UPS:sta katkeaa yllättäen virrat

Liittynyt
01.04.2017
Viestejä
89
Eli itsellä ollut jo muutaman vuoden (alle 5 vuotta, muisti ei oikein pelaa itsellä) käytössä HP T750 G2 mallinen UPSi. Hyvin on tähän asti toiminut. Muutaman viikon sisällä ilmestynyt tosin sellainen ongelma, että UPSi piippaa kerran ja alkaa ajamaan jotain tarkistusta. Kyseinen tarkistus ajetaan normaalisti käynnistäessä sammutettu UPSi. Sitten UPSi piippaa nopeasti monta kertaa sekunnissa ja mykistyy täysin. Vähän ajan kuluttua antaa käynnistää itsensä virtanapista, muttei välittömästi.

Sama vika toistuu noin kerran päivässä yleensä myöhäisenä kellon aikana. Päätin kytkeä oman rigin irti UPSista väliaikaisesti. Edelleen UPSiin kytketty monitori välkkyy käytössä (menee päälle ja pois), kun UPSi kytkeytyy akkuvirralle sattumanvaraisina hetkinä pitkin päivää. Normaalistihan kytketystä laitteesta ei kuuluisi katketa virta virransyötön vaihtuessa.

Mietin että ovatko UPSin geeliakut saavuttaneet viimeisen käyttöpäivänsä vai olisiko kyseessä jonkinlainen rautavika. Vaihtoehtoina lienevät akkujen vaihto tai uuden UPSin hankinta. Tuskin tulen saman tasoista UPSia hankkimaan. Sain kyseisen yksilön aikoinaan firmalta ilmaiseksi käyttämättömänä.

Onko kenelläkään kokemuksia näistä laitteista? Piti vielä mainita, että kyseessä siis Line interactive tyyppinen UPSi. Eli työntää skoopilla mitattuna siniaaltoa, eikä kanttiaaltoa kuten halvemmat mallit.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
12 171
Yleensä tuollainen käytös on merkki akkuviasta.
Vaihto:
https://manualsbrain.com/en/manuals/1230957/?page=12

Ja
1. Osta mahdollisimman kallis, UPSIIN tarkoitettu akku (/akut, jos monta). Halppisakuista ei ole muuta, kuin harmia
2. Akun liittimet tulee olla tiukat, jos on löysä liitin, niin ei toimi. Pahimmillaan vain kypsyy. Eli jos on löysä, niin purista pihdeillä liitintä VÄHÄN, VAROVASTI ja kiinnitä sitten liitin uudestaan.

5 Vuotta on ihan ok ikä akulle. Mitä kuumemmassa upsi on, sitä äkkiämmin akku tuhoutuu. Myös syväpurku tuhoaa akun (Eli käytetään sammuksiin ja jätetään vetelehtimään)
 
Liittynyt
18.03.2017
Viestejä
509
Samaa mieltä Griffinin kanssa: akku on työnsä tehnyt.

Usein vanha akku voi antaa ihan oikean oloista jännitettä jos sitä mittaa esim. yleismittarilla kuormittamattomana, mutta heti kun sitä aletaan kuormittamaan, jännite putoaa. Nyt näyttää siltä että UPSin tehdessä säännöllistä akkutestiä (= se ajaa pienen hetken aikaa akkuvirtaa sopivaan tehovastukseen ja katsoo miten akkujännite käyttäytyy), akun jännite tippuu heti niin alas että se ei enää riitä pitämään UPSin omaa älyä luotettavasti päällä. Seuraa pikasammutus ja sen jälkeen UPS starttaa kuten akun totaalisen tyhjenemisen jälkeen: odotetaan hetki akkua ladaten ennen kuin kuorman voi kytkeä takaisin.

Nyt kun sinulla on UPSissa kiinni pelkkä monitori, voit vaikka kokeilla ottaa verkkovirtaa UPSiin syöttävän johdon irti ja kellottaa kuinka kauan monitori pysyy päällä UPSin varassa. Veikkaan että virta katkeaa aika pian.

Tuo UPSimalli on ollut olemassa jo vuonna 2012 ja mallin myynti näyttäisi olevan lopetettu joskus ennen HPn jakautumista kahtia HPksi ja HP Enterpriseksi, mikä tapahtui marraskuussa 2015.
 
Liittynyt
01.04.2017
Viestejä
89
@Griffin Kiitos vinkeistä. Tuli tosiaan kokeiltua tuota @telcoM ehdottamaa testiä. Eipähän kestänyt monitori virrat päällä edes yhtä sekuntia. Piti sammuttaa monitori että upsi suostu kytkeytymään takaisin verkkovirtaan. Että näyttää siltä, jotta joutaapa laittamaan uuden akun/akut hankintaan (linkattu manuaali näytti että saattaa mennä kaksikin). Ihan kiva tietää, ettei tarvihe koko laitetta uutta ostaa (ainakaan näillä näkymin).

Pitää perehtyä asiaan, kunhan on itsellä paremmin aikaa. Käyttökohde kumminkaan ei niin tärkeä ole. Kiitoksia molemmille.
 

E.T

Liittynyt
27.02.2017
Viestejä
6 262
Tuossa pitäisi tosiaan olla kaksi kappaletta 12V 7(,2)Ah akkuja.
 

Rensu

Tukijäsen
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
743
Ja tosiaan kuten aikaisemmin mainittiin, niin kannattaa ostaa laadukas akku joka on suunniteltu tuohon käyttöön. Ite vaihtelin halpoja akkuja puolentoista-kahden vuoden välein. Nyt on ollut kunnon akku jo neljättä vuotta ja porskutti sähkökatkon ainana kuten uutena. Kannattaa katsoa akun käyttöikäluokka, kertoo aikapaljon akun oletetusta eliniästä.
 