Äh, ne käyttöehdot ja rekisteriseloste on jääneet tuon sivustopäivityksen yhteydessä vielä piiloon. Mehän sinällään ei edes kerätä juuri mitään tietosuojadataa paitsi toki kodin koordinaatit sekä ip-osoite. Mutta ne on kaikki listattu varmuudeksi siellä tietosuojaselosteessa vaikkei niitä nyt aukottomasti pysty kenenkään henkilötietoihin yhdistämään, kun tilin voi halutessaan tehdä täysin anonyymisti.Avaisitko vähän, kuka/ketkä ovat porssarin takana? Sivulta ei löydy yhteystietoja, eikä uuden käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä ole saatavilla käyttöehtoja, vaikka ne pitäisi hyväksyä.
Myöskään rekisterinpitäjää ei löydy.
Tähän liittyen ensimmäinen kysymys, kun noi kaksi muuta kohdetta on luonteeltaan eri tyyppistä lämmittämistä, niin voiko näitä kolmea eri kohdetta ohjata samalla Shelly Pro 3:lla ja kontaktoreilla? Siis kun niiden haluttu ohjelma on erilainen, niin pystyykö niitä ohjelmoimaan toisistaan riippumatta?
Ja oikeastaan sama kysymys: voiko Pro 4PM:lla vastaavasti ohjata peräti neljää kontaktoria, joilla kytketään 3-vaiheisia kuormia? Ja niihin tietenkin halutaan useita eri ohjelmia. Toki virtamittaus jää siinä hyödyntämättä, mutta tulee silti hankintakustannuksiltaan ainakin Pro 1:siä halvemmaksi.
@_pete_ Jos on paljon ohjattavia kuormaa, niin harkittavaksi tulee myös Raspberry ja siihen kiinni relekortti. Esim. 8 releen kortti maksoi pari vuotta sitten kun itse sellaisen hommasin noin 25 euroa.
Täältä löytyy kytkentöjä myöten tutoriaali.
GitHub - masipila/openhab-spot-price-optimizer: Openhab Spot Price Optimizer modules help you to optimize energy consumption to the cheapest hours of the day.
Openhab Spot Price Optimizer modules help you to optimize energy consumption to the cheapest hours of the day. - masipila/openhab-spot-price-optimizergithub.com
Markus
Tällaisilla systeemeillä saa tosiaan edullisesti useampikanavaisia ohjauslaitteita. Itsellä on nyttemmin Raspberry Pico W kahdeksankanavaisella relekortilla varustettuna, ja softana siinä ESPHome välittämässä käskyt HomeAssistantin kautta haettuna. Tarkoituksena on jatkossa vielä konffata tuo ESPHome kyselemään ohjaustiedot Pörssärin palvelimelta suoraan, tuo välivaihe johtuu siitä, että Pico W:n http-requestille on tullut tuki vasta nyt ihan viimeisimmissä versioissa.
Ohjaatko tuolla relekortilla kontaktoreja vai kuormia suoraan? Vai vaatiiko välttämättä kontaktorien käytön tuon kanssa?
Kiinnostaisi myös mahdollisesti tuollainen, voisi ohjata huoneiden lämmityksiä...
Ohjaatko tuolla relekortilla kontaktoreja vai kuormia suoraan? Vai vaatiiko välttämättä kontaktorien käytön tuon kanssa?
Kiinnostaisi myös mahdollisesti tuollainen, voisi ohjata huoneiden lämmityksiä...
Mulla on Raspi erillisessä kovassa laatikossa sähkökaapin vieressä. Lämminvesivaraajan ohjaus oli aluksi toteutettu siten, että Raspin relekortin rele ohjasi sähkökaapissa olevaa kontaktoria, mutta tämä tarkoitti että sähkökaapista tuli 230V piuha tuohon Raspin laatikkoon.
Sähkäri toki kytki tämän siten, että lämminvesivaraajan sulakkeen pois nappaamalla tuon piuhan sai jännitteettömäksi, mutta ajatus oli silti aika kuumottava.
Niinpä tuo kytkentä muutettiin sellaiseksi, että sähkökaappiin asennettiin toinen rele, josta tulee ainoastaan 24V Raspin relekortille, joka on hengissä pysymisen kannalta aika paljon turvallisempaa.
Samanlainen kahden releen kytkentä tehtiin sähköauton laturin kontaktorille, eli raspin rele - 24V rele sähkökaapissa - kontaktori.
Ohjaan myös kuuman käyttöveden kierron pumppua katkomalla sen sähköä. Tässäkin on raspin rele - 24V rele sähkökaapissa, mutta sille ei tarvittu kontaktoria.
Olisiko mahdollista saada valinta ohjaustavan lisäksi myös käänteisille väreille?
Ja asiaan, aika hyvin on pitänyt paikkaansa ilmatieteen laitoksen aurinkovoiman tuotantoennuste. Pörssäri osasi myös hyödyntää vastaavaa? Ajatus ohjelmoinnille olisi ajastaa tuon ennusteen mukaan veden lämmitys tietyille tunneille, mutta jos ennuste näyttää tarpeeksi pientä lukemaa/ei ollenkaan niin ohjaisi skripti lämmittämään veden yösähköllä. Onko mahdollista tämä?
Sen, mitä itsekin vastaavanlaista asiaa kevätpuolella tiedustelin (Pörssisähköohjaus made easy), niin toistaiseksi tuo ei ole kaiketi mahdollista. Halvimpien tuntien laskennat tehdään ymmärtääkseni vuorokaudeksi kerrallaan, jolloin halvimpien tuntien määrittely ei onnistu kahdelle vuorokauden ulottuvalla ajanjaksolla. Itsekin kaipasin keskiarvoisesti halvimman jakson määritystä, jotta auton lataus ei keskeytyisi tarpeettomasti välillä.Ohjausasetuksissa on mahdollista käyttää toimintoa "Salli edullimmat tunnit". Jos laitan aikaväliksi vaikka 16-06 ja tuntimääräksi 5 tuntia, saisiko sen niin että automatiikka valitsee viisi halvinta peräkkäistä tuntia. Tämä olisi mukava sähköauton latauksessa, ettei katko latausta kesken kaiken.
Ohjausasetuksissa on mahdollista käyttää toimintoa "Salli edullimmat tunnit". Jos laitan aikaväliksi vaikka 16-06 ja tuntimääräksi 5 tuntia, saisiko sen niin että automatiikka valitsee viisi halvinta peräkkäistä tuntia. Tämä olisi mukava sähköauton latauksessa, ettei katko latausta kesken kaiken.
Sen, mitä itsekin vastaavanlaista asiaa kevätpuolella tiedustelin (Pörssisähköohjaus made easy), niin toistaiseksi tuo ei ole kaiketi mahdollista. Halvimpien tuntien laskennat tehdään ymmärtääkseni vuorokaudeksi kerrallaan, jolloin halvimpien tuntien määrittely ei onnistu kahdelle vuorokauden ulottuvalla ajanjaksolla. Itsekin kaipasin keskiarvoisesti halvimman jakson määritystä, jotta auton lataus ei keskeytyisi tarpeettomasti välillä.
Kehittäjä (@tk- ) varmasti kertoo sovelluksen tämänhetkisen kyvykkyyden ja kehitysnäkymät kysymiisi asioihin.
Tämä on kirjoitusvirhe, eli tuossa pitäisi tietenkin lukea yli eikä alle. Pitääpäs yrittää muistaa korjata tuo pois hämmentämästä, kiitos huomiosta!Ensiksi kiitos pörssäristä! Pieni kysymys, minulla on optimoitu aurinkoennusteen mukaan LVV päällekytkentä. Käytössä kiinteä sähkösoppari. Lisäsin tuonne lisäksi hintohjauksen jolloin lvv kytketään pois kun hinta on YLI 20c/kWh. Eli estä kun hinta yli-kohta. Valmiissa asetuksissa tuo näyttää alle 20c/kWh. Vai enkö vain tajua jotain. Aika-ohjauksissa varatunnit on yösähkön aikaan mutta se ei sinänsä liity tähän
Jatkokysymys, hintaohjauksen hintaraja joka minulla on 20c, niin onko tuossa hinnassa mukana pelkkä sähkön hinta vai sisältyykö tuohon asetukseen myös siirto ja verot?Tämä on kirjoitusvirhe, eli tuossa pitäisi tietenkin lukea yli eikä alle. Pitääpäs yrittää muistaa korjata tuo pois hämmentämästä, kiitos huomiosta!
Riippuu omista hinta-asetuksista. Jos olet lisännyt sinne spot-marginaalin sekä siirron, niin sitten mennään kokonaishinnalla. Muussa tapauksessa käytetään alvillista spot-hintaa.Jatkokysymys, hintaohjauksen hintaraja joka minulla on 20c, niin onko tuossa hinnassa mukana pelkkä sähkön hinta vai sisältyykö tuohon asetukseen myös siirto ja verot?
Itsellä pyöri aikaisemmin pico w -mikrokontrolleri micropython-koodilla. Se ohjasi kyllä gpio-pinnien kautta juurikin ulkoista relekorttia, mutta nyttemmin olen muuttanut sen esphome-ratkaisuun. Tuo Python-skripti toki kohtalaisen vähällä työllä taipuisi myös raspille. Löytyykö sinulta koodaustaitoa tuota kehittämään jos pistän alulle?Siirtyminen keväällä kiinteähintaisesta sopimuksesta pörssisähköön sai nyt aktivoitumaan optimoinnin osalta, kun piikit lisääntyneet syyskuun myötä. Aikaisemmin olen ajanut Fissiota Raspilla ja erillisellä ohjauskortilla. Fission korvaus Pörssärillä kiinnostaisi, koska tarkoitus on säästää rahaa. Dokumentaation mukaan Raspi Pico on tuettuna, mutta miten raspi + erillinen relekortti? Jos tuettuna, niin mitä ohjeistusta kannattaisi seurata?
Itsellä pyöri aikaisemmin pico w -mikrokontrolleri micropython-koodilla. Se ohjasi kyllä gpio-pinnien kautta juurikin ulkoista relekorttia, mutta nyttemmin olen muuttanut sen esphome-ratkaisuun. Tuo Python-skripti toki kohtalaisen vähällä työllä taipuisi myös raspille. Löytyykö sinulta koodaustaitoa tuota kehittämään jos pistän alulle?
Onko jotain yleispäteviä asetuksia, mitkä kannattaisi laittaa Niben maalämpöpumppuun Pörssärin kanssa toimiessa? Nyt liittetty Aux 1 ja Aux2 tuloihin Shellyn rele. Estin Pörssärin kautta 18h kalleinta tuntia kompressorin estolla Aux1 tuloon. Lämpökäyrää ajattelin hieman nostaa normaalista, mutta onko tarvetta muuttaa asteminuutteja tms asetuksia?
Nyt pohjakulutus on 0,3kwh, LVV 1kwh, ja lattialämmitys 1,5kwh. Jos aurinkoennuste sanoo näin syksymmällä tuoton olevan 1,5-2kwh/h , niin millä perusteella pörssäri ohjaa tuoton päivälle tai sitten yölle? Eli pystynkö itse priorisoimaan jommankumman kanavan ohjauksen (lvv vs lattialämmitys) tärkeämmäksi johon auringon tuotto käytetään vai miten?
Itse käytän sitä ulkolämmön mukaan säätyvää lämmityslaskentaa minkä mukaan joko kompressori estetään tai lämpökäyrää nostetaan. Tavoitteena on, että kompressori kävisi kokoajan kun lämmitys on sallittua, eli lämpökäyrää nostan aika reippaastikin jotta asteminuutit jatkaa kokoajan laskuaan laitteen käydessä. Lisäys toki pitää olla estettynä myös jottei sitä oteta käyttöön.Onko jotain yleispäteviä asetuksia, mitkä kannattaisi laittaa Niben maalämpöpumppuun Pörssärin kanssa toimiessa? Nyt liittetty Aux 1 ja Aux2 tuloihin Shellyn rele. Estin Pörssärin kautta 18h kalleinta tuntia kompressorin estolla Aux1 tuloon. Lämpökäyrää ajattelin hieman nostaa normaalista, mutta onko tarvetta muuttaa asteminuutteja tms asetuksia?
Tarkoitatko kenties tätä ?Anteeksi kun käytän tätä teknisenä tukena, mutta mitä tarkoittaa max_disable_interval? En löytänyt Googlella tälle mitään selitystä. Ehkä nuo voisi jonnekin ohjeisiin laittaa.
Sillä kyselen, kun vesi lämmennyt koko yön mutta juuri kalleimpaan aikaan päivästä (eli nyt) oli vesi taas lähtenyt lämpiämään.
Tarkoitatko kenties tätä ?
Eikös tuo pakkolämmitä määritetyn tuntimäärän jälkeen väkisin ajaen asetukset yli? (en ole itse käyttänyt)
Ei ole tiedossa ongelmaa, joskus toki hinnat vähän viipyy ja seuraava päivä lasketaan vasta sen jälkeen.Onko jotain ongelmaa tänään pörssärissä, koska Yleiskuva-graafi ei päivity, vaikka ohjauslaitteen "aktivoi aikaohjausasetukset" on päällä? Omalla kohdallani käyttöveden ja lämmityksen esto on nyt koko ajan päällä. Ei auta vaikka poistaa ohjauksen ja laittaa sen takaisin, niin graafiin ei tule niitä harmaita jaksoja jolloin saisi lämmittää vettä ja taloa vaikka sen 6h.
Shellyn releet näkyy kyllä pörssärille: "Viimeksi nähty ti 24.9.24 klo 15:15:18"
EDIT: nyt näkyy huomiselle harmaatakin graafissa. Onko niin että pörssäri ei päivitä enää kuluvan vuorokauden osalta päivitettyjä arvoja?
Se laskee takaperoisesti, eli tauko oli yhteensä yli sen 22h, niin tuo kyseinen tunti valikoitui. Se on vielä tuollainen valitettavan tyhmä, eli ei osaa hakea sitä halvinta ehdot täyttävää tuntia.Se itselläkin kävi mielessä, mutta kun pisin sallittu tauko on määritelty 22 tuntiin niin siksi ihmetytti. Aamu viidestä kun ei vielä 22 tuntia ole. Pitänee ottaa tuo varmuuden vuoksi pois päältä.
No se selittää paljon, kiitos!Se laskee takaperoisesti, eli tauko oli yhteensä yli sen 22h, niin tuo kyseinen tunti valikoitui. Se on vielä tuollainen valitettavan tyhmä, eli ei osaa hakea sitä halvinta ehdot täyttävää tuntia.
Okei. Vieläkin tilanne sellainen että eilisessä ja huomisessa näkyy pörssärin asetukset mutta tämä päivä pelkkää estoa. Mulla oli pörssärin ohjaukset eilen pois kokonaan päältä, joten vaikuttaisiko se jotenkin. Voisi testata joku päivä uudelleen niin että disabloi kaiken ohjauslogiikan pörssäristä, odottaa vuorokauden ja seuraavana päivänä klo 15 laittaa ohjaukset takaisin päälle ja tarkistaa päivittyykö kuluvan päivän osalta graafiin ohjausjaksot.Ei ole tiedossa ongelmaa, joskus toki hinnat vähän viipyy ja seuraava päivä lasketaan vasta sen jälkeen.
Kuluva päivä päivittyy asetusmuutoksesta eteenpäin, mutta ohjaukset lasketaan koko vuorokauden perusteella.
Ei ne päivity kuluvan päivän osalta kokonaan missään tilanteessa, ainoastaan siitä hetkestä eteenpäin paljonko kello on hetkellä kun asetuksia muuttaa. Jos haluaa tarkempaa debuggausta, niin laita palautelomakkeella laitteesi tiedot, joskaan en lupaa enää tänään ehtiä katsomaan .Okei. Vieläkin tilanne sellainen että eilisessä ja huomisessa näkyy pörssärin asetukset mutta tämä päivä pelkkää estoa. Mulla oli pörssärin ohjaukset eilen pois kokonaan päältä, joten vaikuttaisiko se jotenkin. Voisi testata joku päivä uudelleen niin että disabloi kaiken ohjauslogiikan pörssäristä, odottaa vuorokauden ja seuraavana päivänä klo 15 laittaa ohjaukset takaisin päälle ja tarkistaa päivittyykö kuluvan päivän osalta graafiin ohjausjaksot.
Onko sinulla yösiirto halvempaa ja sen takia tuo yön kokonaishinta menee alle päivän negatiivisten tuntien? Ero niiden välillä ei ole kovin iso, enkä keksi muuta syytä miksi se menisi noin.Hmm. Huomenna näyttää olevan lvv päällä 3.00 -6.00 vaikka keskellä päivää negatiivisia tunteja useampia. Yksi tunti lisäksi päivällä.
Onkohan tämä reilassa?
Hintatietojen uudelleenjakelu on tosiaan kielletty, mutta ollaan Pörssärin puolesta saatu lupa käyttää hintatietoja ohjauksiin siten, että käyttäjä ei saa meiltä hintatietoja. Tämä on ihan teams-palaverissa heidän kanssa varmistettu.Spottihinnat ovat Nordpoolin omistsmaa dataa, mutta ne ovat luvallisesti saatavilla Entso-E Transparency Platformilta, ks. ENTSO-E Transparency Platform
Pörssäri käyttää käsittääkseni Entsoa datalähteenä, kuten myös tuo yllä linkkaamani oma openHAB-projektini.
Tuon oman järjestelmän fallback-mekanismi on sellainen, että jos klo 23 ei ole saatu huomiselle hintoja, niin härveli kloonaa tämänpäiväiset ohjaukset myös huomiselle (eli olettaa että sähkön hintapiikit osuvat samoihin aikoihin, kuten ne usein tekevät). Ja sitten ultimaattisena fallbackina, jos ohjaussignaalia ei ole niin lämmitys (tai lämminvesivaraaja, auton laturi tai mikä muu tahansa ohjattu laite) menee päälle.
@tk- millaiset fallback-mekanismit Pörssärissä on?
Itsellä on myös kompuran esto AUX1:ssä ja lämpimän veden esto AUX2:ssa.Nämä ovat kovin talokohtaisia juttuja, joiden optimointi on aika empiiristä touhua.
Itselläni on myös Niben MLP ja sen perässä 300 litran vesivaraaja. Tuon lisävaraajan vuoksi käyttöveden riittävyys (tai sen lämpötilan putoaminen legionellarajan alapuolelle) ei ole koskaan ongelma.
Sellainen havainto Niben sielunelämästä, että jos Aux-tulo on "lämmityksen esto", niin kone ei laske asteminuuttivelkaa eston aikana. Eli tällöin käy niin, että kun eston vapauttaa, niin asteminuuttien laskenta käynnistyy vasta silloin ja kompura käynnistyy vasta mahdollisesti paljonkin myöhemmin. Sen sijaan jos aux-tulo on "kompressorin esto", niin asteminuuttivelkaa lasketaan koko ajan ja siten lämmitys käynnistyy heti kun eston vapauttaa.
Itselläni on säädetty kompressorin käynnistymisen rajaksi -210 asteminuuttia ja lämpökäyrä on lämmityskaudella rajusti plussalla. Ajatuksena siis että olen käytännössä ohittanut koko masiinan oman logiikan ja kun pörssiohjaus sanoo että lämmitys on sallittu, niin lämmitys on silloin koko ajan päällä. Mutta kuten alussa sanottua, niin tämä oma ohjaus on mallia hard core ja oikeiden parametrien löytäminen pörssiohjaukseen oli aikamoisen empiirisen hakemisen tulos.
Tätä voi tutkia alkuun pörssisähköohjauksen lisäämisestä esim.Shellyn releille.Hei, olen muuttamassa omakotitaloon jossa on Ilmanvaihtokone Nibe F470, ILP Toshiba RAS-35PKVSG-ND, ulkona oleva poreallas ja sähköauton latauspiste. Minkälaista automaatiota näille saisi jotta voisi hyödyntää edullisia tunteja pörssisähkössä? Ja mistä lähteä liikkeelle jos oma tekninen tietotaito on heikkoa. Löytyykö esim. yrityksiä auttamaan asiaa vai riittääkö perehtynyt sähköasentaja?