Kodin yleiskaapelointi ja RJ45 läpi talon - keskustelua ja vinkkejä

Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 751
Tuollahan säästää, kiitos.
Tossa vielä kuvat noista paikoista, eli makkarin nurkasta ja tuosta sotkuisesta vaatehuoneesta. Paskoja vaihtoehtoja tässä kun ei tuota kunnollista erillistä teknistä tilaa ole 60 luvulla osattu miettiä.
Ehkä taivun tuohon lyhempään kuituvetoon noiden tulevien maatöiden takia, ja tuonne sähköpaneelin viereen sitten reititin + poe injektori wifi ap:lle ja sieltä verkotus ympäri kämppää. Patch paneeli taitaisi olla paras tohon sisäverkon vetämiseen mutta katotaan löytyykö järkevää, tai vedän ihan pintarasioilla sitten. Ei niitä kukaan tuolla katon rajassa katso ja riko.

Perään tyhmä kysymys, vanhoissa taloissa lie sähköjohdot vedetty väliseinissä oleville rasioille yläältä alas? Pitäänee avata peitelevyt ja vilkasta mihin suuntaan ne lähtee. Mietin mistä tuolta uskaltaa alkaa porailemaan läpi.
 

Liitteet

Viimeksi muokattu:
Liittynyt
20.04.2024
Viestejä
4
Tuollahan säästää, kiitos.
Tossa vielä kuvat noista paikoista, eli makkarin nurkasta ja tuosta sotkuisesta vaatehuoneesta. Paskoja vaihtoehtoja tässä kun ei tuota kunnollista erillistä teknistä tilaa ole 60 luvulla osattu miettiä.
Ehkä taivun tuohon lyhempään kuituvetoon noiden tulevien maatöiden takia, ja tuonne sähköpaneelin viereen sitten reititin + poe injektori wifi ap:lle ja sieltä verkotus ympäri kämppää. Patch paneeli taitaisi olla paras tohon sisäverkon vetämiseen mutta katotaan löytyykö järkevää, tai vedän ihan pintarasioilla sitten. Ei niitä kukaan tuolla katon rajassa katso ja riko.

Perään tyhmä kysymys, vanhoissa taloissa lie sähköjohdot vedetty väliseinissä oleville rasioille yläältä alas? Pitäänee avata peitelevyt ja vilkasta mihin suuntaan ne lähtee. Mietin mistä tuolta uskaltaa alkaa porailemaan läpi.
Ei ole takeita että sähköjohdot on vedetty ylhäältä alas, mutta useimmiten niin. Poikittain vetäminen on vähän tyhmää ellei ole pakottava syy.

Tuosta vaatehuoneesta tuli mieleen, että mahtuuko oven yläpuolelle pieni räkkiteline tai vastaava?
 
Viimeksi muokattu:

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 885
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 751
Ei ole takeita että sähköjohdot on vedetty ylhäältä alas, mutta useimmiten niin. Poikittain vetäminen on vähän tyhmää ellei ole pakottava syy.

Tuosta vaatehuoneesta tuli mieleen, että mahtuuko oven yläpuolelle pieni räkkiteline tai vastaava?

Oven päälle kyllä mahtuisi kaappi, ja siinä voisikin olla hyvä paikka niin ei kasaannu päälle eikä eteen mitään. Onkohan suositella jotain ei jätkky kallista? Riittäisi että sinne mahtuu reititin + poe injektori ja sitten nuo patch kaapelit järkevästi laittamaan.
 
Liittynyt
09.10.2018
Viestejä
528
Oven päälle kyllä mahtuisi kaappi, ja siinä voisikin olla hyvä paikka niin ei kasaannu päälle eikä eteen mitään. Onkohan suositella jotain ei jätkky kallista? Riittäisi että sinne mahtuu reititin + poe injektori ja sitten nuo patch kaapelit järkevästi laittamaan.
Käyt tätä juonnetta vähän takaisinpäin, niin on naamoille suositeltu kaappeja.
 
Liittynyt
20.04.2024
Viestejä
4
Oven päälle kyllä mahtuisi kaappi, ja siinä voisikin olla hyvä paikka niin ei kasaannu päälle eikä eteen mitään. Onkohan suositella jotain ei jätkky kallista? Riittäisi että sinne mahtuu reititin + poe injektori ja sitten nuo patch kaapelit järkevästi laittamaan.
Mulla on Deltacon 19" 6U seinäteline. En nähnyt että kaapista olisi mitään lisäarvoa. Jos kuitenkin päädyt kaappiin niin ota halvin.
Asennutin telineen viereen 4kpl pistorasioita sähkönsyöttöä varten. Kytkentäpaneelia kannattaa käyttää koska saa kaapelit vedettyä nätimmin.
Kuvan tilanne ei lopullinen: tilasin netistä 12 kpl 0,5 metrin pituisia patch kaapeleita jolla lopullinen kytkentä paneelista kytkimeen.
Kytkentäpaneelin numerot vastaavat verkkopistorasioiden numerointia 1-12 ja yllä on vielä mikä huone.

IMG20230923151300.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 166
Merkittävin ero pikkukaapeissa on lähinnä se onko kyljet avattavissa vai kiinteitä, muuten kaapeissa ei ole mielestäni varsinaisia etuja tai haittoja, jos muuten on saman kokoiset kaapit.

Kannattaa huomioida että unittien lisäksi myös kaappien/telineiden syvyyksissä on eroja.

Avoseinäteline on tietysti räpeltämisen kannalta helpoin, mutta samalla, jos siellä tilassa hosuu jotain muuta, on jonkinlainen riski että IT ottaa osumaa.

Jos kaappi tulee lähelle lattiaa sen voi asentaa myös "pystyyn", mutta silloin kyllä pöly haluaa laskeutua liittimien pohjalle.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 751
Mulla on Deltacon 19" 6U seinäteline. En nähnyt että kaapista olisi mitään lisäarvoa. Jos kuitenkin päädyt kaappiin niin ota halvin.
Asennutin telineen viereen 4kpl pistorasioita sähkönsyöttöä varten. Kytkentäpaneelia kannattaa käyttää koska saa kaapelit vedettyä nätimmin.
Kuvan tilanne ei lopullinen: tilasin netistä 12 kpl 0,5 metrin pituisia patch kaapeleita jolla lopullinen kytkentä paneelista kytkimeen.
Kytkentäpaneelin numerot vastaavat verkkopistorasioiden numerointia 1-12 ja yllä on vielä mikä huone.

Tommonenhan se voisi olla, ja hylly tuohon johon reititin ja muut jos ei ole räkkimallia.

Tänään kävi kuitupäätteen asentaja, laitatin tonne makkarin nurkkaan. Ulkoveto jää helpoimmaksi pihahommien kannalta ja ei jää tuo kuitupurkki hyllyjen taakse vaatekomeroon piiloon.

3-4vk päästä tonttikaivuut. Nyt rasiat ja 100m kela cattia tilaukseen. Cat6 vai cat6a? Noita abb liittimiä meinasin käyttää mitkä linkattiin aiemmin. Gigasta nopeammalle ei itelle kyllä ole tarvetta nyt, mutta eihän se future prooffi ole pahasta.

Noiden vetojen ja liitinasennusten testaaminen, kahta läppäriä voinee käyttää toimivuuden toteamiseen?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 195
3-4vk päästä tonttikaivuut. Nyt rasiat ja 100m kela cattia tilaukseen. Cat6 vai cat6a? Noita abb liittimiä meinasin käyttää mitkä linkattiin aiemmin. Gigasta nopeammalle ei itelle kyllä ole tarvetta nyt, mutta eihän se future prooffi ole pahasta.

Noiden vetojen ja liitinasennusten testaaminen, kahta läppäriä voinee käyttää toimivuuden toteamiseen?
Jos hintaero ei suuri, ota cat6a. Ja utp.
Kahdella koneella onnistuu ihan ok, vaikka iperffillä. Toinen vain palvelimeksi.
 
Liittynyt
27.05.2017
Viestejä
7 862
Tommonenhan se voisi olla, ja hylly tuohon johon reititin ja muut jos ei ole räkkimallia.

Tänään kävi kuitupäätteen asentaja, laitatin tonne makkarin nurkkaan. Ulkoveto jää helpoimmaksi pihahommien kannalta ja ei jää tuo kuitupurkki hyllyjen taakse vaatekomeroon piiloon.

3-4vk päästä tonttikaivuut. Nyt rasiat ja 100m kela cattia tilaukseen. Cat6 vai cat6a? Noita abb liittimiä meinasin käyttää mitkä linkattiin aiemmin. Gigasta nopeammalle ei itelle kyllä ole tarvetta nyt, mutta eihän se future prooffi ole pahasta.
Saksan Amazonista sai ainakin aikaisemmin hyvällä hinnalla kelassa CAT7 kaapelia. Sitä en tiedä oisko hyvällä hinnalla myös siamilaista/dual kaapelia niin saisi samalla vedolla kahdet kaapelit.
 
Liittynyt
20.04.2024
Viestejä
4
Tommonenhan se voisi olla, ja hylly tuohon johon reititin ja muut jos ei ole räkkimallia.

Tänään kävi kuitupäätteen asentaja, laitatin tonne makkarin nurkkaan. Ulkoveto jää helpoimmaksi pihahommien kannalta ja ei jää tuo kuitupurkki hyllyjen taakse vaatekomeroon piiloon.

3-4vk päästä tonttikaivuut. Nyt rasiat ja 100m kela cattia tilaukseen. Cat6 vai cat6a? Noita abb liittimiä meinasin käyttää mitkä linkattiin aiemmin. Gigasta nopeammalle ei itelle kyllä ole tarvetta nyt, mutta eihän se future prooffi ole pahasta.

Noiden vetojen ja liitinasennusten testaaminen, kahta läppäriä voinee käyttää toimivuuden toteamiseen?
Cat6a jos vain mahdollista. Meillä ei ollut mahdollista, koska halusin tuplakaapelit (käytin siamilaista) olemassa oleviin 16 mm asennusputkiin. Cat6a ei sinne mahdu kuin yksistään.

Jos muuten aiot käyttää kytkentäpaneelia (esimerkiksi tämä) niin siihen tarvitsee myös cat6 liittimet. Siihen käy samat kuin noihin Jussi-rasioihin.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 166
Cat6a jos vain mahdollista. Meillä ei ollut mahdollista, koska halusin tuplakaapelit (käytin siamilaista) olemassa oleviin 16 mm asennusputkiin. Cat6a ei sinne mahdu kuin yksistään.

Jos muuten aiot käyttää kytkentäpaneelia (esimerkiksi tämä) niin siihen tarvitsee myös cat6 liittimet. Siihen käy samat kuin noihin Jussi-rasioihin.
Cat6a kaapelista ei ole kotiasennuksessa mitään hyötyä, ellei asu jossain linnassa jossa tarvii hyvin pitkiä vetoja.

Cat7 kaapeli on ainakin toistaiseksi turha ainakin ethernet käytössä, mikään standardi ei sitä hyödynnä, toimii tietysti noilla hitaammilla joillw eiittää cat6

Cat8 voi sitten vetää jos haluaa vikkelää, mutta ei ole kyllä enää helppo kytkeä ja verkkokortitkin maksaa hunajaa.

Tietysti on olemassa muitakin sovellutuksia yleiskaapeloinnille kuin perus ethernet liikenne, ja niissä voi olla sitten omia vaatumuksiaan kaapelille.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 496
Cat6a kaapelista ei ole kotiasennuksessa mitään hyötyä, ellei asu jossain linnassa jossa tarvii hyvin pitkiä vetoja.
Mitäs ne erot, pika halulla, Cat6 - Cat6a 250Mhz vs 500Mhz, eli jos tulevaisuudessa ei ole vaihdettavissa, tai toista reittiä mistä vetää uutta, niin voi miettiä onko vaivan/hinnan arvoinen. POE jutuissa jos hakee paksumpaa poikkipinta-alaa, niin voi myös vilasta luokat.

Jos tekee reittejä ja miettii tulevaisuutta pitkälle, niin ykkösenä varmaan se että myöhemmin helppo vedellä uusianaruja, olisi sitten tulevaisuus kupari, kuitua tai molempia. Jotkut vetäneet edukasta helpoa "Kiinteästi" ja rinnalle sitten varaus tulevalla.

Ja standarteja kun tehdään, niin niissä huomioitu olemassaolevaa kaapelointi, cattivitosta vedetty 20v sitten(?) ja tänäpäivänä varsin soivaa kamaa kotikäytössä. Suurin puute senajanasennuksissa niiden niukkuus, ei katekoria.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 166
Mitäs ne erot, pika halulla, Cat6 - Cat6a 250Mhz vs 500Mhz, eli jos tulevaisuudessa ei ole vaihdettavissa, tai toista reittiä mistä vetää uutta, niin voi miettiä onko vaivan/hinnan arvoinen. POE jutuissa jos hakee paksumpaa poikkipinta-alaa, niin voi myös vilasta luokat.
Siis normaali 10GBASE-t ethernet toimii 55m Cat6 kaapelilla, jos matka on 55-100m edellytetään Cat6a kaapelointia.

Nuo 250 ja 500MHz taajuudet ovat ne korkeimmat taajuudet jolla kaapeli mitataan standardissa, mutta käytännössä se merkiryksellinen asia on se miten signaali vaimenee (myös niillä matalammilla taajuuksilla). Kyllä siitä cat6 kaapelistakin 500MHz taajuus läpi menee, ei se kaapeli mitään taajuusloukkua muodosta.

En ole kyllä noita poikkipintoja tutkinut, murta ainakaan alemmissa kategorioissa se cat versio ei ole vaikuttanut johtimen poikkipintaan. Varmaan standardissa määritellään jokin minimitaso, mutta _tietääkseni_ se ei muutu kategorian kasvaessa.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 496
Nuo 250 ja 500MHz taajuudet ovat ne korkeimmat taajuudet jolla kaapeli mitataan standardissa, mutta käytännössä se merkiryksellinen asia on se miten signaali vaimenee (myös niillä matalammilla taajuuksilla). Kyllä siitä cat6 kaapelistakin 500MHz taajuus läpi menee, ei se kaapeli mitään taajuusloukkua muodosta.
Tuon esille ottamisen idea oli tuoda esille luokan ero. Toinen on merkittävästi leveäkaistaisempi. Eli jos miettii sinne tulevaisuuteen.

Ja jos miettii historiaan, niin tänäpäivä se Cat5 narukin kotikäytössä yllättävän kovaan riittää, kymppi giganen ei taida kuitenkaan olla ihan varma nakki, joka toteutuksessa.
 
Liittynyt
30.09.2017
Viestejä
982
Nyt kun oma projekti uudiskohteeseen on saatu tehtyä, niin muutama ajatus:

- Olennaisin asia lienee, että vedot on tehty tarpeellisiin paikkoihin saman tien, eikä tarvitse erikseen miettiä jälkiasennusmahdollisuuksia. Eli ylimääräisiä putkituksia ei tarvita, jos etukäteen huolellisesti mietitty ethernetin paikat
- jos talo ei ole valtava, niin CAT6 riittää, CAT6a voi laittaa, jos saa kaapelin kohtuuhinnalla. Käytännön ero OKT-kohteessa varmaan olematon
- liittimiksi riittää CAT6, vaikka kaapelointi olisi parempaa luokkaa, voihan ne joskus kaukaisessa tulevaisuudessa päivittää, mutta tod näk CAT6 riittää niissä
- seinien sisään vedettävän kaapelin soisi olla laadultaan riittävän hyvää, esim. uudiskohteessa on käsittääkseni oikeastaan vaatimus, että kaapeli on halogeenivapaata (paloturvallisuus)
- johtojen vedoissa tulee olla huolellinen, eikä kaapelit saisi kärsiä liikaa runtua tai taitoksia, ettei sitten sellaisten takia tule ylimääräisiä ongelmia
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 166
Tuon esille ottamisen idea oli tuoda esille luokan ero. Toinen on merkittävästi leveäkaistaisempi. Eli jos miettii sinne tulevaisuuteen.

Ja jos miettii historiaan, niin tänäpäivä se Cat5 narukin kotikäytössä yllättävän kovaan riittää, kymppi giganen ei taida kuitenkaan olla ihan varma nakki, joka toteutuksessa.
Tuon mitattavan taajuuden käyttäminen esimerkkinä on nimenomaan pahasti harhaanjohtavaa. Kyllä kumpikin kaapeli läpäisee 500MHz taajuuden, mutta cat6 kaapeli voi olla esim 1dB huonompi 500MHz taajuudella kuin cat6a. Käytännössä se ero ei ole kovin merkittävä, kuten ei ole myöskään cat6a ja cat7 ero, jonka takia 25GBASE-T vaatii jo cat8 kaapelin
 
Liittynyt
16.03.2018
Viestejä
1 603
Tuon esille ottamisen idea oli tuoda esille luokan ero. Toinen on merkittävästi leveäkaistaisempi. Eli jos miettii sinne tulevaisuuteen.
Taajuuden lisäksi tulee kiinnittä huomiota impedanssiin mikäli tässä on poikkeamia (100ohm) tapahtuu heijastuksia (SWR)jotka summautuvat alkuperäisen signaalin kanssa.
Eli näissä uudemmissa kaapeleissa on varmaan kiinnitetty enemmän huomiota mittatarkkuuteen.
Siis taajuuden (nopeuden) kasvaessa mittatarkkuus korostuu.

Ostin hiljattain pienen Netgear kytkimen jossa tuntuu olevan joku yllättävän hyvä kaapelitesteri, parilla pitkällä kaapelilla herjaa "missmatch" syyn selvitys vielä kesken mutta oletan johtuvan CAT5 kaapeleista?

e: Ja vieläkun pohtii niin impedansin vääristymä vaikuttaa myös pulssien nousuaikoihin.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 496
Tuon mitattavan taajuuden käyttäminen esimerkkinä on nimenomaan pahasti harhaanjohtavaa. Kyllä kumpikin kaapeli läpäisee 500MHz taajuuden, mutta cat6 kaapeli voi olla esim 1dB huonompi 500MHz taajuudella kuin cat6a. Käytännössä se ero ei ole kovin merkittävä, kuten ei ole myöskään cat6a ja cat7 ero, jonka takia 25GBASE-T vaatii jo cat8 kaapelin
Ok, en tähän hätään löytänyt mitään kättäpidempää.
Näistä mitään tiedä, niin oletin naivisti että minimi vaatimuksissa on eroja, ja tuota Mhz lukua nyt heitin kun aika hahmotettavissa.
Ajattelin että merkittevempää on muuten tiukemmat vaatimukset, eli saadaan myös menemään tiukempaa koodausta häiriöttä, leveämmän tajuusalueen lisäksi.
Jos joku ajatuksen juoksu sen tapainen että tukevampi keskilanka, laadukkaampi kierre, toisi pienempää vaimennusta , pienempi ylikuuluminen, pienemmät häiriöt. pienemmät hejastukset, Kuitenkin siellä on useampi pari.

Ja tässä asiayhteydessä ei nyt sitä pohdita meneekö nyky standartin mukaan kymppigiganen vai ei testeistä läpi, vaan sitä jos se ajatus on se sinne jättää kymmenniksi vuosiksi. Jos katsoo taaksepäin, kun vedettiin 50ohm koaksia tai cat5 tai alle.

Taajuuden lisäksi tulee kiinnittä huomiota impedanssiin mikäli tässä on poikkeamia (100ohm) tapahtuu heijastuksia (SWR)jotka summautuvat alkuperäisen signaalin kanssa.
Onko ethernetisä imbedanssi kuinka kriittinen, siitä harvoin suoraan on puhetta, tosin välillisesti se varmaan näkyy mittauksissa.

Nyt kun oma projekti uudiskohteeseen on saatu tehtyä, niin muutama ajatus:

- Olennaisin asia lienee, että vedot on tehty tarpeellisiin paikkoihin saman tien, eikä tarvitse erikseen miettiä jälkiasennusmahdollisuuksia. Eli ylimääräisiä putkituksia ei tarvita, jos etukäteen huolellisesti mietitty ethernetin paikat
Kuullostaa hyvältä, jokapaikkaan.

ja vanhat parrat toitottaa, jokapaikkaan naru, niin ehkä kymmennes osa tulee käyttöön ja se kertaa 2 jää puuttuu.

Putkituksille annan silti kannatusta, ne sitten rinnalle. Tämä perustuu historiaan, siis niihin kohteisiin joissa on vedetty sitten viimeisen päällä viimevuosisadalla joka nurkkaa narut. Ei siis mitään mitä käyttää tänäpäivänä. No TV rasiat ja sähkö.

Kuka veti 10v sitten catti narua katot täytee, harva. No kotikäytössä vuosikymmenten aikana langattomat tekniikat korvaa johdotuksen tarvetta, energiatehokkaat laitteet ja protokolla mahdollistaa monessa kohtaa paristo poweroinnin.

- liittimiksi riittää CAT6, vaikka kaapelointi olisi parempaa luokkaa, voihan ne joskus kaukaisessa tulevaisuudessa päivittää, mutta tod näk CAT6 riittää niissä
Samaa mieltä, jos on on mahdollista sitä löysiää jättää.
Mutta tuosta tuli mieleen ihan se että jättää kokonaan liittimet pois, sokea levy vain rasian päälle. Tässä se ajatus että säästää kustannuksia, ja silloin tulee niitä naruja vedettyä herkemmin jokapaikkaa mihin vaan voi kuvitella, osan voi jättää ihan kiepillekkin. Esim jos kettiön kaapistoihin, komeroihin, välikattoon, esim kylppäri, vaatekaappi. Ulos, katon alle jne.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 166
Ok, en tähän hätään löytänyt mitään kättäpidempää.
Näistä mitään tiedä, niin oletin naivisti että minimi vaatimuksissa on eroja, ja tuota Mhz lukua nyt heitin kun aika hahmotettavissa.
Ajattelin että merkittevempää on muuten tiukemmat vaatimukset, eli saadaan myös menemään tiukempaa koodausta häiriöttä, leveämmän tajuusalueen lisäksi.
Jos joku ajatuksen juoksu sen tapainen että tukevampi keskilanka, laadukkaampi kierre, toisi pienempää vaimennusta , pienempi ylikuuluminen, pienemmät häiriöt. pienemmät hejastukset, Kuitenkin siellä on useampi pari.
Joo, on siellä kaikki vaatimukset tiukempia kun kategoriaa kiristetään, mutta juuri tuo korkein mitattava taajuus ei ole kovinkaan merkittävä. Tai ainakaan sen merkitys ei ole niin isonmitä tuo kaksinkertainen taajuus antaa mielikuvaa.

Mitään varsinaista keskilankaa parikaapeleissa ei tosin ole, ellei sitten jollain valmistajalla robotti edellytä jotain tukinarua.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 496
Joo, on siellä kaikki vaatimukset tiukempia kun kategoriaa kiristetään, mutta juuri tuo korkein mitattava taajuus ei ole kovinkaan merkittävä. Tai ainakaan sen merkitys ei ole niin isonmitä tuo kaksinkertainen taajuus antaa mielikuvaa.
Verataanko tässä nyt sitä mitä Cat6 kaapeli voi olla, siihen mitä Cat6a kaapeli on minimissään.

Jos saadaan merkittävästi enemmän taajuuta, laadukkaammin, niin maalikkona ajattelin että se sillä on merkitystä.
Naivisti ensin ajattelin että se yläraja ei ole sen tiukempi kuin matalimmilla luokilla, mutta jos se 6A leikkaantuu 600Mhz, vs se että kutosella voi päästä 500mhz, niin allekirjoitain että se etu tulee muusta laadukkuudesta. jos sen niin päin haluaa esittää.


Mitään varsinaista keskilankaa parikaapeleissa ei tosin ole, ellei sitten jollain valmistajalla robotti edellytä jotain tukinarua.
Sitä metalli/kupari lankaa tarkoitin, isompi kehä, jonka päällä eriste. jotka parikierretty, joita neljäparia.
Kuvittelin että on signaali merkitystäkin, eikä vain POE etua.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 166
Verataanko tässä nyt sitä mitä Cat6 kaapeli voi olla, siihen mitä Cat6a kaapeli on minimissään.

Jos saadaan merkittävästi enemmän taajuuta, laadukkaammin, niin maalikkona ajattelin että se sillä on merkitystä.
Naivisti ensin ajattelin että se yläraja ei ole sen tiukempi kuin matalimmilla luokilla, mutta jos se 6A leikkaantuu 600Mhz, vs se että kutosella voi päästä 500mhz, niin allekirjoitain että se etu tulee muusta laadukkuudesta.
No ihan käytännössähän jollain valmistajalla voi olla ihan sama kaapeli jota myydään vaan cat6 ja cat6a leimalla jos cat6 koneen kapasiteetti on jo tapissa.

Koska cat6 kategoriassa ei ole mitään vaatimuksia 500MHz niin silloinhan puhutaan väkisinkin vaan siitä mitä se voisi olla. Korkein vertailukelpoinen taajuus on 250MHz, ja kyllähän cat6a vaatimukset ovat hieman kireämpiä tuolla taajuudella, mutta ei se ero valtava ole.. Sen verran kuitenkin että 10G jaksaa kulkea 45m pidemmälle.

Pidän kuitenkin aika epätodennäköisenä että tulevaisuudessa meillä olisi 25G eetteristandardi joka toimii cat6a kaapelilla, mutta ei cat6, mutta sittenhän sen näkee.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 496
Pidän kuitenkin aika epätodennäköisenä että tulevaisuudessa meillä olisi 25G eetteristandardi joka toimii cat6a kaapelilla, mutta ei cat6, mutta sittenhän sen näkee.
Tulevaisuuden yleistyvät standartit jos mennyt jotain kertoo, niin panostus niihin kaapeleihin mitä kentällä on. Eli sillä on vaikukutusta mitä tulevana vuosikymmennellä asennetaan. Jos 6a on niin halpaa että sitä kannattaa myydä pelkkänä kutosena, niin potenttiaali, mutta jostain syystä edelleen kuvittelen että sen valmistamiseen tarvitaan enemmän materiaalia. Mutta jos CAT 7 ja CAT 8 vielä enemmän, niin mikä ettei.

6A puoltaa pelkkään kutoseen verrattuna se että ehkä se selviää nippuasennuksessa, josta tulee mieleen kysymys, miten voiko sitä asentaa huoletta siiamilaisena.
 
Liittynyt
12.04.2024
Viestejä
8
Nyt alkaisi olla kaapelit kytketty paria huonetta lukuunottamatta ja datakin kulkee. Kytkimeksi tuli reilun parin kympin ZyXEL GS-108B v3 -8-porttinen. Maalämpöpumppu on pörssisähköohjauksessa ja netin nopeustestien perusteella 4g-reititin antaa sisäverkon kautta noin 210 Mbps ja langattomana ehkä puolet siitä, eli kai tästä jotain hyötyäkin oli. Liittymä taisi olla 200 meganen.

Tavara kaapelikelalta jäi yhtä huonetta vajaaksi. Mistä Tampereelta saisi yksisäikeistä CAT6 UTP-kaapelia +13 m pätkän tai olisiko joku halukas myymään? Uutta 100 m kelaa ei viitsisi ostaa.
 

10R

Liittynyt
27.10.2016
Viestejä
136
Nyt alkaisi olla kaapelit kytketty paria huonetta lukuunottamatta ja datakin kulkee. Kytkimeksi tuli reilun parin kympin ZyXEL GS-108B v3 -8-porttinen. Maalämpöpumppu on pörssisähköohjauksessa ja netin nopeustestien perusteella 4g-reititin antaa sisäverkon kautta noin 210 Mbps ja langattomana ehkä puolet siitä, eli kai tästä jotain hyötyäkin oli. Liittymä taisi olla 200 meganen.

Tavara kaapelikelalta jäi yhtä huonetta vajaaksi. Mistä Tampereelta saisi yksisäikeistä CAT6 UTP-kaapelia +13 m pätkän tai olisiko joku halukas myymään? Uutta 100 m kelaa ei viitsisi ostaa.
Ideaparkin nurkilta voisi sopivaan hintaan löytyä, jos ei lähempää löydy. Gigabyten Cat6 kaapelia pätkä.
 
Liittynyt
20.04.2024
Viestejä
4
Nyt alkaisi olla kaapelit kytketty paria huonetta lukuunottamatta ja datakin kulkee. Kytkimeksi tuli reilun parin kympin ZyXEL GS-108B v3 -8-porttinen. Maalämpöpumppu on pörssisähköohjauksessa ja netin nopeustestien perusteella 4g-reititin antaa sisäverkon kautta noin 210 Mbps ja langattomana ehkä puolet siitä, eli kai tästä jotain hyötyäkin oli. Liittymä taisi olla 200 meganen.

Tavara kaapelikelalta jäi yhtä huonetta vajaaksi. Mistä Tampereelta saisi yksisäikeistä CAT6 UTP-kaapelia +13 m pätkän tai olisiko joku halukas myymään? Uutta 100 m kelaa ei viitsisi ostaa.
Finnparttia myy metrimääräisenä, mutta minimitilaus 100€ niin ei auta tähän hätään. Noita kun googlettelin vuosi sitten niin monesta muustakin paikasta sai tilattua haluamansa määrän.
 
Liittynyt
12.04.2024
Viestejä
8
Keystone liittimet pyytävät yksisäikeistä, joten sellaista sen kai hyvä olisi olla. Tampereen kivijaloista Elektorista saattaisi löytyä, pitää kysäistä. Pistin kanssa Toriin ilmoituksen. Jos ne ei nappaa, niin laitan 10R:lle yv:tä kunhan saan siihen oikeudet.
 
Liittynyt
05.01.2021
Viestejä
1 480
Keystone liittimet pyytävät yksisäikeistä, joten sellaista sen kai hyvä olisi olla. Tampereen kivijaloista Elektorista saattaisi löytyä, pitää kysäistä. Pistin kanssa Toriin ilmoituksen. Jos ne ei nappaa, niin laitan 10R:lle yv:tä kunhan saan siihen oikeudet.
Keystone on se standardi jonka mitoituksella löytyy erilaisia liittimiä erilaisilta valmistajilta. Useimmat naaras RJ45 liittimet voi myös hyvin tehdä monisäikeisellä kaapelilla. En stressaisi liikaa yksisäikeisen kaapelin löytämisestä.
 
Toggle Sidebar

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjut
241 181
Viestejä
4 214 725
Jäsenet
71 013
Uusin jäsen
Tuomiv_4

Hinta.fi