Hanan juoksuputkessa on 28mm kierre poresuuttimelle, mutta nyt siihen pitäisi saada ns. tavallista kokoa oleva suutinadapteri kiinni eli joko 22mm tai 24mm, mutta tuollaisia adaptereita ei näytä löytyvän ihan helpolla. Jos laitan tilaten tällaisen: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B09PJLXRRH/ niin meneekö pahasti pieleen ts. syöpyykö tuo läpijuoksutettavaan veteen tai muuta kivaa. :confused:
 
Liittynyt
22.10.2018
Viestejä
418
Koneellisen ilmanvaihdon tuloilmapuolen äänenvaimennus on huono. Parannanko sitä vaihtamalla nykyiset vaimentimet laadukkaampiin vai pistämällä uudet vaimentimet vanhojen perään? Onko tämä sellainen operaatio, jonka jälkeen ilmanvaihto pitäisi säädättää?
 
Liittynyt
29.08.2018
Viestejä
1 303
Koneellisen ilmanvaihdon tuloilmapuolen äänenvaimennus on huono. Parannanko sitä vaihtamalla nykyiset vaimentimet laadukkaampiin vai pistämällä uudet vaimentimet vanhojen perään? Onko tämä sellainen operaatio, jonka jälkeen ilmanvaihto pitäisi säädättää?

Jos nykyiset vaimentimet on tarpeeksi väljät ja on tilaa uusille niin pistäisin uudet lisänä. Ja jos uusien vaimentimien vapaa tilavuus on about sama kuin IV putkella niin tuskin on merkitsevää eroa virtauksiin. En ainakaan automaattina tilaisi mitään säätöjä, ehkä sitten jos tuntuu että jotain on pielessä.
 

Mönssi

Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
124
Koneellisen ilmanvaihdon tuloilmapuolen äänenvaimennus on huono. Parannanko sitä vaihtamalla nykyiset vaimentimet laadukkaampiin vai pistämällä uudet vaimentimet vanhojen perään? Onko tämä sellainen operaatio, jonka jälkeen ilmanvaihto pitäisi säädättää?
Vai olisiko kuitenkin puhaltimen laakerit vaihtokunnossa?
 
Liittynyt
20.07.2024
Viestejä
2
Hajuhaitta yläkerran WC .
Siellä suihkukaapin alla lattiakaivo johon jää mielestäni liian vähän vettä.?
vaikka kuinka lorottaa pinta jää tuolle korkeudelle
 

Liitteet

Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
783
Hajuhaitta yläkerran WC .
Siellä suihkukaapin alla lattiakaivo johon jää mielestäni liian vähän vettä.?
vaikka kuinka lorottaa pinta jää tuolle korkeudelle
Onko siinä ilmarako vai ei? jos on ilmarako niin hajut pääsee läpi. jos ei niin hajut ei pääse normaalisti läpi. ota rassitulppa pois ja katso että vedenpinta myös sitä kautta näyttää hyvältä. Ja tarkista pöntön mansetti ja pesualtaan hk kumi, jos sellaiset siis on. Myöskin alipaineventtiilit alkaa haista ajan kanssa jos ei huolla/putsaa.
 
Liittynyt
20.07.2024
Viestejä
2
No voi kiltin kelit.
Niin taitaa tulppa puuttua.
Eihän se kännykän valo voi muovista heijastaa.
Puolustuksena että en näe tuonne koska suihkukaapin alla ja kuvan otin siitä päältä makaamalla .
käynpä kopeloimaan ja hei kiitos ja kumarrus huomioista.
 
Liittynyt
22.10.2018
Viestejä
418
Kävin asuntonäytöllä. Kylppäri uusittu 8 vuotta sitten. Käyttövesiputket kromattu ja pintavedot. Putket mustassa ruosteessa 1,5 metristä alaspäin. Sekä kylmä että kuuma samalla tavalla. Mikä tämän voi aiheuttaa?
20240722_122807.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
783
Kävin asuntonäytöllä. Kylppäri uusittu 8 vuotta sitten. Käyttövesiputket kromattu ja pintavedot. Putket mustassa ruosteessa 1,5 metristä alaspäin. Sekä kylmä että kuuma samalla tavalla. Mikä tämän voi aiheuttaa?
edit:lisätty kuvia

Viemärikaasut. onko kämppä ollut tyhjillään ja lattiakaivot päässeet kuivumaan? tullut omalle kohdalle vastaan työn puolesta.
IMG_20180327_104732.jpgIMG_20180327_104736.jpgIMG_20180327_164333.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
28.07.2018
Viestejä
68
Kaikki rakennustarkastajat tuntuvat olevan lomalla joten kysytään täältä...

Meillä kävi pienehkö vesivahinko pienessä varastotilassa. Tilassa on pilp (nilan) ja sen vieressä lattiakaivo jonne pilpin tuottama kondensiovesi ohjataan. Vesi ohjataan lattiakaivoon erillisellä putkella joka menee lattian läpi ja yhdistyy kaivoon.

Jostain syystä tämä lattiakaivo oli mennyt tukkeeseen ja kobdensiovesi oli noussut valetulle betonilattialle joka maalattu. Tässä yhteydessä vettä oli ehtinyt imeytyä varaston seiniin jotka ovat maalattua levyä ja nämä levyt pitäisi nyt vaihtaa.

Vakuutusyhtiö ei korvaa koska heidän mukaansa kyseessä rakennusvirhe sillä tiloissa joissa on lattiakaivo pitäisi aina olla vedeneristys. Itse maallikkona olen tätä nyt yrittänyt selvittää ennen oikaisun tekoa vakuutusyhtiölle mutta tuntuu olevan vähän ristiriitaista tietoa. Rakennuttajan kanta nyt on tietysti se että rakennettu ihan säädösten mukaan. Vähän alkaa haiskahtaa siltä että artisti maksaa tämänkin laskun eli suoranaisesti rakennusvirheestä ei ole kyse mutta kuitenkin sellaisesta seikasta jonka perusteella vakuutusyhtiö pesee kätensä korvaukselta

Tilassa ei tosiaan tuon pilpin ja lattiakaivon lisäksi ole muuta eli esimerkiksi vesipistettä ei ole. Tila on ehkä noin 4m2 kokoinen lämmitetty varasto jonne erillinen ovi talon ulkopuolella. Itse kiinteistö on vuonna 2021 valmistunut paritalo.
 

Mönssi

Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
124
Kaikki rakennustarkastajat tuntuvat olevan lomalla joten kysytään täältä...

Meillä kävi pienehkö vesivahinko pienessä varastotilassa. Tilassa on pilp (nilan) ja sen vieressä lattiakaivo jonne pilpin tuottama kondensiovesi ohjataan. Vesi ohjataan lattiakaivoon erillisellä putkella joka menee lattian läpi ja yhdistyy kaivoon.

Jostain syystä tämä lattiakaivo oli mennyt tukkeeseen ja kobdensiovesi oli noussut valetulle betonilattialle joka maalattu. Tässä yhteydessä vettä oli ehtinyt imeytyä varaston seiniin jotka ovat maalattua levyä ja nämä levyt pitäisi nyt vaihtaa.

Vakuutusyhtiö ei korvaa koska heidän mukaansa kyseessä rakennusvirhe sillä tiloissa joissa on lattiakaivo pitäisi aina olla vedeneristys. Itse maallikkona olen tätä nyt yrittänyt selvittää ennen oikaisun tekoa vakuutusyhtiölle mutta tuntuu olevan vähän ristiriitaista tietoa. Rakennuttajan kanta nyt on tietysti se että rakennettu ihan säädösten mukaan. Vähän alkaa haiskahtaa siltä että artisti maksaa tämänkin laskun eli suoranaisesti rakennusvirheestä ei ole kyse mutta kuitenkin sellaisesta seikasta jonka perusteella vakuutusyhtiö pesee kätensä korvaukselta

Tilassa ei tosiaan tuon pilpin ja lattiakaivon lisäksi ole muuta eli esimerkiksi vesipistettä ei ole. Tila on ehkä noin 4m2 kokoinen lämmitetty varasto jonne erillinen ovi talon ulkopuolella. Itse kiinteistö on vuonna 2021 valmistunut paritalo.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 2018 perustelumuistio määrää että lattiakaivollisissa tiloissa on oltava vesieristys. Vesieristys tulee yltää kattoon asti.
 
Liittynyt
23.01.2017
Viestejä
124
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 2018 perustelumuistio määrää että lattiakaivollisissa tiloissa on oltava vesieristys. Vesieristys tulee yltää kattoon asti.
Ymmärtääkseni määräys menee niin että märkätiloissa tuo vedeneristeen pitää yltää kattoon asti. Muissa lattiakaivollisissa tiloissa vähintään 50mm tai 100mm ylösnostolla, riippuen vähän ”lähteestä”.

Tässä on Finealta vähän vastaava keissi ja kyllähän tuo taitaa olla hankalaa valuutusyhtiöltä ”karhuta”.

Fine

Tässä remonttia tehdessä on joutunut selvittelemään tuota märkätila / lattiakaivollinen tila jne. ja täytyy kyllä sanoa, että en ainakaan itse ole löytänyt selkeää ohjeistusta mitä ”tottelisi” rakentamismääräykset sekä vakuutusyhtiöt.

Jo itsessään tuo vesieristeen seinällenosto 100mm on älytön, kun seuraavassa lauseessa tulvakynnyksen tulee olla 15mm, jos kaivo patoutuu niin kaikki yli tuon 15mm eristeen nostot on maalaisjärjen mukaan melko turhia?
 
Liittynyt
28.07.2018
Viestejä
68
Eli vakuutusyhtiöltä ei kannata odottaa mitään kuten oletinkin.

Eli rakennuttajalle vaatimus korjauksesta ja tilan saattamisesta säädösten edellyttämään kuntoon vesieristyksen osalta. Pitäisi olla helppo homma kun asunto vasta 3v ikäinen ja rakennusvirhe kyseessä?
 
Liittynyt
22.10.2018
Viestejä
418
edit:lisätty kuvia

Viemärikaasut. onko kämppä ollut tyhjillään ja lattiakaivot päässeet kuivumaan? tullut omalle kohdalle vastaan työn puolesta.
On ollut pitkään tyhjillään ja lattiakaivonkin kansi oli ruosteessa, vaikka lienee rosteria. Kumma kyllä, että viemäri ei haissut. Kenties joku välissä päästänyt hanasta vettä.
 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
783
On ollut pitkään tyhjillään ja lattiakaivonkin kansi oli ruosteessa, vaikka lienee rosteria. Kumma kyllä, että viemäri ei haissut. Kenties joku välissä päästänyt hanasta vettä.
ennen näyttöä joku käynyt tuulettamassa ja laskenut vettä. ja onhan tuo voinut tapahtua koska vain, ei välttämättä juuri ennen kuin itse saavuit paikan päälle. Meidän kohteessa jouduttiin vaihtamaan kaikki hanat, putket ja muut kromiosat sekä katto ja ovet/karmit malaamaan uudestaan.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 086
No voi kiltin kelit.
Niin taitaa tulppa puuttua.
Eihän se kännykän valo voi muovista heijastaa.
Puolustuksena että en näe tuonne koska suihkukaapin alla ja kuvan otin siitä päältä makaamalla .
käynpä kopeloimaan ja hei kiitos ja kumarrus huomioista.
Kannattanee samalla kun tuota putsaa, niin nostaa se muoviohjuri putsattavaksi (se missä on tulpan reikä, mikä lie tuon oikea nimi). Tosin tuossa kyllä näyttää, että siinä on jotain mustaa päällä. Siinä melkein pitäisi olla lukitusrengas, mutta ei tuo minusta siltä näytä.
 
Liittynyt
16.03.2018
Viestejä
20
Pienen teknisen tilan viilennys

Kyseessä muutaman neliön kokoinen tekninen tila. Kesäisin huoneen lämpötila nousee 35-40 asteeseen. Sinänsä eipä tuo haittaisi, mutta tilassa on kotiautomaatio- ja nettilaitteita ja nämähän eivät tunnetusti tykkää hyvää lämmöstä. Lisäsin tilan ilmanvaihtokanavaan puhaltimen ja se laskikin lämpöjä parisen astetta. Mutta ei oikein riitä.

Ajattelin seuraavaa: Ostaisin Verkkokauppa.comista alesta Strömen 12C -siirrettävän ilmanvaihtokoneen. Tästä poistoputki ulos em. ilmanvaihtokanavaa pitkin. Haasteena tuli mieleen ainakin se, että ilmanvaihtokanava on oven yläpuolella, joten em. laitteen mukana tulevan poistoputken pituus ei riitä ja toisekseen pitäisi keksiä adapteri, jollla mahduttaisi poistoilmaputken (150mm) ilmanvaihtokanavaan (taisi olla 100mm).

Onko tuollaisessa virityksessä jotain minkä vuoksi homma kannattaisi jättää ajatuksen tasolle?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 069
Pienen teknisen tilan viilennys

Kyseessä muutaman neliön kokoinen tekninen tila. Kesäisin huoneen lämpötila nousee 35-40 asteeseen. Sinänsä eipä tuo haittaisi, mutta tilassa on kotiautomaatio- ja nettilaitteita ja nämähän eivät tunnetusti tykkää hyvää lämmöstä. Lisäsin tilan ilmanvaihtokanavaan puhaltimen ja se laskikin lämpöjä parisen astetta. Mutta ei oikein riitä.

Ajattelin seuraavaa: Ostaisin Verkkokauppa.comista alesta Strömen 12C -siirrettävän ilmanvaihtokoneen. Tästä poistoputki ulos em. ilmanvaihtokanavaa pitkin. Haasteena tuli mieleen ainakin se, että ilmanvaihtokanava on oven yläpuolella, joten em. laitteen mukana tulevan poistoputken pituus ei riitä ja toisekseen pitäisi keksiä adapteri, jollla mahduttaisi poistoilmaputken (150mm) ilmanvaihtokanavaan (taisi olla 100mm).

Onko tuollaisessa virityksessä jotain minkä vuoksi homma kannattaisi jättää ajatuksen tasolle?
Tuo 100mm on auttamattomasti liian pieni tuolle ilmanvaihtokoneen poistolle.

Miten tuohon tilaan on korvausilma järjestetty?
 
Liittynyt
06.01.2017
Viestejä
230
1,3kw/h kulutus, jäähdyttää tilan tosin varmasti nopesti, ja kuluttaa oikeasti vähemmän energiaa. Tilasta riippuen itse varmaan kokeilisin eristää laitteet omaksi osioiksi jonka saisi viilennettyä kevyemmin.
 
Liittynyt
16.03.2018
Viestejä
20
Jäi vähän epäselväksi mimmonen tila ilmanvaihtoineen on mut ulko-oviin on saatavilla ilmanvaihdolle venttiileitä. Yksi oven yläosaan ja toinen ala-osaan? Toki tuo ei ratkaise ongelmaa kun on lämpimät kelit.
Juu vähän epäselvästi ehkä kirjoitin. Tosiaan teknisestä tilasta on vain yksi halkaisijaltaan 100mm putki, joka kulkee teknisestä tilasta ulkoseinän läpi suoraan ulos. Toisin sanoen mitään koneellista ilmanvaihtoa ei ole ko. tilassa.
 
Liittynyt
06.01.2017
Viestejä
230
Juu vähän epäselvästi ehkä kirjoitin. Tosiaan teknisestä tilasta on vain yksi halkaisijaltaan 100mm putki, joka kulkee teknisestä tilasta ulkoseinän läpi suoraan ulos. Toisin sanoen mitään koneellista ilmanvaihtoa ei ole ko. tilassa.
Oletko mitannut lattianrajan lämmön ja katonrajan lämmön? Jos sijoitat laitteet tilan alaosaan viileämpään?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 069
Oven raosta taitaa sen verran vetää. Eipä tuonne nähdäkseni muuta ole tehty.
Tuonne pitää kuitenkin tuota konetta varten rakentaa ihan oikea tuloilma. Nuo luo aivan valtavasti alipainetta ja eivät toimi hyvin jos ei ole tarpeeksi tuloilmaa. Suosittelisin ensin kokeilemaan sitä puhallinta vielä oikein vasitun tuloilmareiän kanssa. Ilmajäähdytyksellä pääsee yllättävän pitkälle kunhan on vain virtaus kunnossa ja riittävä.
 