Pitäs toshiba Haorille hommata jokin katos. Mitä suosittelisitte? Vai tekeekö ite?
Miksi pitää olla katos? Kyllä nuo on tehty kestämään säätä, ja ilma kiertää parhaiten, kun ei ole mitään ylimääräistä ympärillä.Pitäs toshiba Haorille hommata jokin katos. Mitä suosittelisitte? Vai tekeekö ite?
Aiemminkin ollut puhetta, mutta jos ei taloyhtiö tjsp vaadi katosta/kehikkoa niin ei kannata laittaa. Jos taas aivan pakko niin mahdollisimman harvalla rimoituksella että ilma liikkuu ympärillä, esim puuilon kehikko tai sitten vaan pelkkä lippa ylle.Pitäs toshiba Haorille hommata jokin katos. Mitä suosittelisitte? Vai tekeekö ite?
Kyseessä siis hirsitalon seinän vieressä oleva ilppi. Ajatellut jotain valmista lippaa päälle.Aiemminkin ollut puhetta, mutta jos ei taloyhtiö tjsp vaadi katosta/kehikkoa niin ei kannata laittaa. Jos taas aivan pakko niin mahdollisimman harvalla rimoituksella että ilma liikkuu ympärillä, esim puuilon kehikko tai sitten vaan pelkkä lippa ylle.
Joku muu viallinen laite ”vuotaa” vähän virtaa. Eli joku termostaatti tms joka käy jaksottain ”samassa piirissä”.aluksi ei tullut edes vuotoa mutta sitten yhtäkkiä sitä taas tuli.
Ootko ollu tyytyväinen Panasonicciin?Kyllähän sitä ulkoyksikköä on oikeasti varmaan hyvä edes vähän suojata elementeiltä. Ei nyt mitään linnunpesää tarvitse rakentaa mutta luulisi että parempi on, jos ei ihan suoraan pääse lumi, vesi ja muu paska sisään, saati että siihen päälle ja taakse kasaantuu talvella hirveä lumikeko.
Itsellä on yläkerran pumpun ulkoyksikkö sopivasti tikkaiden kohdalla, joten heitin vain palan aaltopeltiä siihen päälle tähän malliin:
Hyvin on suojannut. Kuvassa ehkä perspektiivi hämää vähän, mutta tuo lippa tulee siis kyllä varmaan kolmisenkymmentä senttiä yli myös edestä.
Onko sisäyksikön lähellä ikkunaa mistä hohkaa lämpöä?Ootko ollu tyytyväinen Panasonicciin?
Itellä LZ25TKE ja ainakin lämmitysmoodissa sen toiminta on aina ollut erittäin epämääräistä. Jos esim nyt laitan lämmityksen päälle ja pyyntiä 23c, se voi olla 15min tekemättä yhtään mitään. Sitten joskus jossain vaiheessa se hyvin hyvin vähän lämmittää jos sitä huvittaa. Tosi sattumanvaraista. Jotenkin ilmeisesti ulkolämpötila siihen vaikuttaa koska kyllä se talvella silti toimii, mutta kesällä aivan turha yrittää lämmittää sillä esim 19c->21c. En keksi millä konstilla tuo onnistuisi...kun ei se vaan halua lämmittää. Vedetty töpseliä irti ja muuta mutta aina sama.
ei ole.Onko sisäyksikön lähellä ikkunaa mistä hohkaa lämpöä?
Eikä auta pyynnin nostaminen reippaasti isommallekaan? 23 aika vähän kuitenkin.ei ole.
ongelma kun on heti aamusta jos yö on ollu kylmä, olis mukava saada ilpillä lämpöä eikä laittaa sähköpattereita päälle.
Omat pumput siis mallia HZ25XKE, että en tiedä poikkeaako toiminta. Olen yleisesti ollut erittäin tyytyväinen ja parina päivänä kun on alakerrassa ollut turhan viileä nyt "kesällä", olen käyttänyt masiinaa lämmityksellä ja hyvin on pelannut. Sen olen tosin huomannut, että nuo automaattiset puhallukset ja suuntaukset on aivan turhia. Ylivoimaisesti parhaan tuloksen jäähdytykselle ja lämmitykselle molemmille saa kun suuntaa siivekkeet maksimiylös ja keskelle. Sitten käsin niin paljon puhallusta kuin korvat kestää. Itse pidän yleensä ihan vitosella puhallusta silloin kun pirttiin pitää oikeasti saada lämpöä tai jäähyä ja sitten tiputan kakkoselle tai kolmoselle kun on sopiva.Ootko ollu tyytyväinen Panasonicciin?
Itellä LZ25TKE ja ainakin lämmitysmoodissa sen toiminta on aina ollut erittäin epämääräistä. Jos esim nyt laitan lämmityksen päälle ja pyyntiä 23c, se voi olla 15min tekemättä yhtään mitään. Sitten joskus jossain vaiheessa se hyvin hyvin vähän lämmittää jos sitä huvittaa. Tosi sattumanvaraista. Jotenkin ilmeisesti ulkolämpötila siihen vaikuttaa koska kyllä se talvella silti toimii, mutta kesällä aivan turha yrittää lämmittää sillä esim 19c->21c. En keksi millä konstilla tuo onnistuisi...kun ei se vaan halua lämmittää. Vedetty töpseliä irti ja muuta mutta aina sama.
Vastaako asunnon lämpötila talvellakaan suunnilleenkaan sitä mitä kaukosäätimellä pyydetään?Ootko ollu tyytyväinen Panasonicciin?
Itellä LZ25TKE ja ainakin lämmitysmoodissa sen toiminta on aina ollut erittäin epämääräistä. Jos esim nyt laitan lämmityksen päälle ja pyyntiä 23c, se voi olla 15min tekemättä yhtään mitään. Sitten joskus jossain vaiheessa se hyvin hyvin vähän lämmittää jos sitä huvittaa. Tosi sattumanvaraista. Jotenkin ilmeisesti ulkolämpötila siihen vaikuttaa koska kyllä se talvella silti toimii, mutta kesällä aivan turha yrittää lämmittää sillä esim 19c->21c. En keksi millä konstilla tuo onnistuisi...kun ei se vaan halua lämmittää. Vedetty töpseliä irti ja muuta mutta aina sama.
Kyllä se talvella on toiminut niin että kun pyynti 22-23 ei ole kylmä tullut ja muuta lämmitystä ei ole. Eli ~21c about. Tosin sen lämpöanturin siirsin vaan siiltä kennon päältä sinne laitteen kylkeen ettei se kävis pelkkää katkokäyntiä.Vastaako asunnon lämpötila talvellakaan suunnilleenkaan sitä mitä kaukosäätimellä pyydetään?
Kokeileppa säätää huoltovalikosta kohtaa 58 pari astetta plussan puolelle:Kyllä se talvella on toiminut niin että kun pyynti 22-23 ei ole kylmä tullut ja muuta lämmitystä ei ole. Eli ~21c about. Tosin sen lämpöanturin siirsin vaan siiltä kennon päältä sinne laitteen kylkeen ettei se kävis pelkkää katkokäyntiä.
Samalla logiikalla muutkin säädöt kuin tuo new deice judgement selection, joka on se paremman sulatustoiminnan käyttöönotto. Pumppu oltava sammutettuna kun alkaa säätelemään ja pumpulta tultava piippaus kun lopuksi painaa "set" painiketta. 56 kohdassa laittaa 01 niin on ns. takkatoiminto päällä. 58 kohdassa voi säätää jos pumppu lämmittää liikaa tai liian vähän verrattuna kaukosäätimen arvoon. Jos lämmittää liikaa niin miinukselle päin arvoa.
Kondenssivesi poistuu valkoista letkua pitkin ja sulatusvedet poistuu ulkoyksikön pohjan reiästä/rei'istä. Tuossa kuvassa näkyy maatelineen vasemmassa reunassa tuo kondenssiveden poistoputki.Gree bora 35 viilentävä pumppu puhkuu nyt ensimmäistä kesää. Huomasin, että kondenssivesi tulee ulkoyksikön (edestä katsottuna) oikeasta alareunasta. Käsittääkseni kondenssiveden poistolle on ulostulo tuossa ulkoyksikön pohjassa keskellä. Onko tuohon mitään kätevää jippoa kokeiltavaksi vai soitanko suoraan huoltomiehen?
Kuten yllä todetaan (itselläni sama malli) ei sen kuulu valuttaa seiniin eikä sisälle yhtään mitään. Eli asentajaan yhteyttä ja tuonne ulos letkun alle joku ämpäri tms. mitä voi sitten tyhjennellä (itse tungen marjapensaisiin).Gree bora 35 viilentävä pumppu puhkuu nyt ensimmäistä kesää. Huomasin, että kondenssivesi tulee ulkoyksikön (edestä katsottuna) oikeasta alareunasta. Käsittääkseni kondenssiveden poistolle on ulostulo tuossa ulkoyksikön pohjassa keskellä. Onko tuohon mitään kätevää jippoa kokeiltavaksi vai soitanko suoraan huoltomiehen?
Kondenssivesi poistuu valkoista letkua pitkin ja sulatusvedet poistuu ulkoyksikön pohjan reiästä/rei'istä. Tuossa kuvassa näkyy maatelineen vasemmassa reunassa tuo kondenssiveden poistoputki.
E: jaa niin tuo taitaakin olla pelkästään viilentävä malli, silloin siitä ei sulatusvesiä tule. Mutta kondenssiveden poistolle joka tapauksessa pitäisi olla letku kun kurkkaa ulkoyksikön alle.
Niin siis onko letkun pää laitettu ulkoyksikössä tuonne? Minä kyllä siirtäisin sen niin, että vesi valuu vapaasti maahan.
Tarkemmin tutkittuani tuo kondenssivedenpoisto on tuotu tuohon asti mistä lähtee kylmäputket tms laitteesta. Tuosta valuttelee suoraan laitteen läpi alapuolelle. Olisiko fiksuinta jatkaa putkea vähän vai haittaako tuo näin ainoastaan hellekäytössä mitään? Suoraan tuossa alapuolella on tosiaan ulkoyksikössä kolo josta nyt vedet valuu eli sisälle ei jää. Lähinnä ajan takaa sitä onko tuosta haittaa laitteelle.
Käännä letkun pää ulos laitteesta.
Tarkemmin tutkittuani tuo kondenssivedenpoisto on tuotu tuohon asti mistä lähtee kylmäputket tms laitteesta. Tuosta valuttelee suoraan laitteen läpi alapuolelle. Olisiko fiksuinta jatkaa putkea vähän vai haittaako tuo näin ainoastaan hellekäytössä mitään? Suoraan tuossa alapuolella on tosiaan ulkoyksikössä kolo josta nyt vedet valuu eli sisälle ei jää. Lähinnä ajan takaa sitä onko tuosta haittaa laitteelle.
kokeilin tota mutta ei kyllä set -nappia painamalla tapahdu mitään. mitäköhän teen väärin... en siis pääse siihen huoltovalikkoon.Kokeileppa säätää huoltovalikosta kohtaa 58 pari astetta plussan puolelle:
Pumppu sammuksissa ja sitä kynän kärjellä painettavaa set-painiketta pidät pohjassa niin kauan, että siihen näyttöön tulee muistaakseni luku 50. Sitä normaalia set-painiketta painetaan sitten kun muutokset on tehty ja pumpulta tultava piippaus, että ne menee perille.kokeilin tota mutta ei kyllä set -nappia painamalla tapahdu mitään. mitäköhän teen väärin... en siis pääse siihen huoltovalikkoon.
Ei juuri ollenkaan koko kesän aikana.Mitenkäs paljon pölyä teillä kertyy noihin sisäyksikön suodattimiin?
Miten vanha pumppu on ja onko kennoa ja puhallinta ikinä pesty perusteellisesti?Mitsubishin pumppu ei oikein jaksa enää viilentää lämpimällä ilmalla. Suodattimet on putsattu, vedetty virrat kokonaan veke molemmista päistä ja poistoletku tarkistettu ettei tukosta ole. Pitääkö tuohon tilata huolto vai onko vielä jotain mitä itse voisi tehdä?
Muistaakseni reilut 5v ja mitään pesuja ei ole koskaan suoritettu.Miten vanha pumppu on ja onko kennoa ja puhallinta ikinä pesty perusteellisesti?
Oletko testannut, miten laite toimii kun laitat pyynnin minimiin ja puhalluksen täysille vaikka vartin ajaksi? Entä toiseen suuntaan, eli lämmitystilaan ja maksimipyynti? Tuolla voi selvittää, onko kylmäaineet karkuteillä tai nelitieventtiili jumissa (ja saattaa alkaa toimimaan kun vaihtaa tilasta toiseen äärilaitaan useamman kerran).Muistaakseni reilut 5v ja mitään pesuja ei ole koskaan suoritettu.
Lämmityksellä maksimipyynti 31 ja puhallin täysillä, ei tuolta kyllä noin lämmintä ilmaa tule. Ja sama kylmällä, minimi 16 ja aikalailla samaa tuntuu puhaltavan molemmilla.Oletko testannut, miten laite toimii kun laitat pyynnin minimiin ja puhalluksen täysille vaikka vartin ajaksi? Entä toiseen suuntaan, eli lämmitystilaan ja maksimipyynti? Tuolla voi selvittää, onko kylmäaineet karkuteillä tai nelitieventtiili jumissa (ja saattaa alkaa toimimaan kun vaihtaa tilasta toiseen äärilaitaan useamman kerran).
Ennemminkin korjausta, ei ehjästä pumpusta kylmäineet karkaa...Ok, eiköhän sieltä ole kylmäaineet karanneet. Ei muuta kuin huoltoa tilaamaan vaan..
No sitä tässä huollolla tarkoitin, eli selvitetään vian syy, korjataan se ja täytetään ja koestetaan järjestelmä.Ennemminkin korjausta, ei ehjästä pumpusta kylmäineet karkaa...
Muu korjaus maksanee enemmän kuin aine.Heti maanantaille tilattu huolto/korjaus. Kallista lystiä jos tuota kylmäainetta (R410A) joutuu lisäämään, 205e/kg.
Eipä sitä varmaan ihan hirveesti mene. Ei kai perus koti ilppeihin mene kuin 300g hyvällä säkällä.Heti maanantaille tilattu huolto/korjaus. Kallista lystiä jos tuota kylmäainetta (R410A) joutuu lisäämään, 205e/kg.
No on siellä nyt jotain 600-800g sitä ainetta noissa perusvehkeissäkin.Eipä sitä varmaan ihan hirveesti mene. Ei kai perus koti ilppeihin mene kuin 300g hyvällä säkällä.
~90€/kg näyttäs olevan alvillinen hinta tukussa, et hyvät on katteetHeti maanantaille tilattu huolto/korjaus. Kallista lystiä jos tuota kylmäainetta (R410A) joutuu lisäämään, 205e/kg.
Ulkoyksikön kyljessä lukee 1.1kg, tiedä sitten.Eipä sitä varmaan ihan hirveesti mene. Ei kai perus koti ilppeihin mene kuin 300g hyvällä säkällä.
Hyvät on tukullakin katteet~90€/kg näyttäs olevan alvillinen hinta tukussa, et hyvät on katteet
No eikun sieltä sit hakemaanHyvät on tukullakin katteet
Virosta ~55€/kg
kyllä, virollakin ne on.
Intiassa 6€/kg.
Ei ole lupia, kuten ei kysyjälläkään.No eikun sieltä sit hakemaan
Aika harvassa maassa kylmäaineet minkään luvan takana on.Ei ole lupia, kuten ei kysyjälläkään.
Pitäisköhän tästä kysäistä? Lisäksi tosijjaan joutui asentamaan erillisen pumpun viemään kondenssivesi ulos asunnosta.Taajuusmuuttajan perässä oleva moottori kytketty huonosti
Tuota.. tuon olisi pitänyt olla hoidettu ja ekalla asennuksella. Ei se ole normaalia että saa sähköä laitteen rungosta tai että tarvitsee ostella erillisiä pumppuja viemään vettä pois asunnosta. Eli kannattaa varmaan kysäistä juu. Otaksuen että ei esim. itse ole ostanut ilppiä jostain virosta ja asentanut itse / kaveri ilman mitään takuita.Pitäisköhän tästä kysäistä? Lisäksi tosijjaan joutui asentamaan erillisen pumpun viemään kondenssivesi ulos asunnosta.
Sen verran tajuan kyllä painovoimasta, että kun tämä Mitsubishi asennettiin alemmas kuin mitä johdotus on, niin jollainhan sen veden täytyy sieltä pois ohjata.Tuota.. tuon olisi pitänyt olla hoidettu ja ekalla asennuksella. Ei se ole normaalia että saa sähköä laitteen rungosta tai että tarvitsee ostella erillisiä pumppuja viemään vettä pois asunnosta. Eli kannattaa varmaan kysäistä juu. Otaksuen että ei esim. itse ole ostanut ilppiä jostain virosta ja asentanut itse / kaveri ilman mitään takuita.
En huomannut alkuperäistä kuvaa, mitähän siellä on oikein tehty?Sen verran tajuan kyllä painovoimasta, että kun tämä Mitsubishi asennettiin alemmas kuin mitä johdotus on, niin jollainhan sen veden täytyy sieltä pois ohjata.
Ei ne mihinkään valuEn huomannut alkuperäistä kuvaa, mitähän siellä on oikein tehty?
Luulisi että asentaja olisi jotain sanonut eikä vaan tehnyt mitä pyydetään.
"Jaa, haluat että ulkoyksikkö on yläkerran parvekkeella ja sisäyksikkö vedetään 50m piuhoilla ulko-oven päälle. Asia selvä" tyyppisiin "asiakas on aina oikeassa" ratkaisuihin ei pitäisi mielestäni suostua ilman että edes mainitaan tietyistä pienistä ongelmista kuten siitä että vedet valuvat sitten sisälle...