Red Devilin kortti ja asetukset oletuksena että ei ali tai ylikellotuksia. Mietin johtuuko lämmöt myös kopastani, ei mikään paras mahdollinen ilmanvaihdon kannalta, BQ Pure Base 500, mutta tuulettimia kopasta löytyy 3 edestä ja 1 takaa. Tosin pari päivää myös ihmetellyt idle lämpöjä Red Devilissä kun pyörivät 50-60C vaikka koneella ei tekisi mitään. Prossu kuitenkin Ryzen 3600 pyörii idlessä sinä 40-50 pintaan.
Ihan ensimmäiseksi kannattaa laittaa sieltä edestä yksi tuuletin kattoon puhaltamaan lämmintä ilmaa pois. Olet saanut rakennettua positiivisen paineen tonne koteloon, joka vähentää pölyä, mutta tärkeämpää on saada lämmin ilma ulos.
Otetaas ihan esimerkkinä muillekkin:
Tavoite kotelon sisällä lämpötilan suhteen vaihtelee, osalla ei merkka mitään ja toisilla taas paljonkin. Tuo be quiet Pure Wings 2 siirtää ilmaa 12v jännitteellä (1000RPM) 104m2/h. Mutta se tuskin huutaa siellä täysillä kuitenkaan vaan oletettavasti siinä 600-700RPM korvilla? Voidaan tehdö kevyt oletus, että tällöin ilmansiirtokyky olisi jotain 60-70m2/h.
Jos koneesi yhteenlaskettu TDP on 300W ja yrität pitää kotelon sisäisen lämmön lähellä huoneen lämpötilaa (+5 astetta) niin tartteet siirtää kotelosta ulos ilmaa nopeudella 189cfm, joka vastaa 321m2/h.
Okei, TDP sama, mutta sinulla on yksi tuuletin siellä takana suunnilleen noilla kierroksilla joten saavutat tolla yhdellä tuulettimella tilanteen, jossa kotelon sisällä lämpötila on noin 15 astetta korkeampi vähintään kuin huoneilma ympärillä. Tarkoittaa sitä, että huoneen ollessa n. 20 astetta kotelon sisällä on 35 astetta lämmintä. Sisään puhaltavat monet tuulettimet eivät luo tarpeeksi painetta kotelon sisälle vaikuttaakseen niin että se lämmin ilma tehokkaasti poistuisi sieltä kotelosta. Sen lisäksi ylipaineistettu kierto voi tossa tapauksessa luoda tarpeettomia hot spotteja komponenttien ympärille herkemmin.
Nyt mitä kannattaa ihan harrastusmielessä kokeilla, on se että kotelon sivupaneeli auki - ajat heaven benchmarkkia kovilla asetuksilla 10 minuuttia ja katsot mihin lämpötila asettuu. Sama sitten kun kotelon sivupaneeli on kiinni.
Samalla sinun tulee tietty lukita kortin boost kellot suunilleen samaan, jotta tulos on vertailukelpoinen. Tai vastaavasti olla tuijottamatta pelkästään lämpöjä, vaan tarkkailee boostia että nouseeko kummassa tilanteessa korkeemmalle. Jos kortin tilanne (Boost clock ja lämpö) on ihan sama avoimella kyljellä kuin suljetulla, niin kotelon ilmankierto on riittävä.
Lievästi ylimitoitettu ilmankierto on aina parempi kuin alimitoitettu. Tai ajateltaa verrattaen näin: Puhalletaanko rivastojen läpi 25 asteista vaiko 35 asteista ilmaa?
Toivottavasti tästä oli apua jollekkin.
Ainiin, ja älä ikinä rassaa enää sitä furmarkkia. Sillä ei tee näissä hommissa yhtään mitään.