Joku tässä talossa nyt vuotaa äänieristysmielessä. Itsellä ei ole ongelmia ollut, mutta ainakin kaksi asukasta on valitellut, että tulee askeläänet todella selvästi läpi. Toisella näistä kuuluu myös naapurin televisio ja joskus puhekin läpi.
Kaikista mielenkiintoisinta on se, että äänet kantaa ainakin askeläänten osalta alemmasta kerroksesta viistosti ylempään kerrokseen. Ongelmatapaukset asuu molemmat ylimmässä kerroksessa.
Just tehtiin tuossa muutamia kenttäkokeita toisen ongelmatapauksen kanssa ja äänilähteenä olevasta asunnosta kuuluu askeläänet läpi todella selvästi. Riittää kun normaalisti kävelee sukkasillaan niin että kantapää nyt tavalliseen tapaan osuu lattiaan, niin sen kuulee kaikki. Puhumattakaan jos kengät jalassa kävelee tai kantapääaskelilla. Samaten tiskipöydällä tapahtuvat äänet kuuluu. Pakastemarjojen kaato kuppiin, pöydän naputtelu ja blenderin käyttö. WC:n oven avaamisen ja sulkemisen kuulee.
Ilmaääniä ei tuolta asunnosta kuulunut, eli puhe ja TV:n äänet tulevat ilmeisesti tämän ongelma-asunnon vieressä olevasta asunnosta. Tuossa syytä epäillä että IV-kanavista puuttuu äänenvaimentimia tai sitten on palokatkot auki. Jos jälkimmäinen, niin siihen onkin sitten puututtava jo ihan taloyhtiön hallituksen edustajanakin.
Pitää vielä tuon toisen ongelmatapauksen kanssa käydä asiaa läpi myös ja tehdä asukaskysely koko taloon, että onko havaittu ongelmia (ylipäänsä minkään asian suhteen). Uusi talo siis kyseessä, viime kesänä luovutettu.
EDIT: RU:n äänimittaajat on jo kaksi kertaa käyneet paikalla. Viimeksi viime perjantaina. Saa nähdä, tuleeko taas "puhtaat" paperit. Mitä keskustelin äänistä kärsivien kanssa, niin sain käsityksen, että mittaaja olisi selkeästi vältellyt sitä suuntaa ja sen puolen asuntoa, josta äänet todennäköisemmin kantautuvat.
EDIT2:
Kertokaapa viisaamma, onko ilmaääneneristävyyden keskiarvolla merkitystä, jos juridisesti ajattelee. Tuossa nyt katson noita naapurin ilmaäänimittausraportteja ja 100 hertsillä eristävyys on 45dB, nousee siitä tasaisesti ja 3150 hertsillä on 74,3dB. Keskiarvo on 63dB.
400 hertsiin asti jäädään alle RakMK:n 55dB vaatimuksen. Tuossa asunnossa ilmaääniä pahempi ongelma on askeläänet ja niihin verrattava äänen johtuminen rakenteita pitkin. Sitä ei kuitenkaan pyynnöstä huolimatta mitattu.
Tällaiset käppyrät. Molemmat mittaukset samasta asunnosta, eri paikoista. Äänilähde kaikenaikaa samassa paikassa naapurihuoneistossa.