Sama kone ja 2xvuoteen koko setin vaihto. Likaiset on suodattimet kun vaihtaa, mutta ei mitenkään törkyiset. Tuloilmaventtiileistä joutuu 2-3x vuodessa pyyhkäseen pölyrinkulat pois. Lämmönvaihtimen huuhtelen lämpimällä vedellä kerran kuussa, eikä siitä ulos tuleva vesi ole ainakaan silmin nähtävästi likaista.Kuinka usein ootte vaihtanut iv koneen hienosuodattimen? Defaulttina säädöissä on ollut 1v. Vallox 110 kone kyseessä. Karkeasuodattimia tullut vaihtaneeksi 5-6 kertaa vuodessa. Pölyä ja ötököitä kertyy noihin kyllä. Valloxin sivuilla suositus keväisin ja syksyisin suodattimien vaihto, mutta ei eritelty mitenkään muuten. Ok alueella asutaan ja ei erityisesti "likaisella" ilman alueella.
Kennon olen pessyt ehkä 3-4 vuoden välein, hiukan useammin ehkä pitäisi mutta ei tuollakaan pesuvälillä ole likavetttä tullut, vain pölyt lähteneet.Lämmönvaihtimen huuhtelen lämpimällä vedellä kerran kuussa, eikä siitä ulos tuleva vesi ole ainakaan silmin nähtävästi likaista.
Nuo pölyrinkulat ovat lähinnä huonepölyä jonka tuloilman puhallus nakkaa kattoon kiinni. Ei siis tuloilman mukana tulevaa likaa.Sama kone ja 2xvuoteen koko setin vaihto. Likaiset on suodattimet kun vaihtaa, mutta ei mitenkään törkyiset. Tuloilmaventtiileistä joutuu 2-3x vuodessa pyyhkäseen pölyrinkulat pois. Lämmönvaihtimen huuhtelen lämpimällä vedellä kerran kuussa, eikä siitä ulos tuleva vesi ole ainakaan silmin nähtävästi likaista.
Kerrankuussa vai kerran vuodessa?Lämmönvaihtimen huuhtelen lämpimällä vedellä kerran kuussa,
Hupsista. Joo eli kerran vuodessa.Kerrankuussa vai kerran vuodessa?
Kyllähän sitä voi tehostaa sitä ilmanvaihtoa ilman, että menee ylipaineiseksi. Huippari katolle ja tuuletusventtiileihin jonkin sortin ilmanliikutin ja suodatus. Näin on omassa talossa toteutettu ja ilmanlaatu on hyvä.Asun rivarissa, jossa on painovoimainen ilmanvaihto. Liesituuletin on kytketty suoraan hormiin. Ikkunoissa on tuuletusventtiilit, mutta epäilen, että korvausilmaa tulee kuitenkin vääriä reittejä, koska liesituuletin on liian "suora putki" ulos. Miten tällaista kannattaisi lähteä tutkimaan? Täällä kävi viime syksynä tyyppi mittailemassa sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa erään muun mittauksen yhteydessä, ja sisällä oli lievä alipaine, joka oli mittaajan mukaan juuri oikea tilanne. Fakta kuitenkin on se, että jos ei ole yhtään ikkunaa auki, ilmanlaatu ei ole hyvä. Oma osaaminen missään rakentamis- ja remontoimisjutuissa on käytännössä nolla.
Älkää sanoko, että ota yhteys isännöitsijään, sillä minä olen tässä kuuden asunnon taloyhtiössä isännöitsijä. Ei meillä ole talossa ketään tällaisiin asioihin perehtynyttä.
Ettei tuo olohuoneen "poisto" olisi kiertoilma? Niin sekavan näköinen tuo IV-Kuva ettei saa ainakaan näin näytöltä selvää. Nappaa IV-Koneen sisältä kuva ja katsotaan onko kiertoilma-malli (Voidaan jatkaa myös YV:llä). Se selittäisi paljon, eli siis tulopuhallin "imee" osittain olohuoneesta lämmintä sisäilmaa jonka sekoittaa sitten ulkoa tulevaan raitisilmaan. Ja mitä enemmän kiertoilmaventtiili on auki, sitä vähemmän ulkoa tulee raitista ilmaa -> alipaineen määrä kasvaa. Nämä monesti hankala saada säätöihin tuon kiertoilmaventtiilin ollessa auki.Jos nyt onnistuu niin liitteenä pohjakuva ja mittaus pöytäkirja. Pohjakuvasta poiketen keittiö on vaihtunut ulkoseinälle ja liesituuletin on nykyään Bora.
Mitattu teholla 3. Mittaaja sanoi, että venttiileistä loppuu yksinkertaisesti säätövara. Sääti nyt niin pienelle ku sai ilman, että rupeaa viheltämään. Ja silti tulokset noin ja itseasiassa viheltääkin jos pakkasta paljon. Oon käyttänyt nyt vain tehoa 1 tai 2.
Nyt en kyllä muista yhtään, että oliko suodattimet alkuperäiset vai tarvikemallia.
Hinta asiaan, talo Etelä-Pohjanmaalla joten hintaero voi hyvin johtua paikkakunnasta versus joku pk-seutu tms kaupunki.
Painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei saisi olla ulospuhaltavaa liesituuletinta, se tekee aina käytettäessä kovan paine-eron ulkovaipan yli ja korvausilma tulee lähes poikkeuksetta muista "poistokanavista". Sama ilmiö voi tulla kesäaikaan, ilman liesituulettimen käyttöä.Asun rivarissa, jossa on painovoimainen ilmanvaihto. Liesituuletin on kytketty suoraan hormiin. Ikkunoissa on tuuletusventtiilit, mutta epäilen, että korvausilmaa tulee kuitenkin vääriä reittejä, koska liesituuletin on liian "suora putki" ulos. Miten tällaista kannattaisi lähteä tutkimaan? Täällä kävi viime syksynä tyyppi mittailemassa sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa erään muun mittauksen yhteydessä, ja sisällä oli lievä alipaine, joka oli mittaajan mukaan juuri oikea tilanne. Fakta kuitenkin on se, että jos ei ole yhtään ikkunaa auki, ilmanlaatu ei ole hyvä. Oma osaaminen missään rakentamis- ja remontoimisjutuissa on käytännössä nolla.
Älkää sanoko, että ota yhteys isännöitsijään, sillä minä olen tässä kuuden asunnon taloyhtiössä isännöitsijä. Ei meillä ole talossa ketään tällaisiin asioihin perehtynyttä.
Ihan en ymmärrä logiikkaa taustalla. Jos sieltä alakerrasta suljet virtausta (=ajatuksena saada yläkertaan lisää), niin kyllähän se äänihaitta ja vedon tunne kasvaa ihan samalla tavalla kuin puhaltimen nopeuden nostostakin. Onko IV-mittauspöytäkirjaa josta selviäisi miten paljon sitä ilmaa siellä asunnossa vaihtuu?Hankin pari kappaletta CO2 antureita. Toisen sijoitin olohuoneeseen (keittiö ja aula samaa yhtenäistä tilaa) ja toista olen pitänyt työpäivän ajan yläkerran työhuoneessa ja yöaikaan makkarissa.
Tässä onkin nyt herännyt pari kiperää kysymystä liittyen ilmavirtojen kohdistamiseen. Vaikkapa tapaus viime yöltä: yläkerran makkarissa korkein CO2 arvo 1300ppm, olohuoneessa 600-700ppm, iv-koneen tulopuhaltimen teho 60%, poisto säätyy automatiikalla niin että yläkerrassa kuoren yli paine-ero n. -1.5 Pa.
Päiväsaikaan kun koko perhe kotona ja häärää alakerran oleskelutiloissa niin CO2 pyörii jossain 800-1000ppm paikkeilla. Tyhjässä yläkerrassa samaan aikaan 700-800ppm. IV-koneen puhatimet ja paine-ero sama kuin yöllisessä esimerkissä.
Päiväsaikaan homma on aika selkeä, eli IV-koneeseen lisää hönkää kun CO2 lukemat nousee. Mutta mitäs taikatemppuja tuonne yläkertaan voisi tehdä, kun yöaikaan ei ilma piisaa? Puhaltimien vääntäminen täysille ei houkuttele, sillä äänihaitta kasvaa ja vedontunnettakin voisi (emännällä) tulla...
Onko olemassa jotain automatiikalla säädettäviä inhimillisen hintaisia venttiilejä tai jotain säädettäviä kuristimia IV-putkeen joilla ylä- ja alakerran ilmavirtoja voisi yrittää ohjailla sinne missä ilmaa tarvitaan? Automaation toteutus ei ole ongelma, kunhan venttiiliä pystyy jonkinlaisella sähköllä ohjaamaan.
Tuossa mielestäni aika hyvä artikkeli aiheesta: Sisäilman hiilidioksidiHankin pari kappaletta CO2 antureita. Toisen sijoitin olohuoneeseen (keittiö ja aula samaa yhtenäistä tilaa) ja toista olen pitänyt työpäivän ajan yläkerran työhuoneessa ja yöaikaan makkarissa.
Tässä onkin nyt herännyt pari kiperää kysymystä liittyen ilmavirtojen kohdistamiseen. Vaikkapa tapaus viime yöltä: yläkerran makkarissa korkein CO2 arvo 1300ppm, olohuoneessa 600-700ppm, iv-koneen tulopuhaltimen teho 60%, poisto säätyy automatiikalla niin että yläkerrassa kuoren yli paine-ero n. -1.5 Pa.
Päiväsaikaan kun koko perhe kotona ja häärää alakerran oleskelutiloissa niin CO2 pyörii jossain 800-1000ppm paikkeilla. Tyhjässä yläkerrassa samaan aikaan 700-800ppm. IV-koneen puhatimet ja paine-ero sama kuin yöllisessä esimerkissä.
Päiväsaikaan homma on aika selkeä, eli IV-koneeseen lisää hönkää kun CO2 lukemat nousee. Mutta mitäs taikatemppuja tuonne yläkertaan voisi tehdä, kun yöaikaan ei ilma piisaa? Puhaltimien vääntäminen täysille ei houkuttele, sillä äänihaitta kasvaa ja vedontunnettakin voisi (emännällä) tulla...
Onko olemassa jotain automatiikalla säädettäviä inhimillisen hintaisia venttiilejä tai jotain säädettäviä kuristimia IV-putkeen joilla ylä- ja alakerran ilmavirtoja voisi yrittää ohjailla sinne missä ilmaa tarvitaan? Automaation toteutus ei ole ongelma, kunhan venttiiliä pystyy jonkinlaisella sähköllä ohjaamaan.
Näkeekö tästä mitään?Ettei tuo olohuoneen "poisto" olisi kiertoilma? Niin sekavan näköinen tuo IV-Kuva ettei saa ainakaan näin näytöltä selvää. Nappaa IV-Koneen sisältä kuva ja katsotaan onko kiertoilma-malli (Voidaan jatkaa myös YV:llä). Se selittäisi paljon, eli siis tulopuhallin "imee" osittain olohuoneesta lämmintä sisäilmaa jonka sekoittaa sitten ulkoa tulevaan raitisilmaan. Ja mitä enemmän kiertoilmaventtiili on auki, sitä vähemmän ulkoa tulee raitista ilmaa -> alipaineen määrä kasvaa. Nämä monesti hankala saada säätöihin tuon kiertoilmaventtiilin ollessa auki.
Aa okei, se on kyllä olemassa.Tarkoittanee takan edessä olevaa kso 100.