Sulake ei kestä rigikamoja ja ei tullut manuaalia mukana!

Rockbear

Make ATK Great Again
Liittynyt
16.05.2017
Viestejä
290
Moikka,

Elikkä tämmöinen on ongelmana; Sulake ei kestä rigikamojen kuormitusta, turvasulake aktivoituu ja tuossa ei tullut yhtään mitään manuaalia mukana, kun tilasin yhdeltä miljonääriltä.

Silloin se turvasulake aktivoituu, kun lähtee täydellä teholla louhimaan, nousee siihen 100 Terhashiin per/sekunti + varianssi.
 
Minkälainen ja missä oleva "turvasulake"? Pistäppä siitä vaikka muutama kuva. Tuo "turvasulake" ei kerro ongelmasta juuri mitään.
Jos itse laitteessa oleva "turvasulake" "aktivoituu, niin laite on rikki tai ympäristössä, jossa se ei pysty toimimaan (esim liian lämpimässä). Tai joku muu syy. Onhan virransyöttö riittävä, eikä tuuletusaukkoja ole tukossa? Toki laite voi olla myös rikki (Esim kuljetusvaurio tai myyjällä on ollut sama ongelma ja kusetti ostajaa).

Yleensä laitteiden ominaisuudet tietää laitteiden valmistaja? Oletko jo kysellyt sieltä?
 
Viimeksi muokattu:
Minkälainen ja missä oleva "turvasulake"? Pistäppä siitä vaikka muutama kuva. Tuo "turvasulake" ei kerro ongelmasta juuri mitään.
Jos itse laitteessa oleva "turvasulake" "aktivoituu, niin laite on rikki tai ympäristössä, jossa se ei pysty toimimaan (esim liian lämpimässä). Tai joku muu syy. Onhan virransyöttö riittävä, eikä tuuletusaukkoja ole tukossa? Toki laite voi olla myös rikki (Esim kuljetusvaurio tai myyjällä on ollut sama ongelma ja kusetti ostajaa).

Yleensä laitteiden ominaisuudet tietää laitteiden valmistaja? Oletko jo kysellyt sieltä?

Oli kyllä tosi hyvin pakattu laite, ei ollut mitään sen suhteen ongelmia. Ne oli laittanut sen EU -powerin siihen kylkeen ei ollut vieraan maan sähkösysteemin poweri. Ei ollut laiteessa turvasulake, vaan mun asunnossa olevassa sähköpääkeskuksessa. Sittenkuin se alkaa oikein täysillä pyörimään, niin menee osasta asuntoa sähköt, ei se laite "temppuile" mitenkään, jostain farmista ruuvattu irti, yksittäinen louhinta yksikkö.
 
Viimeksi muokattu:
Oli kyllä tosi hyvin pakattu laite, ei ollut mitään sen suhteen ongelmia. Ne oli laittanut sen EU -powerin siihen kylkeen ei ollut vieraan maan sähkösysteemin poweri. Ei ollut laiteessa turvasulake, vaan mun asunnossa olevassa sähköpääkeskuksessa.
"turvasulake" Voi tarkoittaa ns vikavirtasuojaa, joka laukeaa, kun ja jos laite yrittää vuotaza virtaa runkoon. Tällöin laitteessa on vikaa.
Ihan vain sulake taas laukeaa, kun sulakkeen maksimivirta ylitetään.

1. !!!Kun sulake laukeaa, sammuuko MITÄÄN muuta, kuin kyseinen laite!!!
2. Onko se sellainen "vipu", joka kääntyy vai nappi vai minkälainen?
3. Mitä siinä sulakkeessa lukee? Yleensä sen virta-arvo ja nopeuskäyrän tyyppi on ihan näkyvillä, vaikka keskus on kiinni (jos on nykyaikainen "vipu" sulake.
4. Mitä siinä laitteen virtalähteessä lukee jännite ja maksimi teho / virta?
------------
Suosittelesin edelleen: Ota kuvat!
a) Siitä sulakkeesta, siten, että teksteistä saa selvän
b) Laitteen virtalähteen arvokilvestä.
Tarkista myös kohta 1 huollellisesti!
 
Ei ollut laiteessa turvasulake, vaan mun asunnossa olevassa sähköpääkeskuksessa. Sittenkuin se alkaa oikein täysillä pyörimään, niin menee osasta asuntoa sähköt, ei se laite "temppuile" mitenkään, jostain farmista ruuvattu irti, yksittäinen louhinta yksikkö.
Eli sulla on mitä ilmeisemmin liian pieni sulake. Etsippä sieltä sähkökaapista isompi sulakepaikka ja kytke sen takana olevaan pistorasiaan. 10A ei ilmeisesti riittänyt, vaan tarviit 16A.n, jonka läpit voit ottaa yli 3500 wattia.
 
Eli sulla on mitä ilmeisemmin liian pieni sulake. Etsippä sieltä sähkökaapista isompi sulakepaikka ja kytke sen takana olevaan pistorasiaan. 10A ei ilmeisesti riittänyt, vaan tarviit 16A.n, jonka läpit voit ottaa yli 3500 wattia.
Ja tähän lisäten. Jos kyse on vanhanmallisesta 10A sulakkeesta, niin ÄLÄ laita tilalle 16A sulaketta, vaan etsi laitteelle pistorasia joka on moisen takana. Vaihtamalla 10A sulakkeen 16A sulakkeeseen piirissä jota ei ole isommalle tarkotettu, saatat polttaa hyvässä tapauksessa sähköjohdot taulun ja pistorasian välistä, huonossa tapauksessa palaa mukana koko talo.
 
Laukeaako ryhmäkeskuksessa johdonsuojakatkaisija vai vikavirtasuojakytkin? Vikavirtasuojakytkimen tunnistaa testinapista.

"Jos sulake palaa tai johdonsuojakatkaisija laukeaa uudelleen heti päälle kytkettäessä, irrota kyseisessä ryhmässä olevat sähkölaitteet ja kytke ne yksitellen. Jos laitetta käytettäessä sulake palaa tai johdonsuojakatkaisija laukeaa, on kyseinen laite rikki eikä sitä tule käyttää. Jos ryhmän yksikään sähkölaite ei polta sulaketta, voi kyseessä olla ylikuormitus eli päälle on kytketty enemmän sähkölaitteita, kuin kyseisen sulakkeen nimellisvirta kestää."

"Vikavirtasuojakytkimen laukeamisen syynä on yleensä viallinen tai kastunut sähkölaite."

"Vikavirtasuojaa käytetään aina sulakkeen tai johdonsuojakatkaisijan kanssa toimivana lisäsuojana, sillä vikavirtasuoja ei laukea nolla- ja vaihejohtimen välisessä oikosulussa eikä ylikuormitustilanteessa, koska menevä ja tuleva virta pysyvät näissä tapauksissa keskenään samansuuruisina."

Ryhmäkeskus.jpeg

edit: Kuvassa neljä vikavirtasuojakytkintä, joihin jokaiseen on kytketty useampi johdonsuojakatkaisija.
 
Viimeksi muokattu:
Eli sulla on mitä ilmeisemmin liian pieni sulake. Etsippä sieltä sähkökaapista isompi sulakepaikka ja kytke sen takana olevaan pistorasiaan. 10A ei ilmeisesti riittänyt, vaan tarviit 16A.n, jonka läpit voit ottaa yli 3500 wattia.
Tai saman sulakkeen takana on muutakin kuormaa tai kyseessä on vikavityasuojai ja laite on rikki tai vikuri on rikki.. Lisäksi ei ole tiedossa, paljonko laite voi ottaa..

Varmasti järkevämpiä vastauksia voisi kaikki antaa, jos kysyjä postaisi olenaiset tiedot, joita tuolla ylempänä pyysin.

Se on hieman huolestuttava juttu, jos polttaa ihan normisti toimiessaan YKSINÄÄN 10 A sulakkeen, joka tarkoittaa sitä, jotta vie yli 10A jatkuvasti ja jos tuo on joku mainauspökäle, niin se paska vie sitä jatkuvasti.

Silloin siihen pätee sama, kuin sähköauton lataukseen: Pistorasian YM paikkojen, josta virta otetaan on kestettävä kyseinen kuorma PITKIÄ AIKOJA (=vaikka jatkuvasti). Normaali, vanhempi käytetty rasia ylikuumenee ja voi aiheuttaa esim tulipalon, (ne eivät nimittäin ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön..). Normaalit kodinkoneet ottavat suurta virtaa yleensä hyvin rajallisia aikoja ja silti esim pesukoneen pistorasioita kärähtelee aika-ajoin..

Lisäksi, jos on "normaali" talo, niin siellä ei pääsulakkeet ole yleensä kovin isot /esim 25A ja varsinkin talvella, jos sinne lyödään ylimääräinen 10-16A johonkin vaiheeseen jatkuvasti, niin sitten voi käydä niitä palamaan, melko helposti..

Jos taas on juku halli tms, niin voimavirtapistorasiat on yleensä luotettavampia. 16A rasiasta voi ottaa haaroittimella valovirtaa, niitä saa ihan kaupasta tai isommasta vähintään työmaakeskuksen tms läpi (oltava 16A sulakkeet ja vikurit, shukot on MAX 16A + säädökset.) Toki jos on virranpuuteonglma, niin SUOSITTELEN voimakkaasti sähkömiehen paikallakäyttämistä ja sille tilanteen kertomista, niin saa sinne toimivan, turvallisen ja riittävän virransyötön.. Ja vaikka toimisi, niin vähintään oikosulkuvirran mittaus kannattaisi tehdä siitä rasiasta ja keskukselta (Kertoo liitosten kunnon).
 
Viimeksi muokattu:
Oli kyllä tosi hyvin pakattu laite, ei ollut mitään sen suhteen ongelmia. Ne oli laittanut sen EU -powerin siihen kylkeen ei ollut vieraan maan sähkösysteemin poweri. Ei ollut laiteessa turvasulake, vaan mun asunnossa olevassa sähköpääkeskuksessa. Sittenkuin se alkaa oikein täysillä pyörimään, niin menee osasta asuntoa sähköt, ei se laite "temppuile" mitenkään, jostain farmista ruuvattu irti, yksittäinen louhinta yksikkö.
Mitäs jos kertoisit tuosta itse laitteesta tarkemmin, vai ostitko sian säkissä?
 
Mikähän poweri siellä vehkeessä on? 10A sulake kun pitäisi kestää 2,3kW tehon, toki saman sulakkeen takana on varmasti muutakin. Veikkaisin viallista virtalähdettä.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
255 515
Viestejä
4 438 504
Jäsenet
73 566
Uusin jäsen
JnsFI

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom