Miten kämppä viileämmäksi?

Liittynyt
16.03.2019
Viestejä
115
Täälläkin ollut puhetta tasaisin välein. Eihän siinä mitään jos ei kiinnosta mitä naapurit ajattelee.
No lähinnä mietin miten virittäisi ja miten toimii. Lämpötila-anturi on varmaan yksikössä kiinni niin tuottaako ongelmia yms.
 

Proscribo

Kiitos.
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
995
Näiden pingviinien anturi reagoi vain lämpötilaan, ei ilmankosteuteen. Se kosteudenpoistohan tulee ikään kuin kaupan päälle huoneilmaa viilennettäessä.
Esim. Wilfa cool 12 pystyy poistamaan jopa 38 litraa vettä vuorokaudessa, joten näissä oloissa kosteudenpoistotoiminto on vajaakäytöllä.

Ehkäpä jollakulla insinöörillä on asiasta tarkempaa tietoa?
Ei ole vajaakäytöllä, vaan tietyllä kapasiteetilla joko viilennät ilmaa tai tiivistät vettä ts. jos tiivistät räteistä haihtunutta vettä pingviinin tehoa menee siihen eikä huoneen viilentämiseen -> lopputulos +-0. Ehkä tossa on kuitenkin jotain ideaa, jos ylimääräinen kosteus menee ulos ilmanvaihdon mukana tai täytyy saada paikallista viilennystä vaikka atk:n tai sängyn viereen pingun ollessa jossain muualla?
 
Liittynyt
02.06.2018
Viestejä
4 609
Isopysty mallinen tuuletusikkuna on ritilällä. Eli pitääkö se koko ikkuna laittaa sitten muuten umpeen?
Ehdottomasti isompi laite. Kompura käy vähemmän ja sitä kautta pitää vähemmän meteliä.

Panosta myös tiiviiseen putken läpivientiin ikkunassa. Se on "puolet" laitteen tehosta.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 201
Tuntuu, että kun kompura sammuu, niin puskee (ainakin silloin) vettä ulkoyksikön sivulla alhaalla olevasta avatusta reiästä (kumitappi videolla sisäyksikön edessä alhaalla). Mihin vedet menee, jos tappi on paikallaan? Ymmärsin, että pitäisi höyrystää ulkoyksikön tuuletuksen mukana, mutta hieman kummastuttaa miksi siinä sitten on tuollainen tapilla suljettu putken pää, jota kautta aika ajoin puskee kondenssivedet ulos ilmeisesti satseissa? Tuossahan on sisäyksikön sivulla alhaallakin tapilla suljettu letkun pää. Jos sen ajaa ja laittaa astian alle, niin ilmeisesti ulos ei mene vesiä, vai?
Tuota konettahan voi käyttää myös pelkästään ilmankuivaimena. Jos esim kuivatat kuteita pesuhuoneessa pyykkitelineellä, laita tuo pingu sinne pesuhuoneeseen hurraamaan, ota se poistoletkun tulppa auki ja parkkeeraa kone lattiakaivon päälle.

Toinen käyttötarkoitus sille tulpatulle lähdölle on sen sisään kertyneen veden tyhjennys, jos sammutat käytössä olleen koneen ja aiot kuskata sen johonkin muualle.

Kuulemma joissain koneissa se veden höyrystyminen on niin huonoa että alkavat jossain kohtaa tulvimaan jos sitä vettä ei letkulla lorota sieltä pois.

Ei ole vajaakäytöllä, vaan tietyllä kapasiteetilla joko viilennät ilmaa tai tiivistät vettä ts. jos tiivistät räteistä haihtunutta vettä pingviinin tehoa menee siihen eikä huoneen viilentämiseen -> lopputulos +-0. Ehkä tossa on kuitenkin jotain ideaa, jos ylimääräinen kosteus menee ulos ilmanvaihdon mukana tai täytyy saada paikallista viilennystä vaikka atk:n tai sängyn viereen pingun ollessa jossain muualla?
Ei se nyt ihan + - 0 ole, jo pelkästään ilman kosteuden laskeminen tekee olosta miellyttävämmän vaikka lämpötila ei muuttuisikaan.

Kuiva kuuma on miellyttävämpi kuin nihkeä kuuma.
 

Proscribo

Kiitos.
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
995
Ei se nyt ihan + - 0 ole, jo pelkästään ilman kosteuden laskeminen tekee olosta miellyttävämmän vaikka lämpötila ei muuttuisikaan.

Kuiva kuuma on miellyttävämpi kuin nihkeä kuuma.
Kirjoittaja aikoi siis avittaa lämpötilan laskua haihduttamalla vettä räteistä, jonka pingu tiivistää ilmasta takaisin nesteeksi ja puskee pihalle. Tässä ei siis laske isossa kuvassa kosteus eikä lämpötila sen enempää mitä ilman rättejäkään, ainakaan ilman muita muuttujia.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 522
Tuota konettahan voi käyttää myös pelkästään ilmankuivaimena. Jos esim kuivatat kuteita pesuhuoneessa pyykkitelineellä, laita tuo pingu sinne pesuhuoneeseen hurraamaan, ota se poistoletkun tulppa auki ja parkkeeraa kone lattiakaivon päälle.

Toinen käyttötarkoitus sille tulpatulle lähdölle on sen sisään kertyneen veden tyhjennys, jos sammutat käytössä olleen koneen ja aiot kuskata sen johonkin muualle.

Kuulemma joissain koneissa se veden höyrystyminen on niin huonoa että alkavat jossain kohtaa tulvimaan jos sitä vettä ei letkulla lorota sieltä pois.



Ei se nyt ihan + - 0 ole, jo pelkästään ilman kosteuden laskeminen tekee olosta miellyttävämmän vaikka lämpötila ei muuttuisikaan.

Kuiva kuuma on miellyttävämpi kuin nihkeä kuuma.
Ainakin omassa pingviinissä on jopa ihan oma ilmankuivausohjelma joka tosiaan laittaa koneen asetukset sellaisiksi että vettä rupeaa kunnolla lorisemaan astiaan.

Itselläni siis on kaksi tulpattua lähtöä koneessa, alempi on tarkoitettu laitteen tyhjentämiseen vedestä kokonaan ja ylempi on tarkoitettu siihen että sieltä voi enimpiä vesiä valuttaa astiaan jos kone ei kerkiä poistoilman joukkoon kaikkea kosteutta työntämään. Ja tosiaan esim tänään kun satoi hetken aikaa aamulla niin ilmankosteus nousi niin korkeaksi että ihan jäähdytysmoodissakin luultavasti olisi kone mennyt huilailumoodiin välillä ellei olisi letkua ylemmästä lähdöstä erilliseen vesiastiaan.

Parhaimpina päivinä viime kesänä tuli jopa yli 10l vettä astiaan joten olen suosiolla pitänyt tuota erillistä astiaa jäähdyttimen kaverina. Itselläni on siinä vielä kotiautomaatioon hälytys kun astia on 4/5 täynnä että tietää käydä tyhjentämässä. Toki käyn välillä muutenkin kurkkaamassa astian pinnan tasoa, niin paljoa en automaation toimivuuteen luota.
 

Kautium

IOdootti
Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
19 862
Tällaista ääntä, kuin videolla. Minuutti videon kuvauksen jälkeen kompuran meni pois päältä. Laite ehti viilentää jotain noin 40-60 min, iFeel-toiminto päällä. Noin 30-60 s kun kompura meni pois päältä, niin tuo em. puhalluksen ylimääräinen sadepiiskausääni tasoittuu pois. Ja samalla vettä puskee ulkoyksikön kondessivesireiästä. Noin 5-10 min kuluttua sammumisesta kompura jatkaa toimintaanta.

Minulla aikoinaan ollut vanhemman mallin Ulisse piti joskus tuollaista samanlaista ääntä. Uudemmasta en vastaavaa kuullut, mutta oletan sen silti olevan ihan normaalia tietyissä olosuhteissa.

Eli sen sijaan, että pujotin koko höskän tuuletinluukun läpi, olisin voinut irrottaa liittimet tuosta kohdin jakareilla ja vetää pelkät letkun päät luukusta?
Kyllä. Pikaliittimet voi irroittaa, mutta niitä ei kuitenkaan kannata irroitella koskaan huvin vuoksi, koska sieltä karkaa aina hieman kylmäaineita harakoille siinä yhteydessä.

Manuaali löytyy tältä sivulta (linkki viittaa tosin uudemman version sivulle, mutta näiltä osin malleissa ei ole eroa):

Onnistuuko kylmäaineiden täyttö noista ilman erillisten huoltoyhteyksien tekoa? Malli siis Ulisse 13A (vv. 2008).
Ei onnistu. Pitää ensin lisätä laitteen sisälle erillinen huoltoyhde. Siinä on oma hommansa, eikä onnistu luonnollisestikaan omatoimisesti.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 907
Kiinnostuneille heitin tuonne kiinteiden ilppien-ketjuun ilmoille ajatuksen käyttää tavallista ilppiä Ulissen tavoin. Jatkot aiheesta varmaan sillä puolella:
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 201
Kirjoittaja aikoi siis avittaa lämpötilan laskua haihduttamalla vettä räteistä, jonka pingu tiivistää ilmasta takaisin nesteeksi ja puskee pihalle. Tässä ei siis laske isossa kuvassa kosteus eikä lämpötila sen enempää mitä ilman rättejäkään, ainakaan ilman muita muuttujia.
Ok, my bad. Ei tosiaan taida juurikaan tuossa tapauksessa siitä haihdutusjäähdytyksestä olla hyötyä.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
219
Onkohan omassa Ulissessa jotain vikaa? Verrattuna muiden tuloksiin, puhallusilma meni n. 7 asteeseen, kun annoin mittarin olla ripojen välissä. Kyseessä R32 aineilla oleva vm 21, putkia ei ole koskaan avattu.

Tokihan meillä ulkoyksikkö on parvekkeella, jossa lämpötila helposti +40 astetta, eikä sitä paljoa alaspäin saa. Seinät hohkaa niin paljon lämpöä ja ilma seisoo.
 
Liittynyt
22.02.2018
Viestejä
290
Isopysty mallinen tuuletusikkuna on ritilällä. Eli pitääkö se koko ikkuna laittaa sitten muuten umpeen?
Käyt ostamassa levyn finnfoamia, leikkaat siitä ikkunan tiivistävän osan, leikkaat siihen pingviinin ulostuloputken kokoisen reiän, laitat levyn tuuletusikkunaan, putken reiän läpi ja iloitset. Tarvittaessa tiivistä levy reunoista ja levyn läpi menevän putken kohdalta.
 
Liittynyt
28.01.2017
Viestejä
871
Onkohan omassa Ulissessa jotain vikaa? Verrattuna muiden tuloksiin, puhallusilma meni n. 7 asteeseen, kun annoin mittarin olla ripojen välissä. Kyseessä R32 aineilla oleva vm 21, putkia ei ole koskaan avattu.

Tokihan meillä ulkoyksikkö on parvekkeella, jossa lämpötila helposti +40 astetta, eikä sitä paljoa alaspäin saa. Seinät hohkaa niin paljon lämpöä ja ilma seisoo.
Paljonko oli pyynti asetettuna? Tuohan ei käy täydellä teholla, jos pyynti on lähellä vallitsevaa lämpötilaa. Koita laittaa niin kylmälle kuin saa ja mittaa uudestaan, mikäli et näin aiemmin tehnyt.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 907
Ei pitäisi vuotaa "yhtään" jos liittimet jne on kunnossa ja kireällä, ja laite on kunnossa. Letkujen irrottuksessa ja kiinnittämisessä taas usein lähtee hieman ainetta harakoille. Tosin tähän tuntuu auttavan se ohjeessassakin mainittu laitteen käyttäminen hetken ajan ennen letkujen irrotusta.

Kompuran ei pitäisi sammua jos pyyntö on laitettu tarpeeksi alas ja huoneen lämpötila ei laske siihen. Tässäkin toki vaikuttaa, että käyttääkö mittaukseen laitteen omaa anturia imuilmasta, vaiko kaukosäätimen anturia (i-Feel ominaisuus), kauempana. Itse käytän kaukosäätimen anturia, sijoitettuna noin 7m päähän laitteesta. Jos laitat pyynnin kylmimmälle ja kaukosäätimen anturin käyttöön ja laite silti sammuttaa kompuraa niin voi viitata aineiden vähyyteen, jolloin kenno pääsee liian kylmäksi ja alkaa jäätyä umpeen. Myös puhalluksen voimakkuus vaikuttaa tuohon tai tukkoinen suodatin (vähemmän ilmavirtaa laitteen läpi ja sitä kylmemmäksi kenno vetää itsensä)

Etupaneelin avamaalla (muutama ruuvi ja voi nostaa paikaltaan laitteen käydessä) näet, että onko kenno alalaidastaan jäässä kun kompura sammuu. Jos on niin kylmäainevajaus. Itsellä on 2011 valmistettu laite. Ja itse olen sen kertaalleen täytättänyt. Huoltomies kun täytti laitteen niin huomasi, että täyttöyhteen / venttiilin "sielu" oli hieman löysästi kiinni, eli sieltä ilmeisesti päässyt aikanaan aineet pihalle ajan kanssa. Kiristi sen samalla.
...
Juuh elikkäs. Sieltä paljastuu tämännäköinen setti, kun alkanut 30-50min käynnin jälkeen pitää sitä sivuääntä hetken verran:

Ja tässä siitä 10min kuluttua, eli kenno ihan läpipääsemättömän jäässä. Siitä tuo kohinaääni varmaa johtuu, kun radiaalituuletin ei saa ilmaa ottoaukon kautta:
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
8 477
Onkohan omassa Ulissessa jotain vikaa? Verrattuna muiden tuloksiin, puhallusilma meni n. 7 asteeseen, kun annoin mittarin olla ripojen välissä. Kyseessä R32 aineilla oleva vm 21, putkia ei ole koskaan avattu.

Tokihan meillä ulkoyksikkö on parvekkeella, jossa lämpötila helposti +40 astetta, eikä sitä paljoa alaspäin saa. Seinät hohkaa niin paljon lämpöä ja ilma seisoo.
+40c lämpötila laskee varmasti tehoja. Plussan puolella puhallusilman kuuluu olla.
 
Liittynyt
24.02.2017
Viestejä
2 830
Liittynyt
16.12.2016
Viestejä
670
Juuh elikkäs. Sieltä paljastuu tämännäköinen setti, kun alkanut 30-50min käynnin jälkeen pitää sitä sivuääntä hetken verran:

Ja tässä siitä 10min kuluttua, eli kenno ihan läpipääsemättömän jäässä. Siitä tuo kohinaääni varmaa johtuu, kun radiaalituuletin ei saa ilmaa ottoaukon kautta:
Juuh elikkäs. Sieltä paljastuu tämännäköinen setti, kun alkanut 30-50min käynnin jälkeen pitää sitä sivuääntä hetken verran:

Ja tässä siitä 10min kuluttua, eli kenno ihan läpipääsemättömän jäässä. Siitä tuo kohinaääni varmaa johtuu, kun radiaalituuletin ei saa ilmaa ottoaukon kautta:
Näyttää vahvasti siltä, että sulla on kylmäaineet vähissä. Ja vaatisi siis huoltoa / täyttöä. Samoja oireita oli juuri eräällä käyttäjällä tässä keskustelussa.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 907


Vaasassa huollon tarve. Tuntuu että kukaan täällä ei tee, yksi firma halusi myydä minulle ilpin ja kertoi että tämä argo ulisse kuluttaa 3000W (tyyppikilvessä 1.4kW), kun taas ILP saisi 10x enemmän kylmää vain 200W teholla.
Minkälaisella kulutusmittarilla saa tallennettua ja piirrettyä tommosta tilastoa?
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
736
Minkälaisella kulutusmittarilla saa tallennettua ja piirrettyä tommosta tilastoa?
8.31€ 50% OFF|Corui Tuya 16a Zigbee Eu Smart Socket Plug Smart Home Wireless Remote Control App Power Monitor Outlet For Google Alexa - Electrical Sockets - AliExpress - vaatii olemassaolevan zigbee-ympäristön (coordinator) ja homeassistant piirtää nuo graafit. Grafanaan saisi vielä nätimmin, mutta en osaa tehdä lauseketta sitä varten.

Voit ihan perus kulutusmittarinkin laittaa kiinni ja katsoa mitä se laite syö, tuo oma 800W-900w käppyrä oli 600g alitäytöllä ja korjauksen jälkeen syö 1200-1300W.
 
Liittynyt
16.12.2016
Viestejä
670
Itsellä näyttää tuo Argo Ulisse käyttävän noin 10kWh/vrk eli nykyisellä sopparilla noin euron päivässä siirtoineen. Pieni hinta siitä, että kotona on mukavaa.

Screenshot_2023-06-22-18-37-20-75_608bf07bdfd91e9bf8dd410ba39e7620.jpg

Lämpötilaksi olen asettanut sen 24c, jonka tuo pitää suht hyvin.

Screenshot_2023-06-22-18-40-55-35_608bf07bdfd91e9bf8dd410ba39e7620.jpg
 
Liittynyt
02.06.2018
Viestejä
4 609
pahvilla nyt peitin tuon tuuletusikkunan. ens viikolla haen sitten foamit k-rauta:sta kun en sinne tänään hyvän sään aikaan kerennyt. kyllähän tuo huonetta mukavasti jäähdyttää. ostin sen puun ilon bergen 12 000 btu.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
8 477
Itsellä näyttää tuo Argo Ulisse käyttävän noin 10kWh/vrk eli nykyisellä sopparilla noin euron päivässä siirtoineen. Pieni hinta siitä, että kotona on mukavaa.



Lämpötilaksi olen asettanut sen 24c, jonka tuo pitää suht hyvin.

Onko tuolla paljonkin jäähdytettävää kun noin paljon enrmmän menee?
 
Liittynyt
16.12.2016
Viestejä
670
Onko tuolla paljonkin jäähdytettävää kun noin paljon enrmmän menee?
70m2 kolmio. Lisäksi tämä on vanhempaa mallia on / off kompuralla. Eli kompura sammuu aina hetkeksi kun tuo pyyntö saavutetaan ja jatkuu kun lämpötila nousee ja käy kokoajan (kompuran käydessä) tuolla n 1.1 - 1.2kw teholla. Uudemmat mallit osaisi pudottaa tehoa ja jatkaa sillä pienellä teholla sopivan lämmön ylläpitoa. Jonka pitäisi olla taloudellisempaa kuin tälläinen on / off sahaus. Mutta ei kuitenkaan niin merkittävää, että kannattaisi lähteä ehjää laitetta vaihtamaan uudempaan vain tuon vuoksi.
 
Liittynyt
27.12.2016
Viestejä
2 513
Voiko ilmankosteus olla ilmaa lämpimämpää? Olen pitänyt tuuletusikkunoita koko päivän auki. Ulkona mukamas alle 20C, mutta sisällä kosteus noussut 30->50C ja lämpötila laskenut 29->28C. Pitäisi ehkä hommata tuuletin, joka puhaltaa yhdestä luukusta kämpän tulikuumaa ilmaa ulos, ehkä se auttaisi?
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
8 477
70m2 kolmio. Lisäksi tämä on vanhempaa mallia on / off kompuralla. Eli kompura sammuu aina hetkeksi kun tuo pyyntö saavutetaan ja jatkuu kun lämpötila nousee ja käy kokoajan (kompuran käydessä) tuolla n 1.1 - 1.2kw teholla. Uudemmat mallit osaisi pudottaa tehoa ja jatkaa sillä pienellä teholla sopivan lämmön ylläpitoa. Jonka pitäisi olla taloudellisempaa kuin tälläinen on / off sahaus. Mutta ei kuitenkaan niin merkittävää, että kannattaisi lähteä ehjää laitetta vaihtamaan uudempaan vain tuon vuoksi.
Tuo selittää eron.

Voiko ilmankosteus olla ilmaa lämpimämpää? Olen pitänyt tuuletusikkunoita koko päivän auki. Ulkona mukamas alle 20C, mutta sisällä kosteus noussut 30->50C ja lämpötila laskenut 29->28C. Pitäisi ehkä hommata tuuletin, joka puhaltaa yhdestä luukusta kämpän tulikuumaa ilmaa ulos, ehkä se auttaisi?
Nouseehan se ilmankosteus jos ulkona on kosteampaa kuin sisällä.
 

cman

Make ATK Great Again
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 765
Voiko ilmankosteus olla ilmaa lämpimämpää? Olen pitänyt tuuletusikkunoita koko päivän auki. Ulkona mukamas alle 20C, mutta sisällä kosteus noussut 30->50C ja lämpötila laskenut 29->28C. Pitäisi ehkä hommata tuuletin, joka puhaltaa yhdestä luukusta kämpän tulikuumaa ilmaa ulos, ehkä se auttaisi?
Tuotaniin ilmankosteus (suhteellinen, RH%) ilmoitetaan prosentteina. Joskus hyvin hyvin harvoin käytetään absoluuttista ilmankosteutta, joka taas ilmoitetaan esim. grammoina vettä per kuutio ilmaa (g/m^3). Suhteellinen ilmankosteus prosentteina voi hyvinkin olla suurempi kuin lämpötila.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 201
Tuotaniin ilmankosteus (suhteellinen, RH%) ilmoitetaan prosentteina. Joskus hyvin hyvin harvoin käytetään absoluuttista ilmankosteutta, joka taas ilmoitetaan esim. grammoina vettä per kuutio ilmaa (g/m^3). Suhteellinen ilmankosteus prosentteina voi hyvinkin olla suurempi kuin lämpötila.
No lämpimämpi ilma kykenee sitomaam enemmän vettä, joten jos absoluuttinen veden määrä ilmassa ei muutu suhteellinen kosteusprosentti laskee, mutta ei tuokaan kyllä tuo valoa tuohon mitä tuossa alunperin tarkoitettiin.

Usein kyllä käy niin että kun ulkoilma jäähtyy sateen vaikutuksesta, ja muuttuu tietysti samalla kosteaksi, se kostea ilma asuntoon sisään imettynä alkaa tuntua hyvin epämiellyttävältä, kun se asunnon sisälämpötila ei laske läheskään samaa tahtia, mutta kostuu kyllä melko nopeasti ilmanvaihdon mukana.
 
Liittynyt
09.03.2018
Viestejä
75
Ei tietenkään, lukuarvo voi olla isompi, mutta ei niitä suoraan verrata voi.
Ilman kostetta voi ilmaista prosentin ja absoluuttisen veden määrän lisäksi myös kastepisteellä. Kun kastepistelämpötila on sama kuin ilman lämpötila on suhteellinen ilmankosteus 100 %. Tällä hetkellä näyttää Helsinki-Vantaan lentokentällä olevan 20 degC lämmintä, kastepiste 16,4 degC ja suhteellinen ilman kosteus 80 %.

Kastepistelämpötilan vaikutus ihmisen oloon[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Jos kastepiste on niinkin suuri kuin 15–20 °C, tulee useimmille ihmisille tukala olo, ja yli 21 °C on jo ankaran painostava.[4] Helteen tukaluus riippuu mm. lämpötilasta, ilmankosteudesta, tuulesta ja yksilöllisistä tekijöistä.

20 °C Ankaran painostava
18 °C Tukala
16 °C Kostea
13 °C Mukava
10 °C Virkistävä
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 522
Tänään on kyllä ollut kostea päivä, just katselin automaation dataa niin jotain about 15-20%-yksikköä on suhteellinen kosteus tänään noussut sisällä ja sen kyllä huomaa jäähdytyskoneen kondensioveden määrässäkin. Tähän aamuun mennessä oli vettä kertynyt ehkä jotain alle 10l koko alkukesänä yhteensä mutta tänään on jo tullut kondensiovesiastiaan sellaiset arviolta 9-10l edestä vettä. Itselläni on 5l astia tuossa ja siitä tulee hälytys jossain noin 3,5-4l kohdilla että alkaisi olle kohta täynnä ja pari kertaa on tuo astia jo tänään täytynyt tyhjentää ja taas näkyy astiassa selkeästi vettä.

Kohta alkaa kämpän lämpötila olemaan taas mukavalla tasolla mutta vielä pitää tuota kosteutta saada pois, pitää varmaan kohta vaihtaa pingu kuivatus-moodiin.

Nyt taitaisi olla ensimmäinen ILP olla asennettu meidän taloyhtiöön, pari kerrosta mun kämpän yläpuolelle. Pitää varmaan kysäistä millainen riesa siitä ulkoyksiköstä on, alustavasti kun meillä ilmoitettiin että asuntoon saa asentaa ILP niin sain sellaisen käsityksen että tuo ulkoyksikön hyväksytty asennuspaikka haittaisi kohtalaisen paljon parvekkeen käyttöä (hölmön malliset parvekkeet / ainoa paikka mihin ulkoyksikkö oikeastaan sopii on sellainen että käytännössä estää noin 1,5-2m² verran parvekkeen käyttöä järkevästi). Olisihan se ollut kiva että tuo ILP-mahdollisuus olisi aikanaan otettu huomioon kun oli julkisivu- ja parvekeremontti...
 
Liittynyt
23.06.2023
Viestejä
6
pahvilla nyt peitin tuon tuuletusikkunan. ens viikolla haen sitten foamit k-rauta:sta kun en sinne tänään hyvän sään aikaan kerennyt. kyllähän tuo huonetta mukavasti jäähdyttää. ostin sen puun ilon bergen 12 000 btu.
Onko ollut hyvä tuo bergen 12000btu ilmastointilaite? Onko kuinka äänekäs? Ja viilentääkö kuinka tehokkaasti? Itse miettinyt samaa laitetta.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
85
Onko jollain kokemusta tuon 12000 BTU Nediksen kaksiputkimodauksesta ja haluaisi jakaa kuvia? Voisi tälle kesää ottaa projektiksi.
 
Liittynyt
20.07.2021
Viestejä
16
Parin päivän kokemuksella vahva suositus Point Pron POAC8009-laitteelle, jos 9000 BTU riittää. Paljon hiljaisempi kuin esim. Strömen 12C. Ei tätäkään pään viereen ottaisi nukkuessa, mutta esim. makkarin toiseen päähän sijoitettuna omasta mielestäni siedettävä.
 
Liittynyt
02.06.2018
Viestejä
4 609
@Sampos Lyhyen kokemuksen perusteella ihan ok. Ääntä on. Mutta mua ei ainakaan vielä häirinnyt. 30sta asteesta 25 laski. Ja sitten piti sen siinä aika hyvin, kun poika vielä koneella pelatessaan antoi huoneseen lämpöä lissee. Ja ilma oli mukavan kuivaa. Itellä nyt tavoita pystyä mukavissa olo suhteissa töitä tekemään helteilläkin ja tuo mööpeli varmaan sen tavoitteen täyttää. Tosin eilen hain laitteen niin lyhyet on kokemukset.
 
Liittynyt
23.06.2023
Viestejä
6
@Sampos Lyhyen kokemuksen perusteella ihan ok. Ääntä on. Mutta mua ei ainakaan vielä häirinnyt. 30sta asteesta 25 laski. Ja sitten piti sen siinä aika hyvin, kun poika vielä koneella pelatessaan antoi huoneseen lämpöä lissee. Ja ilma oli mukavan kuivaa. Itellä nyt tavoita pystyä mukavissa olo suhteissa töitä tekemään helteilläkin ja tuo mööpeli varmaan sen tavoitteen täyttää. Tosin eilen hain laitteen niin lyhyet on kokemukset.
Joo mietin että jaksaakohan laite jäähdyttää noin 35-40m^2 olohuone/makuuhuone yhdistelmää, jossa lämmöt 30 astetta? Aurinko porottaa kokopäivän kämppään. Vai pitääköhän hankkia kalliimpi laite.
 
Liittynyt
02.06.2018
Viestejä
4 609
Mulla on noin 11neliöö huone. Niin en osaa sanoa.
Joo mietin että jaksaakohan laite jäähdyttää noin 35-40m^2 olohuone/makuuhuone yhdistelmää, jossa lämmöt 30 astetta? Aurinko porottaa kokopäivän kämppään. Vai pitääköhän hankkia kalliimpi laite.
 

Proscribo

Kiitos.
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
995
Joo mietin että jaksaakohan laite jäähdyttää noin 35-40m^2 olohuone/makuuhuone yhdistelmää, jossa lämmöt 30 astetta? Aurinko porottaa kokopäivän kämppään. Vai pitääköhän hankkia kalliimpi laite.
Näillä tiedoilla väittäisin että tiukkaa tekee, siedettäväksi voi saada mutta ei varsinaisesti viileäksi. Jos vaan pätäkkää riittää ja sopiva paikka löytyy niin splitillä pääsee parempaan lopputulokseen paljon mukavammin.
 

AIF

Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
171
Tommosessa 40m^2 alkaa olla jo vaikeuksia et sais ilman kiertämään riittävästi. Itsellä on 9000btu:n electrolux makkarissa joka on noin 20m^2, niin kyllä se riittävästi viilentää myös viereistä saman kokoista huonetta. Mutta kyse on painovoimaisesta ilmanvaihdollisesta kerrostaloasunnosta, jonka kaikki ikkunat ovat pohjoiseen.
 
Liittynyt
09.06.2018
Viestejä
2 873
Kattotuuletin ehdottomasti vaikka onkin vaan tuuletin. Voittaa varsinkin yöllä kaikki pöytä ja tornituulettimet kympillä.
Ehdottomasti tämä, myös hinnalla on hieman väliä, eli esim. joku Eurolamp kattotuuletinvalaisin on toiminut itselläni jo varmaan noin 20 vuotta ( Eurolamp kattotuuletin | Edullisesti Valomaja.fi ) kun taas joku halpis pitää kitinää ja sirinää eikä paljoa lohduta että sen sai jollain 40-60€ paikallisesta halpahallista.
Katohan, samanlainen kuin mulla oli aikoinaan. Hyvin pelaa ja hiljainen. Toki ruma kuin perkele. Ja jos kattotuularia hommaa niin kannattaa hommata tommonen "kiinteällä" moottorilla oleva eikä sellainen missä ropelli moottoreineen roikkuu liikkuvan kepin nokassa. Ne on joskus melko epävakaita ja alkaa helposti nitkuttamaan tai muuten pitää ääntä ja on herkkiä myös jos vaikka on ikkuna auki ja tulee pieni puhuri niin alkaa heilumaan ja pitämään ääntä.
Mulla myös ollut olkkarissa Airam Classic ikuisuuden ja se on vielä kaverilta käytettynä ostettu.
Hommasin nyt samanmoisen makkariin kun on Kärkkäisellä alennuksessa.
1687516316984.png

Kyllästyin pinqviiniin ja sen sähkönkulutukseen, pärjään ne max 30 hellepäivää kesässä tuulettimellakin.
Toivottavasti uusi omistaja on ollut tyytyväinen modattuun Wilfa 12 pinquun :)
 
Liittynyt
09.04.2023
Viestejä
134
Kyllästyin pinqviiniin ja sen sähkönkulutukseen, pärjään ne max 30 hellepäivää kesässä tuulettimellakin.
Oliko tuo sulla päällä 24/7? Paljonko lämpötilan asetusarvo, ja miten kuuma asunnossasi on ilman pingviiniä? Paljonko tuo kulutti sähköä kilowattitunteina ja euroina kuukausitasolla?
 
Liittynyt
09.06.2018
Viestejä
2 873
Oliko tuo sulla päällä 24/7? Paljonko lämpötilan asetusarvo, ja miten kuuma asunnossasi on ilman pingviiniä? Paljonko tuo kulutti sähköä kilowattitunteina ja euroina kuukausitasolla?
Ainakin osaan löydät vastauksen kahlaamalla tätä ketjua 2v taaksepäin, en muista tarkkaan :)

Helteillä mulla on asunnossa 28 - 30 ja onhan se melko epämiellyttävää.
Jos yö viileä ja ikkunat auki, niin aamulla taas 23.
Tuuletin jeesaa sen verran että saa nukutuksi suht ok, jos ihan kauheeta niin kastelee t-paidan märäksi niin tulee jopa vilu.

Pimennysverhot ikkunoissa ja pääosin ikkunat kiinni työpäivien aikana.
Pinqulla sai makkarin hyvin pysymään jossain 22 - 23 asteessa, mutta kun sen sammutti niin lämpö kipusi 30-60min:ssa takaisin kuumaksi (siitäkin jotain käppyröitä tässä ketjussa), rakenteet toimivat pattereiden tavoin.

Viilensin lähinnä illalla 3-6 tuntia, taisi se olla muutamana yönäkin päällä ainakin osan yöstä.
Mulla modaus laski piikkikulutusta jostain 1250W --> 900W tasolle.

Tässä mun muutaman hellepäivän kulutusta viime kesältä verrattuna päiviin kun pinqu ei ollut päällä.
Ei tuosta mitään henkilökohtaista konkurssia todellakaan koidu ainakaan näillä pörssisähkön hinnoilla.
1687522420418.png
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
23.06.2023
Viestejä
6
Tommosessa 40m^2 alkaa olla jo vaikeuksia et sais ilman kiertämään riittävästi. Itsellä on 9000btu:n electrolux makkarissa joka on noin 20m^2, niin kyllä se riittävästi viilentää myös viereistä saman kokoista huonetta. Mutta kyse on painovoimaisesta ilmanvaihdollisesta kerrostaloasunnosta, jonka kaikki ikkunat ovat pohjoiseen.
Joo, tuota oon vähän miettinytkin. Tuulettimia löytyy onneksi pari kappaletta niin saa niillä ilmaa siirrettyä.
 
Liittynyt
23.06.2023
Viestejä
6
Kumpaa suosittelisitte:


Vai


Tosiaan tarve olis saada viilennettyä noin 35-40 m^2 alue. Tila on yhtenäinen, makkariin saa ilmaa siirrettyä tuulettimilla. Makkariin en laitetta laita, mutta pömpeli tulisi viereiseen huoneeseen. Ihan melun takia ja ettei palellu.
Ihanne olisi joku 21 asteen lämpötila. Mahtaa olla varmaan kyseisiltä laitteilta liikaa vaadittu.
 
Liittynyt
23.06.2023
Viestejä
6
Kumpaa suosittelisitte:


Vai


Tosiaan tarve olis saada viilennettyä noin 35-40 m^2 alue. Tila on yhtenäinen, makkariin saa ilmaa siirrettyä tuulettimilla. Makkariin en laitetta laita, mutta pömpeli tulisi viereiseen huoneeseen. Ihan melun takia ja ettei palellu.
Ihanne olisi joku 21 asteen lämpötila. Mahtaa olla varmaan kyseisiltä laitteilta liikaa vaadittu.
Ja kyseisissä laitteissa tehot samat, mutta jäähdytys alueet vaihtelevat suuresti. Voiko laitteiden välillä samoilla tehoilla olla noin paljon heittoa?
 
Liittynyt
12.09.2019
Viestejä
85
Ja kyseisissä laitteissa tehot samat, mutta jäähdytys alueet vaihtelevat suuresti. Voiko laitteiden välillä samoilla tehoilla olla noin paljon heittoa?
Toisessa laitteessa jäähdytettävän tilan koko ilmaistaan kuutiometreissä ja toisessa neliömetreissä.
 

living_death

★ Still alive ™
Liittynyt
15.11.2016
Viestejä
6 923
Tänään ollut jotenkin niin kuuma päivä ainakin Vantaalla, että Nediksen 12000 BTU pinkkari ei ole kertaakaan pysähtynyt 23 asteen pyynnöllä ja koko ajan on huristelllut.
 
Liittynyt
16.12.2016
Viestejä
670
Tänään ollut jotenkin niin kuuma päivä ainakin Vantaalla, että Nediksen 12000 BTU pinkkari ei ole kertaakaan pysähtynyt 23 asteen pyynnöllä ja koko ajan on huristelllut.
Samoin kosteutta on ilmassa nyt kivasti. Tänään tullut jo yli 10l kondensiovettä (astia parvekkeella, mikä pitää tyhjentää niin näkee hyvin määrät). Vantaalla tämä siis myös.
 
Toggle Sidebar

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjut
242 672
Viestejä
4 240 163
Jäsenet
71 233
Uusin jäsen
JuPeHu

Hinta.fi

Ylös Bottom