Kysymyksiä kodin sähköasioista

Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
527
Ei "modernit" johdonsuojat herkkyydessä eroa sulakkeusiin, mutta tietysti jos sinne on liian herkät johdonsuojat asennettu, ei käyttäjä voi ruuvata tilalle vaan hidasta sulaketta kuten ennen.

Tosin vikavirtasuojat ovat hitsauskoneiden kanssa joskus ongelmallisia, vaikka vika tarkalleen ottaen onkin siinä koneessa.
Kuinka paljon noita eri tasoisia "hitaita" johdonsuojia ylipäätään on saatavilla? Joku pieni kaivurin kauhan hitsaus oli itselläkin tehtävä ja sulake napsui muutaman kerran sinä aikana samalal hitsillä. Onko omakohtaista kokemusta siitä että noilla saataisiin kuvatun kaltaisia mm. hitsejä pelaamaan paremmin? Tuntuu hitsatessa varsinkin olevan melko yleisiä nuo isot piikit joita ei millä tahansa automaattisulakkeilla händlätä.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 397
Kuinka paljon noita eri tasoisia "hitaita" johdonsuojia ylipäätään on saatavilla? Joku pieni kaivurin kauhan hitsaus oli itselläkin tehtävä ja sulake napsui muutaman kerran sinä aikana samalal hitsillä. Onko omakohtaista kokemusta siitä että noilla saataisiin kuvatun kaltaisia mm. hitsejä pelaamaan paremmin? Tuntuu hitsatessa varsinkin olevan melko yleisiä nuo isot piikit joita ei millä tahansa automaattisulakkeilla händlätä.
Niitähän on ihan hemmetisti, käytännössähän 99,99% käytetään B tai C käyrän johdonsuojia, jotka nyt karkeasti voi rinnastaa vanhaan nopeaan ja hitaaseen sulakkeeseen.

Tietysti jos joku on vaan pokkana laittanut johonkin 800A vesijäähdytteiseen hitsausmuuntajaan 16A voimavirtapistorasian, niin johdonsuojat paukkuu, mutta tuo on kyllä siksi että siellä on väärä pistoke ja se pitäisi kytkeä oikeasti 32A rasiaan. Ja on aika komea kauha jota tuollaisella koneella hitsataan. :)

Se johdonsyojan tyyppi on kirjoitttu siihen vivun viereen.
 
Liittynyt
16.12.2020
Viestejä
54
Muutettiin juuri ja edellinen asukas on vienyt mukanaan jopa peilikaapit, jättäen märkätiloihin kosketusetäisyydelle irtonaiset valaisimien johdot. Samoin kaikkien kattovalaisimien johdot roikkuvat irtonaisina ilman mitään suojausta. Tänään pistorasiaa korjaamassa käynyt sähkäri kommentoi ettei näytä kovin turvalliselta ja oikeassahan tuo oli. Tilalle tulee toki uudet peilikaapit (ammattilainen saa laittaa) ja kattovalaisimet, mutta mikä on ns. oikea tapa suojata irtonaiset johdot sillä välin? Sähköteippiä reilusti jokaisen johtimen ympärille märkätiloissa ja katon johtoihin sokeripalat?

Ei taida olla mikään sähkön ammattilainen tuo asunnon meille myynyt, kun pari pistorasiaa oli tosiaan mykkänä, ja pesukone vedetty tavallisella täysin suojaamattomalla jatkojohdolla joka roikkuu koneen vesiletkujen seassa :rolleyes:
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 416
Muutettiin juuri ja edellinen asukas on vienyt mukanaan jopa peilikaapit, jättäen märkätiloihin kosketusetäisyydelle irtonaiset valaisimien johdot. Samoin kaikkien kattovalaisimien johdot roikkuvat irtonaisina ilman mitään suojausta. Tänään pistorasiaa korjaamassa käynyt sähkäri kommentoi ettei näytä kovin turvalliselta ja oikeassahan tuo oli. Tilalle tulee toki uudet peilikaapit (ammattilainen saa laittaa) ja kattovalaisimet, mutta mikä on ns. oikea tapa suojata irtonaiset johdot sillä välin? Sähköteippiä reilusti jokaisen johtimen ympärille märkätiloissa ja katon johtoihin sokeripalat?

Ei taida olla mikään sähkön ammattilainen tuo asunnon meille myynyt, kun pari pistorasiaa oli tosiaan mykkänä, ja pesukone vedetty tavallisella täysin suojaamattomalla jatkojohdolla joka roikkuu koneen vesiletkujen seassa :rolleyes:
Oikea tapa olisi laittaa rasialiittimet johdon päihin ja rasiaan kansi päälle.
 
Liittynyt
01.11.2020
Viestejä
1 300
Ei liity sähköön, mutta: ne peilikaapit olisi kuulunut jättää paikalleen, jos olivat siellä asuntoa esiteltäessä, ellei ole muuta erikseen sovittu. Kuuluvat sellaiseen tavanomaiseen tarpeistoon, joka kuuluu kauppahintaan. Jos ette olisi muuten laittaneet uusia kaappeja, niistä voisi pyytää korvausta. Jos olisi muutenkin menneet vaihtoon, ehkä ei niin tärkeää.

Tavallaanhan tuo on varkaus. Isoja kuluja tuommoisesta tulee kun uusien kaappien lisäksi on tilattava sähkäri.

 
Liittynyt
16.12.2020
Viestejä
54
Ne peilikaapit olisi kuulunut jättää paikalleen, jos olivat siellä asuntoa esiteltäessä, ellei ole muuta erikseen sovittu. Kuuluvat sellaiseen tavanomaiseen tarpeistoon, joka kuuluu kauppahintaan. Jos ette olisi muuten laittaneet uusia kaappeja, niistä voisi pyytää korvausta. Tavallaanhan tuo on varkaus. Jos olisi muutenkin menneet vaihtoon, ehkä ei niin tärkeää.
Samaa mieltä ja voi olla että tästä tullaan vielä käymään keskustelua myyjän kanssa.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 814
Samaa mieltä ja voi olla että tästä tullaan vielä käymään keskustelua myyjän kanssa.
Kannattaa tosiaan mainita niistä kattovalaisinpisteistä myös, "sokeripalat" kuuluu asunnon kalustukseen. Eli katossa olisi pitänyt olla joko ruuvirimat johtojen päissä tai valaisinpistorasiat. Eihän nuo sokeripalat kalliita ole mutta aika vaarallista jättää mahdollisesti jännitteisiä johdonpäitä vapaaksi.
 
Liittynyt
07.07.2017
Viestejä
505
Samaa mieltä ja voi olla että tästä tullaan vielä käymään keskustelua myyjän kanssa.
Tottakai, "keskustellaan". Varkauden lisäksi, kyseessä on tuhotyö, vaaranaiheuttaminen ja mitä lie. Laskumaksaja sähkötöille jne. on selvä. Toki riippuen mitä kaupassa on sovittu.
 
Liittynyt
15.07.2022
Viestejä
503
Minkälainen kaapeli tuo valokuitu on?

Maakeepelin kaivuu homma tulossa, niin laittaisko samaan ojaan jonkun kokoisen suojaputken, ettei tartteis joskus kaivaa pihalta uudelleen.
Jos kuitu tulee tilattua joskus, nyt alue on vasta suunnittelussa.
 
Liittynyt
10.03.2017
Viestejä
4 348
Minkälainen kaapeli tuo valokuitu on?

Maakeepelin kaivuu homma tulossa, niin laittaisko samaan ojaan jonkun kokoisen suojaputken, ettei tartteis joskus kaivaa pihalta uudelleen.
Jos kuitu tulee tilattua joskus, nyt alue on vasta suunnittelussa.
Hyvin todennäköisesti jos kyseessä on isompi alue mihin rakennetaan kuituverkkoa niin se tehdään mikrokanavatekniikalla jolloin ne ohuet kuidut menee omissa putkissaan, mutta jos puhutaan perus kuitumaakaapelista niin paksuudeltaan se on mmj 3x2,5 kaapelin kokoista noin. Varmasti mitään haittaa ei ole jos teet putken samalla sinne valmiiksi niin se kuitu voidaan laittaa menemään siellä talolle asti niin ei tarvitse pihaa kaivaa auki.
 
Liittynyt
01.09.2023
Viestejä
47
Perus suojaputkia noissa kannattaa käyttää eikä mitään tee-se-itse ratkaisuja. Koot taitaa alkaa 50 ja siitä ylöspäin enkä ainakaan itse henkilökohtaisesti pienempää edes laittaisi.
 
Liittynyt
09.10.2018
Viestejä
2 407
Kuinka helposti yhteen vaiheeseen kytkettävän kodinkoneen virtakaapeli vaurioituu?

Ostin uuden uunin, ja nostettuani uunin kodinhoitohuoneen tason päälle myöhempää asennusta odottamaan (asennusta keittiöön, ei siis kodinhoitohuoneeseen :)) huomasin, että virtakaapeli oli hieman mutkalla seinän sekä uunin takapäädyn välissä. Mitään näkyvää vauriota kaapeliin ei tullut, mutta kaikki kaapelin vaurioepäilyt arveluttavat laitteen ollessa 3.6 kilowatin tehoinen. Kaapeli oli jumissa ollessaan varmasti enemmän mutkalla kuin mitä se kerällä pakattuna oli, mutta ei kuitenkin täysin lintassa.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 397
Kuinka helposti yhteen vaiheeseen kytkettävän kodinkoneen virtakaapeli vaurioituu?

Ostin uuden uunin, ja nostettuani uunin kodinhoitohuoneen tason päälle myöhempää asennusta odottamaan (asennusta keittiöön, ei siis kodinhoitohuoneeseen :)) huomasin, että virtakaapeli oli hieman mutkalla seinän sekä uunin takapäädyn välissä. Mitään näkyvää vauriota kaapeliin ei tullut, mutta kaikki kaapelin vaurioepäilyt arveluttavat laitteen ollessa 3.6 kilowatin tehoinen. Kaapeli oli jumissa ollessaan varmasti enemmän mutkalla kuin mitä se kerällä pakattuna oli, mutta ei kuitenkin täysin lintassa.
Miten tuohon voisi kukaan antaa mitään järkevää vastausta?

Jos se ei luitenkaan näytä ihmeelliseltä, niin tuskin siinä vikaa on, mutta eihän sitä nyt kukaan voi luvata.
 
Liittynyt
08.01.2020
Viestejä
111
Miten tuohon voisi kukaan antaa mitään järkevää vastausta?

Jos se ei luitenkaan näytä ihmeelliseltä, niin tuskin siinä vikaa on, mutta eihän sitä nyt kukaan voi luvata.
Eristysvastusmittaus aluksi ja sitten lämpökamerakuvaus kuormitettuna.
Sillä saa jo aikahyvän selvyyden tilanteesta.
Se että onko järkeä niin onkin asia erikseen...
 
Liittynyt
09.10.2018
Viestejä
2 407
Miten tuohon voisi kukaan antaa mitään järkevää vastausta?

Jos se ei luitenkaan näytä ihmeelliseltä, niin tuskin siinä vikaa on, mutta eihän sitä nyt kukaan voi luvata.
Tilasin uuden virtajohdon Boschilta toimituskuluineen alle 20 eurolla. Pieni hinta mielenrauhasta. On pikaliittimellä kiinni, joten vaihdonkin pitäisi olla helppoa.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 397
Eristysvastusmittaus aluksi ja sitten lämpökamerakuvaus kuormitettuna.
Sillä saa jo aikahyvän selvyyden tilanteesta.
Se että onko järkeä niin onkin asia erikseen...
Jatkuvuuden mittaus mittarilla joka käyttää isoa mittausvirtaa, mutta kaikki sellaisia joita lähtökohtaisesti ei ole käytettävissä kaverilla joka tuollaista kysyy.
 

Mco

Liittynyt
09.11.2021
Viestejä
292
Keittiössä on loisteputkivalaisin, jossa oli 517 mm pitkä Airamin T5 loistelamppu. Lamppu paloi loppuun ja aloin tutkimaan sen korvaamista led-putkella. Valaisimessa on Airamin sytytin. Kuristimesta ei näe tarkempia tietoja valaisinta purkamatta.

Ymmärtääkseni, tarvitsisin led-putken, joka on tarkoitettu kytkettäväksi suoraan verkkojännitteeseen, mutta sellaista ei tunnu löytyvän 517 mm pitkänä. Löysin haluttua pituutta ainoastaan elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitettuna versiona, mikä ei ymmärtääkseni sovi suoraan valaisimeen. Joten, onko suoraan valaisimeen sopivaa led-putkea olemassa, vai meneekö koko valaisin vaihtoon?
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 946
Keittiössä on loisteputkivalaisin, jossa oli 517 mm pitkä Airamin T5 loistelamppu. Lamppu paloi loppuun ja aloin tutkimaan sen korvaamista led-putkella. Valaisimessa on Airamin sytytin. Kuristimesta ei näe tarkempia tietoja valaisinta purkamatta.

Ymmärtääkseni, tarvitsisin led-putken, joka on tarkoitettu kytkettäväksi suoraan verkkojännitteeseen, mutta sellaista ei tunnu löytyvän 517 mm pitkänä. Löysin haluttua pituutta ainoastaan elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitettuna versiona, mikä ei ymmärtääkseni sovi suoraan valaisimeen. Joten, onko suoraan valaisimeen sopivaa led-putkea olemassa, vai meneekö koko valaisin vaihtoon?
En ole koskaan nähnyt T5-putkella olevaa valaisinta jossa olisi kuristin ja sytytin, kaikki ovat olleet elektronisella liitäntälaitteella.
T5 -putki on noin 16mm paksu ja T8 puolestaan noin 26mm.
 

Mco

Liittynyt
09.11.2021
Viestejä
292
En ole koskaan nähnyt T5-putkella olevaa valaisinta jossa olisi kuristin ja sytytin, kaikki ovat olleet elektronisella liitäntälaitteella.
T5 -putki on noin 16mm paksu ja T8 puolestaan noin 26mm.
Valaisin näyttää tältä ja on ilmeisesti Lapetek Slim. Ja T5-putki tosiaan kyseessä.

DSC_1447.JPG
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 946
Valaisin näyttää tältä ja on ilmeisesti Lapetek Slim. Ja T5-putki tosiaan kyseessä.

Aika erikoinen viritelmä, en tosiaankaan tunne yhtä ainoaa valaisinta joka olisi noin toteutettu ja aika montaa erilaista ratkaisua on tullut käpisteltyä.

En ole varma toimivatko T5 -lediputket ollenkaan kuristimen kanssa vaikka sytyttimen tilalle laittaisikin sellaisen muutossarjoissa tulevan oikosulkupalan, koska elektroniset liitäntälaitteet antavat ulos paljon verkkojännitettä korkeampaa taajuutta, jopa kymmeniä kilohertsejä.

Fiksuinta olisi varmaankin unohtaa nuo putkikokeilut ja joko muokata valaisinta niin että poistetaan sisuskalut ja tilalle esim. led-nauhaa ja sille sopiva virtalähde tai vaihtoehtoisesti vaihtaa koko valaisin uuteen. Itse varmaankin päätyisin tuohon viimeisimpään.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 397
Valaisin näyttää tältä ja on ilmeisesti Lapetek Slim. Ja T5-putki tosiaan kyseessä.

Noi kuristimella olevat t5 valaisimet ovat harvinaisia, mutta ei niille tietääkseni mitään omaa putkeaan ole, joten kaiken järjen mukaan sen elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitetun led putkenkin pitäisi toimia.

Tuo sytytin pitää kai korvata sillä oikosulkupalalla kuten t8 putkissakin jos laittaa led putken.
 

djmake

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
30.11.2016
Viestejä
1 981
Aika erikoinen viritelmä, en tosiaankaan tunne yhtä ainoaa valaisinta joka olisi noin toteutettu ja aika montaa erilaista ratkaisua on tullut käpisteltyä.
Ihmettelin tuota alkuperäistä kysymystä ja ajattelin oman otantani liian pieneksi. Mutta vahvistit ajatukset, kiitos siitä.
Eli on kyllä tosiaan omalaatuinen ratkaisu jostain syystä tehty. Kiinnostavaa olisi tietää taustat, miksi noin.

Noi kuristimella olevat t5 valaisimet ovat harvinaisia, mutta ei niille tietääkseni mitään omaa putkeaan ole, joten kaiken järjen mukaan sen elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitetun led putkenkin pitäisi toimia.
Kuten yllä, aivan tuntematon valaisintyyppi mutta "normaalia" T5-valaisinta on olemassa ihan reilusti. Ja tarjolla on yhtä putkityyppiä, ei muuta. En edes näe syytä, miksi johonkin marginaaliseen laitteeseen olisi tarjontaa käytännössä ollenkaan.
 

Mco

Liittynyt
09.11.2021
Viestejä
292
Eli on kyllä tosiaan omalaatuinen ratkaisu jostain syystä tehty. Kiinnostavaa olisi tietää taustat, miksi noin.
Kyseinen valaisin on rakennusliikkeen 10+ vuotta sitten tarjoama malli. Sijoituspaikassa haasteena on, että valaisimen on mahduttava yhden kaapin alle. Toisella puolella on kuivauskaappi ja toisella puolella liesikupu. En muista, oliko tuolloin muita vaihtoehtoja tarjolla. Mutta kuten edellä on todettu, tämä on ilmeisesti tuon yhden pajan oma toteutus.

Kuten yllä, aivan tuntematon valaisintyyppi mutta "normaalia" T5-valaisinta on olemassa ihan reilusti. Ja tarjolla on yhtä putkityyppiä, ei muuta. En edes näe syytä, miksi johonkin marginaaliseen laitteeseen olisi tarjontaa käytännössä ollenkaan.
Alkuperäinen kysymys lähti siitä, että Googlella löysin kahta putkityyppiä, mutta totta, tuo toinen on ilmeisesti varsin harvinainen ja siitä ei ollut sopivaa mittaa, eikä sitä käytännössä löytynyt verkkokaupoista:

 
Liittynyt
23.01.2017
Viestejä
122
Keittiössä on ”väliseinässä” pistorasia. Se on ketjutettu mmjllä 3x2,5S. Haluaisin tuoda tuolta rasialta sähkön seinän toiselle puolelle. Onkos mitään lain/asetuksen estettä tuolle jos lisään vain rasiaan pätkän 3x2,5S ja wagoilla varastan tuossa pistorasian kojerasiassa sen seinän toiselle puolelle?
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 946
Keittiössä on ”väliseinässä” pistorasia. Se on ketjutettu mmjllä 3x2,5S. Haluaisin tuoda tuolta rasialta sähkön seinän toiselle puolelle. Onkos mitään lain/asetuksen estettä tuolle jos lisään vain rasiaan pätkän 3x2,5S ja wagoilla varastan tuossa pistorasian kojerasiassa sen seinän toiselle puolelle?
Ei ole estettä haaroittamiselle olettaen että siellä seinän toisella puolella olevassa tilassa ei ole ennestään maadoittamattomia pistorasioita/valaisinpistorasioita.

Ryhmässä olisi hyvä olla vikavirtasuojaus, mutta sen lisääminen ei ole pakollista mikäli sitä ei ole koska kyseessä on muutos eikä uusi asennus.
Suosittelisin kuitenkin että vikavirtasuojia lisättäisiin ryhmiin joissa niitä ei ole aina kuin vain mahdollista.
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 370
Jääkaappien ohjeissa näkee silloin tällöin varoituksia ettei saa käyttää jakajan/jatkojohdon kanssa, osaako kertoa miksi näin kun eihän nuo jääkapit paljoa sähköä vie edes täysillä?

Vai onko ns. jenkkimeininkiä jossa juristit on käskenyt laittaa manuaaliin kaikkea mahdollista?
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 946
Jääkaappien ohjeissa näkee silloin tällöin varoituksia ettei saa käyttää jakajan/jatkojohdon kanssa, osaako kertoa miksi näin kun eihän nuo jääkapit paljoa sähköä vie edes täysillä?

Vai onko ns. jenkkimeininkiä jossa juristit on käskenyt laittaa manuaaliin kaikkea mahdollista?
Jatkojohtoja ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön ja niiden koskettimien laatu on usein todella huono kiinteän asennuksen pistorasioihin verrattuna, joten kyllä siinä ihan hyvä pointti on taustalla.
Etenkin vanhemmat jääkaapit voivat ottaa käynnistyessään huomattavan suuren piikkivirran joten kaapin nimellisteho ei yksistään kerro kaikkea.
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 370
Jatkojohtoja ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön ja niiden koskettimien laatu on usein todella huono kiinteän asennuksen pistorasioihin verrattuna, joten kyllä siinä ihan hyvä pointti on taustalla.
Etenkin vanhemmat jääkaapit voivat ottaa käynnistyessään huomattavan suuren piikkivirran joten kaapin nimellisteho ei yksistään kerro kaikkea.
Onko mitään käryä millasta piikkivirtaa suht uusi jääkaappipakasti saattaa ottaa?
 
Liittynyt
01.11.2020
Viestejä
1 300
Jatkojohtoja ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön ja niiden koskettimien laatu on usein todella huono kiinteän asennuksen pistorasioihin verrattuna, joten kyllä siinä ihan hyvä pointti on taustalla.
Etenkin vanhemmat jääkaapit voivat ottaa käynnistyessään huomattavan suuren piikkivirran joten kaapin nimellisteho ei yksistään kerro kaikkea.
Mitä huonoista koskettimista ja/tai isosta piikkivirrasta voi käytännössä seurata? Kuinka todennäköisesti jotain vakavaa? En kysy epäilläkseni vaan oppiakseni.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 946
Mitä huonoista koskettimista ja/tai isosta piikkivirrasta voi käytännössä seurata? Kuinka todennäköisesti jotain vakavaa? En kysy epäilläkseni vaan oppiakseni.
Huonosta kontaktista seuraa sulanutta muovia ja jokainen ylimääräinen liitos on mahdollinen huono kontakti, etenkin kun käytetään jotain kuolinpesän jäämistöstä löydettyä tai halpakaupasta ostettua punaisen lapun jatkojohtoa.

Nykyajan ihmisiä on jenkkityyliin suojattava omalta typeryydeltään kuten tuolla jo aiemmin mainittiin, kylmälaitteiden pistorasiat tulisi sijoittaa niin ettei jatkojohtoja tarvita.
 
Liittynyt
07.06.2017
Viestejä
4 159
Niinhän ne jatkojohdot on "kielletty" jatkuvassa käytössä, mutta harvalla kun on tarpeeksi pistokkeita oikeissa kohdin asuntoa :(
Itsellänikin on television takana ja nörttinurkkauksessa jatkuvassa käytössä 6x jatkoroikka, ei paljon ne seinässä olevat 2 pistorasiaa tilanteessa auta.
 
Liittynyt
19.11.2016
Viestejä
4 370
Huonosta kontaktista seuraa sulanutta muovia ja jokainen ylimääräinen liitos on mahdollinen huono kontakti, etenkin kun käytetään jotain kuolinpesän jäämistöstä löydettyä tai halpakaupasta ostettua punaisen lapun jatkojohtoa.

Nykyajan ihmisiä on jenkkityyliin suojattava omalta typeryydeltään kuten tuolla jo aiemmin mainittiin, kylmälaitteiden pistorasiat tulisi sijoittaa niin ettei jatkojohtoja tarvita.
Mietin että mikä on todellinen riski että on jääkaappipakastin pysyvästi kytkettynä esim. tällaiseen jatkojohtoon


Johto on rauhassa kaapin takana eikä siihen kohdistu mitään jatkuvaa mekaanista voimaa eli johto ei käytännössä liiku kuin hyvin harvoin
 
Liittynyt
07.06.2017
Viestejä
4 159
Luultavasti todellinen riski on pienempi kuin mahdollisuus voittaa lotossa pääpotti. Suomessa lottomiljonäärejä tulee joka vuosi kymmenittäin, jatkoroikista alkaneita tulipaloja varmasti vähemmän. Osallistujia suurinpiirtein sama määrä, mutua :D
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 946
Luultavasti todellinen riski on pienempi kuin mahdollisuus voittaa lotossa pääpotti. Suomessa lottomiljonäärejä tulee joka vuosi kymmenittäin, jatkoroikista alkaneita tulipaloja varmasti vähemmän. Osallistujia suurinpiirtein sama määrä, mutua :D
Riski on paskamainen juttu vasta sitten kun se realisoituu.
Fiksu tyyppi ei pelaa kumpaakaan noista lotoista mutta etenkään tuota jatkojohto-lottoa.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 397
Meillä kotona oli yksi pistorasia joka on löystynyt itsekseen oli työtasovalaismessa ollut rasia jossa mikro ja kahvinkeitin olleet jotain 20v kiinni.

Jos noista on kovin huolissaan, niin vaihtaa sen roikan sitten säännöllisesti.
 
Liittynyt
07.06.2017
Viestejä
4 159
Elämä on yhtä riskin ottoa, juodaan kaljaa, poltetaan tupakkia, vedellään paljaalla, kävellään suojatietä jne.
Jos kaikkea alkaa pelkäämään niin...

Itse aiheeseen, ostin joitakin vuosia sitten Whirlpoolin täyskorkean jääkaappipakastimen, eipä ollut ns Suomeen tarkoitettu malli kun johto ei yltänyt jääkaapin yläpuolella olevaan pistokkeeseen. Paikalliselta kauppiaalta kun ostin kotiinkuljetuksella niin hänen ratkaisu oli laittaa yksiosainen jatkoroikka jolla virtaa siirrettiin. Gigantin asiakaskommenteista lukiessa olisi kyllä maahantuoja laittanut sähköukkelin tulemaan vaihtamaan pidemmän liitosjohdon, en jaksanut asiasta stressata.

Jääkaappi on jo kierrätetty, jatkojohto on kunnossa :D
 