• Hyvät tarjoukset -alueen ohjeet ja säännöt

    • Uuden tarjouksen kohdalla valmispohjan ja etuliitteen käyttö on pakollista!
    • Otsikkomuotoilu: Tuote, kauppa, tarjoushinta
    • Ainoastaan tarjouksia, jotka toimitetaan Suomeen
    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.

Tekniikka Ströme Cooler 12 siirrettävä ilmastointilaite, Verkkokauppa.com, 199€

Jollain RTL-SDR pulikalla tuon lähetystaajuuden tarkistaa helposti.

Edit: Kunnon aivopieru, eipä paljoa tarkasteta RF vastaanottimella IR taajuuksia. :facepalm:
Noo, skoopilla onnistuu. Näyttäisi olevan 38kHz kuitenkin. Mysteeri siis jatkukoon siis.

skooppi.jpg
 
Mysteeri viimein selvitetty!

Ilmeisesti Strömen IR-vastaanotin on varsin epäherkkä verrattuna television vastaavaan. Nostin testiksi IR-ledin virran kymmenkertaiseksi (20mA --> 200mA), niin johan alkoi kapistus alkoi reagoimaan komentoihin.

Bosch144 on siis oikea protokolla, kirjasto tulee tuon IRremoteESP8266 -paketin mukana nimellä "ir_Bosch". Jospa tästä olisi apua, jos jollain jatkossa vastaavan projektin toteutus mielessä.
Hieman lisäpuukotuksia koodiin (minimilämpötilan rajan vaihto 17°C --> 16°C sekä lämmitysmoodin valinnan kommentoiminen pois).
Nyt toimii käynnistyksen sekä sammutuksen lisäksi jopa toimintamoodin vaihto, puhallinnopeuden vaihto sekä tavoitelämpötilan asetus webbihallinnan kautta.👌

Kiitoksia kommentoijile! Laittoi kyseenalaistamaan oman raudan toimivuuden, vaikka television kanssa sattuikin toimimaan.👍

webbihallinta.jpg
 
Itsellä tosiaan nyt erilaite mut täällä kun keskusteltu näistä niin viitsi montaa ketjua tehdä. Ilmeisesti tuo alin ritilä olisi se mihin virittää se toinen putki? Onko toi leikkuulauta viritys ainoa keino vai muita ideoita?

Meinasin kyllä ostaa jonkun pöydän tuolle härpäkkeelle että saa vähän letkuja siistimmiksi miten nyt on.

katso liitettä 1571298
 
Toteutin itselleni kaksoisputkijärjestelmän hieman erilaisella tavalla, koska nykyisessä asunnossa on tuuletusikkuna sopivasti parvekkeelle. Irroitin ilmanohjaimen laitteesta (lähtee keskeltä taivuttamalla ja samalla meisselillä toisesta päästä kampeamalla irti kiinnitystapeistaan. Suunnittelin ja tulostin sitten adapterin kylmän ilman ulostulolle sekä karun pahvilaatikko & teippiviritelmän ilman paluulle. Huomattavasti miellyttävämpää, kun valtaosa metelistä jää parvekkeen puolelle.

strömeadapteri_pieni.jpg


Onko kukaan saanut selviteltyä, kuinka infrapunaohjauksen voisi saada toimimaan tämän kanssa?
DIY IR-vastaanottimella / lähettimellä, ESP8266:lle ja GitHub - crankyoldgit/IRremoteESP8266: Infrared remote library for ESP8266/ESP32: send and receive infrared signals with multiple protocols. Based on: https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote/ -kirjastolla olen muutamana iltana yrittänyt saada kapistusta tulokseta reagoimaan.
IRrecvDumpV2:n mukaan valtaosa komennoista noudattaa Bosch144-protokollaa ja laitteen sammutus täsmäisi ilmeisesti Coolix-protokollaan. Olisi siis mukava saada laitteelle etäohjaus verkon yli.

Koodi:
imestamp : 000025.695
Library   : v2.8.6

Protocol  : BOSCH144
Code      : 0xB24D1FE008F7B24D1FE008F7D5650010004A (144 Bits)
Mesg Desc.: Power: On, Mode: 5 (Auto), Fan: 0 (Auto), Temp: 16C, Quiet: Off
uint16_t rawData[299] = {4410, 4414,  548, 1604,  548, 528,  548, 1606,  546, 1606,  548, 528,  548, 528,  548, 1606,  548, 528,  548, 530,  570, 1582,  548, 528,  548, 528,  548, 1606,  548, 1608,  546, 528,  548, 1606,  576, 500,  572, 504,  548, 528,  548, 1606,  546, 1608,  572, 1582,  574, 1578,  548, 1606,  602, 1552,  546, 1606,  546, 1606,  546, 530,  546, 530,  548, 528,  548, 528,  548, 528,  548, 530,  548, 528,  548, 528,  548, 528,  546, 1606,  548, 528,  548, 528,  548, 530,  546, 1606,  546, 1606,  546, 1606,  546, 1606,  548, 528,  548, 1606,  546, 1606,  546, 1606,  600, 5150,  4412, 4414,  546, 1608,  546, 528,  548, 1606,  546, 1606,  546, 528,  548, 530,  546, 1606,  548, 530,  546, 528,  548, 1606,  546, 530,  548, 528,  548, 1606,  546, 1608,  546, 528,  548, 1608,  546, 528,  548, 528,  548, 530,  546, 1606,  548, 1606,  546, 1606,  548, 1604,  548, 1606,  548, 1606,  548, 1606,  546, 1606,  546, 528,  548, 530,  546, 528,  548, 528,  548, 528,  548, 530,  546, 528,  548, 530,  548, 528,  546, 1608,  546, 530,  548, 528,  546, 530,  546, 1606,  546, 1606,  548, 1606,  546, 1606,  546, 528,  548, 1606,  546, 1606,  546, 1606,  548, 5204,  4412, 4414,  546, 1608,  546, 1606,  548, 528,  548, 1606,  546, 530,  546, 1608,  546, 530,  546, 1606,  546, 528,  548, 1606,  548, 1606,  548, 528,  548, 528,  548, 1606,  548, 528,  548, 1606,  548, 528,  548, 528,  548, 528,  548, 528,  548, 528,  548, 530,  546, 528,  548, 530,  548, 528,  546, 530,  548, 528,  548, 1606,  546, 528,  548, 530,  548, 528,  548, 530,  546, 528,  548, 528,  548, 528,  548, 528,  548, 530,  548, 528,  548, 528,  548, 530,  546, 530,  548, 1606,  546, 530,  546, 528,  548, 1606,  546, 530,  548, 1606,  546, 530,  546};  // BOSCH144
uint8_t state[18] = {0xB2, 0x4D, 0x1F, 0xE0, 0x08, 0xF7, 0xB2, 0x4D, 0x1F, 0xE0, 0x08, 0xF7, 0xD5, 0x65, 0x00, 0x10, 0x00, 0x4A};


Timestamp : 000049.169
Library   : v2.8.6

Protocol  : COOLIX
Code      : 0xB27BE0 (24 Bits)
Mesg Desc.: Power: Off
uint16_t rawData[199] = {4412, 4416,  546, 1608,  546, 528,  548, 1606,  546, 1608,  546, 528,  548, 528,  548, 1606,  548, 528,  548, 528,  604, 1548,  548, 528,  548, 528,  548, 1606,  548, 1606,  548, 528,  548, 1606,  600, 476,  572, 1582,  546, 1608,  570, 1582,  546, 1608,  602, 474,  548, 1608,  546, 1606,  548, 1606,  548, 528,  548, 528,  548, 530,  548, 528,  546, 1606,  546, 530,  548, 528,  548, 1606,  546, 1606,  570, 1584,  546, 528,  548, 528,  548, 530,  548, 528,  548, 528,  602, 474,  572, 506,  548, 528,  548, 1606,  548, 1606,  546, 1606,  546, 1608,  546, 1606,  548, 5206,  4412, 4416,  546, 1608,  572, 502,  546, 1608,  546, 1608,  546, 528,  548, 528,  548, 1608,  546, 528,  548, 528,  548, 1608,  546, 530,  548, 528,  548, 1608,  546, 1606,  546, 528,  548, 1606,  572, 504,  548, 1606,  602, 1552,  546, 1606,  546, 1608,  546, 530,  546, 1608,  602, 1550,  546, 1608,  546, 530,  594, 482,  548, 528,  548, 528,  548, 1606,  596, 480,  546, 530,  602, 1552,  546, 1606,  548, 1608,  546, 530,  546, 530,  546, 530,  546, 528,  548, 528,  548, 530,  548, 528,  602, 474,  548, 1606,  548, 1606,  546, 1608,  546, 1606,  600, 1554,  548};  // COOLIX B27BE0
uint64_t data = 0xB27BE0;

Tällänen projekti kiinnostai itseä kyllä myös et siirtäis laitteen parvekkeelle pöhöttämään mutta veikkaampa et nämä mummelit ei tykkä tuosta hurinasta yhtään 🤔
 
Tällänen projekti kiinnostai itseä kyllä myös et siirtäis laitteen parvekkeelle pöhöttämään mutta veikkaampa et nämä mummelit ei tykkä tuosta hurinasta yhtään 🤔
Itse ainakin ajattelisin, että kuuluu normaalin elämisen ääniin. 🤔
Laitoin kylläkin laitteen alle "mattolaatan" palan, minimoidakseni laitteen tärinän johtumisen betonirakenteisiin. Ainakaan toistaiseksi naapureilta ei ole tullut kommenttia aiheesta, vaikka ollut useampaan otteeseen yön yli päällä.

Tuossapa vielä stl adapterista: 283.8 KB file on MEGA
Vaatii tuollaisenaan tulostettuna yhden kulman (kuvassa vasemmalla alhaalla) muokkausta esim sivuleikkureilla sirommaksi. Letkun ulostulo vaikutti myös aavistuksen väljältä, kaiketi 152mm olisi ollut oikea koko 150mm sijaan. Sen verran lähelle kuitenkin osui, etten vaivautunut korjaamaan edeltäviä asioita malliin ja tulostamaan uusiksi. Laipan tiivisteenä käytin solukuminauhaa sekä ulkosivulla lisäksi pätkä D-profiilin tiivistettä.

stromen_adapterin_tiivisteet.jpg
 
Uskaltaako tuon poistoilmaputken pistää tuuletusluukussa olevaa ritilää/verkkoa vasten?
19539.JPG

Samanlainen ikkuna siis kyseessä ja kuvassa vasemmalla olevat luukut joissa toisella puolella vielä hyönteisverkko ilmeisesti, ilma varmasti kulkee läpi ongelmitta mutta aiheuttaako kuumeneminen jotain havaittuja ongelmia?
 
Uskaltaako tuon poistoilmaputken pistää tuuletusluukussa olevaa ritilää/verkkoa vasten?
19539.JPG

Samanlainen ikkuna siis kyseessä ja kuvassa vasemmalla olevat luukut joissa toisella puolella vielä hyönteisverkko ilmeisesti, ilma varmasti kulkee läpi ongelmitta mutta aiheuttaako kuumeneminen jotain havaittuja ongelmia?
Vanhemmilla on tuontyylinen ikkuna. Tosin yli 50 vuota vanha. Leikkasin siihen päälle finnfoamista levyn ja siihen reiän poistoputkelle. Finnfoamin ja verkon väliin jäi muutama sentti väliä jolloin ilma poistuu koko verkon läpi. Levyn sai tehdä aika tiukaksi ja laittaa vähän tiivisteitä kun tuo ulkoverkko estää ilman poistumista yllättävän paljon ja kuuma ilma tulee helposti takaisin sisälle. Ihan hyvin on pari kolme vuotta toiminut.
 
Komppaan Namelia. Vastaava ikkuna ja viidettä kesää Finnfoam. Ikkunatiivistenauhalla vetänyt vielä ympäri ja lisännyt venttiilin ylös. Kunhan ei tunge ihan hyttysverkkoa vasten, niin hyvin pysyy. Toki tuon voi varmentaa jollain säädettävällä jalalla, ettei lähde levy paineen vuoksi irti.
 
Yllättäen softassa näyttäsikin olevan WiFi-tuki päällä, vaikka levyltä puuttuukin liitin (CN1) sekä yksi hyppylanka (JP800). Nämä lisäämällä näyttäsi juttelevan UART:in (5V I/O) kautta ja pystyy integroimaan Home Assistantiin. 👍

strome_wifi_mod.jpg
strometarra.jpg
strome_ha.png


Nyt toki vähän DIY-henkinen viritys, mutta tähän pitäisi kaiken järjen mukaan sopia myös esimerkiksi tällainen plug'n'play -ratkaisu:
GitHub - dudanov/iot-uni-dongle: An project of universal minimalistic Wi-Fi dongle for various IOT appliances controlled via UART.
 
Yllättäen softassa näyttäsikin olevan WiFi-tuki päällä, vaikka levyltä puuttuukin liitin (CN1) sekä yksi hyppylanka (JP800). Nämä lisäämällä näyttäsi juttelevan UART:in (5V I/O) kautta ja pystyy integroimaan Home Assistantiin. 👍


Nyt toki vähän DIY-henkinen viritys, mutta tähän pitäisi kaiken järjen mukaan sopia myös esimerkiksi tällainen plug'n'play -ratkaisu:
GitHub - dudanov/iot-uni-dongle: An project of universal minimalistic Wi-Fi dongle for various IOT appliances controlled via UART.
Nyt alkaa kuulostaa siltä, että täytyy varmaan itsekin toteuttaa. Välillä kaipaa WiFiä sängyssä makaillessa kun ei jaksa kakea etsiä. Mitä palikoita tuota varten täytyisi tilata?
 

Statistiikka

Viestiketjuista
283 174
Viestejä
4 863 340
Jäsenet
78 614
Uusin jäsen
rutja76

Hinta.fi

Back