Jäätävä A T K-räpellys (Algron28:n laitetilaprojekti)

Viestiketju alueella 'Internet, tietoliikenne ja tietoturva' , aloittaja Algron28, 21.06.2018.

  1. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Noniiiin. Nyt on laitekaappien välille rakennettu CAT trunkki. Se on tehty kahdesta keystone aukollisesta paneelista ja niihin sopivista läpikytkentä adaptereista. Itse kaapelina on vain nippu tavallisia CAT-kaapeleita. Tämä sen takia kun matka oli noin lyhyt. Valmiitakin CAT-trunkkeja joissa siis monta CAT-kaapelia samoissa kuorissa on, mutta ne on kalliita ja eivät näin lyhyellä matkaa ole mitenkään järkevä vaihtoehto

    IMG_20181219_180826.jpg

    IMG_20181221_192451.jpg

    IMG_20190102_171814.jpg

    Tällä hetkellä välillä on 12 CATtia mutta niitä on sitten helppo vielä lisätä toiset 12. Kuten kuvata huomaa niin myös maadoittelin kaapit erillisellä maadoitusjohtimella


    IMG_20190103_131159.jpg

    Siirtolaitteet ja kytkimet on nyt siirretty sitten pikkukaappiin. Alimmaksi jäi vielä sopivasti tilaa UPS laitteelle.

    IMG_20190103_131232.jpg

    Isommassa onkin nyt mukavasti tilaa. Nakkasin ensimmäisen tietokoneen siihen johon on tarkoitus tulla ainakin Kuwaiba joka toimisi "verkostotietojärjestelmänä" mutta minulla on ongelmia saada sen vaatima Glassfish toimimaan joten se on vielä vaiheessa.
     
    Sienimies, FireExit ja jessenic tykkäävät tästä.
  2. mikkonen12

    mikkonen12 Tukijäsen

    Viestejä:
    11
    Rekisteröitynyt:
    18.12.2016
    Alkaa olla jo kunnioitettava laitearsenaali kotikäyttöön. Mukavaa että joku jaksaa kirjoitella tälläisiä projekteja muiden luettavaksi.
     
  3. kurkimies

    kurkimies

    Viestejä:
    1 780
    Rekisteröitynyt:
    21.08.2017
    Meinaatko vetää 3-6 paria eli 6-12 kuitua ton kaapin ja asunnon välin? APC-hionnalla olevia päitä sekä yksimuotokuitua? Olis helpointa säätöä eikä tarttis leikkiä VDSL2:sen kanssa.
     
  4. Lagittaja

    Lagittaja

    Viestejä:
    1 757
    Rekisteröitynyt:
    05.11.2016
  5. snw

    snw

    Viestejä:
    149
    Rekisteröitynyt:
    19.10.2016
    Miksi mediamuunnin kun kytkimissä kuituportteja vapaana, maken järki taas.

    Ps. noita muuntimia saa ihan verkkokaupastakin alle 30eurolla: Verkkokauppa.com
     
  6. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    En ainakaan ihan heti. Syy on se että tämä huone sijaitsee erillisessä kiinteistötekniikan rakennuksessa joten luvassa olisi maakaapelointia(asunto siis toisessa rakennuksessa). Toinen syy on se että se kuitukaapelin päättäminen on myöskin kallista kun itsellä ei ole kuituhitsiä. Ideanahan tuo olisi tietenkin älyttömän päheä juttu.
     
  7. Lagittaja

    Lagittaja

    Viestejä:
    1 757
    Rekisteröitynyt:
    05.11.2016
    Vitustako minä ulkoa muistan mihinkä jonkun toisen laitteet kykenee.
     
  8. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Yksi asia mikä tuonne haluttaisi ottaa käyttöön on tämä.

    IMG_20190105_212133.jpg

    Kyseessä on siis -48v DC järjestelmä. Siihen kun hommaisi pikku akuston niin sillä saisi varavirtaa siirtolaitteille.
    Harmi vain että -48 syöttöisiä verkkolaitteita löytyy huonosti. (Nojoo, ebaystähän löytyy mitä vaan mutta tahtovat olla aika kalliita siellä.)
     
  9. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    862
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Niitä kuituja saa myös määrämittaisina valmiiksi päätettynä, ja toisessa päässä sellainen vetosukka tjsp.

    Ei tietenkään järkeä sun tapauksessa, mutta ihan yleiseksi tiedoksi. Eihän sulla ole sinänsä tarvetta siirtää nopeasti suuria datamääriä asunnon ja tuon konehuoneen välillä, kun data on siellä serverissä.
     
  10. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Kyllä tuolla kuparillakin tosiaan pärjää. Ei se kuidun päätös ole se isoin ongelma vaan se kaivaminen ja vielä se että kyseessä on talonyhtiön piha alue. Jos olisi oma piha niin kaivaminen ei olisi mikään ongelma.
     
  11. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Homma jatkuu.

    Pohdin tuossa niin että eihän tämä olisi tekki-projekti eikä mikään jos ei tapettaisi tietokoneohjatulla tykillä kärpästä. Päätin siis että asentelen tuon tasasuuntaajan tuonne. Seuraavaksi pitäisi sitten metsästää jostain (kohtuu hintaiset) -48vdc sähköllä toimivat kytkimet ainakin. Jos jollain sattuu olemaan ylimääräisenä niin olen kiinnostunut hieromaan niistä kauppoja. Tulisivat noiden Ciscojen tilalle.

    Tämä lisäksi tarkoitus on hommata Zyxel LTE7460 tai vastaava joka hoitaisi kriittiset yhteydet. Telian kaapelinetti kun kyykkää heti sähköjen katkettua kun verkoston vahvistimet sammuvat. Tätä sitten syötettäisiin PoE injektorilla joka olisi tuon akkuvarmistuksen takana.

    Samoin pitää miettiä akustoa. Oletettava maksimikuorma liikkuu varmasti alta 6A joten varmaan joku 20Ah varmasti riittä niin saa sen parin tunnin varmistuksen. Akuston ajattelin sijoittaa kaapin alaosaan. Laitan hyllyn siihen "väärinpäin" niin ei kaapelit roiku sitten siellä akuston päällä.

    Kaappi2.jpg

    Toiseen kaappiin on ilmestynyt toinenkin tietokone jossa hyrskyttää pfsense. Sitä on tarkoitus käyttää tunneloimaan VPN liikennettä. Kaapin alaosaan laitoin sille vanhan pikku upsin niin kerkeä sammuttaa itsensä oikein sähkökatkon tullessa.

    kaappi1.jpg
    (tästä kaapista on jostain syystä hirveän hankala saada onnistunutta kuvaa)
     
    jessenic, CupolaPinta ja kumppa tykkäävät tästä.
  12. jessenic

    jessenic

    Viestejä:
    295
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    LTE7460 on kyllä vakain 4G-vehje, mitä olen käyttänyt. Suosittelen.
     
  13. irspa

    irspa

    Viestejä:
    111
    Rekisteröitynyt:
    02.01.2017
    Jokin hyväkin syy olla kausisiirto sopimuksella vs yleissiirto, jossa olisi huomattavasti pienempi kk-maksu 8,18€ vs 24,08€. Ainakin ylläolevilla kulutuksilla siirtolaskussa säästäisi vaihdolla noin 15€/kk.
     
  14. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Huomasin muuten tämän tuossa jokin aika tuon postaamisen jälkeen itsekkin ja soitin tuonne ja se vaihdettiin. Erikoista sinäänsä että edes oli tuo kausisähkö laitettu ensinnäkään sillä oletin sen olevan automaattisesti yleissiirto kun liittymää otettaessa ei ollut asiasta sen kummemmin puhe ja kyseessä kuitenkin talonyhtiön kiinteistö. Ehkä siellä koitettiin ottaa rahat pois huolimattomilta.
     
  15. ZZRX

    ZZRX

    Viestejä:
    348
    Rekisteröitynyt:
    16.05.2018
    Eikös tuohon 48V ongelmaan olisi ratkaisu hankkia väliin invertteri jolla muuntaa sen 230vksi?
     
  16. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Teoriassa joo, mutta se vie sen dc järjestelmän perusidean. Eli huonontaa hyötysuhdetta ja luo yhden potentiaalisen vikapaikan lisää.

    Voisin myös veikata että sellainen 48v sisääntulolla oleva invertteri joka kestää jatkuvaa 24/7 käyttöä maksaakin jo jotain.
     
  17. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    IMG_20190222_182701.jpg

    IMG_20190222_182748.jpg

    Siinäpä olisi nyt akusto. Päädyin 22Ah:n kokoon. Lisää kuvia ja juttua kun kerkeän tuota tasuria alkaa ottaa käyttöön.
     
  18. Hyrava

    Hyrava

    Viestejä:
    349
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Muista sitten laittaa sulake akuston lähelle ettei käy niinkuin eräässä kohteessa jossa tuli pari metriä paistettua kuparikaapelia... Tosin siellä oli sarjassa 4kpl 155Ah 12V akkua ja niiden lähtö sattui menemään kaapelivaurion takia oikoseen.

    Noiden akustojen kanssa kannattaa olla varovainen, oikosulkuvirrat ovat kohtalaisen suuria ja vikatilanteessa saattaa käydä hassusti jos suojaus ei ole kunnossa.
     
  19. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Tuossa tasurissahan on itsessään akkusulakkeet ja koska akuston on samassa kaapissa sen alapuolella niin kaapelin pituuskaan ei ole kuin jotain metrin luokkaa. Tosin hieman turhan isot on nuo akustosulakkeet. Liekköhän tuo joku ihan standarti sulaketyyppi jos jostain löytyisi pienemmällä virta arvolla.

    IMG_20190223_174949.jpg
     
  20. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    862
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Eipä tuon sulakeen tarkoituksena ole kuin toimia oikosulkusuojana, ja siihen tuo 60A on hyvä. Siis olettaen että tuo 60 takoittaa Ampeerimäärää.
     
  21. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Nyt se olisi paikallaan ja käyttöönotettuna.

    akusto.jpg
    Kaapin alaosaan on tehty akustolle oma pikku soppi. Vaakaan on siis asennettu ritilä joka estää kaapeleita eksymästä akuston lähelle mutta antaa kuitenkin ilman virrata. Boksi oikeassa reunassa ja ohuemmat johdot ovat akustovalvoja sekä sen akustosymmetrian mittauskaapelit.

    tasuri.jpg

    Tasurin alla on parit syötöt valmiina odottamassa laitteita.

    IMG_20190227_132346.jpg

    Pitäisi vielä keksiä joku laite millä siirtää hälytykset kätevästi eteenpäin. Ovat kuitenkin jo päätetty rimoille.



    Selitän nyt hieman tarkemmin mikä on kyseessä niille joille kyseinen homma ei ole tuttua.
    Eli tämä on siis -48VDC järjestelmä. Käytännössä se siis koostuu x määrästä rinnakkain kytkettyjä tasasuuntaajayksiköitä, akustosta mihin sähkö varataan sekä valvojasta joka ohjaa koko systeemiä. Laite siis muuntaa verkkosähkön tasasähköksi jota varataan akustoihin ja syötetään kuormalle (kuten esim reititin, matkapuhelin tukiasema yms tietoliikennelaite).

    Valtaosa operaattorien laitetiloissa käyttämistä tietoliikennelaitteista toimii suoraan siis 48v tasasähköllä, myös matkapuhelintukiasemat. Tosin tämä oma järjestelmä on pienimmästä päästä, 800w per moduli on ulostuloteho ja kehikkoon saa neljä modulia. Isot järjestelmät ovat kymmenien kilowattien tehoisia ja akustot kokonaisuudessaan useita satoja ampeeritunteja (minulla vain 22Ah)

    Operaattori käytössä on vielä nimenomaan -48V järjestelmä, tarkoittaen sitä että järjestelmä positiivisesti maadoitettu, eli plus on kytketty laitteen runkoon. Tämä on perua ajalta kivi ja kirves kun lankapuhelimet tekivät tuloaan. joku metallien kemiasta paremmin tietävä osaa varmaan selittää tarkemmin mutta positiivista maadoitusta käytettiin sen takia että puhelin verkon kaapeleissa tapahtui näin paljon vähemmän korroosiota kuin jos käytettiin negatiivistä maadoitusta.

    Eri jännitteisiä akustojärjestelmiä on telecom käytössä useampia, mm. 24V joissain pienissä järjestelmissä (en ole nähnyt suomessa, ameriikassa ainakin) ja 60V jota ainakin muistaakseni Siemensin lankapuhelinkeskukset käyttämä jännite. 48v taitaa kuitenkin olla se yleisin (ainakin suomessa)

    Järjestelmän etuja
    -Hyvä sähköverkon häiriöiden suodatustaso, käytännössä online UPS.
    -Skaalautuvuus, akustoja ja tasasuuntaajia voidaan lisätä tehotarpeen ja varmistuksen mukaan ilman että siitä aiheutuu katkosta perässä oleville kuormille. Akusto ei myöskään ole sidottu valmistajaan
    -48VDC on pienoisjännite joten laitteiden kytkeminen ja purkaminen järjestelmästä ei vaadi sähköasentajan papereita. (Tosin itse järjestelmän asentamiset voivat vaatia mikäli räplätään verkkosähköä, eli kun ei ole pistotulppaliitäntäinen)
    -Hyötysuhde parempi verrattuna normi UPS koska jännitettä ei tarvitse nostaa uudelleen ensin 230v ja sitten laskea taas laitteen päässä pienemmäksi.
    -Yksinkertainen ja varmatoiminen rakenne vikatilanteissa, kuorma on kytkettynä "suoraan akustoon" ilman aktiivielektroniikkaa välissä.(välissä tosin usein esim akusto kontaktori jolla voidaan irtikytkeä kuorma akustojännitteen pudotessa liian alas. myös kuormien priorisointi mahdollista)
    -Isompiin järjestelmiin saatavissa myös inverteri moduleja.

    Huonot puolet
    -Matala jännite -> Suuri virta -> paksut kaapelit
    -Yllämainittavasta syystä myös maadoitukset on tehtävä paksummilla kaapeleilla.
    -Pienet järjestelmät kalliita verrattaessa normi UPS laitteisiin
    -Jollei käytetä inverteriä, vaatii laitteen jonka poweri tukee järjestelmän jännitettä.

    Oliko tälläiselle tarvetta omassa käytössä? No ei varmasti, mutta kun olin tuon kerran ostanut niin samapa se tuonne on ruuvata käyttöön.

    Pistän vielä joitain kuvia tuosta käyttöönotosta kunhan tässä kerkeän.
     
    Sienimies ja FireExit tykkäävät tästä.
  22. FireExit

    FireExit

    Viestejä:
    786
    Rekisteröitynyt:
    08.11.2016
    Kiitos tuosta selityksestä kun itelle noi akkuvarmennukset ei oo tuttuja, niin avas hyvin. Ainoostaan nuo "akustosymmetrian mittauskaapelit" jäi mietityttään. Eli mitataanko niillä et akut antaa virtaa tasaisesti (tai siis akkujen varaustaso on pauttiarallaa tasainen), tjms.?
     
  23. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    862
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Tossa on 4kpl 12V akkuja sarjassa, jos halutaan vahtia että siellä ei yksi akku ole 13V ja viereinen 11V täytyy olla jokin palikka vahtimassa tuota ja tarvittaessa eron tasaamiseksi.

    Li-ion akustoissa nuo ovat käytännössä pakolliset, lyijyakusto on jossainmäärin itsetasaantuva, käytetään vain paremmissa järjestelmissä.

    Esim käytännössä kaikissa kuorma-autoissa on 24V sähköt toteutettu kahdella 12V akulla, niitä ei ole ikinä tasattu, joten niissä akuissa on pieniä varauseroja, mutta akuston tasauksen ohjaukselle ei ole kovin merkittävää tarvetta, koska se ei ole kuitenkaan niin kriittinen. Tuon varauserojen todennäköisyys käsittääkseni myös kasvaa mitä enemmän niitä akkuja on sarjassa.
     
    FireExit tykkää tästä.
  24. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Pakana jo vähän tuota valottikin. Pistän nyt vähän perus asetuksista tuohon tasuriin liittyen. Disclaimeriksi sen verran että olen jonkinverran edellisessä elämässä näiden kanssa taaplannut mutta en todellakaan mikään täysi asiantuntija ole joten asetuksissa todennäköisesti löytyy hienosäätöä. Jos paikalla on porukkaa rautaisemmalla kokemuksella niin vinkkejä saa antaa.

    Jotta laitteistoon kytketylle akustolle saataisiin mahdollisimman pitkä käyttöikä ja näin paras vastine rahalle on järjestelmään määriteltävä akuston valmistajan määrittelemät optimaalliset arvot. Näin järjestelmä osaa ladata akustoa oikein. Järjestelmässä on myös toki paljon muitakin asetuksia mutta pistän tähän nyt nämä tärkeimmät.

    Laitetta hallitaan valmistajan omalla PowerSuite ohjelmistolla. Kytkeytyminen tapahtuu USB kaapelilla. Järjestelmän sisäinen liikenne on CAN väylän yli ja laite osaa löytää itse järjestelmässä olevat komponentit automaattisesti.

    Lisäsin liitteisiin käyttämäni akuston datalehden.



    batt.jpg

    Ensin määritellään akustojen määrä, järjestelmässä on valmiina 2kpl akustosulakkeita joten toisen akuston saa tarvittaessa lisättyä rinnalle mutta tällä hetkellä siis käytössä yksi akusto. Koska kyseessä on siis 48v järjestelmä koostuu akustomme 4kpl 12v akkuja jotka on kytketty sarjaan.

    Tämän jälkeen annetaan akuston tyyppi ja koko. Järjestelmälle voisi syöttää akuston purkaustaulukon joka siis on taulukko joka siis kertoisi akuston jännitetason käyttäytymisestä suhteessa varaukseen. Tämä on siis jokaiselle akkutyypille valmistajan itsensä tekemä taulukko. Tällä järjestelmä olisi paremmin perillä akuston tilasta. En ole itse näitä käsin koskaan syöttänyt joten käytetään laitteesta löytyvää yleisiin arvoihin perustuvaa laitevalmistajan taulukkoa.

    Seuraavaksi määritellään akuston lataus parametreja. Koska akun lämpötilalla on vaikutusta sen optimaalliseen latausjännitteeseen (kylmempi akku, korkeampi jännite. Lämpimämpi akku, matalampi jännite) käytetään lämpötilakompensointia joka siis hienosäätää latausjännitettä akuston lämpötilan mukaan. Lämpötilasensori on akustovalvojassa joka sijoitetaan siis akuston välittömään läheisyyteen.

    Ensin määritellään referenssi kennojännite. Tämä ja muut näistä arvoista löytyvät akkuvalmistajan datalehdestä. Valmistaja ilmoittaa referenssijännitteen ja muutkin arvot aina johonkin tiettyyn lämpötilaan joka on tässä tapauksessa 25 astetta.

    Temperature slope (kompensointikerroin) määrittää kuinka paljon jännitettä muutetaan lämpötilan muuttuessa. Tässä pitää nyt huomioida sitten että laitteelle se annetaan mV/C/kenno kun taas datalehdessä oleva arvo on koko yhdelle akulle eli se pitää jakaa akun kennojen määrällä (eli 6)

    Akustolle määritellään myös kompensoinnin maksimi ja minimi jännitteet eli rajat mitä kauemmas kompensointia ei tehdä vaikka lämpötila muuttuisikin lisää.

    Määrittelin myös akustolle maksimi latausvirran current limitation välilehdeltä. Käytin datalehden 6.6A arvoa. Näin järjestelmä tarvittaessa rajoittaa latausta.


    batt_test.jpg

    Suomen sähköverkko on hyvin varmatoiminen joten varsinkin taajama alueella akusto monesti vain odottelee kuukausitolkulla kestovarauksessa sitä hetkeä kun sähköt pätkäisevät. On kuitenkin tärkeää että akusto on valmis luovuttamaa riittävän määrän energiaa tarvittaessa. Siksi näissä järjestelmissä onkin usein käytössä akuston automaattinen säännöllinen testaus. Tämä on myös sen takia hyvä olla käytössä että akustolle tulee edes silloin tällöin purkaus-lataus sykli niin se pysyykin paremmassa kunnossa. Telecom akkujen käyttöikä on usein jopa 10 vuotta joten ajoittainen testaus on tärkeää

    Tässä laitteessa on käytettävissä kaksi erilaista testiä. Normaali testi tukeutuu purkaustaulukkoon ja arvio sen perusteella akuston kuntoa ja osaa näin antaa arvion akkujen kunnosta ja eliniästä. Koska en osannut noille akuille määritellä taulukkoa ja käytössä on standarti taulukko en tiedä kuinka hyvin tuo normaali testi toimii. Tämän vuoksi käytössä on yksinkertaistettu testi joka vain testaa että akusto pystyy syöttämään virtaa haluttujen määritysten mukaisesti ja näin ollen antaa tuloksen hyvä tai huono.

    Akusto on hyvä mikäli se pystyy syöttämään virtaa 60 minuuttia tai 10Ah ilman että kennojännite tippuu 1,9V. Kuvassa on pieni virhe sillä tuossa Max dischargen perässä on myös rasti käytössä (oli unohtunut, lisäsin myöhemmin). Mikäli jännite tippuu aikaisemmin, on testin tulos huono.

    Guard time kohtaan olen määritellyt että testi vaatii 48h kuluneen viimeisestä akuston purkamisesta. Tämä sen takia että akusto olisi testaushetkellä täydessä lataustilassa.

    Alle on määritelty vielä automaattista testausta varten että testi tehdään 91 päivän välein ja klo 9:00 alkaen.

    Koska kesä on todennäköisintä aikaa ukkosille ja sen kautta sähkökatkoille ja oletettavasti kesällä myös lämpötilojen takia järjestelmä ja akut on kovimmillaan niin olen määritellyt ettei kesä kuukausina tehdä akkustestiä ollenkaan. Mikäli akkutesti epäonnistuu, antaa laite hälytyksen.


    symmetry.jpg

    Seuraavaksi määritellään symmetriamittaus. Koska 48v järjestelmässä on useita akkuja sarjassa ja varsinkin tilanteissa joissa on käytössä useita akustoja voi yksi viallinen/väsähtänyt akku vaikuttaa huomattavasti koko järjestelmän kykyyn syöttää kuormaa akustosta. Eli vaikuttaa suoraan akuston suorituskykyyn.

    Tästä syystä monissa järjestelmissä on mahdollisuus mitata yksittäisen akun jännitettä ja järjestelmä tarkkailee ettei yhden akun jännite eroa liikaa muiden akuston akkujen jännitteestä. Tätä kutsutaan symmetria mittaukseksi. Mittaus tyylejä on jokunen eri mutta tässä on nyt käytössä se tarkin eli blokkimittaus joka mittaa jokaisen akun erikseen. Mikäli jonkun akun ero ylittää määritellyn raja arvon, antaa järjestelmä hälytyksen.

    Tällälailla huono akku saadaan paikallistettua ja vaihdettua.

    symm_voltage.jpg


    Tässä tasurissa ei ole osakuorman erotuksia kuten isommissa järjestelmissä (eli esim 3h akulla olon jälkeen osa kuormasta pudotetaan pois että virtaa riittää "tärkeämmille laitteille")

    Hälytyksiä en määritellyt sen tarkemmin kun ne ei vielä mihinkään mene. Lämpötila hälytykset akulle tosin on että jos on liian kylmä tai kuuma niin laite hälyttää. Laitteessa tosin on perus hälytykset (moduliviat, verkkovika, sulake valvonta yms määriteltynä)
     

    Liitetyt tiedostot:

    FireExit ja Pekste tykkäävät tästä.
  25. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Toivon kovasti ettei tälle ole ikinä käyttöä, mutta nyt laitetilassa on myös palosammutin. Jonkinlainen savuilmaisinkin olisi varuiksi hyvä olla mutta ensin pitäisi toteuttaa se hälytysten siirto.

    IMG_20190309_160646.jpg
     
  26. Copper

    Copper

    Viestejä:
    61
    Rekisteröitynyt:
    08.11.2018
    Nuo Eltekin hälytyslähdöthän on ihan vain avautuva/sulkeutuvarele.
     
  27. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Niin ovat, mutta pitäisi miettiä joku ratkaisu millä se kosketintieto saadaan siirrettyä eteenpäin esim sähköpostiksi yms.
     
  28. kurkimies

    kurkimies

    Viestejä:
    1 780
    Rekisteröitynyt:
    21.08.2017
    Mitenkäs ilmalämpöpumpun hankintaa tuonne? Saisit kesällä pidettyä lämmöt kurissa.
     
  29. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Ajatus on käynyt mielessä mutta käytännössä tila on liian pieni että sinne saisi mitenkään järkevästi sisäyksikköä.

    Pitää seurata lämpötilan kehitystä kesän tullessa. Voi olla että jonkinlainen puhallinjäähdytys pitää rakentaa, mutta asiasta pitää sitten neuvotella kiinteistön omistajankin kanssa.
     
  30. juuhokei

    juuhokei

    Viestejä:
    284
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Yhdessä laitetilassa olen ollut, minkä koko näppituntumalta 2,5x2,5m ja ilmastoinnin sisäyksikkö vei n. 1/3 katosta :D
     
  31. kurkimies

    kurkimies

    Viestejä:
    1 780
    Rekisteröitynyt:
    21.08.2017
    Ja tuosta tuli mieleen, että itsekkin yhdessä pienessä tilassa, jossa oli palvelimia, niin sielläkin oli ilmastoinnin sisäyksikkö asennettu kattoon. Sekään ei ole hyvä, jos siellä on lämmöt kesällä se +50 asteessa tai enemmän.
     
  32. Algron28

    Algron28

    Viestejä:
    1 298
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Voisin tuosta vähän mittoja ottaa ja pohjapiirrustusta myös havainnollistamaan kokoa. Huonekorkeuskin on hieman matalampi kuin normi huoneessa. Kuinka pieniä noita sisäyksiköitä on? Pelkkä jäähdytystoiminto riittäisi eli ei tarvi lämmittää.
     
  33. Hyrava

    Hyrava

    Viestejä:
    349
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Miten olisi vaikka RaspberryPi? Itselläni on yksi raspi 3b+ jossa ajelen Zabbix-nimistä valvontasoftaa ja otan muunmuassa kahdelta UPSilta vikatiedot GPIO-pinneihin. Zabbix valvoo (kahdennettua) nettiyhteyttä, pingailee lähiverkon laitteita, valvoo verkkolevyjen levytilaa, lämpötiloja jne ja osaa piirtää niistä graafeja ja lähetellä hälytyksiä eteenpäin sähköpostilla ja telegramilla.
     
  34. Copper

    Copper

    Viestejä:
    61
    Rekisteröitynyt:
    08.11.2018
    Operaattorit ainakin käyttää suurilta osin ihan perus ilmalämpöpumppuja, varsinkin tuollaisissa pienemmissä paikoissa. Sisäyksikkö menee kivasti kattoon eikä vie lattiatilaa. Haittana sitten että ulkoyksikkö pitää tarvittaessa suojata ilkivallalta + kondenssivettä sitten tulee ihan kunnolla, eli sen poisto pitää olla hoidettu.

    Edit: Suomessa nyt kuitenkin on melko harvoin niitä +30C helteitä. Ellei laitetila ole etelä- tai länsi seinällä, niin uskoisin että puhaltimilla saa ilmaa tarpeeksi vaihdettua. Sulla nyt ei vielä ole lämpökuormaakaan ihan jättimäisesti.
     
  35. kurkimies

    kurkimies

    Viestejä:
    1 780
    Rekisteröitynyt:
    21.08.2017
    Panasonic ilmalämpöpumput Usein kysyttyjä

     
  36. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    862
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Itseasiassa jossain rakennuksen "keskellä" olevassa huoneessa jossa on paljon lämpökuormaa, ei ulkolämpötila ole kovin merkittävässä asemassa. Se lähtölämpo on kuitenkin käytännössä ympäri vuoden yli +20°C.

    Periaatteessa talvisin on tietysti mahdollista ohjata kylmää ilmaa sinne jäähdytykseksi, mutta käytännössä tuollainen järjestely ei useinkaan ole mahdollista.

    Algronin kopista on tietysti paha sanoa mitään, mutta jos tuo sattuu olemaan vielä sopivasti jossain lämmönjakokeskuksen vieressä siellä voi talvella olla jopa kuumempi kuin kesällä.

    Google säästää vuodessa jäähdytyskuluissa jotain ihan järjettömiä summia sillä että sallii konesaleissaan muistaakseni max 42°C lämmön. Laitteet kyllä kestävät korkeammankin ympäristölämmön kunhan ne ei ole jotain paskoja joissa ei ole jäähdytystä kunnolla otettu huomioon. Yleensähän tuota lämmönkestoa parannetaan lisäämällä ilmavirtaa, joka tietysti metelöi, mutta harvemmin on konesalissa mikään ongelma.