Jakelumuuntajista ja muuntamoista kun puhutaan, niin kyseessä on 20kV/400V piirit eli ne pisteet, jotka muuttaa keskijänniteen pienjännitteeksi. KJ/SJ puolella on kaikki scadan ja releiden perässä eli sieltä reaaliajassa on jo vuosikymmeniä tullut kaikki tieto.Tarkoittaako tämä 110/20 kV muutoasemia vai jotain pisteitä 20 kV verkoissa?
Mitä yksityiskohtaisella reaaliaikaisella datalla edes tekisi? Verkon kuormitustilanteen arviointiin riittää mainiosti, jos mittaridataa katsotaan pistokokeina sähköasematasolla nähtyjen piikkien ajalta.
Väittäisin, että satunnaisia tarkasteluita pystyy hyvin tekemään excelillä eikä säännölliseenkään valvontaan kovin massiivisia skriptejä tarvittaisi.
Tuo KJ/PJ on se porras mistä ei ole reaaliaikadataa, kun tarvittavien mittauspisteiden määrä kymmentuhatkertaistuu ja sitä myöten kustannukset.
Reaaliaikasella koko verkon tilannekuvalla on tulevaisuudessa ihan tarve, mutta se ei tähän keskusteluun liity, lähinnä vastasin tuolle toiselle käyttäjälle joka jauhaa aivan täyttä paskaa vailla mitään todellisuutta.
Verkkotietojärjestelmät voi laskea kuormitustilanteen joka tunnille sitten jälkikäteen aina, kun on saatu se tieto haettua joka mittarilta ja yhdistettyä verkon senaikaiseen topologiaan.
Tämä on se tapa miten kaikki hinnoittelu lasketaan ihan taustalla myös, eli otetaan verkon huipputehotilanne ja siitä lasketaan alas käyttöpaikkatasolle asti, niin nähdään millä osuudella kukin osallistuu verkon huipputehoon.
Tuota tietoa ei voi vaan käyttää suoraan hinnoittelussa, kun se rankaisisi erittäin pahasti kovia sähkönkäyttäjiä ja koko sähköverkkohinnottelun (lakien myötä) on tietynlainen sosiaalisuus, et kaikki maksaa jotta muutamien ei tarvi maksaa älyttömän paljon, vrt. Terveydenhuolto.