Kysy LVI:stä

Viestiketju alueella 'Yleistä keskustelua' , aloittaja Coanda, 17.01.2017.

Tagit:
  1. Falconi

    Falconi

    Viestejä:
    148
    Rekisteröitynyt:
    11.05.2017
    Juuri noin.
     
  2. GJ

    GJ

    Viestejä:
    181
    Rekisteröitynyt:
    27.10.2016
    Helpompi puhdistaa, marginaalisesti pienempi painehäviö ja vähemmän eri kokoista tavaraa työmaalla. Venttiilit aina 125, ellei ole joku todella pieni koppi mihin pitäisi vain muutama litra saada läpi.

    Kysytään näinpäin, miksi 100?
     
  3. Falconi

    Falconi

    Viestejä:
    148
    Rekisteröitynyt:
    11.05.2017
    Missään nimessä ei vaihdeta 100 venttiiliä 125 kun sitten alkaa venttiilit viheltää. 125 venttiiliä joudut kuristamaan enemmän kuin 100 jolloin venttiilin raossa nopeus kasvaa ja aiheuttaa ääntä.

    Nyrkkisääntönä että sitten 125 kun on 15 l/s ilmaa päätelaitteessa ja on siihenkin poikkeuksia, heittopituudet ym.

    Mutta kyllä pätevä suunnittelija ne katsoo kuntoon. Se että mistä kulujattaja tietää pätevän ja sinne päin olevan suunnittelijan niin veikkaan että oikeastaan ainut taitaa olla hinta.. Ja sekään ei niin varmaan ole.
     
  4. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    1 670
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Eiköhän tässä ollut jujuna että tuo suunnitelma tehdään itse.
     
  5. Falconi

    Falconi

    Viestejä:
    148
    Rekisteröitynyt:
    11.05.2017
    Aa, käsitin että olisi ollut vain hahmotelma ja joku oikeesti olisi sen jälkeen suunnitellut. My bad.
     
  6. shule

    shule

    Viestejä:
    48
    Rekisteröitynyt:
    23.10.2017
    Mikähän on kun wc lavuaarista tulee ilmaa?
    Ei auta vaikka lasken vettä läpi.
    Hajulukon oon puhdistanu viime kesänä..
     
  7. Kvarkki

    Kvarkki

    Viestejä:
    1 578
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Tässä on ihan normi hormisysteemi originaalissa -59 muodossaan. Viemäröinnin osalta ollaan vasta keskikerroksessa uusinnassa, vintille tulee WC ja tuosta sitten täytyy vetää vielä eteenpäin 110 mm katolle saakka. Ei ole iso ongelma tehdä noin. Mutta toki olisi ollut vielä helpompi iskeä se tuuletus sivusuuntaan siihen räystään alle, kun puurakenteista kyse ja vintillä ei ole vielä edes eristystä ko. seinässä... Täytyy nyt vielä pohtia, että josko kaventaisi tuota ulosmenevää putkea, koska viemäröinnnin kokoon nähden tuntuu aikalailla ylimitoiteltu. Vanha putkisto pärjäsi 50 mm putkella, tässä on lisänä käytännössä tuo yksi vessa.

    e: Se vanha 50 mm oli päätetty kellarin välikattoon, josta oli mutkien kautta reitti hormiin. Tämäkin feature paljastui vasta rakenteita purkaessa.
     
  8. Lumimies

    Lumimies

    Viestejä:
    972
    Rekisteröitynyt:
    07.11.2016
    Tuuletusviemärin itää olla minimissään 75mm (jos normivirtaamien summa on 5/s tai alle), kylmässä tilassa aina 110mm (eristettynä).

    Tuon perusteella päättelen että oikea suunnittelija piirtää lopulliset kuvat (luultavasti pitää olla toimenpideluvan haussakin)

    Edit: karkasi
     
  9. Miro.Simounen

    Miro.Simounen

    Viestejä:
    764
    Rekisteröitynyt:
    31.12.2016
    Juu kyllä se toimenpideluvat tarvii ja siihen tarvittanee ihan virallinen kuva myös.
    Enemmän tämä on tosiaan halmotelmaa ja ideointia liittyen lto asennukseen ja parhaaseen lopputulokseen pääsemiseen mahd. vähällä säädöllä.
    Ihan aina ei voi luottaa ensimmäiseen mielipiteeseen jonka joltain kuulee.
    Esim tuohon tuloventtiilin kokoon ja tuodaanko mutkalla vai t-haaralla on ristiriitasta tietoa.
    Toiset suosii pienempää venttiiliä=avauma suurempi jollon ei suhise normaaleilla ilmamäärillä.
    Taasen katon läpiviennin tekemiseen ei varmaan suunnitelma edes ota kantaa tehdäänkö mutkalla vai t-haaralla. T-haaraa tunnutaan pitävän parempana ratkaisuna varsin yleisesti tulopuolella ja mutkaa taasen lähdössä.

    Suunnitelmaa tehdessä myös näkee vähän mitä tarvii ja minkä verran=pystyy laskemaan budjettia edes vähän.

    Lupaa tarvitsevia töitä
    • Kosteisiin tiloihin liittyvät rakennusosien muutokset esimerkiksi seinärakenteiden muutokset
    • Kosteiden tilojen laajeneminen tai rakentaminen rakennuksen muihin tiloihin.
    • Lämpö-, vesi- tai ilmanvaihtojärjestelmässä tapahtuvat oleelliset muutokset.
    • Julkisivumuutokset
    • Energiatehokkuuden parannus – esim. lisätty lämmöneristystä
    • Muutokset kantavissa rakenteissa
    • Muutokset kattomuodossa
    • Uuden hissin rakentaminen
    • Uuden savuhormin tai tulisijan rakentaminen tai vanhan uusiminen.
     
  10. Kvarkki

    Kvarkki

    Viestejä:
    1 578
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Muuten ei mitään väliä, mutta hieman mietityttää kun pöntöltä katolle ei tule olemaan matkaa kuin se max. 2 m. Siinä voi olla pönttö jäässä talvella, kun suoran 110 mm putken iskee. Vai onko niissä huipulla joku rajoitin virtaukselle? Tiedä sitten auttaisko se 70 mm putkikaan mitään viilenemiseen. On nykyohjeet ja sitten on vanhat talot...
     
  11. Lumimies

    Lumimies

    Viestejä:
    972
    Rekisteröitynyt:
    07.11.2016
    Kyllä se näkyy suunnitelmassa, onko venttiiliä ennen teikka vai käyrä.
    Itse varmaan kierrättäisin tuota saunan tuloilman vähintään tuolta oven kohdalta käyrän jälkeen, ettei ole ihan rungossa kiinni noin kanavan alkupäässä.

    Ainankin vuodesta 1976 on ollut tuo dn70 (eli muovissa 75mm) määräys.
    Ei sen pytyn mihinkään jäähän pitäisi mennä kun viemäristä tulee lämmintä kaasua joka paine-eron takia tuulettuu sinne katolle. Näkee hyvin kun pakkaspäivinä höyryää noi viemärintuuletukset.
    Toki auttaa vähän jos laittaa eristetyn piipun siihen tuuletukseen (lähimmilti auttaa siihen että se tuuletus ei jäädy niin herkästi umpeen)
     
  12. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    1 670
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Eihän siellä viemärissä mitään läpivetoa ole, ei viemärit jäähän sen tuuletuksen kautta mene, vaan alapohjaan päässeen pakkasen takia.
     
  13. Kvarkki

    Kvarkki

    Viestejä:
    1 578
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    En mä siitä viemärin umpeenjäätymisestä huolissani ole vaan kylmän johtumisesta talon sisälle. Vanha talo, niin sinne on rajallinen mahdollisuus pistää kunnollista eristystä yms. Täytynee varmaan viritellä tuota siten, että lisää pituutta tuohon poistoon. Siitä ei varsinaisesti kuitenkaan ole haittaa, että on kauempana piipusta. Joillain keleillä kuitenkin se painovoimainen saattaa toimia "väärinpäin"...
     
  14. Lumimies

    Lumimies

    Viestejä:
    972
    Rekisteröitynyt:
    07.11.2016
    Viemärin tuuletus ei liity mitenkään painovoimaseen ilmanvaihtoon. Jos liittyy niin on kyllä sitten viritykset päin helvettiä.

    Edit: En ole kuullut ikinä että tuuletusviemäri menisi lämpimissä sisätiloissa jäähän.
     
  15. Miro.Simounen

    Miro.Simounen

    Viestejä:
    764
    Rekisteröitynyt:
    31.12.2016
    Kanavien irrotus toisistaan lie liittyy parempaan äänien vaimenemiseen? Eli ei suoraa putkea kahden tilan välille?
    Luonnollista näin ajateltuna, kyllähän suora putki kantaa äänen paremmin kuin putki jossa on monta mutkaa ja matkalla.

    Parempi ehkä katkasta niin ei kuulu nus... nukkumisen äänet toiseen huoneeseen. :p
     
  16. Kvarkki

    Kvarkki

    Viestejä:
    1 578
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    No kyllä se tuuletus ilmanvaihtoon siinä mielessä liittyy, että jos se on liian lähellä (painovoimaisen) ilmanvaihdon ulostuloa, niin voi käryt tulla sisälle väärään suuntaan. Taitaa niissä poistoissa olla ihan joku säädetty etäisyyskin paljonko tulee olla eroa.

    Ja perse se jäätyy pöntöllä ennen kuin vesi, asiontimukavuus kiinnostaa. Jos seinässä on suht kevyin eristein 110 mm putki, jossa suora -20 C yhteys metrin-parin päässä, niin pakko sen on seinänkin lämpötilaan vaikuttaa. Mikä ei muutenkin viileässä talossa ole kivaa.
     
  17. Lumimies

    Lumimies

    Viestejä:
    972
    Rekisteröitynyt:
    07.11.2016
    1m poistoilma-aukosta. Vanhassa D2:ssa tuolla tarkoitettiin koneellista poistoa (sama mainitaan semi-"standardi" Uponorin kiinteistöviemäri käsikirjassa).

    No tuota, hmmmm, antaa olla, en jaksa lähteä jänkäämään tästä (kun on pari olutta pohjalla). Jos haluaa niin siitä sitten vaan eristämään vaikka 19mm solukumilla anturasta vesikattoon.
     
  18. Jeswe

    Jeswe

    Viestejä:
    23
    Rekisteröitynyt:
    28.10.2016
    X-haara vs. T-haara on jo hinnassa sellainen ero, että mielummin ottaa T-haaroja entä X-haaroja. Hinnan lisäksi virtaus- ja ääniteknisesti toimivampi.
    Makuuhuoneet vierekkäin ja seinässä reikä niiden välillä = päätelaitteet samassa haarakanavassa.
    vs. makkarit vierekkäin ja umpinainen seinä välissä = päätelaitteet omalla haaralla.
     
  19. Kvarkki

    Kvarkki

    Viestejä:
    1 578
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Anturaa on kyllä aika vahva termi tämän tönön perustuksista :rofl: Vanhassa kotitalossa joskus tuli yläkertaan käryä "paluupostina", kun oli niin lyhyt kanava ulos ja poisto ihan piipun vieressä. Se talo ja ilmanvaihto oli kyllä muutenkin sotkettu 70-luvun muovikorjauksilla...
     
  20. Miro.Simounen

    Miro.Simounen

    Viestejä:
    764
    Rekisteröitynyt:
    31.12.2016
    Itseasissa en ollut X kanavaa ajatellut, vaan T-haara 160/125 alaspäin ja siitä t-haara 125/125. Näin saa iv putket kattotuolien väliin pudotettua. Noi 160mm linjat tulee kulkemaan väkisellä kattotuolien päällä ja vaatii reippaasti lisää eristämistä.

    Jos laitetaan eri tasoon niin sen varmaan voi totetuttaa 160/125 T-haara-> 125 kulma(45 vai 90)->125kanava-> 125/100 t-haara, 100mm venttiili + 125mm tulppa.

    LTO koneen poistosta mietintää. Olisikohan edes teoriassa mahd. ohjata poistoilma jopa savupiipun hormia pitkin katolle. Mahtaako asiaan olla jotain säädöksiä/voiko aiheutua jotain mystisiä ongelmia.
    Huomautus 2019-12-07 224117.jpg

    Viimesimmät hajatelmat asiaan lto

    Piirrustukset_muutokset_5.1.jpg
     
  21. MJay

    MJay

    Viestejä:
    213
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Kyllä itse ainakin tiedän erään kerrostalokohteen, jossa laitettiin kellarin saunaosaston IV-koneen jäteilma vanhaan painovoimaisen ilmanvaihdon piippuun vapaaseen hormiin kiinni. Hormi toki tiivistettiin sukittamalla ensin.
     
  22. Jebaus

    Jebaus

    Viestejä:
    1 013
    Rekisteröitynyt:
    23.02.2017
    Omat mutu-vinkit ja asentajilta/suunnittelijoita kuullut vihjeet ok-talon LTO putkiston rakentamiseen tässä. Saa korjata jos parempaa tietoa on:
    - Koneen jälkeen aina äänenvaimentajat 2kpl niin tulo kuin poistopuolelle. Äänenvaimentajat eri mallisia/eri valmistajan koska vaimentavat eri taajuuksia. Mielellään koneen jälkeen 1-2 90 ast. mutkaa - vaimentaja1- 1-2 90 ast. mutkaa - vaimentaja 2
    - Runkolinjat 160 ja pistot 125 tai kaikki 125 riippuen koneesta. Perusteluita tulikin jo aiemmin.
    - Venttiilit sitten mitoitettujen litrojen mukaan. Tämäkin perusteltiin jo aiemmin.
    - Ei koskaan tulo/poistoilmakanavaa suoraan huoneesta toiseen vaan esim runkolinja käytävälle ja siitä omina vetoinaan joka huoneeseen.
    - Huonekohtaiset vaimentimet suositeltavia mutta ei pakollisia jos kanavisto muuten oikein tehty ja putket menee eristeissä. Jos putket alakatossa niin huonekohtaiset vaimentimet.

    Ylipäätänsä perus ovet ja väliseinät (sekä niihin tehdyt upotetut sähköt, muut putket yms) kantaa ääniä läpi niin hyvin että ei se iv-kanava siinä ongelmaksi tule. Sitten kun nämä asiat on kunnossa (akustisesti erotetut seinät tuplakipsillä, äänieristeovet) niin niillä kanavien kautta kantautuvilla äänillä alkaa olemaan merkitystä.
     
  23. poksi

    poksi

    Viestejä:
    28
    Rekisteröitynyt:
    31.05.2019
    Uuden pyykinpesukoneen asennus kylpyhuoneeseen, edellyttääkö laki että asennuksen tekee lvi-asentaja?
     
  24. Pertti_Pasanen_Spede

    Pertti_Pasanen_Spede

    Viestejä:
    1 530
    Rekisteröitynyt:
    10.03.2017
    Ei. Mikään laki ei määrittele sitä kuka koneen saa asentaa ja sama tiskikoneen kanssa. Taloyhtiö voi toki tiskikoneen kanssa vaatia sitä ja tätä.
     
  25. Tonnin Seteli

    Tonnin Seteli

    Viestejä:
    2 587
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Sehän on ihan normaalia peruskäyttöä, että esimerkiksi vuokra-asuntoon muuttava asukas asentaa (olemassaolevaan liitäntään olemassaolevalle paikalle) pesukoneen ja irrottaa sen pois lähtiessään tai tarvitessaan uutta hajonneen tilalle, ja sama toistuu.

    Monimutkaisempi juttu voisi olla vaikkapa pyykinpesukone keittiössä tai muussa ei-märkätilassa. Tyypillisin asennuspaikka tosin taitaa olla omakotitalossa, jolloin lähinnä vakuutusyhtiötä kiinnostaisi vesivahingon sattuessa, mitä ja miten on tehty. En äkkiseltään usko, että sillä on siltikään väliä kuka on tehnyt, mikäli putkityöt on hoitanut ammattilainen.

    Entäpä tiskikone keittiössä? Kun vanha kone vaihdetaan uudempaan, niin ei kai sen liittäminenkään ole niin rakettitiedettä, että homma pitäisi aina teettää politrukin hyväksymällä näennäisesti pätevällä. Tärkeämpää luulisi olevan, että työ on tehty oikein eikä vahinko johdu virheestä. Varmuudella amatöörin oikein asentama uusi kone on vähemmän riskialtis kuin 10 vuotta vanha kone samassa paikassa samalla tavalla asennettuna.

    Molemmissa konetyypeissähän kai nykyään on esimerkiksi magneettiventtiili heti liitäntäletkussa. Siitä ei ehkä vakuutusyhtiö tykkäisi, jos joku asentaa kirpputorilta ostetun 1990-luvun "korjatun" tiskikoneen.
     
  26. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    1 670
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Eipä tuohon toisaalta vakuutusyhtiöllä ole mitään sanomista, ellei erikseen vakuutusehdoissa määrittele kuinka vanhaa konetta saa käyttää. Ihan kohtuuttomia ehtoja ei vakuutusyhtiötkään saa ehtoihinsa laittaa.
     
    Tonnin Seteli tykkää tästä.
  27. Lumimies

    Lumimies

    Viestejä:
    972
    Rekisteröitynyt:
    07.11.2016
    Muutaman allaskaapin olen nähnyt menneen pilalle kun pykkärin poisto on laitettu väärään yhteeseen vesilukossa.
    Tulopuolella
    pitäisi olla imusuoja varsinkin jos pesukoneelle on oma vesipiste.

    Tiskarissa pitäisi olla sekä poisto ja tuloletku kannakoitu (vapaa heiluminen estetty)
     
  28. jarp

    jarp

    Viestejä:
    621
    Rekisteröitynyt:
    31.10.2016
    Nää on pirullisia juttua kun pesukoneen, sekä astian-, että pyykinpesukoneen asennus on niin triviaali asia, ettei sitä voi normaalilla järjellä varustettu ihminen mokata liian pahasti. Mutta sitten taas jatkuvasti näkee vuokraluukuissa niin ihmeellisiä asennuksia, että ei voi kuin miettiä, miten ne tehneet henkilöt pystyvät selviytymään jokapäiväisestä elämästä hengissä? Imusuoja nyt puuttuu 99% tapauksista ainakin ja tilalla on vain joku adapteri tai useampi peräkkäin ja sitten tietenkin liitokset vuotavat tihmimällä kun tiivisteen tai klemaarin konsepti on hukassa ja ei varmasti ikinä ole tuplattu mitään kun on poistettu asennuksia...

    Pahimmat on varmaan sellaisia, että on vedetty yhdellä ainoalla jakarilla liitos "kunnolla kiinni" ja samalla väännetty kuparit rusetille. Uusissa vuokraluukuissa näyttäisi olevan nykyään jonkinlaiset pehmeät letkut kupariputkien sijaan, niitäpähän ei onneksi saakaan noin väännettyä paskaksi.

    Pitäisi olla jonkinalinen elämäm ajokortti, jonka suoritettuaan saisi tehdä normaalia älyä vaativat hommat ja ilman ei. Ruuanlaittokin siinä ja siinä, että pitäisikö sallia...
     
    Coanda ja Tonnin Seteli tykkäävät tästä.
  29. Tonnin Seteli

    Tonnin Seteli

    Viestejä:
    2 587
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Tämä olisi kyllä mielenkiintoinen yhteiskuntakokeilu, jos käsitin oikein. Pakollista olisi siis oletuksena jonkinlainen vammaisten tuettu asuminen jota valvoisi ohjaaja, ja vaihtoehtoisesti voisi suorittaa tutkinnon ja asua ja elää itsenäisesti ja ns. normaalisti.

    Tällä voisi olla jopa tervehdyttävä vaikutus, kunhan myös äänioikeus rajattaisiin samoin. :cigar2:
     
  30. Tonnin Seteli

    Tonnin Seteli

    Viestejä:
    2 587
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Tämähän selittyy sillä, että kukaan ei ole moisesta kuullutkaan ja näyttäähän se vain adapterilta muiden joukossa.

    Siispä lähtevä vuokralainen ei tajua että se kuuluisi jättää paikalleen tai luulee jopa tekevänsä palveluksen ottamalla kaikki turhat mutterit jättäen "puhtaan" liitännän.

    Onneksi tämä ei rajoitu vuokralaisiin vaan vuokratalon huoltomieskään ei tiedä tai välitä, ja etenkään yksityinen vuokraloordi ei huomaa hevon vittua. Siispä seuraavan saapuessa moista mutteria ei ole ensikään olemassa.

    No, mitäpä jos kone ei sovi? Ei muuta kuin rautakauppaan, jossa myydään sopiva... tadaa, messinkinen adapterimutteri.

    Itsehän en ole mikään tampio, mutta en käynyt putkiamista. Ehdin junnuna vaihtaa vanhempien taloon pari pesukonetta ja asua kahdessakin vuokra-asunnossa joissa mukana kulki oma pyykinpesukone. Sen jälkeen kuulin tästä erillisestä imusuojasta. Sana oli kyllä tuttu, koska jossain oli aiemmin kerrottu, että tällainen ominaisuus on itse koneisiin integroituna. En tutkinut silloin asiaa tarkemmin.
     
  31. weebee

    weebee

    Viestejä:
    217
    Rekisteröitynyt:
    28.01.2017
    pyyk1.jpg pyyk2.jpg Juuh, kaveri sanoi että käytkö kytkemässä muijan tyttären pesukoneen, kun ovat juuri muuttaaneet...
    Olivat saaneet sentään "irroitettua" liitännät vanhasta lähtiessään:facepalm:
     
    Ernomies ja Dr. Who tykkäävät tästä.
  32. Lumimies

    Lumimies

    Viestejä:
    972
    Rekisteröitynyt:
    07.11.2016
    SoftPexit menee helpommin kierteelle (ja ruttuun) kuin kuparit, jossain hanamalleissa sen myös lähtee irti. Kerrankin asukas yritti (mesulle joka hoiti reklamaatioita) väittää että muka pk-viiksi oli irti kun oli muuttanut (uudiskohde), meidän kaverille oli lähes heti myöntänyt että oli kiertänyt sitä viikseä ja se oli lähtenyt irti mutta ei saanut enään takaisin (rakenteena semmoinen että voi kiertää noin 5 kiekkaa auki ennenkuin vuotaa tms)

    Njoo, onhan se puukko mukava työkalu :lol:
     
  33. Jebaus

    Jebaus

    Viestejä:
    1 013
    Rekisteröitynyt:
    23.02.2017
    Olen aina käsittänyt tuon APK/pyykinpesukone kytkemisen niin, että sen saa tehdä kuka tahansa itse niin kauan kun siinä EI tarvita työkaluja?

    Siihen perus hanan apk-viikseen tai pesukoneliitäntään kun käy suoraan se koneen muovinen liitin jossa on pohjassa kumitiiviste. Ihan kevyt kiristys käsin takaa vedenpitävän liitoksen.

    JOS tämän onnistuu sössimään niin asennusvirhe, ei ole toimittu kuten ohjeissa ja jos vuoto on tästä kohdasta (esim se kuminen tiiviste puuttuu) voi vakuutusyhtiö sanoa että voi voi, maksa itse.

    Sitten taas jos sinne on itse ruuvailtu jakoavaimilla omia adaptereita tai kikkaliitoksia niin paikalla olisikin pitänyt olla jo putkimies.

    Ja mitään vahinkoahan ei oikein voi syntyä, kun se hana on kiinni kun ei kone ole käytössä.. eikö?
     
  34. jetblack

    jetblack

    Viestejä:
    24
    Rekisteröitynyt:
    17.02.2018

    On kyllä tullut törmättyä rullalle vedettyihin kupareihin sekä adapteria adapterin perään virityksiin. ja gustavsbergin tietyistä malleista letku aukeaa hanan pohjasta jos sitä pyörittää. Myös Apk osataan kytkeä ylivuodon liitäntään ilman klemmaria ja ihmetellään kun ei pysy.

    IMG_20190923_095534.jpg IMG_20190129_122819.jpg
     
  35. Pertti_Pasanen_Spede

    Pertti_Pasanen_Spede

    Viestejä:
    1 530
    Rekisteröitynyt:
    10.03.2017
    Ihan turha tuo imusuoja. Ei sitä nimittäin edes uusista kohteista löydy valmiina koneen hanasta. Käytännössä mahdotonta, että tuosta jotain vettä menisi takaisinpäin.
     
    Jebaus tykkää tästä.
  36. Jebaus

    Jebaus

    Viestejä:
    1 013
    Rekisteröitynyt:
    23.02.2017
    Siis täysin turha 99.999% asunnoista.
    Korkeintaan joku tee-se-itse tyylillä tehty torppa porakaivolla jossa vikoja alituiseen tuollaisen tarvitsee teoriassa.
     
  37. Miro.Simounen

    Miro.Simounen

    Viestejä:
    764
    Rekisteröitynyt:
    31.12.2016
  38. Coanda

    Coanda Tulinen kastike Tukijäsen

    Viestejä:
    104
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Imusuoja on pakollinen.

    Jos vesijohtoverkostoon syntyy jostain syystä alipaine, ei mikään estä imaisemasta pesukoneen sisältöä putkistoon.

    Käytännössähän tuota ei normaalisti ikinä tapahdu, mutta silti siihen on varauduttava.

    Jos se puuttuu uudiskohteesta, on kyseessä virhe. Laki vaatii suojan, siinä ei ole mitään tulkinnan varaa.

    Jos kone kytketään pesuhanaan, hana toimii imusuojana eikä erillistä möykkyä tarvita.


    1047/2017

    5 §
    Suojaaminen terveydellisiltä vaaroilta ja muilta haitoilta
    Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla suoraa yhteyttä muusta
    vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon, viemärilaitteistoon tai erityiseen vesilaitteis￾toon.
    Vesilaitteistossa käytettävien tuotteiden on oltava talousveden johtamiseen soveltuvia.
    Vesilaitteiston on oltava sellainen, että torjutaan veden takaisinimeytymisestä sekä nesteiden
    ja kaasujen sisään tunkeutumisesta johtuva pilaantumisvaara. Jos vesijohto sijaitsee pilaantuneessa maaperässä tai pilaantumisvaara on olemassa, on käytettävä diffuusiotiivistä putkimateriaalia.
     
    Ernomies ja Sneikku tykkäävät tästä.
  39. Juusmaka

    Juusmaka

    Viestejä:
    14
    Rekisteröitynyt:
    22.04.2018
    Kallein mahdollinen vaihto ehto. Mepla/Geberit, Roth tai Wehopress vaihtoehtoina.
     
  40. Lumimies

    Lumimies

    Viestejä:
    972
    Rekisteröitynyt:
    07.11.2016
    Myöskin Henco
    Wehopresshän on Upo

    Noiden komposiittien yksi huono "ominaisuus" on että lähes joka valmistaja vaatii eri puristusprofiilia.

    (Wehopresskin on uponorin omistama)
     
    Viimeksi muokattu: 11.12.2019
  41. Holpikka

    Holpikka

    Viestejä:
    282
    Rekisteröitynyt:
    10.11.2016
    Kokemuksia Multiheater ECO 30 Poistoilmalämpöpumpusta? Tai pienemmästä versiosta? Tuohon saisi sisäyksikön puhaltamaan noin 700€ lisähintaan, kuulemma toimii vedellä, taloudellisesti tuoko säästöä, vai pienempi versio vettä vaan lämmittämään?
    Sähkölämmitteinen talo ilmalämpöpumppulla, huippuimurilla,
     
  42. GJ

    GJ

    Viestejä:
    181
    Rekisteröitynyt:
    27.10.2016
    Sinä olet hyvä esimerkki miksi lvi-asennusten pitäisi olla luvanvaraisia töitä, aivan kuten kylmä- ja sähkötyötkin ovat.
     
  43. Pertti_Pasanen_Spede

    Pertti_Pasanen_Spede

    Viestejä:
    1 530
    Rekisteröitynyt:
    10.03.2017
    Mitä mussutat siinä? Miten suljetusta hanasta menee vesi takaisinpäin? Ei mitenkään.

    Lisäksi vielä, kun tykkäät sillä koulutuksellasi päteä niin täällä on muuten kaikki ihan virallisen putkimiehen puolesta asennettu eikä täällä silti mitään erillisiä imusuojia ole.

    Lisätään vielä sen verran, että täällä myös putkien liitokset vuoti mitkä nekin oli virallinen putkimies tehnyt päin persettä ja toinen firma kävi korjaamassa. Eli ei se sun pätevyytesi takaisi yhtään mitään, kun 3v ei opita edes putkia liittämään niin ettei ne vuoda.

    Tarkistapa miten monelta sähköfirman työntekijältä todellisuudessa edes löytyy mitään pätevyyksiä. Siihen, kun riittää se, että firmassa on edes yksi kenellä on vähintään s2 niin muilla ei tarvitse olla mitään, kun lupien omistaja ottaa vastuun.
     
    Viimeksi muokattu: 11.12.2019
  44. Coanda

    Coanda Tulinen kastike Tukijäsen

    Viestejä:
    104
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Muuhun ottamatta mitään kantaa, niin eihän se vesi suljetusta hanasta menekään. Mutta kun ei saisi mennä silloinkaan kun se on auki.
     
  45. jetblack

    jetblack

    Viestejä:
    24
    Rekisteröitynyt:
    17.02.2018
    No yksi mahdollinen tilanne on sellainen että hana on auki kun joku pesee pyykkiä tai on aina auki niinkuin yllätävän monella on. Ja jos samaan aikaan on vesikatko jossa lasketaan linjoja tyhjäksi niin juuri silloinhan voi imaista vedet takaisinpäin. Koskee siis pääasiassa kerrostaloja, joita vielä kyllä suomesta löytyy kasapäin. Työn puolesta noita vesikatkoja joutuu tekemään harva se päivä.
     
  46. Jebaus

    Jebaus

    Viestejä:
    1 013
    Rekisteröitynyt:
    23.02.2017
    Jos omistat tuollaisen noiden liittimien asennukseen vaadittavan 1000€+ työkalun niin tiedät varmaan mistä niitä liittimiäkin saa. Nuo, kuten eivät ne työkalutkaan ole mitään K-rauta tavaraa kun ei niitä kuluttaja saa itse asentaa.

    M/X-pressin T-haarat on näemmä tukussa 3,12€ 16mm ja 4,1€ 20mm verollisena kun ebayssä 2,7€ ja 3,2€. Ei maksa vaivaa tilata :)
     
  47. Miro.Simounen

    Miro.Simounen

    Viestejä:
    764
    Rekisteröitynyt:
    31.12.2016
    Ei näyttäs M/X:llä olevan komposiitille tavaraa tarjolla.

    Työkalut löytyy putkarilta, joka ne tulee "vetään" kiinni. Ite laittelen putket valmiiksi ja teen tarvittavat läpiviennit ja kannakoinnit. Ei ole tämä putki hommakaan mitään rakettitiedettä kuitenkaan.
    Lähinnä tässä haetaan taas sitä optimaalista hinta/laatua. Ei viitsi maksaa samaan asiaan pääsemisestä montaa tuhatta extraa vaan koska "merkki".

    bw. kuluttaja saa tehdä aika paljonkin jos itelleen tekee, tekiä sitten vastaa seuraavalle siirtyessä. Vakuutuskorvausten kanssa voi olla myös vähän vaikeeta.
     
  48. Miro.Simounen

    Miro.Simounen

    Viestejä:
    764
    Rekisteröitynyt:
    31.12.2016
    Voihan pönttö... piti kylppäri rempassa laittaa samalla pönttö kylppäriin, mutta kas tajusin juuri että siellä onkin 70mm viemäri xD

    Eli ei muutakuin ph oven alta kohti 100mm runkoa vetään uutta putkea?? Silppuripönttöä ei tule se on varmaa.
    Kuinkahan syvällä tuollanen viemäri mahtaa mennä tuolla kohtaa jo. Laatta on vain 8cm ja alla 100mm styroksia. Oletettavasti jossain heti kohta styroksin alla, eikös viemärin lasku ole jotain 1-2% luokkaa.

    Onneksi takkahuoneen lattia oli tarkoitus vetää auki seuraavassa vaiheessa, mutta otetaan sitten samaan rytinään sekin. Avotakka lähtee pois ja takkah ja mh välinen seinä siirtyy 1m kohti takkahuonetta.

    pönttö.jpg
     
    Viimeksi muokattu: 12.12.2019
  49. Juusmaka

    Juusmaka

    Viestejä:
    14
    Rekisteröitynyt:
    22.04.2018
    2% kaato pöntön viemärillä kunnes liittyy kokooja viemäriin. Jostain kaivosta jos pääsisi mittailemaan vesijuoksun syvyyttä ja sitä 1-2% kaadolla arvioi mutkan korkoa.
     
  50. Lumimies

    Lumimies

    Viestejä:
    972
    Rekisteröitynyt:
    07.11.2016
    Siis kysyppä mitkä leuat sillä sun putkijampalla on. Komposiitissa pitää käyttää oikeaa leukaprofiilia, riippuen liittimestä. Jos sillä on upon (unipipe U-profiili) leuat niin sitten on vaan käytettävä upon liittimiä. Puristuskoneethan noissa on samat, leuat vaihtelee (linkkinä Novopressin sivulle missä noita listataan).

    Tuolloin on saatettu käyttää min "sentti per metri" nyrkkisääntöä, nykyään pitäisi olla 20‰. Runkolinjan syvyys saattaa olla mitä vaan.

    Viemärilinjakaan ei ehkä täysin mene tuon kuvan mukaan.