Huippareita mitoittaessa ei juuri katsota nuita maksimituottoja, vaan koitetaan saada käyttöajan ilmavirta osumaan mahdollisimman hyvään hyötysuhteeseen ja äänenpainetasoon. Säätimistä voi sitten halutessaan rajata säätöaluetta.Sinänsä kyllä EC:n ohjaamiseen olisi paremmin älytarjontaakin, voisi laittaa vaikka 10V Shellyn...
Osaako joku auttaa karkeissa laskelmissa:
200 m2 --> 500m3 (2,5m huonekorkeudella) --> Ilmanvaihto 250 m3/h (ilma vaihtumaan 2h välein) eli 0,07 m3/s eli 70 l/s
Jos suhteuttaa tuohon Kojan (joita on 2x) spekseihin "Ilmamäärä max 0,37 m3/s (200 Pa)" niin tuossahan on urakalla ylimitoitusta. Minullahan ei ole aavistustakaan millaiset säädöt pitäisi olla ja olen ajanut huippareita minimiteholla (ellei ole tehostusta kokkailuun tms. päällä) kun tuntunut riittävän, mutta noin karkeasti laskettuna en ihmettelekään. Itse säädinhän (2x) on luokkaa kuvanmukainen, siinä ei hirveästi ole faktoja mikä on sopiva vakioasetus
![]()
Kertokaa olenko ihan hakusessa laskujen kanssa
Onko suosituksia merkistä, nyt siellä on tuo Koja, mutta onko se hintalaatu-suhteeltaan hyvä?
Toinen juttu on, että tuo 0,35 l/s/m2 (tai vanha 0,5 1/h, jota tuo 0,35 l/s/m2 vastaa 2,5 m huonekorkeudella) on aivan minimi, mutta todellinen tarve mitoitetaan sitten eri perustein. 70 l/s 200 m2 taloon kuulostaa vähältä.
Tästä voit laskeskella tarpeet itsellesi (IV-suunnittelun oppaat – FINVAC):
Ja kun kyseessä on koneellinen poisto, on aivan ensisijaisen tärkeää että korvausilmareitit ovat riittävät sille halutulle ilmavirralle. Muuten vedät kaasut, itiöt ja haitta-aineet rakenteista sisään jatkuvalla suurella alipaineella.