- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 1 594
ÖÖ, eikös tuossa just hukata se mikron etu? Mikron etuhan on juuri se että yhden paneelin varjostuma tms. ei vaikuta muiden tuottoon. Jos laitatkin kaksi paneelia sarjaan niin toinen paneeli kyykyttää tuoton?Mitenkäs tässä menee käytännössä tuo invertterin käynnistymisjännite suhteessa paneelien jännitteeseen? Datalehden mukaan invertteri käynnistyy 22 voltissa ja paneelin Maximum Power Voltage(Vmp) [V] on semmoinen 40 volttia eli käynnistyykö invertteri tosiaan vasta puolilla tehoilla? Kuulostaa aika hurjalta. Vai nouseeko paneelin jännite nopeammin kuin sen tuottama virta? Toisaalta paneelin maksimijännite on sen verran korkea että laittamalla kaksi paneelia sarjaan, hukataan huipputehosta noin neljännes koska invertteri toimii 60 volttiin asti. Onkohan sellaisia mikroinverttereitä missä on matala käynnistymisjännite ja korkea maksimijännite, että se saadaan tuottamaan mahdollisimman pitkään laittamalla pari-kolme paneelia sarjaan?
Riittävästi en noista ymmärrä että osaisin sanoa miksi noissa on aina noin korkeat käynnistysjännitteet. Voisi kuvitella että noista kannattaisi tehdä 5-60v alueella toimivia, mutta jotain on mikä tämän estää kun en sellaisia ole markkinoilta löytänyt. Ehkä se että noin pienillä jännitteillä paneeli ei tuota vielä yhtään mitään?