sulla lämpö riittänyt. Mulla otti molemmat pumput koko ajan n. 2kW tehoa joten yhteensä yli 7,5kW lämpötehoa.
-25c menee vielä ilpeillä, -30 tuskin. Tosin ei tuollaisia päiviä ole etelässä oikeastaan koskaan.Monella on ehkä vähän liikaa kuvitelmia, että ilpillä lämmittäisi talon -30 keleillä. Oli merkki tai malli mikä tahansa.
Daikin Perfera H 40 yläkerrassa ja Toshiba Premium+ 35 alakerrassa.Ihan VTT käyrän mukaan menivät kyllä. Silloin aikoinaan en edes kuvitellut pumppuja -30 keliin, kun nuo R32 pumput olivat uusinta uutta ja otin 2kpl pieniä LN25 välikelejä varten. Kunhan noista aika jättää, niin luultavasti isompaa tilalle kun näkyvät oikeasti toimivan vielä pakkasillakin.
Mitkäs nuo sinun pumput olivat?
Tosipahan Preemiumissa viikkokellolla tai sit preset-nappulan taakse saa tallennettua. Eiköhän se oo Premium+:ssakin.Saako uudemmissa pumpuissa säädettyä automaattisesti lavat kääntymään tiettyyn asentoon?
Kun nykyisin tulee manuaalisesti säädettyä nuo aamulla töhöttämään alaspäin, että lämmittää paremmin olohuonetta/keittiötä. Yöksi sitten mahdollisimman pitkälle puhallus, että lämpö menee makkareihin.
Milläs tuon näköisen käppyrän saa näkymään? Kiinnostaisi seurata sulatusjaksoa mutta ei melcloud paljon kerro. Ymmärtäähän sen jos ongelmaa halutaan vähätellä.![]()
Vm 2018 LN25, toissapäivän lämmitetty takka ja tänään leivinuuni. Tasaista ~2,5h sulatusjaksoa.
Oliskohan tuossa kuumakaasulla sulatus niin ei tarvi siirtää lämpöä sisätiloista sulatusta varten.Toi paljon vanhempi pikku LG autotallissa on jännä, kun jaksaa sulattaa ulkoyksikön, vaikka ulkona -30 ja tallissa 0-astetta...
Home Assistantin kuvaa tuo on, mutta en tiedä milla mitattu, ehkä Shellyllä?Milläs tuon näköisen käppyrän saa näkymään?
Kuten tuossa arvailtiin niin Homeassistantista kuvat, energiankulutusta mittaa Shelly plus 1PM ja lämpötilaa Xiaomi Mi temp 2.Milläs tuon näköisen käppyrän saa näkymään? Kiinnostaisi seurata sulatusjaksoa mutta ei melcloud paljon kerro. Ymmärtäähän sen jos ongelmaa halutaan vähätellä.![]()
Hei, täällä kans toinen noviisi pumpun kanssaIhmettelen kun porukoilla kertyy jääkuutioita useita pulkallisia talvella ja itsellä Toshiba Premium 25 hoitelee talon lämmityksen 95% yksistään, niin en tiedä missä ovat omat kuutiot kuten kuvista näkyy. Nyt laitoin toisen kerran olohuoneen Porin Mattiin valkiat tänä talvena.
Puhallus kakkosella. Tänään nostin ekan kerran kolmoselle. Sisätilan lämpötilan pyynti 22c. Huomasin että nyt alkoi sisätilan lämpötila menemään alle 22c. Pyöri jossain 21.5c. Ihan tarkkaa lukemaa ei saa kun mittari sijaitsee seinässä johon pumppukin hönkii. Mutta sinne suuntaan, niin piti nostaa puhallusta yksi pykälä ylöspäin ja laittaa tulet pesään. Ulkona se -16c näyttää pyörivän.
![]()
Eilen kurkkasin pitkästä aikaa taakse miltä näyttää. Kun oli nämä kovemmat pakkaset, niin pumppu lämmittänyt 24/7 23c ja puhallus 3:lla. Takkatila1 Hyvin on lämpöä puhaltanut -20c pakkasilla myös.Hei, täällä kans toinen noviisi pumpun kanssa
-ihan hyvä seurata tätä palstaa josta saa hyviä ja hyödyllisiä vinkkejä ilpin kanssa pelaamiseen
-minulla myös Toshiban pumppu (Haori Nordic 35) ollut nyt kolmisen kuukautta käytössä niin ei sekään kyllä jäätä tuota kuin hitusen, parissa viikossa tulee 65 litran muurauspaljun pohjalle jäätä sellaiset 5-10 senttiä
-silikonia olen nyt pariin otteeseen suhkutellut paljuun jolloin jäät ovat lähteneet kevyesti taputtelemalla
-pumpulla pyynti 23 celsisusta ja manuaalipuhallus kolmosella sekä takkamoodi 1 päällä -takkaa lämmitetään joka päivä
-kämppänä omakotitalo 138 m2 suoralla sähkölämmityksellä, patterit säädetty 16-17 asteeseen ja tällä kompinaatiolla sisälämmöt pyörivät 21-22 asteessa
-itsekin olen miettinyt tuota jään vähäistä muodustumista että mitä teen väärin vai onko se vain "tosipahan" ominaisuus? (vinkkejä otetaan vastaan)
-naapurilla mitsun LN25 ja hän saa kyllä viikoittain tyhjentää paljuansa, hänellä on ihan identtinen kämppä -tosin ilman takkaa
-käytän lähinnä toshiban äppiä puhelimella silloin kun jotain säätöjä muuttelen -äppi on tosi helppokäyttöinen ja monipuolinen verrattuna "kakeen" -lähinnä lämpöjä, puhalllusta ja laipan kulmia säätelen sillä
-onkohan tuohon äpin näyttämään pumpun sähkönkulutukseen luottamista kun se näkyy virtaa vievän 10-30 kWh / vuorokausi? Tokihan täällä Oulun korkeudella oli viikon päivät pakkasta -30 asteen molemmin puolin eli siitä nuo suurimmat lukemat
Voisko vaan alkuseltaan johtua siitä, että lämmintä karkaa ylöspäin, niin ennen alakerrankin rakenteiden lämpenemistä se pumppu tekee enemmän töitä.Lisää ihmettelyä: pidin alakerran pumppua käytännössä koko kylmän jakson pelkällä puhalluksella, koska takka hoiti alakerran lämmityksen. Nyt kun pakkasten jälkeen löin pumpun taas lämmittämään, alakerran pumppu on alkanut viemään selvästi (~10-20%) enemmän sähköä kuin yläkerran, vaikka pyyntikin on asteen pienemmällä. Yleensä tilanne on juuri toisinpäin, eli alakerran pumpun kulutus on ehkä 60% yläkerran pumpusta, ihan vaan koska yläkerrassa on niin paljon enemmän lämmitettäviä neliöitä ja ennen kaikkea kuutioita.
Kävin tietysti ulkoyksikön tsekkaamassa, mutta eipä ainakaan silmämääräisesti siinä näyttänyt olevan kertynyttä jäätä tai mitään muutakaan ihmeellistä. Tuo aiemmin mainittu rakenteissa viipyilevä kylmyyskään ei oikein selitä, kun alakertaa on kuitenkin takan avulla lämmitetty jopa enemmän kuin yläkertaa. Mystinen ilmiö.
Ainakin noin yleisesti, mitä kylmempi ilma ulkona, sen vahvemmin lämpö nousee ylöspäin myös talossa sisällä, eli onko yläkoneen kulutus vastaavasti pudonnut alemmas?Lisää ihmettelyä: pidin alakerran pumppua käytännössä koko kylmän jakson pelkällä puhalluksella, koska takka hoiti alakerran lämmityksen. Nyt kun pakkasten jälkeen löin pumpun taas lämmittämään, alakerran pumppu on alkanut viemään selvästi (~10-20%) enemmän sähköä kuin yläkerran, vaikka pyyntikin on asteen pienemmällä. Yleensä tilanne on juuri toisinpäin, eli alakerran pumpun kulutus on ehkä 60% yläkerran pumpusta, ihan vaan koska yläkerrassa on niin paljon enemmän lämmitettäviä neliöitä ja ennen kaikkea kuutioita.
Kävin tietysti ulkoyksikön tsekkaamassa, mutta eipä ainakaan silmämääräisesti siinä näyttänyt olevan kertynyttä jäätä tai mitään muutakaan ihmeellistä. Tuo aiemmin mainittu rakenteissa viipyilevä kylmyyskään ei oikein selitä, kun alakertaa on kuitenkin takan avulla lämmitetty jopa enemmän kuin yläkertaa. Mystinen ilmiö.
On noissa eroa myös ulkoyksikössä.Tilasin Daikin Comfora N 35 pumpun. Asennus viikonpäästä perjantaina. Saa 20v vanha Hitachi lähteä.
Jos joku kysyy, miksen Perferaa ottanut, niin siksi, koska asennus on portakossa ja noilla Perferan "ihmistutkilla" jne. ei tee mitään siinä.
Muuten varmaan ihan vastaava peli.
Ei sitä tutkaa tarvii käyttää eikä ole oletuksena päällä, ainoastaan halutessaan ne saa napista päälle.Tilasin Daikin Comfora N 35 pumpun. Asennus viikonpäästä perjantaina. Saa 20v vanha Hitachi lähteä.
Jos joku kysyy, miksen Perferaa ottanut, niin siksi, koska asennus on portakossa ja noilla Perferan "ihmistutkilla" jne. ei tee mitään siinä.
Muuten varmaan ihan vastaava peli.
klikinsäästäjä:![]()
Pohjoiskarjalainen mies kokeili hirmupakkasilla, miten ilmalämpöpumpulle käy kun sen käynnistää yli 30 asteen pakkasessa – ”pärähtääkö vai meneekö ihan paskaksi”
”Älä kokeile kotona”, neuvoo pohjoiskarjalainen mies, joka käynnistää Youtube-videollaan ilmalämpöpumpun ankarassa pakkasessa.www.tivi.fi
Hei, eiköhän tuo wifi liity vain siihen että voit hallita ilppiäsi älypuhelimesi avulla kun hankit siihen googlen play-kaupasta Fujitsua tukevan sovelluksen, jolloin ei tarvitse käyttää laitteen omaa kaukosäädintäNyt kun tuo fujitsu kh09 tos lämmittelee ni oishan kiva nähä mitä se tekee... Eli mistäs tohon löytyy (vai löytyykö) wifi moduuli ja mitäs sen avulla oikeesti pääsee näkeen?
Enpä kyl netistä onnistunu löytään et käykö mikään ja jos ni mikä...![]()
No sen tiedän kyl, mut että mikä moduuli tohon kävis, sitä lähinnä kysyin. Kun ei ny oikein osu tuolta niiden sivulta et mikä tohon käy jos yleensä joku käy, vois guukkeloida et mistä sais halvallaHei, eiköhän tuo wifi liity vain siihen että voit hallita ilppiäsi älypuhelimesi avulla kun hankit siihen googlen play-kaupasta Fujitsua tukevan sovelluksen, jolloin ei tarvitse käyttää laitteen omaa kaukosäädintä
ohessa lainaus Fujitsun esitteestä:
"KM-mallissa sisäänrakennettu wifi ja kätevä etähallinta äly-
puhelimella maksuttomalla FGLair-sovelluksella. KH-malliin
saatavissa lisävarusteena"
RuuviTag anturilla näkee puhalluslämmöt ja sulatukset, eikä tarvii wifiä. Pumppu joko lämmittää tai sulattaa näin talviaikaan.Nyt kun tuo fujitsu kh09 tos lämmittelee ni oishan kiva nähä mitä se tekee..
Halusikohan sankari vain julkisuutta kun piti vielä tehdä kännissä ja läpällä -tyylinen sulatussysteemi vai sopisiko vain tyhmät ihmiset -ketjuun kun perustelut olivat hiukan sinne päin. Lukematta juttua, niin eikö hyvän pumpun voi suht turvallisesti käynnistää jos se pois päältä ollessaan sulattelee (vai mitä nyt sitten tarkalleen tekeekään).klikinsäästäjä:
Kylmiltään pumppua ei kuitenkaan käynnistetä. Mies rakentaa videolla räsymatosta ja ”finkkulevystä” kotelon ilmalämpöpumpun ulkoyksikön ympärille ja alkaa lämmittää sitä kellarista viemäriputkea pitkin tulevalla 5-asteisella lämmöllä.
Mies jättää joiksikin tunneiksi viritelmän lämmittämään. Myöhemmin hän toteaa videolla lämpötilan nousseen ulkoyksikön päällä -14 asteeseen,
ja
Hän kertoo sammuttaneensa ensin pumpun, koska sen lämmityksen hyötysuhde meni huonoksi pakkasen kiristyttyä alle -30 asteeseen. ”Talo kylmeni 17 asteeseen, joten oli pakko keksiä, miten pumppu käynnistetään uudestaan. Se toimii minulla sekundaarisena lämmönlähteenä. On myös suora sähkölämmitys ja leivinuuni, mutta ne eivät riittäneet lämmittämiseen.”
no ei voi kuin ihmetellä että miksi sammutti? Ehkä tyhmintä mitä voi tehdä, on mennä sammuttamaan ... eipä se suoraa sähköä huonommalla hyötysuhteella kuitenkaan toimi, ja paremmin levittää lämpöä kuitenkin koska siinä on puhallin kuitekin.
teki videon kanavalleen ja sitte iltapaska teki jutun ja se on hänen vikansa?Halusikohan sankari vain julkisuutta kun piti vielä tehdä kännissä ja läpällä -tyylinen sulatussysteemi vai sopisiko vain tyhmät ihmiset -ketjuun kun perustelut olivat hiukan sinne päin. Lukematta juttua, niin eikö hyvän pumpun voi suht turvallisesti käynnistää jos se pois päältä ollessaan sulattelee (vai mitä nyt sitten tarkalleen tekeekään).
Sehän tässä onkin, kun tuntuu että RW25 malli pelittää paremmin mitä tämä RW35, mitä noita keskusteluja seurannut.Etelän talvessa ei RW25:lla mitään ongelmia. Lämpötila -23 astetta, takkaa ei lämmitetty ja riittää pitämään lämpimänä sata neliötä niin että 14 neliöllä (kh + s + khh) on lattialämmitys päällä ja muualla ei mitään. Tehoista en tosin osaa sanoa mitään, mutta lähellekään noin huurteiseksi ei ulkoyksikkö mene, saattaa tosin johtua ihan vaan sijainnista.
Aika monwsti 25 ja 35 on ihan sama laite, 25 vain softalla rajootettu. Tuosta tietysti seuraa se että kovimmilla pakkasilla 25 kone toimii "täydellä" teholla pidempään.Sehän tässä onkin, kun tuntuu että RW25 malli pelittää paremmin mitä tämä RW35, mitä noita keskusteluja seurannut.
Kyllä ILP hyötysuhde voi mennä alle 1.no ei voi kuin ihmetellä että miksi sammutti? Ehkä tyhmintä mitä voi tehdä, on mennä sammuttamaan ... eipä se suoraa sähköä huonommalla hyötysuhteella kuitenkaan toimi, ja paremmin levittää lämpöä kuitenkin koska siinä on puhallin kuitekin.
Milläs perustelet tuon väitteen? Se ilppi tuottaa just sen verran vettä kuin a) ilmassa on kosteutta ja b) kuinka isosti pumppu työskentelee.Kyllähän se on niin, että niillä, joilla näillä vallitsevilla paukkupakkasilla (-20+) pumppu tuottaa paljuun runsaasti vettä, on jotain pielessä.
No tämähän ei nyt kyllä pidä alkuunkaan paikkaansa. Kun pumppu tekee hommia, menee kenno jossain vaiheessaa huuruun väistämättä. Sulattelu poistaa tämän huurun ja tuottaa sulatusvettä. Haluaisin kyllä kuulla perustelun tälle väitteelle, vai olikohan tämä provoa vaan.Kyllähän se on niin, että niillä, joilla näillä vallitsevilla paukkupakkasilla (-20+) pumppu tuottaa paljuun runsaasti vettä, on jotain pielessä.
Ainakin mökillä täytyy käydä melko usein, ettei 65 litran palju täyty liian täyteen. On täytenä hankala siirtää.Tottakai vettä kertyy eri määrä eri menetelmillä ja eri keleillä. Mutta mitä ongelmia tai huonoa on siinä, jos vettä tulee paljon?
Jaa, niin. Mutta eihän tuo sulatusvesien poistamisen ongelma tee siitä pumpusta yhtään huonompaa. Väite oli, että pumpussa on ongelmia, jos vettä tulee pakkasilla paljon...Ainakin mökillä täytyy käydä melko usein, ettei 65 litran palju täyty liian täyteen. On täytenä hankala siirtää.
Eikös se ole niin, että mitä enemmän on vettä tullut, niin sitä enemmän duunia pumppu on tehnyt ja on näin ollen paljon tehokkaampi kuin sellainen pumppu joka ei vettä tuota ?Kyllähän se on niin, että niillä, joilla näillä vallitsevilla paukkupakkasilla (-20+) pumppu tuottaa paljuun runsaasti vettä, on jotain pielessä.
Jos halutaan vertailla pumppuja tuon veden muodotumisen mukaan, täytyy pumppujen toki sijaita samoilla alueilla.Ilmastahan se kosteus siihen kennoon tiivistyy, eli jossain meren rannalla voi hyvinkin tulla pakkasellakin paljon vettä.