Kysymyksiä kodin sähköasioista

Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
523
Ei "modernit" johdonsuojat herkkyydessä eroa sulakkeusiin, mutta tietysti jos sinne on liian herkät johdonsuojat asennettu, ei käyttäjä voi ruuvata tilalle vaan hidasta sulaketta kuten ennen.

Tosin vikavirtasuojat ovat hitsauskoneiden kanssa joskus ongelmallisia, vaikka vika tarkalleen ottaen onkin siinä koneessa.
Kuinka paljon noita eri tasoisia "hitaita" johdonsuojia ylipäätään on saatavilla? Joku pieni kaivurin kauhan hitsaus oli itselläkin tehtävä ja sulake napsui muutaman kerran sinä aikana samalal hitsillä. Onko omakohtaista kokemusta siitä että noilla saataisiin kuvatun kaltaisia mm. hitsejä pelaamaan paremmin? Tuntuu hitsatessa varsinkin olevan melko yleisiä nuo isot piikit joita ei millä tahansa automaattisulakkeilla händlätä.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 378
Kuinka paljon noita eri tasoisia "hitaita" johdonsuojia ylipäätään on saatavilla? Joku pieni kaivurin kauhan hitsaus oli itselläkin tehtävä ja sulake napsui muutaman kerran sinä aikana samalal hitsillä. Onko omakohtaista kokemusta siitä että noilla saataisiin kuvatun kaltaisia mm. hitsejä pelaamaan paremmin? Tuntuu hitsatessa varsinkin olevan melko yleisiä nuo isot piikit joita ei millä tahansa automaattisulakkeilla händlätä.
Niitähän on ihan hemmetisti, käytännössähän 99,99% käytetään B tai C käyrän johdonsuojia, jotka nyt karkeasti voi rinnastaa vanhaan nopeaan ja hitaaseen sulakkeeseen.

Tietysti jos joku on vaan pokkana laittanut johonkin 800A vesijäähdytteiseen hitsausmuuntajaan 16A voimavirtapistorasian, niin johdonsuojat paukkuu, mutta tuo on kyllä siksi että siellä on väärä pistoke ja se pitäisi kytkeä oikeasti 32A rasiaan. Ja on aika komea kauha jota tuollaisella koneella hitsataan. :)

Se johdonsyojan tyyppi on kirjoitttu siihen vivun viereen.
 
Liittynyt
16.12.2020
Viestejä
54
Muutettiin juuri ja edellinen asukas on vienyt mukanaan jopa peilikaapit, jättäen märkätiloihin kosketusetäisyydelle irtonaiset valaisimien johdot. Samoin kaikkien kattovalaisimien johdot roikkuvat irtonaisina ilman mitään suojausta. Tänään pistorasiaa korjaamassa käynyt sähkäri kommentoi ettei näytä kovin turvalliselta ja oikeassahan tuo oli. Tilalle tulee toki uudet peilikaapit (ammattilainen saa laittaa) ja kattovalaisimet, mutta mikä on ns. oikea tapa suojata irtonaiset johdot sillä välin? Sähköteippiä reilusti jokaisen johtimen ympärille märkätiloissa ja katon johtoihin sokeripalat?

Ei taida olla mikään sähkön ammattilainen tuo asunnon meille myynyt, kun pari pistorasiaa oli tosiaan mykkänä, ja pesukone vedetty tavallisella täysin suojaamattomalla jatkojohdolla joka roikkuu koneen vesiletkujen seassa :rolleyes:
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 413
Muutettiin juuri ja edellinen asukas on vienyt mukanaan jopa peilikaapit, jättäen märkätiloihin kosketusetäisyydelle irtonaiset valaisimien johdot. Samoin kaikkien kattovalaisimien johdot roikkuvat irtonaisina ilman mitään suojausta. Tänään pistorasiaa korjaamassa käynyt sähkäri kommentoi ettei näytä kovin turvalliselta ja oikeassahan tuo oli. Tilalle tulee toki uudet peilikaapit (ammattilainen saa laittaa) ja kattovalaisimet, mutta mikä on ns. oikea tapa suojata irtonaiset johdot sillä välin? Sähköteippiä reilusti jokaisen johtimen ympärille märkätiloissa ja katon johtoihin sokeripalat?

Ei taida olla mikään sähkön ammattilainen tuo asunnon meille myynyt, kun pari pistorasiaa oli tosiaan mykkänä, ja pesukone vedetty tavallisella täysin suojaamattomalla jatkojohdolla joka roikkuu koneen vesiletkujen seassa :rolleyes:
Oikea tapa olisi laittaa rasialiittimet johdon päihin ja rasiaan kansi päälle.
 
Liittynyt
01.11.2020
Viestejä
1 294
Ei liity sähköön, mutta: ne peilikaapit olisi kuulunut jättää paikalleen, jos olivat siellä asuntoa esiteltäessä, ellei ole muuta erikseen sovittu. Kuuluvat sellaiseen tavanomaiseen tarpeistoon, joka kuuluu kauppahintaan. Jos ette olisi muuten laittaneet uusia kaappeja, niistä voisi pyytää korvausta. Jos olisi muutenkin menneet vaihtoon, ehkä ei niin tärkeää.

Tavallaanhan tuo on varkaus. Isoja kuluja tuommoisesta tulee kun uusien kaappien lisäksi on tilattava sähkäri.

 
Liittynyt
16.12.2020
Viestejä
54
Ne peilikaapit olisi kuulunut jättää paikalleen, jos olivat siellä asuntoa esiteltäessä, ellei ole muuta erikseen sovittu. Kuuluvat sellaiseen tavanomaiseen tarpeistoon, joka kuuluu kauppahintaan. Jos ette olisi muuten laittaneet uusia kaappeja, niistä voisi pyytää korvausta. Tavallaanhan tuo on varkaus. Jos olisi muutenkin menneet vaihtoon, ehkä ei niin tärkeää.
Samaa mieltä ja voi olla että tästä tullaan vielä käymään keskustelua myyjän kanssa.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 773
Samaa mieltä ja voi olla että tästä tullaan vielä käymään keskustelua myyjän kanssa.
Kannattaa tosiaan mainita niistä kattovalaisinpisteistä myös, "sokeripalat" kuuluu asunnon kalustukseen. Eli katossa olisi pitänyt olla joko ruuvirimat johtojen päissä tai valaisinpistorasiat. Eihän nuo sokeripalat kalliita ole mutta aika vaarallista jättää mahdollisesti jännitteisiä johdonpäitä vapaaksi.
 
Liittynyt
07.07.2017
Viestejä
500
Samaa mieltä ja voi olla että tästä tullaan vielä käymään keskustelua myyjän kanssa.
Tottakai, "keskustellaan". Varkauden lisäksi, kyseessä on tuhotyö, vaaranaiheuttaminen ja mitä lie. Laskumaksaja sähkötöille jne. on selvä. Toki riippuen mitä kaupassa on sovittu.
 
Liittynyt
15.07.2022
Viestejä
495
Minkälainen kaapeli tuo valokuitu on?

Maakeepelin kaivuu homma tulossa, niin laittaisko samaan ojaan jonkun kokoisen suojaputken, ettei tartteis joskus kaivaa pihalta uudelleen.
Jos kuitu tulee tilattua joskus, nyt alue on vasta suunnittelussa.
 
Liittynyt
10.03.2017
Viestejä
4 340
Minkälainen kaapeli tuo valokuitu on?

Maakeepelin kaivuu homma tulossa, niin laittaisko samaan ojaan jonkun kokoisen suojaputken, ettei tartteis joskus kaivaa pihalta uudelleen.
Jos kuitu tulee tilattua joskus, nyt alue on vasta suunnittelussa.
Hyvin todennäköisesti jos kyseessä on isompi alue mihin rakennetaan kuituverkkoa niin se tehdään mikrokanavatekniikalla jolloin ne ohuet kuidut menee omissa putkissaan, mutta jos puhutaan perus kuitumaakaapelista niin paksuudeltaan se on mmj 3x2,5 kaapelin kokoista noin. Varmasti mitään haittaa ei ole jos teet putken samalla sinne valmiiksi niin se kuitu voidaan laittaa menemään siellä talolle asti niin ei tarvitse pihaa kaivaa auki.
 
Liittynyt
01.09.2023
Viestejä
47
Perus suojaputkia noissa kannattaa käyttää eikä mitään tee-se-itse ratkaisuja. Koot taitaa alkaa 50 ja siitä ylöspäin enkä ainakaan itse henkilökohtaisesti pienempää edes laittaisi.
 
Liittynyt
09.10.2018
Viestejä
2 400
Kuinka helposti yhteen vaiheeseen kytkettävän kodinkoneen virtakaapeli vaurioituu?

Ostin uuden uunin, ja nostettuani uunin kodinhoitohuoneen tason päälle myöhempää asennusta odottamaan (asennusta keittiöön, ei siis kodinhoitohuoneeseen :)) huomasin, että virtakaapeli oli hieman mutkalla seinän sekä uunin takapäädyn välissä. Mitään näkyvää vauriota kaapeliin ei tullut, mutta kaikki kaapelin vaurioepäilyt arveluttavat laitteen ollessa 3.6 kilowatin tehoinen. Kaapeli oli jumissa ollessaan varmasti enemmän mutkalla kuin mitä se kerällä pakattuna oli, mutta ei kuitenkin täysin lintassa.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 378
Kuinka helposti yhteen vaiheeseen kytkettävän kodinkoneen virtakaapeli vaurioituu?

Ostin uuden uunin, ja nostettuani uunin kodinhoitohuoneen tason päälle myöhempää asennusta odottamaan (asennusta keittiöön, ei siis kodinhoitohuoneeseen :)) huomasin, että virtakaapeli oli hieman mutkalla seinän sekä uunin takapäädyn välissä. Mitään näkyvää vauriota kaapeliin ei tullut, mutta kaikki kaapelin vaurioepäilyt arveluttavat laitteen ollessa 3.6 kilowatin tehoinen. Kaapeli oli jumissa ollessaan varmasti enemmän mutkalla kuin mitä se kerällä pakattuna oli, mutta ei kuitenkin täysin lintassa.
Miten tuohon voisi kukaan antaa mitään järkevää vastausta?

Jos se ei luitenkaan näytä ihmeelliseltä, niin tuskin siinä vikaa on, mutta eihän sitä nyt kukaan voi luvata.
 
Liittynyt
08.01.2020
Viestejä
108
Miten tuohon voisi kukaan antaa mitään järkevää vastausta?

Jos se ei luitenkaan näytä ihmeelliseltä, niin tuskin siinä vikaa on, mutta eihän sitä nyt kukaan voi luvata.
Eristysvastusmittaus aluksi ja sitten lämpökamerakuvaus kuormitettuna.
Sillä saa jo aikahyvän selvyyden tilanteesta.
Se että onko järkeä niin onkin asia erikseen...
 
Liittynyt
09.10.2018
Viestejä
2 400
Miten tuohon voisi kukaan antaa mitään järkevää vastausta?

Jos se ei luitenkaan näytä ihmeelliseltä, niin tuskin siinä vikaa on, mutta eihän sitä nyt kukaan voi luvata.
Tilasin uuden virtajohdon Boschilta toimituskuluineen alle 20 eurolla. Pieni hinta mielenrauhasta. On pikaliittimellä kiinni, joten vaihdonkin pitäisi olla helppoa.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 378
Eristysvastusmittaus aluksi ja sitten lämpökamerakuvaus kuormitettuna.
Sillä saa jo aikahyvän selvyyden tilanteesta.
Se että onko järkeä niin onkin asia erikseen...
Jatkuvuuden mittaus mittarilla joka käyttää isoa mittausvirtaa, mutta kaikki sellaisia joita lähtökohtaisesti ei ole käytettävissä kaverilla joka tuollaista kysyy.
 

Mco

Liittynyt
09.11.2021
Viestejä
287
Keittiössä on loisteputkivalaisin, jossa oli 517 mm pitkä Airamin T5 loistelamppu. Lamppu paloi loppuun ja aloin tutkimaan sen korvaamista led-putkella. Valaisimessa on Airamin sytytin. Kuristimesta ei näe tarkempia tietoja valaisinta purkamatta.

Ymmärtääkseni, tarvitsisin led-putken, joka on tarkoitettu kytkettäväksi suoraan verkkojännitteeseen, mutta sellaista ei tunnu löytyvän 517 mm pitkänä. Löysin haluttua pituutta ainoastaan elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitettuna versiona, mikä ei ymmärtääkseni sovi suoraan valaisimeen. Joten, onko suoraan valaisimeen sopivaa led-putkea olemassa, vai meneekö koko valaisin vaihtoon?
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 938
Keittiössä on loisteputkivalaisin, jossa oli 517 mm pitkä Airamin T5 loistelamppu. Lamppu paloi loppuun ja aloin tutkimaan sen korvaamista led-putkella. Valaisimessa on Airamin sytytin. Kuristimesta ei näe tarkempia tietoja valaisinta purkamatta.

Ymmärtääkseni, tarvitsisin led-putken, joka on tarkoitettu kytkettäväksi suoraan verkkojännitteeseen, mutta sellaista ei tunnu löytyvän 517 mm pitkänä. Löysin haluttua pituutta ainoastaan elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitettuna versiona, mikä ei ymmärtääkseni sovi suoraan valaisimeen. Joten, onko suoraan valaisimeen sopivaa led-putkea olemassa, vai meneekö koko valaisin vaihtoon?
En ole koskaan nähnyt T5-putkella olevaa valaisinta jossa olisi kuristin ja sytytin, kaikki ovat olleet elektronisella liitäntälaitteella.
T5 -putki on noin 16mm paksu ja T8 puolestaan noin 26mm.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 938
Valaisin näyttää tältä ja on ilmeisesti Lapetek Slim. Ja T5-putki tosiaan kyseessä.

Aika erikoinen viritelmä, en tosiaankaan tunne yhtä ainoaa valaisinta joka olisi noin toteutettu ja aika montaa erilaista ratkaisua on tullut käpisteltyä.

En ole varma toimivatko T5 -lediputket ollenkaan kuristimen kanssa vaikka sytyttimen tilalle laittaisikin sellaisen muutossarjoissa tulevan oikosulkupalan, koska elektroniset liitäntälaitteet antavat ulos paljon verkkojännitettä korkeampaa taajuutta, jopa kymmeniä kilohertsejä.

Fiksuinta olisi varmaankin unohtaa nuo putkikokeilut ja joko muokata valaisinta niin että poistetaan sisuskalut ja tilalle esim. led-nauhaa ja sille sopiva virtalähde tai vaihtoehtoisesti vaihtaa koko valaisin uuteen. Itse varmaankin päätyisin tuohon viimeisimpään.
 
Toggle Sidebar

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjut
246 699
Viestejä
4 313 314
Jäsenet
71 889
Uusin jäsen
kapa1957

Hinta.fi

Ylös Bottom