Kysytäänpäs täällä jos joku osaisi neuvoa. Eli meillä omakotitalon vessassa on edellisten omistajien laittamana peilikaapin yläpuolella kolme led valoa ja nämä on liitetty jonkinlaiseen elektroniseen muuntajaan. Meidän olisi tarkoitus ottaa nämä pois, mutta ongelmana on että jos ottaa led valot pois niin myös katossa oleva normaali valaisin pimenee. Eli mitenköhän nämä led valot saisi pois siten että tuo kattovalaisin vielä toimisi?
 
Oisko sarjassa kattovalaisimen kanssa, vähän outoa kyllä. Käynnistyykö kaikki ja sammuu yhtäaikaa? Jotkut led muuntajat on sellasia että ne katkasee piiristä virran jos "polttimo" ei ole paikallaan.
 
^Jos ottaa pistorasiasta muuntajan piuhat pois niin kattovalaisin sammuu ja samoin käy myös jos ottaa muuntajasta ledien piuhat irti.

Eli todennäköisesti kattovalaisimen johto pitäisi kytkeä suoraan muuntajaan, ja jättää peilikaapin valot pois välistä. Asiaa voi vaikeuttaa jos se kattuvalaisimen ei suoraan yllä muuntajalle tai jos johtoon ei pääse käsiksi kunnolla.
 
^Tässä vielä kuva tuosta virityksestä.

1000018882.jpg
 
Suosittelisin lämpimästi kutsumaan sähkärin paikalle, tuossa asennuksessa on aika paljon muutakin korjattavaa
jep, toi on aika selkee tapaus. Sähkärille soitto on paras, ei siinä oo mitään järkee ite ruveta säätämään jos ei oo varma mitä tekee. Tulee vaan kalliimmaks jos menee jotain pieleen.
 
Oiskohan niin että "ledmuuntaja" tarvitsee jonkun minimikuorman syöttääkseen ja kattovalaisin ei yksin sitten riitä
Tätä veikkaisin itsekin. Muuntajaan näyttäisi olevan merkitty "35-105W", ja laite näyttää muutenkin halogeenimuuntajalta eikä LED-virtalähteeltä. Monet halogeenimuuntajat vaativat juurikin sen parinkymmenen watin kuorman toimiakseen.
 
Oiskohan niin että "ledmuuntaja" tarvitsee jonkun minimikuorman syöttääkseen ja kattovalaisin ei yksin sitten riitä

Tätä veikkaisin itsekin. Muuntajaan näyttäisi olevan merkitty "35-105W", ja laite näyttää muutenkin halogeenimuuntajalta eikä LED-virtalähteeltä. Monet halogeenimuuntajat vaativat juurikin sen parinkymmenen watin kuorman toimiakseen.
Näin myös mutuilisin. Tämä ei tosin ole se ongelma vaan ensimmäisenä paistaa silmään ihan hirveä ranetus joka on vielä tehty kylppärissä. Tuohan on koko asennus kuin Venäjällä. Äkkiä paikalle joku joka osaa tehdä asioita sillai sivistyneesti. Kaapelien erillisten johtimien eristeet esillä, hyvä kun ei kupari kiillä suoraan kameraan. Jeesus.
 
Oiskohan niin että "ledmuuntaja" tarvitsee jonkun minimikuorman syöttääkseen ja kattovalaisin ei yksin sitten riitä
Jep, ns "no-load" suojaus, mut sen pitäs toimia vain silloin kun kaikki on muuntimesta irroitettu ellei oo yhdistelty eri valmistajien tuotteita, eli ehkä kattovalaisin on sarjassa sekä pistorasian että led muuntajan kanssa ja kun piiri katkeaa muuntajan vuoksi niin mikään ei enää toimi vessassa. Muuntajassa näyttäisi olevan jakorasia 6:lle led valolle. Muunnin taitaa antaa 11,5v dc ulos.
Itse diy miehenä laittaisin minimi led kuormaa vastaavan tehoresistorin ledin tilalle (olettaen että on oikeasti led, max 3w) niin ei tarvii sähkömiehen minimimaksua maksaa.
Hän irroittaa yhden johdon, kiinnittää toisen, ottaa ylimääräiset sisälmykset ulos tuon pistorasian sisältä ja veloittaa minimin.
Voisin myös ihan vaan jättää led valaisin kiinni ja piilottaa sen, spraylla pari kerrosta maalia pintaan niin ei vuoda valoa ulos, jos vaan ei lämpene liikaa.
 