Pörssisähköohjaus made easy

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Tarkoitus on tässä kuukauden sisään viedä Pörssäri enemmän kiinteistön kokonaishallinnan suuntaan asetusten osalta mikä puolestaan mahdollistaa helposti myös muiden kun Shellyjen tuomisen mukaan ohjauslogiikkaan.

Onko erityisiä toiveita minkälaisia laitteita jatkossa tuettaisiin? Käytännön sovellutuksena toimisi joko suorat cloud-to-cloud -tyyppiset ratkaisut tai vaihtoehtoisesti MQTT, tarkoituksena on asentaa broker Pörssärin serverille ja sitä sitten hyödyntää ohjaustiedon välitykseen.

Esimakua tulevasta käyttöliittymälogiikasta liitekuvana.
 

Liitteet

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Et kai ole kuitenkaan HA "integraatiota" hylkäämässä tuossa samalla?
Ei tietenkään, sehän jatkaa toimintaansa samalla tavalla ”ohjauslaitteena”. Jollain aikataululla on ajatuksena tehdä rajapintaa jopa niin, että asetuksia voisi muuttaa ha:n päästä rest-kutsuilla.
 
Liittynyt
07.02.2017
Viestejä
597
Ei tietenkään, sehän jatkaa toimintaansa samalla tavalla ”ohjauslaitteena”. Jollain aikataululla on ajatuksena tehdä rajapintaa jopa niin, että asetuksia voisi muuttaa ha:n päästä rest-kutsuilla.
Hieno kuulla. Saatavilla on useampi "kilpailija" pörssärille mutta mikään ei pääse lähellekään käytettävyyden helppoudessa pörssäriä. Loistava tuote! :)

Kysyit yllä millaisia featureita kaivataan. Itselläni tullut mieleen erilaiset profiilit. Eli voisi olla vaikka kaksi eri ns. "profiilia" talletettu asetuksiin. profiili 1 voisi olla normaaliolosuhteisiin mutta nappia painamalla saisikin käyttöön asetukset profiili 2 takaa esimerkiksi pörssisähkön extriimi hintaisina päivinä. Voisi laskea vaikka autotallin lämpötilan minimiin tai vastaavaa. Nyt joutuu jokaiselle kanavalle käydä muuttamassa asetukset yksitellen jos haluaa tälläistä harrastaa.
En tiedä onko tälle isommassa mittakaavassa käyttöä mutta itse miettinyt.
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Kysyit yllä millaisia featureita kaivataan. Itselläni tullut mieleen erilaiset profiilit. Eli voisi olla vaikka kaksi eri ns. "profiilia" talletettu asetuksiin. profiili 1 voisi olla normaaliolosuhteisiin mutta nappia painamalla saisikin käyttöön asetukset profiili 2 takaa esimerkiksi pörssisähkön extriimi hintaisina päivinä. Voisi laskea vaikka autotallin lämpötilan minimiin tai vastaavaa. Nyt joutuu jokaiselle kanavalle käydä muuttamassa asetukset yksitellen jos haluaa tälläistä harrastaa.
En tiedä onko tälle isommassa mittakaavassa käyttöä mutta itse miettinyt.
Tämä on loistavan kuuloinen idea! En ole itse osannut sitä mieleen sanoittaa noin, mutta pohdinnassa on ollut tätä tulevaa käyttöliittymää miettiessä esimerkiksi semmoinen tilanne missä haluaisi yhdellä valinnalla muokata vaikkapa loma-asunnon lämmitystä läsnä/poissa -tilaan.

Tuo profiiliajatus voisi olla hyvinkin toimiva, ja käytännön tasolla hyvinkin helppo toteuttaa.
 
Liittynyt
06.09.2017
Viestejä
263
Muistakaa sitten sähkölämmitteisissä taloissa varata pääsulakkeita jemmaan kun scriptailette. Itsellä meni äsken yksi pääsulake kun samassa vaiheessa oli päällä: LVV halvoilla pörssäritunneilla, pyykkikone, kylmä keli laittoi termostaattipattereita päälle, ILP jauhoi lämpöä ja sähköauto oli latauksessa.
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Muistakaa sitten sähkölämmitteisissä taloissa varata pääsulakkeita jemmaan kun scriptailette. Itsellä meni äsken yksi pääsulake kun samassa vaiheessa oli päällä: LVV halvoilla pörssäritunneilla, pyykkikone, kylmä keli laittoi termostaattipattereita päälle, ILP jauhoi lämpöä ja sähköauto oli latauksessa.
Vähän provokatiivinen kommentti, mutta eihän tämä nykyisellään millään tapaa estä tilannetta, missä kaikki kuorma kytketään yhtäaikaa päälle. Ei edes luvata aktiivista kuormanhallintaa. Ei kai semmoista voi edes millään pilvipalvelulla hoitaa, vaan jos on riski pääsulaketehon ylittämisestä, niin vaihtoreleitä pitää laittaa sähkötauluun niinkuin ennenkin on laitettu esim saunan kiukaan takia kytkemään lämmityksiä pois.

Juuri tuossa pari viestiä aiemmin kerroin tulevasta päivityksestä, missä Pörssärille kerrotaan talon pääsulakekoko ja kytkettävien kuormien koko, ja yhtäaikaa ei ohjata päälle tätä ylittävää määrää. Eli jatkossa pyritään auttamaan asiassa paremmin myös tämän puolesta.

Mutta jäähän sinne taloon vielä kuormaa mikä ei näy ohjaukselle/tottele ohjausta. Varmaan esimerkiksi autolaturia asentaessa olisi syytä tehdä sille paikallinen kuormanhallinta. Ja vieläpä semmoinen, että se ei perustu mihinkään pilveen eikä wifi-yhteyksien takana oleviin releisiin. Minusta tuo sinun tilanne kuulostaa sille, että juurikin autolaturi on se viimeisimpänä lisätty komponentti mistä ehkä kuormanhallinta sitten on jäänyt vaillinaiseksi?
 
Liittynyt
06.09.2017
Viestejä
263
Ei tämä ollut mikään moite loistavaa palvelua kohtaan vaan huomio että itsellä ei käynyt mielessäkään että pääsulakkeet voisivat sopivassa tilanteessa paukkua klo 5 lauantaiaamuna jolloin pakkasta oli -20. Varalla ei tietenkään ollut sulakkeita ja rakennuksen lämmitys toimi sähköllä. Sähköauton lataus oli 1x10A ja sekin sattui olemaan samassa vaiheessa.

Kuormanhallinta tarvitaan varmaan tulevaisuudessa kun sähköauton kolmivaihelataus tulee ajankohtaiseksi.
 
  • Tykkää
Reactions: tk-

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Ei tämä ollut mikään moite loistavaa palvelua kohtaan vaan huomio että itsellä ei käynyt mielessäkään että pääsulakkeet voisivat sopivassa tilanteessa paukkua klo 5 lauantaiaamuna jolloin pakkasta oli -20. Varalla ei tietenkään ollut sulakkeita ja rakennuksen lämmitys toimi sähköllä. Sähköauton lataus oli 1x10A ja sekin sattui olemaan samassa vaiheessa.

Kuormanhallinta tarvitaan varmaan tulevaisuudessa kun sähköauton kolmivaihelataus tulee ajankohtaiseksi.
Mietin kyllä tuon pohjalta, että nyt kun tehdään tuo uusi sivusto, niin siinä täytyy laittaa käyttäjälle huomautus näkyviin ainakin ensimmäisellä kirjautumisella, että järjestelmä ei pysty huolehtimaan täysin siitä, että pääsulakkeet riittää.

Ja tosiaan tuo ominaisuus tehdään myös, että jos vain on asetettu se kuormien koko, vaihe ja kiinteistön pääsulakekoko, niin sitten ei kytketä kerralla vaiheisiin liian isoa kuormaa. Niiltä osin kun Pörssäri asiaan kykenee vaikuttamaan.

Itselle on tulossa homewizardin han-mittari, niin sitä hyödyntäen olisi ajatuksena tehdä semmoinen ns ”testimoodi” missä jokainen kiinteistön ohjattava kuorma kytketään yksi kerrallaan päälle ja katsotaan missä vaiheessa kulutus lisääntyy. Samaan asiaan voisi hyödyntää myös esimerkiksi shellyn em-laitetta jos semmoinen sattuu kotoa löytymään.

Katsotaan miten saataisiin tämä mahdollisimman helpoksi, todennäköisesti tullaan hyödyntämään mqtt-protokollaa tiedonsiirrossa.
 
Liittynyt
18.01.2024
Viestejä
9
Minä kaipaan pörssäriin sellaista mahdollisuutta, jonka avulla se osaa jakaa vuorokauden esim. kolmeen halvimpaan jaksoon, jotta maalämpöpumppu ei käy pätkittäin. Syy: välillä voi olla halvimpia tunteja siellä täällä ja tahtoisin välttää kompressorin kulumista. Nyt joutuu tekemään itse nämä jaksot manuaalisesti joka päivä…
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Minä kaipaan pörssäriin sellaista mahdollisuutta, jonka avulla se osaa jakaa vuorokauden esim. kolmeen halvimpaan jaksoon, jotta maalämpöpumppu ei käy pätkittäin. Syy: välillä voi olla halvimpia tunteja siellä täällä ja tahtoisin välttää kompressorin kulumista. Nyt joutuu tekemään itse nämä jaksot manuaalisesti joka päivä…
Puhutko nyt invertterikoneesta vai on-off -koneesta?

Se lämmitysohjaus toimii juuri näin, että se jakaa vuorokauden 3-24h jaksoihin, ja kytkee jokaisessa sitten edullisimmat vartit, eli nykyään käytännössä tunnit päälle. Itsellä on sitten Nibe puolestaan säädetty niin, että kun Pörssäri haluaa lämmittää, niin pumppu käy käytännössä kokoajan jos ulkona vaan on riittävän kylmä.

Eli jo nykyisellään jos vertaa ”normaaliin” on-off -koneen toimintaan, niin käynti- ja lepojaksot on selvästi pidempiä. Tarkennatko vielä minkä tyyppistä ohjausta tarkalleen haet ,ja mitä pumppua ohjaat ja miten?
 
Liittynyt
18.01.2024
Viestejä
9
On-off pumpusta on kyse. Ohjaustapa: aika- ja hintaohjaus, aktivoi tuntiohjaus-kohdassa: kytke edullisimmat tunnit (koko vuorokauden osalta). Olen kokeillut myös sitä ”lämmityksen ohjaus” vaihtoehtoa, mutten saanut siitä oikein tolkkua. Se graafi joka koettaa kertoa minä tunteina lämmitysesto tai lämmitys on päällä on tosi vaikea luettava ainakin applen puhelimen tai tabletin safari-selaimella. Ihan sellainen tekstilista riittäisi jossa olisi 24h ja jokaisen tunnin vieresssä tieto onko lämmitys menossa päälle vai ei, niin voisi käyttää kännykälläkin pörssäriä.
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
On-off pumpusta on kyse. Ohjaustapa: aika- ja hintaohjaus, aktivoi tuntiohjaus-kohdassa: kytke edullisimmat tunnit (koko vuorokauden osalta). Olen kokeillut myös sitä ”lämmityksen ohjaus” vaihtoehtoa, mutten saanut siitä oikein tolkkua. Se graafi joka koettaa kertoa minä tunteina lämmitysesto tai lämmitys on päällä on tosi vaikea luettava ainakin applen puhelimen tai tabletin safari-selaimella. Ihan sellainen tekstilista riittäisi jossa olisi 24h ja jokaisen tunnin vieresssä tieto onko lämmitys menossa päälle vai ei, niin voisi käyttää kännykälläkin pörssäriä.
Se lämmityksen ohjaus esimerkiksi 8 h jaksolle toimii niin, että jokaiselle periodille arvioidaan lämmitysvarttien määrä sen jakson keskilämpötilan ja talon vuosilämmitystarpeen perusteella, ja sitten kytketään se määrä vartteja päälle. Sieltä laitteen asetuksista pitää sitten käydä valitsemassa vielä se lämmitysjärjestelmä ja "kytke päälle tehostustilassa", niin sitten se ohjaa esim Nibeä sen mukaan. Jos haluaa ohjata lämmitysestoa, niin sitten pitää valita se käänteinen ohjaus.

Mutta tuohon on tulossa parannus asetusten. teon osalta sen uuden ui:n myötä. Yritän sen myötä myös kirjoitella parempia ohjeita sen hyödyntämiseen. Uusi graafi on myös tarkoituksena tehdä kunhan ehditään... Jos on vapaaehtoisia innokkaita, niin voin kyllä avata datamallia minkälaisesta tiedoista se graafi pitää muodostaa.
 
Liittynyt
02.01.2018
Viestejä
842
Varmaan väärä kysymys väärässä ketjussa mutta;
Shelly ohjaa lämminvesivaraajaa, voiko katkaista yöksi reitittimen niinkuin aina aikaisemminkin ollaan tehty vai sekoaa tuo tuosta?
Eli parametrit määritetty, esim. pörssisähköohjaus:
Tai jos manuaalisesti määritetty joitain tunteteja päällä olevaksi.
Vaatiiko tuo wifin olevan aina päällä?
 
Liittynyt
18.01.2024
Viestejä
9
Kokeilin taas tuota lämmityksen ohjausta ja sehän vasta tekeekin reikäisen päälle/pois ohjelman. Ks. Kuva. Mitäköhän teen väärin? Miksi tuolla on mukana 15min jaksoja mukana vaikka pörssisähkö pohjautuu tuntihinnoitteluun?
 

Liitteet

Viimeksi muokattu:

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Varmaan väärä kysymys väärässä ketjussa mutta;
Shelly ohjaa lämminvesivaraajaa, voiko katkaista yöksi reitittimen niinkuin aina aikaisemminkin ollaan tehty vai sekoaa tuo tuosta?
Eli parametrit määritetty, esim. pörssisähköohjaus:
Tai jos manuaalisesti määritetty joitain tunteteja päällä olevaksi.
Vaatiiko tuo wifin olevan aina päällä?
Pörssäri ei vaadi jatkuvaa nettiyhteyttä, koska laite saa ohjaustiedon aina koko hintatietojen olemassaoloajalle. Periaatteessa voit varmistaa toiminnan palaamisen niin, että laitat Telegram-botin aktiiviseksi, niin yhteysvahti ilmoittaa sinulle sekä katkenneesta netistä että palautumisesta sen jälkeen, kun Shelly saa taas yhteyden Pörssärin palvelimeen.

Tuo spot-hinta on kokonaan toinen rajapinta kokonaan mihin liittyy omat periaatteelliset hintalisenssiongelmansa, sen kehittäjä vastailee aktiivisesti kysymyksiin tuolla lampopumput.info -foorumilla.
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Kokeilin taas tuota lämmityksen ohjausta ja sehän vasta tekeekin reikäisen päälle/pois ohjelman. Ks. Kuva. Mitäköhän teen väärin? Miksi tuolla on mukana 15min jaksoja mukana vaikka pörssisähkö pohjautuu tuntihinnoitteluun?
Se on sekä tehty valmiiksi tulevaisuuden varttiohjausta silmälläpitäen että haluttiin tarkempi ohjaus kun tunnin portaissa oleva. Käytännössä jakson kallein tunti on tuo mihin saatetaan kytkeä vain osa varteista päälle.

Tuo ei vielä toimi aivan optimaalisesti kun saattaa tehdä tuollaisia hassuja vartin jaksoja/vartin taukoja. Asia on tiedossa, ja sitä on tarkoitus jatkossa kehittää paremmaksi.
 
Liittynyt
18.01.2024
Viestejä
9
Hyvä. Odotellaan tuota kehitystä. Kiitokset jokatapauksessa pörssäripalvelusta. Teet tärkeää kehitystä ja arvostan aktiivista keskusteluasi eri kanavissa.
 
  • Tykkää
Reactions: tk-
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
95
Tämä ollut jonkin aikaa nyt käytössä ja on hallintasivuineen mukava käyttää verrattuna johonkin aiempaan käytössä olleeseen scriptiin nähden.

Nyt tuli joku ongelma kuitenkin vastaan. Voi olla etten itse nyt hoksaa jotain, mutta jostain syystä Shellyn ohjaus ei toimi. Grafiikka näyttää, että ohjaus pitäisi olla aktiivinen mutta Shellyn rele ei kuitenkaan kytkeydy. Kun Shellyn käyttää hetkeksi virrattomana ja kytkee takaisin päälle, menee ohjauskin muutamaksi minuutiksi päälle, ja tippuu taas pois. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
 
Liittynyt
07.02.2017
Viestejä
597
Nyt tuli uusi feature mieleen mille olisi käyttöä näin taas halvan sähkön aikaan.
Olin tehnyt kallin sähkön aikana säännön, että lattialämmitys on päällä 10 halvinta tuntia mutta katkaistaan kokonaan jos sähkönhinta on yli 25snt (kytke pois hintarajan yläpuolella = 25snt).
Nyt kun palattiin halpoihin hintoihin niin haluaisinkin saman 10 halvinta tuntia päälle mutta saa olla päällä aina alle 4snt tunnit (kytke päälle hintarajan alapuolella = 4snt).
Nyt näitä kahta ei pysty tekemään samaan sääntöön vaan joutuu muuttamaan käsin jos tälläistä toimintaa haluaa harrastaa.

Ehdotus, että voisi asettaa molemmat säännöt samalla kertaa. Kytke 10 halvinta tuntia päälle mutta salli aina jos hinta alle jonkun määritetyn mutta katkaise kokonaan jos hinta ylittää jonkun toisen määritetyn rajan.

Nythän tuolla on sääntö "Kytke päälle alapuolella ja kytke pois yläpuolella" mutta tämä ei jätä väliin mitään jolla automatiikka hoitaisi homman. Pelkkä yksi hintaraja.

Olisiko järkeä?
 
Liittynyt
18.01.2024
Viestejä
9
Kiitos tkhyla viestistäsi, sillä olen tänään koettanut saada samaa aikaiseksi pörssärillä lukemattomia eri asetuskombinaatioita kokeilemalla, mutta siinä onnistumatta. Olisi tosi hienoa, jos pörssärillä voisi säätää asetukset niin, että tietyn hintarajan alittuessa ei estettäisi lämmitystä ollenkaan. itselläni esto on toteutettuna niin että shellyn mennessä päälle mlp:n laskee lämpötilapyyntiä -10 asteella ja kun on taas halvempia tunteja tämä lämmityksen tiputus poistuu eli shellyn rele ei ole enää päällä). En myöskään ymmärrä miten aika,tunti ja pakko-ohjaukset toimivat eli mikä ohjaus yliajaa minkäkin. Koetin laittaa pakko-ohjattuna pari tuntia maanataiyölle, mutta se graafi ei ainakaan päivittynyt, joten en nyt keksi miten tämä pakko-ohjaus tulisi toimia.
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Tämä ollut jonkin aikaa nyt käytössä ja on hallintasivuineen mukava käyttää verrattuna johonkin aiempaan käytössä olleeseen scriptiin nähden.

Nyt tuli joku ongelma kuitenkin vastaan. Voi olla etten itse nyt hoksaa jotain, mutta jostain syystä Shellyn ohjaus ei toimi. Grafiikka näyttää, että ohjaus pitäisi olla aktiivinen mutta Shellyn rele ei kuitenkaan kytkeydy. Kun Shellyn käyttää hetkeksi virrattomana ja kytkee takaisin päälle, menee ohjauskin muutamaksi minuutiksi päälle, ja tippuu taas pois. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Kuulostaa ongelmalle Shellyssä, koska palvelimen päässä näyttää sille, että Shelly saa oikeanlaisen ohjaustiedon. Varmistaisin, että:

- käytössä on uusin skriptiversio?
- Shellyssä on uusin firmware (1.1.0)?

Voin selvitellä asiaa enemmän tuolta tietokannan logeista jos laitat laitetunnuksen sieltä palautelomakkeen kautta.
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Nyt tuli uusi feature mieleen mille olisi käyttöä näin taas halvan sähkön aikaan.
Olin tehnyt kallin sähkön aikana säännön, että lattialämmitys on päällä 10 halvinta tuntia mutta katkaistaan kokonaan jos sähkönhinta on yli 25snt (kytke pois hintarajan yläpuolella = 25snt).
Nyt kun palattiin halpoihin hintoihin niin haluaisinkin saman 10 halvinta tuntia päälle mutta saa olla päällä aina alle 4snt tunnit (kytke päälle hintarajan alapuolella = 4snt).
Nyt näitä kahta ei pysty tekemään samaan sääntöön vaan joutuu muuttamaan käsin jos tälläistä toimintaa haluaa harrastaa.

Ehdotus, että voisi asettaa molemmat säännöt samalla kertaa. Kytke 10 halvinta tuntia päälle mutta salli aina jos hinta alle jonkun määritetyn mutta katkaise kokonaan jos hinta ylittää jonkun toisen määritetyn rajan.

Nythän tuolla on sääntö "Kytke päälle alapuolella ja kytke pois yläpuolella" mutta tämä ei jätä väliin mitään jolla automatiikka hoitaisi homman. Pelkkä yksi hintaraja.

Olisiko järkeä?

Kiitos tkhyla viestistäsi, sillä olen tänään koettanut saada samaa aikaiseksi pörssärillä lukemattomia eri asetuskombinaatioita kokeilemalla, mutta siinä onnistumatta. Olisi tosi hienoa, jos pörssärillä voisi säätää asetukset niin, että tietyn hintarajan alittuessa ei estettäisi lämmitystä ollenkaan. itselläni esto on toteutettuna niin että shellyn mennessä päälle mlp:n laskee lämpötilapyyntiä -10 asteella ja kun on taas halvempia tunteja tämä lämmityksen tiputus poistuu eli shellyn rele ei ole enää päällä). En myöskään ymmärrä miten aika,tunti ja pakko-ohjaukset toimivat eli mikä ohjaus yliajaa minkäkin. Koetin laittaa pakko-ohjattuna pari tuntia maanataiyölle, mutta se graafi ei ainakaan päivittynyt, joten en nyt keksi miten tämä pakko-ohjaus tulisi toimia.
Kuulostaa ihan järkevälle idealle! Minäpäs luonnostelen tuon uuden sivuston asetuspohjaa tuohon tapaan.

Asetukset tehdään niin, että hintaohjaus yliajaa aikaohjauksen, ja pakko-ohjaus yliajaa kaiken. Eli sen pakko-ohjaustunnin kyllä pitäisi tulla aina graafiin, joskin se kestää max 5min päivittyä, eli odotellaan kunnes laite hakee seuraavan ohjaustiedon. Uudella sivustolla tämä päivitysväli tulee laskemaan max minuuttiin.
 
Liittynyt
18.01.2024
Viestejä
9
Komppaan myös sitä että pörssärissä olisi profiili-mahdollisuus, kuten yllä ehdotettiin. Nytkin oli yöllä niin halpoja tunteja, että en halunnutkaan ohjata pörssärillä käyttöveden teon estoa, vaan muutin yhden maalämpöpumpun lähdön toiminnan ”aktivoi tilapäinen luksus” tilaan, koska halusin tehdä kerrankin kunnolla lämmintä käyttövettä halpojen tuntien aikaan vastuksilla. Tällöin olisi helppoa aktivoida esim. ”nyt on tosi halpaa” -niminen profiii sen sijaan että vääntelen toisen releen asetukset ihan eri asentoon.
Yksi bugihavainto samalla:ipadin safarilla pörssärin valikko ei näy, jos tabletti on pystyasennossa.
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Komppaan myös sitä että pörssärissä olisi profiili-mahdollisuus, kuten yllä ehdotettiin. Nytkin oli yöllä niin halpoja tunteja, että en halunnutkaan ohjata pörssärillä käyttöveden teon estoa, vaan muutin yhden maalämpöpumpun lähdön toiminnan ”aktivoi tilapäinen luksus” tilaan, koska halusin tehdä kerrankin kunnolla lämmintä käyttövettä halpojen tuntien aikaan vastuksilla. Tällöin olisi helppoa aktivoida esim. ”nyt on tosi halpaa” -niminen profiii sen sijaan että vääntelen toisen releen asetukset ihan eri asentoon.
Yksi bugihavainto samalla:ipadin safarilla pörssärin valikko ei näy, jos tabletti on pystyasennossa.
Kiitos havainnosta! Tämä itseasiassa olikin jo tiedossa, ja uudelle sivustolle on tulossa parempi templaatti minkä pitäisi toimia paremmin myös mobiilissa.

Tuohon hintaraja-asiaan löytyykin itseasiassa aika yksinkertainen ratkaisu, eli erotellaan asetuksille salli alapuolella ja estä yläpuolella omat hintarajat. Jos haluaa yhden hintarajan niin sitten vaan määrittää noihin saman, mutta mahdollistaa myös erilliset asetukset helposti.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
95
Kuulostaa ongelmalle Shellyssä, koska palvelimen päässä näyttää sille, että Shelly saa oikeanlaisen ohjaustiedon. Varmistaisin, että:

- käytössä on uusin skriptiversio?
- Shellyssä on uusin firmware (1.1.0)?

Voin selvitellä asiaa enemmän tuolta tietokannan logeista jos laitat laitetunnuksen sieltä palautelomakkeen kautta.
Tämä vaikutti heränneen henkiin itsestään. Täytyy tarkistaa nuo ja ihmetellä lisää jos tilanne toistuu.
 

S#S

Liittynyt
27.05.2019
Viestejä
33
Ajattelin laittaa Sensibot tilaukseen, niin saa ILPitkin pörssisähköohjaukseen.

API on ilmeisesti sama Sensibo Skyssä ja Airissa eli Pörssäriin tulossa oleva Sensibo-tuki toimii varmaan näiden molempien kanssa?
Airissa olisi Apple HomeKit -tuki, jos sitä joskus haluaisi hyödyntää.

Mahdollistaako tämä Pörssärin Sensibo-tuki käytännössä siis, että pystyn ohjaamaan ILP:n lämpötila-asetusta kahden arvon välillä, joko Pörssärin aika-/hintaohjauksen tai lämmityksen ohjauksen mukaan?
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Ajattelin laittaa Sensibot tilaukseen, niin saa ILPitkin pörssisähköohjaukseen.

API on ilmeisesti sama Sensibo Skyssä ja Airissa eli Pörssäriin tulossa oleva Sensibo-tuki toimii varmaan näiden molempien kanssa?
Airissa olisi Apple HomeKit -tuki, jos sitä joskus haluaisi hyödyntää.

Mahdollistaako tämä Pörssärin Sensibo-tuki käytännössä siis, että pystyn ohjaamaan ILP:n lämpötila-asetusta kahden arvon välillä, joko Pörssärin aika-/hintaohjauksen tai lämmityksen ohjauksen mukaan?
Joo tarkoittaa. Ja itse asiassa jatkossa vielä kolmen arvon, eli erotellaan jaksot mitkä on ”tasahintaisita”, eli voidaan lämmittää kokoajan vaikkapa 22 asteen pyynnöllä vs jaksot missä on isot hintaerot, milloin on loogisempaa lämmittää hetki ”täysillä” vaikkapa 24 asteen pyynnillä ja sitten voidaan pidempi aika pitää tuota ”ei lämmitetä” -pyyntiä päällä.

Tuossa on lisänä sitten myös seinäpattereiden/lattialämmityksen ohjaus, eli Pörssäri yrittää osata ymmärtää koska niitä täytyy laittaa avuksi, ja niitä voi tarvittaessa ohjata patteri kerrallaan avuksi niin, että kaukaisempi huone avustaa enemmän ja paremmin ilpin vaikutusalueella olevat patterit ei juurikaan.

Tässä tullaan kuitenkin siihen, että jos pakkanen lähenee 30 astetta kannattaa huudatta suorasähköä halpoina tunteina, koska ilpin cop ei ole enää välttämättä sitä 4x sähkönhintaa kompensoiva.
 
  • Tykkää
Reactions: S#S

S#S

Liittynyt
27.05.2019
Viestejä
33
Kiitos, hyvältä kuulostaa!

Tästä näytti ainakin Facebook-ryhmässä olevan juttua, että Sensibo-tuki on saatavilla testikäyttöön nykyohjauksia hyödyntäen, niin kyselen tuota sitten palautelomakkeella käyttöön, jos saan Sensibot tilattua ennen kuin ominaisuus on "tuotantoversiossa".
 
  • Tykkää
Reactions: tk-
Liittynyt
02.01.2018
Viestejä
842
Tuli rekisteröityä ja laite lisättyä tähän palveluun kun helmikuussa vaihtuu sähkösopimus pörssisähköön.
Ei ole suuria vaatimuksia vielä, Shelly ohjaamaan lvv neljäksi halvimmaksi tunniksi.
Toivottavasti lähtee toimimaan. Onneksi löytyi tämä palvelu jossa ei tarvitse hifistelijäkoodarin taitoja.
 
  • Tykkää
Reactions: tk-

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Tuli rekisteröityä ja laite lisättyä tähän palveluun kun helmikuussa vaihtuu sähkösopimus pörssisähköön.
Ei ole suuria vaatimuksia vielä, Shelly ohjaamaan lvv neljäksi halvimmaksi tunniksi.
Toivottavasti lähtee toimimaan. Onneksi löytyi tämä palvelu jossa ei tarvitse hifistelijäkoodarin taitoja.
Lähtee se, ja jos joku ongelma tulee eteen, niin palautelomake on siellä sivustolla helpoin kanava ottaa yhteyttä!

Reilu 800 laitetta on tällä hetkellä aktiivisena, suurin osa niistä on Shellyjä, mutta on myös jokunen HomeAssistant-käyttäjä joukossa myös. Themoja ja Sensiboja ihan yksittäisiä, mutta ne on vielä tuossa nykyisessä sivustossa erikseen pyydettävä käyttöön, uuteen sitten tulee helposti kaikkien saataville.
 
Liittynyt
18.01.2024
Viestejä
9
Osaako joku neuvoa mitä teen väärin kun pakko-ohjaus ei toimi ? ks. kuva. Koetan saadan klo 11-12 välille lämmitysestotunnin kuten nuo muutkin punaiset tunnit näkyy, mutta pakko-ohjaus ei toimi/päivitä graafia.
Edit klo 10.37: pitää nähtävästi ottaa aikaohjaus pois päältä, jotta pakko-ohjaus toimii ja yliajaa muut asetukset. tk: Tässä on varmaan bugi? Käytän tuota pörssäriä käänteisesti, eli kun merkkasin pakko-ohjaukseen ne tunnit jolloin ei releen tarvitse olla päällä, niin sain haluamani lopputuloksen aikaan, eli rele on nyt päällä eli lämmityksen esto on nyt päällä = kompressori sammuneena.
 

Liitteet

Viimeksi muokattu:

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Osaako joku neuvoa mitä teen väärin kun pakko-ohjaus ei toimi ? ks. kuva. Koetan saadan klo 11-12 välille lämmitysestotunnin kuten nuo muutkin punaiset tunnit näkyy, mutta pakko-ohjaus ei toimi/päivitä graafia.
Edit klo 10.37: pitää nähtävästi ottaa aikaohjaus pois päältä, jotta pakko-ohjaus toimii ja yliajaa muut asetukset. tk: Tässä on varmaan bugi? Käytän tuota pörssäriä käänteisesti, eli kun merkkasin pakko-ohjaukseen ne tunnit jolloin ei releen tarvitse olla päällä, niin sain haluamani lopputuloksen aikaan, eli rele on nyt päällä eli lämmityksen esto on nyt päällä = kompressori sammuneena.
Ei pitäisi olla tuollaista bugia. Odottelitko asetusten päivittämisen jälkeen sen vajaa 5min että laite ehti hakemaan uuden ohjaustiedon?

Nuo pakko-ohjaukset nimittäin käsitellään vasta siellä lopussa. Mutta tarkistan nyt kuitenkin vielä illemmalla tuota koodia kunhan kotiin pääsen ja testailen omalla plugilla.
 
Liittynyt
18.01.2024
Viestejä
9
Odottelin useamman tunnin kyllä. Voin myös testailla lisää tuota esim. Huomenna. Tuo käänteinen releen kytkentä tuo oman mausteensa tuohon eli käsittääkseni pitää kytkeä juuri ne muut tunnit päälle joita ei halua pakko-ohjata päälle, niin sitten toiminee oikein eli ei-merkatut tunnit kytkee releen päälle
 
Liittynyt
31.08.2020
Viestejä
140
Tämä on ehkä noobi kysymys, mutta kysyn kuitenkin.

Lähtötilanne: Shellyt asennettu ja home assistantissa. Pörssäri tehty ja pörssärin kanavat kohdillaan. Kanavat näkyvät HA:ssa.

Miten helpoiten yhdistän home-assistant säännöt ohjaamaan Shelly switchejä.
Ohje sanoo näin:" Näitä sensoreita voi käyttää automaatiotriggereinä Home Assistantin ohjaamien laitteiden päälle- ja poiskytkentään."

Pitääkö tuonne tehdä monta automaatiota per switch - tyyliin jos 0, niin kytke pois. Jos 1, niin kytke päälle... Vai onko helpompi keino?
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Tämä on ehkä noobi kysymys, mutta kysyn kuitenkin.

Lähtötilanne: Shellyt asennettu ja home assistantissa. Pörssäri tehty ja pörssärin kanavat kohdillaan. Kanavat näkyvät HA:ssa.

Miten helpoiten yhdistän home-assistant säännöt ohjaamaan Shelly switchejä.
Ohje sanoo näin:" Näitä sensoreita voi käyttää automaatiotriggereinä Home Assistantin ohjaamien laitteiden päälle- ja poiskytkentään."

Pitääkö tuonne tehdä monta automaatiota per switch - tyyliin jos 0, niin kytke pois. Jos 1, niin kytke päälle... Vai onko helpompi keino?
Vastasin kysymykseen täällä Pörssäri & Home Assistant
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Odottelin useamman tunnin kyllä. Voin myös testailla lisää tuota esim. Huomenna. Tuo käänteinen releen kytkentä tuo oman mausteensa tuohon eli käsittääkseni pitää kytkeä juuri ne muut tunnit päälle joita ei halua pakko-ohjata päälle, niin sitten toiminee oikein eli ei-merkatut tunnit kytkee releen päälle
Se menee niin, että jos vaikka laitat ehdoksi "kytke 5 halvinta tuntia" ja pakko-ohjauksen, niin kytketään ensin arvoon 1 ne 5 halvinta ja sitten pakko-ohjaustunti, ja lopuksi käännetään ne ympäri.

EDIT: Eli ymmärsin viimein minkälaista haluat. Haluat estää x määrän kalleimpia tunteja ja lisäksi haluat, että esto on aina aktiivinen tietyllä tunnilla. Ja haluat invertoida logiikan, eli x määrän kalleimpia tunteja + tuon pakko-ohjatun tunnin rele on päällä ja muuten pois. Semmoiseen käyttötapaukseen tuo ei nykyisellään taivu, ja tästä tulikin ajatuksena uudelle ohjaussivustolle muuttaa tuo ajatus niin, että pakko-ohjaus noudattaa tarvittaessa myös tuollaista logiikkaa.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.01.2024
Viestejä
9
Aivan oikein. Minulla on mlp:ssä kompressorin esto päällä kallimpien tuntien osalta ja tilanteissa joissa vuorokauden kalleimmat tunnit on sekaisin siellä täällä, niin käyttäisin noita pakko-ohjaustunteja siihen että voisin ohjata reikäiseen estograafiin muutamia lisäestotunteja. Ajatuksena on välttää kompressorin liiallista päälle/pois kytkeytymistä, koska yksi kompressoriyksikkö on jo hajonnut. Mulla tavoitteena on että kompressorin käynnistyksiä tulisi max 3/vrk ja olisi hienoa jos tällaisen arvon/muuttujan voisi antaa pörssärin asetuksissa.
 
Liittynyt
02.01.2018
Viestejä
842
Hyvin rullaa pörssäri. Täytyy lisätä vielä optimointi aurinkopaneelien kanssa myöhemmin kun lumet vähän sulavat.
Iso peukku @tk-
 
  • Tykkää
Reactions: tk-
Liittynyt
07.02.2017
Viestejä
597
Mistä johtuu / mikä logiikka on tuossa ohjaustiedon graaffissa kun välillä allow tunnit on sinisellä ja taas välilä punaisella?
1707042103054.png
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Mistä johtuu / mikä logiikka on tuossa ohjaustiedon graaffissa kun välillä allow tunnit on sinisellä ja taas välilä punaisella?
Ei siinä ole mitään logiikkaa. Mutta en ole tuhlannut aikaa tuohon vanhan graafin kanssa pelaamiseen, kun tarkoitus on tehdä se graafinäyttö kokonaan uusiksi eri kirjastoa hyödyntäen. Tuo nykyinen on hätäiseen Googlen graafikirjastoa hyödyntäen tehty.
 
Liittynyt
06.10.2023
Viestejä
6
Näistä graafeista tuli mieleen, että osaisiko joku heittää koodia, millä tulevat ohjaukset saisi näkymään Home Assistantissa? sensor.porssari_json näyttäisi tiedon sisältävän, mutta en osaa itse kaivaa sitä siitä mihinkään mukavasti luettavaan muotoon. state_attr('sensor.porssari_json', 'controls')[6].schedules on suunnilleen pisin, mihin pääsin omin avuin.
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Näistä graafeista tuli mieleen, että osaisiko joku heittää koodia, millä tulevat ohjaukset saisi näkymään Home Assistantissa? sensor.porssari_json näyttäisi tiedon sisältävän, mutta en osaa itse kaivaa sitä siitä mihinkään mukavasti luettavaan muotoon. state_attr('sensor.porssari_json', 'controls')[6].schedules on suunnilleen pisin, mihin pääsin omin avuin.
Pitääpäs tuota vähän pohtia. Plotly taitaa olla graafeista se helpompi. Periaatteessa jonkinlaiseen taulukkomuotoon ne voisi myös saada kalasteltua tuosta schedulesta, että mitä meinataan tehdä.

Ajatuksena on tehdä sille graafille jatkossa sivu mihin halutessaan pääsee pelkällä käyttäjätunnuksella ilman salasanaa näkemään oman ohjausgraafin, niin semmoinen olisi varmaan mahdollista lisätä iframena myös Lovelaceen?
 
Liittynyt
06.10.2023
Viestejä
6
Pitääpäs tuota vähän pohtia. Plotly taitaa olla graafeista se helpompi. Periaatteessa jonkinlaiseen taulukkomuotoon ne voisi myös saada kalasteltua tuosta schedulesta, että mitä meinataan tehdä.

Ajatuksena on tehdä sille graafille jatkossa sivu mihin halutessaan pääsee pelkällä käyttäjätunnuksella ilman salasanaa näkemään oman ohjausgraafin, niin semmoinen olisi varmaan mahdollista lisätä iframena myös Lovelaceen?
Jos en ihan kieroon ajatellut, niin "{{((state_attr('sensor.porssari_json', 'controls')[6].schedules |map(attribute='timestamp') |list)[0] |int + 7200) |as_datetime}}" taitaa kertoa sen, milloin ko. kanavan arvo muuttuu seuraavan kerran. Ei ihan se, mitä lähdin hakemaan, mutta toi on kuitenkin se tärkein yksittäinen tieto yleensä. Pikkuhiljaa aukenee.

Edit: "+ 7200" olikin turha timestampin jälkeen, kerran HA osaa muuntaa oikeaan aikavyöhykkeeseen
 
Viimeksi muokattu:

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Jos en ihan kieroon ajatellut, niin "{{((state_attr('sensor.porssari_json', 'controls')[6].schedules |map(attribute='timestamp') |list)[0] |int + 7200) |as_datetime}}" taitaa kertoa sen, milloin ko. kanavan arvo muuttuu seuraavan kerran. Ei ihan se, mitä lähdin hakemaan, mutta toi on kuitenkin se tärkein yksittäinen tieto yleensä. Pikkuhiljaa aukenee.

Edit: "+ 7200" olikin turha timestampin jälkeen, kerran HA osaa muuntaa oikeaan aikavyöhykkeeseen
Käytännössä yleensä kertoo sen koska muuttuu seuraavan kerran, mutta periaatteessa nettikatko voisi aiheuttaa sen, että tuo ensimmäinen aikaleima on mennyt jo ohi. Eli looppaamalla aina tuon kanavan schedulen läpi saa kaikki tilanmuutokset mitkä on siitä hetkestä lähtien kun json haettiin siihen valid_until -aikaleimaan saakka.

JSON-rakenne tarkemmin kuvattuna tuolla docsissa Rajapintakuvaus - Pörssäri
 
Liittynyt
22.11.2017
Viestejä
285
Palvelu otettu käyttöön ja kaikki meni ainakin tähän mennessä erittäin sujuvasti. Katsotaan miten scriptien laitot onnistui, ainakin omasta mielestä kaikki meni oikein. En ole kauheasti pelannut näiden kanssa vaan mennyt tähän mennessä Shellyn omien ohjauksien varassa kun on ollut kiinteä sähkösoppari ja ei nyt ole ihan niin justiinsa ollut nuo halvimmat tunnit. 1.3. alkaa pörssisähkö ja nappaillaan nyt halvimmat tunnit talteen. Kiitos hyvistä ohjeista ja sivuista!
 

tk-

Liittynyt
25.08.2023
Viestejä
101
Palvelu otettu käyttöön ja kaikki meni ainakin tähän mennessä erittäin sujuvasti. Katsotaan miten scriptien laitot onnistui, ainakin omasta mielestä kaikki meni oikein. En ole kauheasti pelannut näiden kanssa vaan mennyt tähän mennessä Shellyn omien ohjauksien varassa kun on ollut kiinteä sähkösoppari ja ei nyt ole ihan niin justiinsa ollut nuo halvimmat tunnit. 1.3. alkaa pörssisähkö ja nappaillaan nyt halvimmat tunnit talteen. Kiitos hyvistä ohjeista ja sivuista!
Jos näet sivuilla ohjausgraafin ja aikaleima sinne laitteen tietoihin päivittyy, niin silloin tuo ohjaustiedon haku toimii oikein.

Jos tulee mitään ihmeteltävää, niin helpoiten pääsee kiinni asiaan kun laittaa sieltä sivuston palautelomakkeelta sen laitteen tiedot missä ongelmia on, niin pääsen katselemaan historiaa tietokannan kautta ja tarkempaa tietoa siitä miten ohjaustieto muodostuu.
 
Liittynyt
22.11.2017
Viestejä
285
Hienosti näyttää kaikki toimivan näin yhden päivän kokemuksella.

Tuli mieleen kysymys miten kannattaa toimia aurinkosähkön kanssa.
Minulla on Shellyn EM3 mittaamassa sähkönkulutusta ja tuottoa sähkömittarilla. Pörssäri osaa ilmesesti laskea paljon on odotettavissa tuottoa, mutta sehän ei tiedä esimerkiksi pilvisenä päivänä millon tuottoa on oikeasti ja millon ei kuten Shellyn EM3. Näin myös netotuksen kanssa ei päästä optimaaliseen tilanteeseen. Jos haluan käyttää Shellyn omaa järjestelmää kesällä aktivoimaan lämmityksiä ym., niin miten kannattaisi laittaa asetukset jos haluaa käyttää myös Shellyn omia järjestelmiä ja Pörssäriä yhtäaikaa? Vai onko tämä jo heti alkuun tuhoon tuomittu ajatus käyttää molempia? Esimerkiksi jos on odotettavissa pilvinen päivä ja vähän tuottoa niin kannattaisi tietysti käyttää yön halpoja tunteja lämminvesivaraajalle. Aurinkoisena päivänä taas aloittaa pienemmällä tuotolla aktivoimalla laitteita heti kun tuottoa on sopivasti vaadittavaan kuormaan nähden.
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
241 557
Viestejä
4 219 097
Jäsenet
71 066
Uusin jäsen
MoonGamer

Hinta.fi

Ylös Bottom