Pitkä teksti, huhhhuh. Koittakaa jaksaa lukea. Laitan loppuun tl;dr: lyhennelmän.
Muutaman vuosi takaperin vanha ILA-15 ilmalämmityksen ilmankierrätyksestä vastaava yksikkö sai lähdöt ja tilalle tuli harkinnan jälkeen Vallox Kotilämpö. Enervent pingvin arvelutti, koska pyörivä kenno ja sen hihna kuulostivat epäluotettavilta, samoin netissä oli tästä laitteesta enemmän kriittisiä arviointeja kuin Valloxin laitteesta. Siispä pistin tilauksen vetämään.
Niinpä tämä sitten asennettiin ja ilmanvaihdot säädettiin kuntoon ja kaikki vaikutti toimivan hyvin. Vettä kertyi kondenssikaukaloon, mutta minulle sanottiin sen olevan normaalia. En siis huolestunut asiasta, koska oli kevät ja kuivat säät poistivat ongelmat myös vähitellen.
Tuli syksy. Vaihdoin ensimmäisen kerran suodattimet, enkä havainnut mitään normaalista poikkeavaa. Talvi eteni, huomasin ajoittain nestettä seisovan kondenssikaukalossa, mutta jatkoin kuvitellen sen olevan normaalia. Keväällä, nyt laitteen ollessa vuoden ikäinen, huomasin ensimmäiset ruostevärjäymät kaukalossa. Vettä oli siis ollut siellä pidempiäkin aikoja.
Kuin oli kulunut 2 vuotta asennuksesta, kämpästä katosi lämmöt. Anturivian vuoksi laite meni vikatilaan ja lämmitys loppui. Samassa yhteydessä havaittiin, että vettä tulvi yli äyräiden. Kondenssiveden poistojärjestelmä ei toiminut. Kondenssilukko vaihdettiin tässä yhteydessä, koska se ei laskenut vettä läpi. Huoltomiehen mukaan se saattoi olla tukkeutunut.
Tässä vaiheessa oli kulunut 2 vuotta ja takuu siis umpeutui.
Tuli taas syksy ja huomasin laitteen sisällä olevan taasen vettä runsaasti. Sitä kertyi etenkin edestä katsottuna vasempaan etureunaan. Sähköjohdotkin käytännössä uivat koko ajan vedessä, mikä ei näin maallikon silmään näytä hyvältä lainkaan. Asentanut firma kävi katsomassa laitetta ja samalla vaihdettiin taas kondenssilukko, sen "nipat" hajosivat asunnusmiehen käsissä kuin itsestään. Vallox reagoi tässä vaiheessa palautteeseen, että mikäli laite on asennettu vinoon, niin Valloxilla ei ole vastuuta siihen. Pyysin paikalle Valloxin valtuuttaman huoltofirman. Ukko kävi paikalla ja ihmetteli veden määrää. Vesi kuitenkin yhtäkkiä vaan alkoi poistua. Selitystä sille ei ollut. Ukkoa nauratti, mutta väitti että laite on asennettu vinoon. Itse asennustyön tehnyt firma tuli sen jälkeen paikalle, purki putkisovitukset, kiilasi laitteen suoraan ja sanoi, että koko Valloxin kaappi on vino, jos sitä aletaan vatupassilla katsomaan. Siitä ei saa suoraa tekemälläkään, mutta nyt se on asennettu siten, että vesi ohjautuu niin hyvin pois kuin vain voi. Tätä testailtiin ja todettiin että "hyvä on".
Asentanut firma otti sen roolin, että "nyt tästä tehdään lopullisesti hyvä, ettei tarvitse pidempään pelleillä". Vallox taas päätti olla hiljaa.
Koitti kevät ja taas vettä kertyi alustalle. Tein normaali puolivuolitus-suodatintenvaihdot ja jätin laitteen kesäksi ilman isompaa valvontaa. Kuvittelin ongelmien olevan taas takanapäin.
Tuli tämän vuoden syksy ja menin arvioimaan suodattimille kertyneiden itikoiden määrää. Kondenssikaukalo tulvi yli äyräiden. Koitin puhaltaa poistoletkuun. Ilma meni läpi sinne suuntaan, mutta vesi ei lähtenyt tulemaan pois vaikka letkusta koitti imaista. Kokeilin varovasti Silent clickin tiiveyttä ja se koko paska rotkahti irti. Nipat olivat taas pettäneet ja nyt lähes kaikki vesi holahti kaappiin sisälle.
Laitoin Valloxille viestiä, että laitteessa on ihan virallisesti paha ongelma ja se tulisi korjata valmistajan puolelta. Vallox oli hiljaa.
Meni 2 viikkoa. Laitoin muistutuksen Valloxille, että ette ole ottanut yhteyttä ja odotan niiden puolelta reagointia. Hiljaisuus.
Asensin uuden silent clickin paikoilleen. Se toimi alkuun reilun viikon ja nyt se oli jo taas tulvimassa yli. Puhaltamalla ilmaa menee, mutta imaisemalla ei tapahdu mitään. ELi ihan alkuun se siis toimi ja nyt heti kättelyssä paska vekotin on tukossa. Laitoin taas viestiä, mutta en odota mitään tapahtuvaksi.
Siispä keskusteluun. Miten ihmeessä te muut olette saaneet Vallox Kotilämmön poistamaan vettä? Suora letku ulos? Tuo Silent click on ihan susi vekotin ainakin, niitä menee 1-2 kpl vuodessa ja aina saa sen n. 30€+postit siitä maksaa kerrallaan. Onko edes suora kytkentä riittävän hyvä poistamaan sitä vettä, vai jääkö se sittenkin lillumaan jonnekin matkalle? Letku ei ole puristuksessa ja pinteessä, se matkaa koko ajan alaspäin ja päätyy vieressä olevaan lattiakaivoon. Miksi helvetissä se vekotin sallii ilman puhaltamisen (!) mutta toiseen suuntaan tuntuu kuin olisi tulppa vastassa?
Te jotka harkitsette tämän ostoa - jättäkää kauppaan. Vaikka laite sattuisikin jotenkuten toimimaan, ei tuolta asiakaspalvelusta saa mitään vastausta. Huoltofirmakin taisi joskus sanoa, että niilllä on pahasti alimitoitettu se aspa.
Lyhennelmä: Vallox kotilämpö ei poista vettä vaan se jää tulvimaan kondenssikaukaloon. Valloxin asiakaspalvelu ei vastaa. Mikäli mahdollista, jättäkää tämä laite ostamatta. Muuta neuvoa ei tule.
Muutaman vuosi takaperin vanha ILA-15 ilmalämmityksen ilmankierrätyksestä vastaava yksikkö sai lähdöt ja tilalle tuli harkinnan jälkeen Vallox Kotilämpö. Enervent pingvin arvelutti, koska pyörivä kenno ja sen hihna kuulostivat epäluotettavilta, samoin netissä oli tästä laitteesta enemmän kriittisiä arviointeja kuin Valloxin laitteesta. Siispä pistin tilauksen vetämään.
Niinpä tämä sitten asennettiin ja ilmanvaihdot säädettiin kuntoon ja kaikki vaikutti toimivan hyvin. Vettä kertyi kondenssikaukaloon, mutta minulle sanottiin sen olevan normaalia. En siis huolestunut asiasta, koska oli kevät ja kuivat säät poistivat ongelmat myös vähitellen.
Tuli syksy. Vaihdoin ensimmäisen kerran suodattimet, enkä havainnut mitään normaalista poikkeavaa. Talvi eteni, huomasin ajoittain nestettä seisovan kondenssikaukalossa, mutta jatkoin kuvitellen sen olevan normaalia. Keväällä, nyt laitteen ollessa vuoden ikäinen, huomasin ensimmäiset ruostevärjäymät kaukalossa. Vettä oli siis ollut siellä pidempiäkin aikoja.
Kuin oli kulunut 2 vuotta asennuksesta, kämpästä katosi lämmöt. Anturivian vuoksi laite meni vikatilaan ja lämmitys loppui. Samassa yhteydessä havaittiin, että vettä tulvi yli äyräiden. Kondenssiveden poistojärjestelmä ei toiminut. Kondenssilukko vaihdettiin tässä yhteydessä, koska se ei laskenut vettä läpi. Huoltomiehen mukaan se saattoi olla tukkeutunut.
Tässä vaiheessa oli kulunut 2 vuotta ja takuu siis umpeutui.
Tuli taas syksy ja huomasin laitteen sisällä olevan taasen vettä runsaasti. Sitä kertyi etenkin edestä katsottuna vasempaan etureunaan. Sähköjohdotkin käytännössä uivat koko ajan vedessä, mikä ei näin maallikon silmään näytä hyvältä lainkaan. Asentanut firma kävi katsomassa laitetta ja samalla vaihdettiin taas kondenssilukko, sen "nipat" hajosivat asunnusmiehen käsissä kuin itsestään. Vallox reagoi tässä vaiheessa palautteeseen, että mikäli laite on asennettu vinoon, niin Valloxilla ei ole vastuuta siihen. Pyysin paikalle Valloxin valtuuttaman huoltofirman. Ukko kävi paikalla ja ihmetteli veden määrää. Vesi kuitenkin yhtäkkiä vaan alkoi poistua. Selitystä sille ei ollut. Ukkoa nauratti, mutta väitti että laite on asennettu vinoon. Itse asennustyön tehnyt firma tuli sen jälkeen paikalle, purki putkisovitukset, kiilasi laitteen suoraan ja sanoi, että koko Valloxin kaappi on vino, jos sitä aletaan vatupassilla katsomaan. Siitä ei saa suoraa tekemälläkään, mutta nyt se on asennettu siten, että vesi ohjautuu niin hyvin pois kuin vain voi. Tätä testailtiin ja todettiin että "hyvä on".
Asentanut firma otti sen roolin, että "nyt tästä tehdään lopullisesti hyvä, ettei tarvitse pidempään pelleillä". Vallox taas päätti olla hiljaa.
Koitti kevät ja taas vettä kertyi alustalle. Tein normaali puolivuolitus-suodatintenvaihdot ja jätin laitteen kesäksi ilman isompaa valvontaa. Kuvittelin ongelmien olevan taas takanapäin.
Tuli tämän vuoden syksy ja menin arvioimaan suodattimille kertyneiden itikoiden määrää. Kondenssikaukalo tulvi yli äyräiden. Koitin puhaltaa poistoletkuun. Ilma meni läpi sinne suuntaan, mutta vesi ei lähtenyt tulemaan pois vaikka letkusta koitti imaista. Kokeilin varovasti Silent clickin tiiveyttä ja se koko paska rotkahti irti. Nipat olivat taas pettäneet ja nyt lähes kaikki vesi holahti kaappiin sisälle.
Laitoin Valloxille viestiä, että laitteessa on ihan virallisesti paha ongelma ja se tulisi korjata valmistajan puolelta. Vallox oli hiljaa.
Meni 2 viikkoa. Laitoin muistutuksen Valloxille, että ette ole ottanut yhteyttä ja odotan niiden puolelta reagointia. Hiljaisuus.
Asensin uuden silent clickin paikoilleen. Se toimi alkuun reilun viikon ja nyt se oli jo taas tulvimassa yli. Puhaltamalla ilmaa menee, mutta imaisemalla ei tapahdu mitään. ELi ihan alkuun se siis toimi ja nyt heti kättelyssä paska vekotin on tukossa. Laitoin taas viestiä, mutta en odota mitään tapahtuvaksi.
Siispä keskusteluun. Miten ihmeessä te muut olette saaneet Vallox Kotilämmön poistamaan vettä? Suora letku ulos? Tuo Silent click on ihan susi vekotin ainakin, niitä menee 1-2 kpl vuodessa ja aina saa sen n. 30€+postit siitä maksaa kerrallaan. Onko edes suora kytkentä riittävän hyvä poistamaan sitä vettä, vai jääkö se sittenkin lillumaan jonnekin matkalle? Letku ei ole puristuksessa ja pinteessä, se matkaa koko ajan alaspäin ja päätyy vieressä olevaan lattiakaivoon. Miksi helvetissä se vekotin sallii ilman puhaltamisen (!) mutta toiseen suuntaan tuntuu kuin olisi tulppa vastassa?
Te jotka harkitsette tämän ostoa - jättäkää kauppaan. Vaikka laite sattuisikin jotenkuten toimimaan, ei tuolta asiakaspalvelusta saa mitään vastausta. Huoltofirmakin taisi joskus sanoa, että niilllä on pahasti alimitoitettu se aspa.
Lyhennelmä: Vallox kotilämpö ei poista vettä vaan se jää tulvimaan kondenssikaukaloon. Valloxin asiakaspalvelu ei vastaa. Mikäli mahdollista, jättäkää tämä laite ostamatta. Muuta neuvoa ei tule.