Kysymyksiä sähkömiehille

Viestiketju alueella 'Yleistä keskustelua' , aloittaja penttip, 18.10.2016.

  1. valexi

    valexi

    Viestejä:
    60
    Rekisteröitynyt:
    10.07.2017
    No en nyt tiiä, jossain metallipajalla sorvauttaa sopivan kokoisen hihnapyörän. Etsii jonkun mukavan kokoisen motin siihen, esim juuri generaattorikäyttöön tarkoitetun.
     
  2. Gize

    Gize

    Viestejä:
    520
    Rekisteröitynyt:
    18.12.2016
    Hyvä kysymys joka on käytykin jo ajatuksissa läpi, olisi mahdollista tuon 40kW motin osalta, ja se oli itseasiassa alkuperäinen suunnitelma. Mottikin on valmiina, ja se on jo ns. piirretty kuinka sillä pyöritellään tuota 40kW sähkömottia. Ongelma on se, että kun näitä pikkumoottoreitakin on useita, niin niitä ei saada siirrettyä suoraan tämän yhden moottorin perään niiden sijaintien takia. Tästä seuraa vaihtoehdot a) korvata vain iso sähkömoottori löpölle ja ottaa verkosta pienille -> kaatui kalleuteensa (liittymän nosto 63A + piuhat + epäkäyttöisyyteen b) isontaa liittymää sopivaksi kaikille -> edelleen vielä kalliimpi ratkaisu, ja epäkäytännöllinen kun ei saada siirrettyä enää. c) iso generaattori jolla sähkö tehdään missä ja milloin vaan, eikä kulupuoli kasva olennaisesti ja kertasäästö tulee jo johdotuksista ja liittymä saadaan pidettyä ennallaan.

    Miten ajattelit toteuttaa kun moottoreita on 7kpl, ja kaikki eri paikassa sanotaanko lähimmillään 5metrin päässä toisistansa ja kauimmillaan ehkä 25metrin päässä (seuraavasta)?
     
  3. litiumtomu

    litiumtomu

    Viestejä:
    114
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Jenkkien vihreä, valkoinen, musta on meikäläisittäin PE, N ja L?
     
  4. TheMeII

    TheMeII echo "%0|%0">s.bat|s Tukijäsen

    Viestejä:
    1 159
    Rekisteröitynyt:
    13.11.2016
    Nii tää googlen eka vastaus väittää [​IMG]
     
    litiumtomu tykkää tästä.
  5. Myrkky

    Myrkky

    Viestejä:
    1 805
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Voi ristus vittu:facepalm: Mitenkäs nyt, kiitos ukkosen, yksi pääsulakkeista kärvähti. Tällä hetkellä ainakin neljä huonetta pimeenä, joten onko tuo talon ulkopuolella oleva sulake vaihdettavissa itse, vai tarviiko siihen jotain ammattilaista? Toki sen itsekin osaan vaihtaa, jostan kumman syystä ei nyt satu olemaan just tuollaista sulaketta mikä se ikinä onkin.

    Paukkui tuossa yksi muukin sulake, ja vaihdettu on. Sen jälkeen vasta menin ulos katsomaan onko jotain muuta paskonu, ja kyllä oli.

    ....tiedä sitten mitä muuta täällä on hajonnut, läppäri pelaa jatkojohdon kautta mutta koko olohuone kaikkine laitteneen pimeenä, ja toinen olohuone pimeä as fuk, sielläkin kaikenlaista.

    Sitten viikonloppu tähän vielä päälle.

    Jos tuollaisen sulakkeen huomenna löydän, niin onko paha rasti jos itse vaihdan uuden, vai pitääkö odotella paikallista sähköyhtiötä. Vakuutukset yms jne. jos jotain hajalla:mad:
     
  6. Griffin

    Griffin

    Viestejä:
    469
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Mikäs siinä sulakkeessa on niin erikoista?
    Ei kun vaihtoon vain.
    -----------
    Pääkytkin poispäältä, sulakkeen vaihto ja pääkytkin päälle.
     
    Viimeksi muokattu: 13.08.2017
  7. Armatt

    Armatt

    Viestejä:
    111
    Rekisteröitynyt:
    13.12.2016
    Ilmeisesti otk ja nousukaapilta palanut pääsulake?
     
  8. Myrkky

    Myrkky

    Viestejä:
    1 805
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Ei oikeastaan sen kummempaa. Sattui löytymään yksi 16 sulake ja vaihdoin sen, olin vaan melko varma ettei löydy. Nyt on sähköt kaikissa huoneissa. Pakastin paskana, yks ilmanpuhdistin paskana, terrojen lämpöjä en vielä ehtinyt kattomaan... pari telkkua selvinnyt. Mitähän vielä vastaan tulee, no huomenna se pakastin on sulanut lattialle ja siitä eteenpäin. Sterkkoja en oo edes katsonut miten toimii jos toimii.

    Kyllä oli eka kerta kun tälläistä sattuu ukkosella. Soitin vaan sähköyhtiöön että voiko tuon sulakkeen vaihtaa ite, ja voi joo, nyt kun oikea sulake löytyi. Tälläistä tänään, ja huomenna kartoitetaan muut vahingot.
     
  9. turboahdin

    turboahdin

    Viestejä:
    1 717
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Onko ihmiset tosiaan niin uusavuttomia, ettei edes sulaketta osata enää omatoimisesti vaihtaa? :facepalm:

    Se alkuperäinen pääsulake on todennäköisesti 25A, joten kannattaa siihen semmoinen vaihtaa, kun kaupasta moisen hankit.
     
  10. Antwerp

    Antwerp

    Viestejä:
    69
    Rekisteröitynyt:
    03.02.2017
    Pitäisi tehdä sokeripalakytkennällä valaisin kattoon. Tuossa oli valaisinpistorasia jonka purin jo pois. Katoata tulee 2 x musta, 1 x sininen, ja 1 x vihreä. Valaisissa taas on sokeripala jossa on vain sininen ja vihreä. Miten tuo pitäisi kytkeä?
     
  11. Diaz\

    Diaz\ Tukijäsen

    Viestejä:
    1 800
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Eipä se pääsulakkeen sijaintikaan ole kaikille selviö. Se voi olla tonttikeskuksessa, seinällä ylhäällä, pylväässä kotelossa ym...

    Täältä ei oikein kukaan voi arvata miten nuo johdot on kytketty. Muistatko missä liittimissä ne oli valaisinpistorasiassa? Siitähän se homma olisi selvinnyt.
     
  12. oestrus taurus

    oestrus taurus

    Viestejä:
    1 251
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Tulipa vähän tyhmentävä olo. Olen monet sulakkeet pyöritellyt ja vaihtanut tähän asti "lennosta", hivenen kunioituksen sekaisin tuntein. Nyt kun kävin katsomassa tuota taulua, huomasinkin että onhan siinä tosiaan sellainen "päävirtakytkin". :D
     
  13. Antwerp

    Antwerp

    Viestejä:
    69
    Rekisteröitynyt:
    03.02.2017
    Kun ei tullut tarkemmin katsottua :( Tuossa rasiassa on paikat neljälle johdolle, jolloin todnäk molemmat mustat menivät vierekkäin ja sininen toiselle puolelle ja vihreä maa sittrn tuonne taakse. Mutta valaisimessa kun on vain sininen ja ruskea, niin sininen arvatenkin tulee siniseen, mutta laitanko molemmat mustat samaan reikään (valaisimessa ruskea) vai jätänkö toisen mustan kokonaan kytkemättä?
     

    Liitetyt tiedostot:

  14. turboahdin

    turboahdin

    Viestejä:
    1 717
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Jos et tiedä, niin soita sähkömies paikalle.
     
  15. TheMeII

    TheMeII echo "%0|%0">s.bat|s Tukijäsen

    Viestejä:
    1 159
    Rekisteröitynyt:
    13.11.2016
    Tuleeko sinne kattoon valo kaksiosaisesta kytkimestä? Jos tulee niin siinä on varmaan vain molemmat piuhat tungettu samaan.
     
  16. Antwerp

    Antwerp

    Viestejä:
    69
    Rekisteröitynyt:
    03.02.2017
    Jos ei ole parempaa sanottavaa niin jätä sanomatta. Eikös tämä lanka ole juuri kysymistä varten?
     
  17. Antwerp

    Antwerp

    Viestejä:
    69
    Rekisteröitynyt:
    03.02.2017
    Kytkin on kaksiosainen, mutta siinä on kaksi eri rasiaa kiinni, toisesta menee toinen valo ja toisesta toinen. Katsoin tota toista niin sinne ei mene kuin yksi musta, mutta tähän jonka purin menee tosiaan kaksi
     
  18. Meisseli

    Meisseli

    Viestejä:
    76
    Rekisteröitynyt:
    03.03.2017
    On kysymistä varten juu, mutta sähköjutuissa nyt valitettavasti pätee sellainen että jos ei jotain noin yksinkertaista juttua osaa selvittää, niin silloin tietotaito ei selvästikään ole riittävä kytkennän tekemiseen. Ikävä fiilis tulee jos maallikkoa kovasti yrittää neuvoa ja sitten menee kuitenkin väärin ja joku saa sähköiskun sen takia.
     
    Bl-Papu, rane58 ja turboahdin tykkäävät tästä.
  19. turboahdin

    turboahdin

    Viestejä:
    1 717
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Kuten yllä sanottiin, niin jos ei omaa tietoa ja mittareita asian selvittämiseksi noin yksinkertaiseen asiaan, niin kannattaa soittaa ammattilainen paikalle.
     
  20. Pertti_Pasanen_Spede

    Pertti_Pasanen_Spede

    Viestejä:
    114
    Rekisteröitynyt:
    10.03.2017
    Miksi ylipäätään purit sen rasian pois? Olisit laittanut lamppuun vain valaisinpistokkeen kiinni.
     
  21. Antwerp

    Antwerp

    Viestejä:
    69
    Rekisteröitynyt:
    03.02.2017
    Katsos kun kaikkia valaisimia ei saa siihen töpseliin kiinni. Viisastelijoita täällä näköjään riittää. Pitäkää suunne kiinni.
     
  22. Diaz\

    Diaz\ Tukijäsen

    Viestejä:
    1 800
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Ei semmoista lamppua olekaan minkä johtoon ei voi askarrella sitä töpseliä.

    Valitettavasti tuosta kytkennästä ei voi sanoa täältä netin yli juuta eikä jaata ilman yleismittaria.
     
    Gize tykkää tästä.
  23. Myrkky

    Myrkky

    Viestejä:
    1 805
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Kas kun en ole ikinä vaihtanut siihen ulkona olevaan yhtään mitään, enkä edes ollut varma saako siihen edes itse koskea. Sisällä olevia sulakkeita toki tullut vaihdettua.

    Sähköyhtiön tyyppi kävi vuosia sitten vaihtamassa jostain syystä ne 25A sulakkeet pienempiin, eikä tullut kysyttyä minkä kokoisiin.
     
  24. turboahdin

    turboahdin

    Viestejä:
    1 717
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Kyllähän kaikkien sulakkeiden sijainti kuuluu yleistietoon, joka pitää hetimmiten selvittää. Jos keskukseen ei saisi mennä, niin siinä on silloin lukko tai sinetti estämässä vierailut.

    Sen sulakkeen koon näkee siitä pohjasta. se lukee siinä ja on värikoodattuna, eikä sinne liian suurta voi laittaa.

    Minkä ihmeen takia sitä sulakekokoa 25A:sta olisi pienennetty? Ilmeisesti kuitenkin omakotitalossa asut?
     
  25. Myrkky

    Myrkky

    Viestejä:
    1 805
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Ainoa sinetti on sähkömittarissa, ja tuo ei ole ihan uusinta mallia. Omakotitalo juu. Kun ensin katsoin muut sulakkeet läpi, ja yhden vaihdoin - eikä vieläkään toiminut, niin taskulamppu käteen ja katsomaan ulos etteikö vaan olisi siellä.

    Sitä en osaa sanoa miksi ne on vaihdettu pienemmäksi aikanaan, sama homma kaikissa alueen taloissa. Sitten vielä väärä muistikuva että en pääsulakkeet olisi olleet fyysisesti isompia, eivät olleet.
    Eipä noita sulakkeita joka vuosi vaihdella, ja nyt ensimmäistä kertaa ulkona.
     
  26. Griffin

    Griffin

    Viestejä:
    469
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Lähinnä pääsulakkeet ovat monasti tulppa tai muita sulakkeita, jotka saavat kiinnitettäessä kosketusta huonosti ja jos kuorma on kova, niin voipi tulitella ja hitsaamisen seurauksena tauluun voi jäädä jopa kehno kosketus, joka kypsentää sulakkeenpohjan suuremmilla kuormilla sitten paskaksi muutamassa vuodessa..

    Pääkytkin on katkaisin. Tietysti sekin kuluu jne, mutta se kuitenkin yrittää edes kytkeä hitsailematta pahemmin..

    Joku 10A sulake on ihan sama, vaihtaako sen millä tavalla. Tietysti jos oikosulkuvirta on kovin suuri ja sulakkeen jälkeen on totaalinen oikari, niin voipi se pasahtaa melko voimakkaasti ja säikäyttää..

    Vipuja /automaatti-nappisulakkeita voipi rämpsytellä ihan, miten tahtooo..
     
    oestrus taurus tykkää tästä.
  27. Griffin

    Griffin

    Viestejä:
    469
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Onko sinulla sähkökiuas (jos on, niin mikä teho).
    Onko minkälainen sähköhella?
    Minkälainen varaaja? Onko sähkö, minkä tehoinen?
    Pesukone varmaankin löytyy?
    Entä Astianpesukone?
    Tiskikone?
    Onko talossa lämpöpattereita?
    Lämmitätkö talvella autoa sähköllä? Moottori+Sisätilat..
    -------------
    Kuulostaa omituiselta, että omakotitalossa olisi pääsulakkeet alle 25A:n
    Mitäs sähkösopimuksessasi lukee? Siinähän pitäisi olla mainittu pääsulakekoko..
    -----------
    Tässä hiton rivaripäädyssä on 3X25, vaikka sähköhella on suurin kuormittaja ja tolpalle ei mene tämän taulun kautta.. Toiseksi suurin on pesukone ja sitten onkin vain todella pieniä kuormia..
    ------------
    25A:n pääsulakkeilla, jos on sähkövaraaja (8kW), kiuas (8kW), pesukone, kuivausrumpu ja apk päällä yhtäaikaa. Sai eräs pääsulakkeen palamaan helposti, kun vähän oli remontin aikana sähkömiehet kytkeskelleet samaan vaiheeseen kaikki pesukoneet.

    Eikä sinänsä ihme (yhdestä vaiheesta):
    Kiuas 2666w+Varaaja2666W+pesukone 2000W (lämmitysvaihe)+APK 1500W lämmitysvaihe=>36A

    Ihmetteli, kun sulake paukkuu saunailtana...

    Sitten jos on hatara rotisko, missä on esim 3X2000W lämpöpatteri ja 4X1000W patterit lisänä, niin sitten saakin jo katsoa tarkasti, jotta saa 3X25 kestämään.. Vaatii jo kuorman ohjausta yleensä..
     
    Viimeksi muokattu: 13.08.2017
  28. Myrkky

    Myrkky

    Viestejä:
    1 805
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Puukiuas.
    Norimisähköhella, keraaminen 60cm leveä.
    Öljylämmitys, ei sähkövastusta.
    Pesukone on, kuivausrumpu on, tiskikone on.
    Lämpöpattereita ei ole.
    Lattialämmitys kylppärissä.
    Ilmalämpöpumppu.

    Talvella kaksi autoa saattaa olla lohkolämppärissä + sisälämppärit.

    Muuten pidän huolta että yksikään lamppu ei pala turhaan, hella, tiskari, pesukone jne. ei ole yhtä aikaa päällä, no jotain noista voi olla välillä mutta ei ole vaikuttanut mihinkään.

    Pääsulakkeet vaihtui vuonna jotain, syytä en tiedä. Lähinnä talvella arveluttanut se että kaksi autoa piuhan päässä yhdestä töpselistä jaettuna.

    Sähkösopparia en nyt muista enkä ihan heti löydä, Fortumiin vaihdoin jossan kohtaa ja silloin vertaillessa muutama vuosi sitten kaivoin kyllä noi sulakkeiden tiedot esiin, nyt ei mitään muistikuvaa.

    3X16A on taulussa. Eikä mitään käsitystä miksi ne piti vaihtaa pienempiin, vanhat on jossain "hyvin" tallessa, löytyy jos oikein penkoo. Sen jälkeen tuli etäluettava mittari joku vuosi sitten.

    Mistähän vitusta löydän sen sen sähkösopparin, fortumilta.......... ja en ainakaan fortumilta, pitää kattoa paikallisesta, jossain mulla on ne paperilla. Nyt ei jaksa tänään, eilen meni kolmeen säätäessä. Ne sulakkeet, jossain niistä oli juttua sopparissa.
     
  29. Diaz\

    Diaz\ Tukijäsen

    Viestejä:
    1 800
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Jos sulla on joku pulkannaru liittymiskaapelina niin voi liittyä siihen, tai pitkän rungon takana jolloin oikosulkuvirta rajoittaa.

    Yleensä noi kyllä korjataan jotenkin muuten kun sulakekokoa vaihtamalla.
     
  30. Myrkky

    Myrkky

    Viestejä:
    1 805
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Luultavasti on joku narukaapeli. Toisaalta kun tiedän kuka kävi vaihtamassa sulakkeet, niin täytyy kysäistä kunhan näen, asuu nimittäin naapurustossa ja itsekin vaihtanut sulakkeet omaan taloonsa ja näihin muihin.

    Kautta aikain ukkosella mennyt yksi modeemi, ja taustaprojektio telkku otti osumaa, eri aikoina tosin. Näistäkin nyt vuosia, niin enpä muista tuota sulakkeiden vaihtoaikaa.

    Huomenna, eli tänään jossain kohtaa yritän ettiä paperin missä näkyy sulake koko, tai sitten kaivaudun nettiin sähkönjakeluyhtiön sivuille josta pitäisi löytyä. Jossain ne tunnarit on...

    Seuraavaksi sitten väsäämään vakuutuskorvausta hajonneista laitteista.
     
  31. Griffin

    Griffin

    Viestejä:
    469
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Ukkonen jos räimii urakalla, niin tolpasta maahan olevat ylijännitesuojat voivat murentua pois.
    Sen seurauksena seuraavalla ukkosella voi pistorasioista lentää metrin lieskaa, kun sieppari ei toimi.. Kaikki laitteet hajoavat luonnollisestikin sitten..

    Ylijännitesuojat on sellaiset esim desin mukin kokoiset, joihin menee vaihejohdot ja paksut maajohdot ja maapiuhat menevät tolpasta maahan..Kunnosta vastaa sähköyhtiö.
    ------------------
    Vakuutukset korvaavat nykyisin todella paskasti.. Vähänkin vanhempi laite, niin arvottavat laitteen arvon olemattomaksi. Kannattaa muistaa pistää siihen mönttiin sitten ihan kaikki, mitä joutui ostamaan se salamaniskun takia.. Myös osittain vioittuneista laitteista kannattaa teetättää jonkinlainen korjausarvio tms. Tai jos esim näyttiksestä pimenee yksi HDMI, niin sitähän ei voi korjata, vaan se näyttis on silloin rikki.
     
  32. Myrkky

    Myrkky

    Viestejä:
    1 805
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    :mad::rage::tdown::dead::mad:

    Eipä katsella tänään ainakaan netistä, vittu kun jäi vaivaamaan. No paperit löytyi, ja 3X25A on mustaa valkoisella:facepalm: Sitten puhe-elimessä sanottiin että laita vaan se 16A niin jo toimii, ja toimiihan tämä ja varmaan turhankin tarkasti.

    Nyt luovutan tältä päivältä ja yritän metsästää naapuria joka on sentään alan ammattilainen ja tietää kertoa mitä hittoa täällä on tehty:confused:

    Tuli tästäkin nyt asiaa tyhjästä:facepalm:
     
  33. Griffin

    Griffin

    Viestejä:
    469
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Jos eivät pysty toimittamaan 3X25 ja vika on ennen sähkömittaria, niin sinulle ei ole toimitettu sopimuksessa olevaa sähköliittymää. Maksat siis liikaa..
     
  34. Meisseli

    Meisseli

    Viestejä:
    76
    Rekisteröitynyt:
    03.03.2017
    On kyllä aika sakea kusetuksen maku, jos maksaa 3x25A liittymästä mutta pääsulakkeiksi on määrätty vaihtamaan 16A nallit. :eek:

    Toki tuollaisen ukkosen rikkoman tilalle voi väliaikaisesti laittaa 16A jos muita ei ole ja se kestää perässä olevan kuorman. Mutta jos pysyvästi on siirrytty tuollaisiin... Onkohan siellä pohjatkin vaihdettu sitten niin ettei sinne enää edes mahdu 25A?
     
  35. MikkiK

    MikkiK

    Viestejä:
    125
    Rekisteröitynyt:
    20.12.2016
    Ottamatta sen kummemmin kantaa tuohon pääsulakkeen kokoon. Mutta muistan kun meillä oli 80-luvulla himassa sähkötaulussa kontaktori, joka sammutti vesivaraajan ja sähkölämmityksen, kun saunan sähkökiukaan laittoi päälle. Nyttemmin kun isällä yritystoimintaa, on päänallit vähintään 3x32A jos ei suuremmatkin jo.
     
  36. teuvo

    teuvo

    Viestejä:
    134
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    Nii kyllä luulisi jos päävarokkeet määrätään pienemmiksi niin tarjottaisiin 3x16A sopimusta sitten. Toki selviäähän se kun tarkastat ne päävarokkeiden pohjat, että onko edelleen 25A.
     
  37. valexi

    valexi

    Viestejä:
    60
    Rekisteröitynyt:
    10.07.2017
    Ei sitä sopimusta pidä mennä muuttamaan. Vaan sanoa sähköyhtiölle että toimittavat sopimuksen mukaisen sähköliittymän. Joku 3x16A liittymä mukava yllätys esim. myydessä asuntoa.
     
  38. teuvo

    teuvo

    Viestejä:
    134
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    Juu ilman muuta noin. Kumminkin 3x16A tuntuu hyvin pieneltä liittymältä vähänkin isommassa talossa. Etenkin talvea vasten. Tuskin niin pieniä liittymisjohtoja maassa on.. tai sit jos oikosulkuvirrat ei riitä niin vahvistakoot sitten liittymisjohtoa uudella.
     
  39. mikkelson

    mikkelson Tukijäsen

    Viestejä:
    361
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Veikkaisin että toinen noista vaiheista (musta) on kytketty pois, jos kruunukytkimestä ohjataan jo toista lamppua toisessa rasiassa. Virtakynällä tai yleismittarilla koittaisin selvittää tuleeko noihin mustiin virtaa, mutta en näe syytä miksi ne molemmat pitäisi lampun ruskean johdon kanssa yhteen kytkeä. Muut johdot sininen (nolla) siniseen ja kevi omaan paikkaansa jos lamppu on maadoitettu.
     
  40. Myrkky

    Myrkky

    Viestejä:
    1 805
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Kohta muuten selviää tuo sulakearvoitus. Sähkäri on vielä töissä mutta pääsee näitä aikoja, niin käväsen kysymässä mitä silloin tapahtui.
    Tuo paperi minkä eilen löysin oli vuodelta 2014, ja yhtiö vaihtui sen jälkeen, ja niitä sulakkeita on kyllä ronkittu ennen 2014. No kohta kuullaan.
     
  41. litiumtomu

    litiumtomu

    Viestejä:
    114
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Eikös sama efekti ole käytössä vielä uusissakin rakennuksissa - siis, että tiputetaan virtoja mökistä vähän pois kun kiuas lyödään päälle? Tavoitteena siis tasata niitä lauantai-illan kulutushuippuja kotimaisessa sähköverkossa.
     
  42. Myrkky

    Myrkky

    Viestejä:
    1 805
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Nyt on tavoitettu sähkäri joka noita vaihtoi vuosia sitten. 25A siellä päätaulussa kuuluu kaikkien olla. Pitää nyt kattoa josko kotoa löytyy, tai sitten kaupan kautta.

    Olisin toki voinut kattoa ne muutkin sulakkeet mitä ovat, mutta sitten taas säätäminen kellojen ja koneiden kanssa. Asia ratkaistu:kahvi:

    E: ainakin pakastimesta päivitetty kaikki turha pois..
     
  43. Gize

    Gize

    Viestejä:
    520
    Rekisteröitynyt:
    18.12.2016
    Noniin projektini etenee hiljalleen mutta varmasti :kippis:

    Mitä on alan ammattilaiset mieltä hintatasosta, tällainen tuli hommattua hintaan 850€ sähkönjakelua varten: Työmaakeskus 250 A ja 380 V (lähdöt 1x125,1x100,3x63, 3x25, 3x16 ja 3x16 valovirta), Luumäki - Huutokaupat.com

    Enää olisi sitten se generaattori hommattava :) Kai nuo 70-80 luvun laitteetkin vielä ihan passeleita on kun ei yötä päivää tartte jauhaa?
     
  44. HarriH

    HarriH

    Viestejä:
    21
    Rekisteröitynyt:
    24.10.2016
    Generaattorin hankinnassa kannattaa huomata 100 kVA "viranomaisraja". Yli 100 kVA voimalaitoksen pitää rekisteröityä Tullille sähköverovelvolliseksi ja verottajalle pitää antaa vuosiveroilmoitus. Jos vuosituotanto on alle 800 000 kWh, niin sähköveroja ei kuitenkaan peritä.
    Tuossa asiasta vähän lisää Pientuotannon verotus helpottuu
     
    Gize tykkää tästä.
  45. valexi

    valexi

    Viestejä:
    60
    Rekisteröitynyt:
    10.07.2017
    Eiköhän tuossa suurimpana syynä ole, että saadaan valtion kirjoihin ja kansiin voimalaitosten omistajat mahdollisten kriisitilanteiden varalle (että voidaan ottaa vehkeet valtion käyttöön tarvittaessa).
     
  46. Gize

    Gize

    Viestejä:
    520
    Rekisteröitynyt:
    18.12.2016
    Jahas, uutta tietoa, kaikkea ne näköjään koittaa valvoakin :D Vaikka valexilla kyllä hyvä pointti mikä siinä varmaan on takana :tup:

    Kuinkahan välttämätöntä tuo homma sitten on, hankalaksi kyllä menee kun tuskin vanhoissa genuissa mitään kWh mittareita on, ja nekin tietysti maksaa hopeeta? :(
     
  47. Chaos

    Chaos

    Viestejä:
    22
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Ja tämähän koskee ainoastaan niitä talouksia/toimijoita, jotka on liitetty tavalla tai toisella valtakunnanverkkoon.
     
  48. 7iwi

    7iwi

    Viestejä:
    11
    Rekisteröitynyt:
    10.03.2017
    Tuonne ostamaasi keskukseenhan se mittaus tulee, eikä genulle. Näyttää olevan epäsuoralle mittaukselle johdotkin olemassa, virtamuuntajat vain puuttuu. Onniselta näyttää saavan epäsuoraa mittaria 300e pintaan ja yksi vaihtoehto olisi kysellä sähkölaitokselta käytettyä mittaria "alamittaukseksi" johonkin.
     
    Gize tykkää tästä.
  49. Gize

    Gize

    Viestejä:
    520
    Rekisteröitynyt:
    18.12.2016
    Milläs ne sitten sitä valvoo paljonko generaattori jauhaa tuon kaapin ohitse? :D

    Onhan tämä varmasti fakta, en löytänyt ainakaan tuosta aiemmin linkatusta jutusta tähän asiaan mitään selkoa?
     
  50. Meisseli

    Meisseli

    Viestejä:
    76
    Rekisteröitynyt:
    03.03.2017
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961260

    2 § (21.12.2007/1306)
    Tässä laissa tarkoitetaan:
    ...
    5 a) sähköntuottajalla sitä, joka tuottaa sähköä muuten kuin 1 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;


    Ja siellä mainitut tapaukset:

    Lakia ei sovelleta sähköön, joka tuotetaan aluksessa, junassa, autossa tai muussa kuljetusvälineessä sen omiin tarpeisiin, eikä sähköön, joka tuotetaan enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisessa generaattorissa tai useiden sähköntuotantolaitteistojen (generaattoreiden) muodostamassa enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisessa voimalaitoksessa. Tällaisesta voimalaitoksesta sähköverkkoon siirrettyyn sähköön sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä. (24.4.2015/501)

    Jotenka niin hassulta kuin se tuntuukin, vaikuttaa ilmoitusvelvollisuus tosiaan olevan kenellä tahansa joka käyttelee yli 100kVA genua, jollei sitä ole pultattu jotakin kulkuneuvoa liikuttamaan. Valtakunnanverkkoon liittymisellä ei näytä olevan merkitystä, paitsi sikäli että pienempitehoisellekin rapsahtaa velvoitteet päälle jos liitytään verkkoon.

    Vai jäikös nyt joku kohta huomaamatta? :confused:
     
    Gize tykkää tästä.