Kysymyksiä sähkömiehille

Vaihtoonhan tuo taitaisi mennä vaikka luultavasti kestääkin kuormituksen...

kuva.png

Eikös tuo mene "Asianomaisen laitestandardin mukaisesti", liitäntä on selkeästi taipuisa kun tehty 20awg johdolla...

Kiitos vastauksista. Kysyin tuota vielä TUKES:lta, josta ylitarkastaja vastasi näin (ote):

Sähköasennusstandardin SFS 6000:2022 kohdan "524 Johtimien poikkipinta"-mukaan kiinteässä asennuksessa johtimien pienin sallittu poikkipinta on 1,5 mm2 Cu. Tiettyä kojetta varten eristetyillä johtimilla tai kaapeleilla tehdyissä taipuisissa liitännöissä pienin sallittu poikkipinta on 0,75 mm2 Cu. Yksittäisille sähkölaitteille / -tuotteille on omat laitestandardinsa, joissa määritellään sisäisten johdotusten vaatimukset.

Samaa asiaa siis kuin @Jankko laittama taulukko. Voiko vielä "asianomaisen laitestandardin mukaisesti" siis sisältää alle 0,75mm2 poikkipinnan mahdollisuuden? Vai rakoittaako se siis laitteen sisäistä johdotusta (kuten TUKES:n vastauksesta voisi päätellä)?
 
Ei SFS6000 nyt ainakaan voi asettaa oikein mitään vaatimuksia laitteen/eiden sisäiselle toteutukselle, tuo on asennus- eikä laitestandardi. Ymmärtääkseni tuo kohta tahtoo sanoa että jos laitevalmistaja ilmoittaa että tämän kojeen saa kytkeä 0,1mm2 johtimella niin silloin laitevalmistajan manuaali yliajaa SFS6000 524 vaatimukset ko. laitetta asentaessa.

Voin toki kyllä olla aivan väärässäkin...
 
Kiitos vastauksista. Kysyin tuota vielä TUKES:lta, josta ylitarkastaja vastasi näin (ote):



Samaa asiaa siis kuin @Jankko laittama taulukko. Voiko vielä "asianomaisen laitestandardin mukaisesti" siis sisältää alle 0,75mm2 poikkipinnan mahdollisuuden? Vai rakoittaako se siis laitteen sisäistä johdotusta (kuten TUKES:n vastauksesta voisi päätellä)?

Entä jos laittaisit kuvan tilanteesta niin ei tarvitsisi arvailla ja mutuilla mistä on loppupeleissä kyse?
 
Kiitos vastauksista. Kysyin tuota vielä TUKES:lta, josta ylitarkastaja vastasi näin (ote):



Samaa asiaa siis kuin @Jankko laittama taulukko. Voiko vielä "asianomaisen laitestandardin mukaisesti" siis sisältää alle 0,75mm2 poikkipinnan mahdollisuuden? Vai rakoittaako se siis laitteen sisäistä johdotusta (kuten TUKES:n vastauksesta voisi päätellä)?
Aika monessa standardissa, esim 60204, taitaa lukea vain että valmistajan täytyy luvata sen olevan riittävä eli käytännössä poikkipinta-ala voi olla mitä tahansa ja valmistaja ce merkinnällään takaa sen olevan riittävä.
 