Vaihtoonhan tuo taitaisi mennä vaikka luultavasti kestääkin kuormituksen...
![]()
Eikös tuo mene "Asianomaisen laitestandardin mukaisesti", liitäntä on selkeästi taipuisa kun tehty 20awg johdolla...
Kiitos vastauksista. Kysyin tuota vielä TUKES:lta, josta ylitarkastaja vastasi näin (ote):
Sähköasennusstandardin SFS 6000:2022 kohdan "524 Johtimien poikkipinta"-mukaan kiinteässä asennuksessa johtimien pienin sallittu poikkipinta on 1,5 mm2 Cu. Tiettyä kojetta varten eristetyillä johtimilla tai kaapeleilla tehdyissä taipuisissa liitännöissä pienin sallittu poikkipinta on 0,75 mm2 Cu. Yksittäisille sähkölaitteille / -tuotteille on omat laitestandardinsa, joissa määritellään sisäisten johdotusten vaatimukset.
Samaa asiaa siis kuin @Jankko laittama taulukko. Voiko vielä "asianomaisen laitestandardin mukaisesti" siis sisältää alle 0,75mm2 poikkipinnan mahdollisuuden? Vai rakoittaako se siis laitteen sisäistä johdotusta (kuten TUKES:n vastauksesta voisi päätellä)?