Ilmalämpöpumput eli ILPit

Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Ookoo hyvä tietää :thumbsup: Pitää tuossa illan päälle kokeilla vielä kovempaa pyyntiä ja automaattista nopeutta.

Pidätkö puhallusta 24/7 automaatilla, vai?

Entä miten sulla siivekkeet on säädetty? Meillä pumppu on perinteisesti tuulikaapin päällä sisäpuolella. Ite olen kokeillut ylä/ala-suunnassa keskimmäistä ja toiseksi alimmaista asentoa siiville ja puhallus suoraan eteen (ei automaattia näissä). Keskimäinen asento mahtaa parhaiten liikuttaa ilmaa pisimmälle sillä kustannuksella, että heti pumpun vasemmalla puolella on yksi makkari, joka tahtoo jäädä paitsioon ilmavirtauksesta. Tiiä sitten jos laittas toisen puolen puhaltimen vatkaamaan ilmaa sinne automaattiasennolla. Täällä vatkausmoottorin käyttöikääkin funtsittu, että kestääkö nuo automaatilla sitten merkittävästi lyhyemmän käyttöiän vs. kiinteä puhallussuunta.

Oletteko huomannu eroa siinä, että jos puhallus on kiinteä yhteen suuntaan vs. automaattivatkaus, että toimiiko ilmankierto tehokkaammin kiinteällä suunnalla?

Tuota Melcloudin ajastinta tuli kokeiltua, mutta huomasin, että ei kyllä juuri eroa sähkönkulutuksessa oli pyynti koko vuorokauden sama vs. yöksi laskee esim. 1 asteella alemmas.

Osa porukasta on täällä vannonu manuaalisten säätöjen nimeen, että niillä riittäis lämpö parhaiten. Osa taas vannoo automaatin nimeen :) Pittää melkein kokeilla eri asetuksilla, että löytyy huusholliin parhaat sääjöt. Varmaan aina talon pohjaratkaisu ja pumpun sijoituspaikka vaikuttaa itse kelläkin, että mitkä on optimaalisimmat säädöt.
Täällä myös tuulikaapin päällä. Siinä heti kolmen makkarin ovet ja vähän kauempana olohuone/keittiö.

Oon pitänyt puhallusta nyt aina automaatilla. Ilman automaattia puhallin tahtoi pyöriä liian hiljaa ja lämmitysteho ei riittänyt.

Täällä oikea siiveke on automaatilla, eli ala-asennossa. Muuten täälläkin jää makkari kylmäksi. Vasen siiveke on sitten yläasennossa, että lämpöä menisi mahdollisimman paljon myös perälle, eli olkkariin ja keittiöön.

Siivekkeet on suunnattu suoraan eteenpäin. Ja siis vasen ylös. Oikea automaatilla (alas).

Sitä automaattista läppien vatkausta en ole kokeillut. On kerran kaksi läppää, niin ne voi säätää toinen ylös ja toinen alas.

Täällä jos puhallin oli 3/5, niin tehoja ei tullut riittävästi. Muistaakseni 4/5 olisi jo aika äänekäs. Nyt siis säätää jotenkin itsestään optimaalisen puhaltimen nopeuden.

Yötila pois päältä. Se kanssa rajoittaa tehoja. Lisäksi kompuran ääni ei kuulu sisälle. Se sähkö puhdistus on päällä, mutta se silmä on pois päältä, koska en oikein tiennyt sille käyttöä.
 
Liittynyt
20.10.2016
Viestejä
208
Sun on kone varmaan rikki jos et saa käsisäädöillä yhtä kovaa puhallusnopeutta kuin automaatilla. Automaattien ongelma energiatalouden kannalta on, että ne hissuttelee sitä puhallusnopeutta, että asukkaat ei häiriytyisi. Just tuon mallin pumppua ei ole, mutta noin yleisesti ottaen isompi puhallusnopeus antaa paremman hyötysuhteen, koska kenno pysyy viileämpänä (eli höyrystimen ja lauhduttimen välinen lämpötilaero pienenee). Noin sen pitäisi myös lämmittää parhaiten. Tuota voi sitten sotkea jos ilma jää jossain tilanteessa pyörimään pumpun ympärille ja pumppu luulee tilassa olevan lämpimämpää kuin oikeasti on. Lisäksi ne i-see (tms.) sensorit saattaa tehdä jotain hassua. Normikäytössä pumppu niin isolle puhallukselle kuin vaan kestää kuunnella ja automaattista lämpötila-asetusta voi käyttää. Jos se lukema pitää nostaa luonnottomiin lukemiin, niin sitten pumppu on omassa kuuman ilman kuplassaan.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Oli vaan liian pienellä se puhallinnopeus. Muistaakseni 3/5. Nyt laiskuuttani olen antanut olla automaatilla. Pitäisi joskus kokeilla 4 ja 5 nopeudetkin.

sitten pumppu on omassa kuuman ilman kuplassaan.
Tuokin saattaa pitää hyvinkin paikkansa. Eteiskäytävä ei ole kovin leveä. Asentajan mukaan silti paras paikka.

-------
21C vielä olohuoneen lämpötila, mutta pakkastakin on vasta -12 astetta. "Testi" vasta huomenna, kun on -24 lähes 24h. Ilp Mitsu LN35.
 
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
Täällä myös tuulikaapin päällä. Siinä heti kolmen makkarin ovet ja vähän kauempana olohuone/keittiö.

Oon pitänyt puhallusta nyt aina automaatilla. Ilman automaattia puhallin tahtoi pyöriä liian hiljaa ja lämmitysteho ei riittänyt.

Täällä oikea siiveke on automaatilla, eli ala-asennossa. Muuten täälläkin jää makkari kylmäksi. Vasen siiveke on sitten yläasennossa, että lämpöä menisi mahdollisimman paljon myös perälle, eli olkkariin ja keittiöön.

Siivekkeet on suunnattu suoraan eteenpäin. Ja siis vasen ylös. Oikea automaatilla (alas).

Sitä automaattista läppien vatkausta en ole kokeillut. On kerran kaksi läppää, niin ne voi säätää toinen ylös ja toinen alas.

Täällä jos puhallin oli 3/5, niin tehoja ei tullut riittävästi. Muistaakseni 4/5 olisi jo aika äänekäs. Nyt siis säätää jotenkin itsestään optimaalisen puhaltimen nopeuden.

Yötila pois päältä. Se kanssa rajoittaa tehoja. Lisäksi kompuran ääni ei kuulu sisälle. Se sähkö puhdistus on päällä, mutta se silmä on pois päältä, koska en oikein tiennyt sille käyttöä.
Niin justiinsa. Eli sulla on se vasen siiveke eteen & paikallaan.

Onko oikea siiveke eteen ja liikkuu ylös ja alas vuorotellen = automaatilla. Ymmärsinkö oikein? :) Vai onko kiinteästi ala-asennossa?

Lämpötiloista: nyt tuli mieleen, että oletko mitannut, että paljonko Mitsu hönkii sisälle lämmintä, jos pyynti on vaikka 26 tai täysillä 31? Puhallusnopeus tietenkin vaikuttaa vähän, mutta suurin piirtein?

Minusta nyt kylmemmillä keleillä hönkä ei ole enää niin lämmintä, kuin aiemmin :oops:

Ulkona on pakkasta -29,7'C ja Mitsu puhalsi nyt sisälle jotain 33-34'C, kun mittasin IR-mittarilla. Kun käytin pyynnin täysillä (POWERFUL-nappi), niin korkein lukema, minkä sain oli 38'C huitteilla.

Naaman kun työnsi tuohon alle, niin tuo tuntuu enemmän haalealta hönkäsyltä, kun vertaa aiempaan. Harmi, ku ei tullu mitattua aiemmin nuita puhalluslämpötiloja, niin ei nyt osaa sanoa toimiiko tuo oikein.

Olisko tähän apuja? :)
 
Liittynyt
26.02.2019
Viestejä
2 452
Painovoimainen ilmanvaihto talvella. Miten tuo kannattaa säätää? Tallin lämpötilaa olen nyt pitemmän ajan seurannut, niin kovemmilla pakkasilla tippuu tietysti, kun lattialämmitys ei kerkiä heti vaikuttamaan. Onko talvella väliä, jos tulon laittaa kokonaan kiinni? Tallissa kuitenkin kosteudenpoistaja, niin kosteuden ei pitäisi päästä tiivistymään ja meno luukku on auki.

Sama homma varastossa. Sillain tyhmästi laitettiin patteri lähelle tuloaukkoa, niin patteri porottaa päällä jatkuvasti vaikkaikin olen hiukan yrittänyt räpellellä esteitä eteen, että ilma kiertäisi hiukan eikä "osu" suoraan patteriin. Onko haittaa jos tulon laittaa talveksi säppiin?
 
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
Oli vaan liian pienellä se puhallinnopeus. Muistaakseni 3/5. Nyt laiskuuttani olen antanut olla automaatilla. Pitäisi joskus kokeilla 4 ja 5 nopeudetkin.


Tuokin saattaa pitää hyvinkin paikkansa. Eteiskäytävä ei ole kovin leveä. Asentajan mukaan silti paras paikka.

-------
21C vielä olohuoneen lämpötila, mutta pakkastakin on vasta -12 astetta. "Testi" vasta huomenna, kun on -24 lähes 24h. Ilp Mitsu LN35.
Mielenkiinnolla statseja odotellen, kun huomiset pakkaset tullee sinne :D Täällä siis kans LN35
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Niin justiinsa. Eli sulla on se vasen siiveke eteen & paikallaan.

Onko oikea siiveke eteen ja liikkuu ylös ja alas vuorotellen = automaatilla. Ymmärsinkö oikein? :) Vai onko kiinteästi ala-asennossa?
Vasen siiveke eteen, eli ylin asento. Paikallaan.

Oikea siiveke automaatilla. Tuo oikeakin siiveke on paikallaan, mutta näyttäisi olevan ala-asennossa.

Nuohan voi tietenkin laittaa vasen-oikea juuri toisin päin, jos makuuhuoneiden ovet on tavallaan eri puolella. Tuo on hieno juttu, että on kahdet siivekkeet Mitsussa.

Tuota Powerful nappia en ole tainnut koskaan kokeilla. Nyt tuuletin automaatilla koneen äänekkys on ihan sopiva, pystyy nukkumaankin. Kone 5/5 möykkäisi luultavasti liikaa.

Nyt tässä olkkarissa ja 21.2C. Ei ole taas sulatellut, niin lämmöt näyttää vähän nousevan. Eiköhän se kumminkin laske sitten huomenna viimeistään :) IR mittaria ei mulla ole.

Saa nähdä mitä tai miten korkeaa sähkönkulutusta sitten tulee näyttämään :)

Toisessa asunnossa Nibe 10kW maalämpöpumppu, mutta siellä on vaan jotain 15C sisälämpö nyt (200m kaivo). Täytyy sitten korottaa lämpöä, kun menee sinne.
 
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
Vasen siiveke eteen, eli ylin asento. Paikallaan.

Oikea siiveke automaatilla. Tuo oikeakin siiveke on paikallaan, mutta näyttäisi olevan ala-asennossa.
Ok. Onko sinulla I-See sensori päällä vai pois? Säätyykö se automaatilla oleva siiveke I-seen, vai jonkun muun perusteella? Onko tähän tietoa?

Mie näppäsin testiksi nyt I-seen pois, kuten oli suositeltu, ja laitoin tuon haastavan makkarinpuoleisin korkeussäädön automaatille ja kattoa, että miten sillä pelittää.

Jos jollakin on mittaustietoja nuista Mitsun sisääntulolämpötiloista, niin kuulisin mielelläni niistä :)
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Ok. Onko sinulla I-See sensori päällä vai pois? Säätyykö se automaatilla oleva siiveke I-seen, vai jonkun muun perusteella? Onko tähän tietoa?

Mie näppäsin testiksi nyt I-seen pois, kuten oli suositeltu, ja laitoin tuon haastavan makkarinpuoleisin korkeussäädön automaatille ja kattoa, että miten sillä pelittää.

Jos jollakin on mittaustietoja nuista Mitsun sisääntulolämpötiloista, niin kuulisin mielelläni niistä :)
I-See on ollut varalta pois päältä täällä.
En tiedä onko automaatilla vaan tietty asetus päällä. Vai kääntyykö siiveke mahdollisesti toiseen asentoon, jos ilpin laittaakin jäähdytykselle.

Täällä on just käyttömakkari lähimpänä pumppua oikealla puolella. Eli oikea siiveke on alas. Muut kaksi makkaria on myös ovet auki ja aika tasaisesti kaikki lämpimiä. Eteiskäytävää on pitkästi pesuhuoneen suuntaan ja sinnekin lämpö menee yllättävän hyvin. Toki siellä pannuhuone kanssa lämmittää.

Sattui taas sulatus alkamaan, mutta harvoin se tulee. Lämpötila laskee arviolta 0.3C sulatuksen aikana.
 
Liittynyt
24.12.2016
Viestejä
536
LN-25 ILP säädetty 23º pyynti, ja sisällä on 23º ILP mukaan. Toisen mittarin (Airthings Wave+) mukaan, mittari on korkeammalla, taas näyttää 24º. ILP puhallus 3-teholla ja pystysuunnassa puhallus lattiaan, toisiksi viimeinen pykälä. Mitään kovia pakkaslukemia ei ole vielä testattu, eli siinä -10-15º välillä vain. Hyvin on jaksanut puskea lämmintä ilmaa. Täällä etelässä suurin osa talvestakin menee nollan tuntumassa. Välillä tuo sulattelu porisee, mutta muuten ihan siedettävä vaikka on samassa tilassa. 2-puhalluksellakin saa lämpöä mukavasti, mutta jos ei olla juuri tilassa niin on pidetty 3-puhalluksella niin leviää lämpöparemmin myös ylös.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Painovoimainen ilmanvaihto talvella. Miten tuo kannattaa säätää? Tallin lämpötilaa olen nyt pitemmän ajan seurannut, niin kovemmilla pakkasilla tippuu tietysti, kun lattialämmitys ei kerkiä heti vaikuttamaan. Onko talvella väliä, jos tulon laittaa kokonaan kiinni? Tallissa kuitenkin kosteudenpoistaja, niin kosteuden ei pitäisi päästä tiivistymään ja meno luukku on auki.

Sama homma varastossa. Sillain tyhmästi laitettiin patteri lähelle tuloaukkoa, niin patteri porottaa päällä jatkuvasti vaikkaikin olen hiukan yrittänyt räpellellä esteitä eteen, että ilma kiertäisi hiukan eikä "osu" suoraan patteriin. Onko haittaa jos tulon laittaa talveksi säppiin?
Täällä on 1966 tehty talo ja autotalli. Auto on ollut vain katoksessa. Muistaakseni tuolla autotallissa ei ole minkäänlaista ilmanvaihtoa. Nyt ei ole ollut tallin sähköpatterikaan päällä. Eli "lämpeää" vain hukkalämmöllä pesuhuoneesta ja pannuhuomeesta.

Keittiöstä, vessasta ja pesuhuoneesta löytyy poistot.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
239
LN25 ollut käytössä alakerrassa muutaman kuukauden ja on kyllä ollut mainio kampe näin suoralla sähkölämmityksellä olevaan taloon. Alakerrassa aikalailla 100 neliötä joista parikymmentä neliötä on pientä eteistä, vessaa, pesutilaa ja saunaa, joita tuolla kamppeella ei ole tarkoituskaan lämmittää. Eli arviolta 80 neliötä lämmitettävänä, pumppu sijoitettu niin että sillä on suora "näkyvyys" koko alakerran läpi menevään käytävään. Lattialämmitys alakerrassa aika pienellä, niin ettei varsinkaan laattalattia tunnu ihan kylmältä.

ILPin säädöt manuaalilla, pyynti 24 astetta ja IR-mittari näyttää jos mittaa laitteesta ulostulevaa ilmaa niin jotain 38-39 astetta, pitääköhän paikkaansa? Huonelämpötila huoneessa missä pumppu on reilut 23 astetta, käytävää pitkin menee toiseen päähän taloa niin takimmaisessa huoneessa 21 astetta, täällä kyllä saa tietokoneella lisää lämpöä huoneeseen :D Ulkona tällä hetkellä -21 astetta, eilen oli kymmenen astetta lämpimämpää mutta asteen viileämpää sisällä kun tuuli niin kylmästi. Normaalisti vertikaaliset siivekkeet kakkos- tai kolmosasennossa, tänään laitoin swingille että jos ilma liikkuisi paremmin. Horisontaaliset siivekkeet olleet aikalailla kokoajan swingillä. MELCloud näyttää että huonelämpötila ois 17,5, johtuuko siitä että tuo i-see pois päältä? Pitkästä aikaa poltin takkaa olohuoneessa, pumpulla tuohon vähän etäisyyttä niin en koskenut pumpun säätöihin ollenkaan, olisikohan ollut tarvetta?

Yläkerrassa ollut jo aiemmin FH35, mutta siitä ei talviaikaan hyötyä alakertaan kun lämpö jää ylös. Kesällä pysynyt pelkästään sen avulla koko kämppä mukavan viileänä. Yläkerran pumpun vierestä menee savupiippu, aluksi kun pumppu oli automatiikalla ihmettelin että miksi yläkerta meinaa olla kylmä, mutta eihän se pumppu tee töitä kun anturin vieressä lämmin savupiippu :D Yläkerran yksiköllä ikää ehkä 7-8 vuotta, horisontaaliset siivekkeet alkoivat kesällä vähän naksumaan, näytti automaattiswingillä joku pykälä olevan mihin meinasi aina jäädä jumiin ja sitten kuului naksahdus kun siitä pääsi yli. Pidin muutaman viikon tuota swingiä pois päältä ja sen jälkeen ei enää ole naksunut, mistä lie johtui.

Oli kyllä todella hyvä ostos tuo LN25, lyhyellä otannalla lämmityskulut vähän pienemmät ja vaikka vuosikulutus olisi kesän jälkeen +-0 verrattuna aikaan ennen pumppua, niin nyt talvella asunto huomattavasti mukavampi kun huonelämpötila pysyy mukavan tuntoisena, eikä ole sellainen viileä tunne jatkuvasti. Aiemmin tuntui, että lattialämmitys teki koko ajan töitä, nyt aika harvakseltaan. Myös IV-koneen lämmitysvastus tekee nykyään vähemmän töitä ja sitä kautta myös vie vähemmän energiaa, kun LTOn käyttämä poistoilma on lämpimämpää.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 360
Niin justiinsa. Eli sulla on se vasen siiveke eteen & paikallaan.

Onko oikea siiveke eteen ja liikkuu ylös ja alas vuorotellen = automaatilla. Ymmärsinkö oikein? :) Vai onko kiinteästi ala-asennossa?

Lämpötiloista: nyt tuli mieleen, että oletko mitannut, että paljonko Mitsu hönkii sisälle lämmintä, jos pyynti on vaikka 26 tai täysillä 31? Puhallusnopeus tietenkin vaikuttaa vähän, mutta suurin piirtein?

Minusta nyt kylmemmillä keleillä hönkä ei ole enää niin lämmintä, kuin aiemmin :oops:

Ulkona on pakkasta -29,7'C ja Mitsu puhalsi nyt sisälle jotain 33-34'C, kun mittasin IR-mittarilla. Kun käytin pyynnin täysillä (POWERFUL-nappi), niin korkein lukema, minkä sain oli 38'C huitteilla.

Naaman kun työnsi tuohon alle, niin tuo tuntuu enemmän haalealta hönkäsyltä, kun vertaa aiempaan. Harmi, ku ei tullu mitattua aiemmin nuita puhalluslämpötiloja, niin ei nyt osaa sanoa toimiiko tuo oikein.

Olisko tähän apuja? :)
Alkaakohan vain tulla pumpun rajat vastaan, kun on noin paljon pakkasta? Täällä mittari näyttää nyt -21'C, olohuoneessa ja keittiössä lämmintä 21,5-22'C (sisäyksikkö olohuoneessa, tupakeittiö), pyyntinä 22'C ja puhallusnopeus 3 (kaukosäätimessä 2 viivaa). Mainittakoon nyt vielä, että lisäksi on varaava takka ja siellä paloi pesällinen puita joskus klo 17-20 välillä. Noilla asetuksilla puhalteli 38 asteista ilmaa kun kompressori ei ollut päällä. En viitsinyt powerful toimintoa testailla kun muut vielä nukkuivat. Mulla on siis Mitsun FT25. LN25:sta haaveilin, mutta LN:n sisäyksikkö on niin paljon suurempi (ks. 1. kuva) että sitä ei ole olisi meille saanut mihinkään missä se olisi toiminut järkevästi eikä olisi haitannut elämistä. Mutta eipä ole tarvinnut vielä katua, reilun kuukauden ollut käytössä ja lämpöä tuntuu piisaavan oikein hyvin eikä ole ollut sulattelu ongelmia *koputtaa puuta* mitä tuolla LN:llä on ollut, ainakin sillä ykkös mallilla. Tietysi tuo sisäyksikön pienuus tuo omat haittapuolensa, kuten sen että 3 nopeus on kyllä maksimi millä tuota viitsii pitää, se ei vielä häiritse yöaikaankaan. Mutta tarvittaessa tuon saa melko ahtaaseenkiin tilaan asennettua (ks. 2. kuva)

1.
1610606200563.png


2.
1610606508491.png
 
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
Alkaakohan vain tulla pumpun rajat vastaan, kun on noin paljon pakkasta? Täällä mittari näyttää nyt -21'C, olohuoneessa ja keittiössä lämmintä 21,5-22'C (sisäyksikkö olohuoneessa, tupakeittiö), pyyntinä 22'C ja puhallusnopeus 3 (kaukosäätimessä 2 viivaa). Mainittakoon nyt vielä, että lisäksi on varaava takka ja siellä paloi pesällinen puita joskus klo 17-20 välillä. Noilla asetuksilla puhalteli 38 asteista ilmaa kun kompressori ei ollut päällä. En viitsinyt powerful toimintoa testailla kun muut vielä nukkuivat. Mulla on siis Mitsun FT25. LN25:sta haaveilin, mutta LN:n sisäyksikkö on niin paljon suurempi (ks. 1. kuva) että sitä ei ole olisi meille saanut mihinkään missä se olisi toiminut järkevästi eikä olisi haitannut elämistä. Mutta eipä ole tarvinnut vielä katua, reilun kuukauden ollut käytössä ja lämpöä tuntuu piisaavan oikein hyvin eikä ole ollut sulattelu ongelmia *koputtaa puuta* mitä tuolla LN:llä on ollut, ainakin sillä ykkös mallilla. Tietysi tuo sisäyksikön pienuus tuo omat haittapuolensa, kuten sen että 3 nopeus on kyllä maksimi millä tuota viitsii pitää, se ei vielä häiritse yöaikaankaan. Mutta tarvittaessa tuon saa melko ahtaaseenkiin tilaan asennettua (ks. 2. kuva)

1.


2.
Niin justiinsa. Hyvä, että lämpöä on piisannut :thumbsup: Paljonko sinulla on sulatusväli ollut kylmemmillä ilmoilla FT25-mallissa?

Täällä Lapissa pakkasta vajaa -30'C ja tämä uudempi malli sisäyksikkö MSZ-LN35VG2W ja ulkoyksikkö MUZ-LN35VGHZ2. Kakessa lukee se CIRCULATOR, ei ECONO COOL.

Täällä nyt tämän päivän muutamalla mittauksella lämmitysaika 40 min ja sen jälkeen 11-12 min sulatus. Kenno on sen näköinen, että vois kyllä pitempäänki lämpöstä tehdä.

Lauhemmilla pakkasilla -10...-20'C tuli hyvin vettä ja jääkakkuja rakennuspalijuun ja lämpöä piisasi. Sillon en kattonut tarkemmin sulatusvälejä.

Saa nähä mitä rumbaa tämän mallin kans tulee :cool:
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
MSZ-LN35VGW mallinen sisäyksikkö täällä, eli pykälän vanhempi (syksy 2019). Ulkoilman ilmankosteus 79% ja sulattaa mielestäni tosi harvoin nyt.

Täällääkin vain -20C ja lämpöä riittänyt 119 neliöön. 19.8C olohuoneen lämpö. Näyttää siltä että tehot riittää ilman mitään apuja.

Aika ahtaaseen paikkaan nuo Mitsu LN35 mahtui täällä.

IMG20210114095334.jpg
 
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
MSZ-LN35VGW mallinen sisäyksikkö täällä, eli pykälän vanhempi (syksy 2019). Ulkoilman ilmankosteus 79% ja sulattaa mielestäni tosi harvoin nyt.

Täällääkin vain -20C ja lämpöä riittänyt 119 neliöön. 19.8C olohuoneen lämpö. Näyttää siltä että tehot riittää ilman mitään apuja.

Aika ahtaaseen paikkaan nuo Mitsu LN35 mahtui täällä.

Ok. Mulla ei tullu -20 mittailtua sulatusväliä, mutta oli se mutulla ainakin pitempi ku nyt -30 hujakoilla.

Kuinkahan pitkä on tuo sulatusväli sinulla? Entä kuinka lämmintä sisääntuleva ilma?

Ois kiva saaha jotaki tolokkua tähän lämmitys/sulatusrumbaan, sekä tulolämpötiloihin.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 360
Niin justiinsa. Hyvä, että lämpöä on piisannut :thumbsup: Paljonko sinulla on sulatusväli ollut kylmemmillä ilmoilla FT25-mallissa?

Täällä Lapissa pakkasta vajaa -30'C ja tämä uudempi malli sisäyksikkö MSZ-LN35VG2W ja ulkoyksikkö MUZ-LN35VGHZ2. Kakessa lukee se CIRCULATOR, ei ECONO COOL.

Täällä nyt tämän päivän muutamalla mittauksella lämmitysaika 40 min ja sen jälkeen 11-12 min sulatus. Kenno on sen näköinen, että vois kyllä pitempäänki lämpöstä tehdä.

Lauhemmilla pakkasilla -10...-20'C tuli hyvin vettä ja jääkakkuja rakennuspalijuun ja lämpöä piisasi. Sillon en kattonut tarkemmin sulatusvälejä.

Saa nähä mitä rumbaa tämän mallin kans tulee :cool:
Tuollaista kahta tuntia tuo sulatusväli on ollut. Sulatusaika taitaa olla 8min.

Toissa päivänä, kun tässä EP:n alueella oli kelivaroitus ja ihan helvetillinen länsi tuuli, niin silloin tuo tippui lyhyelle sulattelu välille ja sulatteli 30 min välein. Pakkasta ei silloin ollut kuin -12 luokkaa, mutta tuulen vaikutuksesta oltiin varmaan moninkertaisissa lukemissa. Ulkoyksikkö on eteläseinällä, mutta tontti on aika suojaamaton lännen suunnalta ja tuo tuuli pääsi tuivertamaan tänne oikein huolella. Kävin jo katsomassa että onko kenno päässyt tukkoon tuulen mukana pöllynneestä lumesta, mutta puhtaalta näytti, joten en keksi muuta kuin että tuo kova tuuli sen aiheutti.

Tää meidän talo on siis kaiken kaikkiaan 123 neliötä, mutta kun vähentää sähköisen lattialämmityksen varassa olevat tilat (mm. Kph ja khh), niin lämmitettäviä neliöitä lienee n. 90.

E: ootko muuten koittanut katkaista virtoja (sulake /turvakatkaisija) pumpulta, että lähteekö normi sulatteluvälille? Eli odotat että tekee sulatuksen loppuun ja sitten virrat pois hetkeksi aikaa ja sitten takaisin päälle
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
Tuollaista kahta tuntia tuo sulatusväli on ollut. Sulatusaika taitaa olla 8min.

Toissa päivänä, kun tässä EP:n alueella oli kelivaroitus ja ihan helvetillinen länsi tuuli, niin silloin tuo tippui lyhyelle sulattelu välille ja sulatteli 30 min välein. Pakkasta ei silloin ollut kuin -12 luokkaa, mutta tuulen vaikutuksesta oltiin varmaan moninkertaisissa lukemissa. Ulkoyksikkö on eteläseinällä, mutta tontti on aika suojaamaton lännen suunnalta ja tuo tuuli pääsi tuivertamaan tänne oikein huolella. Kävin jo katsomassa että onko kenno päässyt tukkoon tuulen mukana pöllynneestä lumesta, mutta puhtaalta näytti, joten en keksi muuta kuin että tuo kova tuuli sen aiheutti.

Tää meidän talo on siis kaiken kaikkiaan 123 neliötä, mutta kun vähentää sähköisen lattialämmityksen varassa olevat tilat (mm. Kph ja khh), niin lämmitettäviä neliöitä lienee n. 90.

E: ootko muuten koittanut katkaista virtoja (sulake /turvakatkaisija) pumpulta, että lähteekö normi sulatteluvälille? Eli odotat että tekee sulatuksen loppuun ja sitten virrat pois hetkeksi aikaa ja sitten takaisin päälle
Ok. Sulatusväli oli täälläkin pitempi lauhemmilla pakkasilla, mutta pitää kyllä tarkkailla tuota, kun ilma taas lauhtuu. Toivottavasti se pitenisi.
 
Liittynyt
08.11.2016
Viestejä
797
En tiedä onko minun mitsu jotenkin sekasin vai onko normaalia, mutta tuntuu sulattavan kaikista tiuhimmin kun on kostea 0,5 astetta plussalla. Joskus tainnut sulatella jossain plus viidessäkin. Tämmösellä kuivalla 5-10 pakkasta kelillä sitten sulattelee kahden tunnin välein pidempiä sulatuksia.

Niin toki mitään yli 20 pakkasia ei ole vielä tullut koettua.
 
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
En tiedä onko minun mitsu jotenkin sekasin vai onko normaalia, mutta tuntuu sulattavan kaikista tiuhimmin kun on kostea 0,5 astetta plussalla. Joskus tainnut sulatella jossain plus viidessäkin. Tämmösellä kuivalla 5-10 pakkasta kelillä sitten sulattelee kahden tunnin välein pidempiä sulatuksia.

Niin toki mitään yli 20 pakkasia ei ole vielä tullut koettua.
Asennusliike tuumasi asennuksen jälkeen, että joskus "nollakeleillä" Mitsu voi mennä sekaisin, eikä tiedä mitä pitää tehdä (kävi silloin jo mielessä, että jahas... :lol:). Kannattaa kuulema käyttää silloin virrat pois, niin pitäis alkaa taas toimimaan "normaalisti".
 
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
E: ootko muuten koittanut katkaista virtoja (sulake /turvakatkaisija) pumpulta, että lähteekö normi sulatteluvälille? Eli odotat että tekee sulatuksen loppuun ja sitten virrat pois hetkeksi aikaa ja sitten takaisin päälle
Tuota en ole uskaltanu pakkasilla kokeilla, kun on täällä se -30'C ja on yleisesti puhuttu, että kun pakkasta on -20 tai enemmän, niin ei sais pumppua sammuttaa.

Oletko sinä kokeillut yli -20 pakkasessa tuota? :cool:
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Ok. Mulla ei tullu -20 mittailtua sulatusväliä, mutta oli se mutulla ainakin pitempi ku nyt -30 hujakoilla.

Kuinkahan pitkä on tuo sulatusväli sinulla? Entä kuinka lämmintä sisääntuleva ilma?

Ois kiva saaha jotaki tolokkua tähän lämmitys/sulatusrumbaan, sekä tulolämpötiloihin.
Nyt alkoi sulattamaan ja väli 2h 33min. Pakkasta täällä EP aluella edelleen -20C. Sisälämpökin on pysynyt vakaana, 19.8C. Noita muita lukemia ei ole nyt saatavilla.

Astiassa oli aika ohuesti jäätä eilliseltä päivää, eli kenno ei näillä keleillä pahasti tukkeudu.

Ei se kompura varmaan lyhyestä katkoksesta jäähdy liikaa. Jos siis aivan lyhyt katko riittää. Mutta ei ole ollut tarvetta katkaista virtoja.

Edit:

Sulatus kestin 15 minuuttia ja lämpötila ehti laskea saman 0.3 astetta.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 360
Tuota en ole uskaltanu pakkasilla kokeilla, kun on täällä se -30'C ja on yleisesti puhuttu, että kun pakkasta on -20 tai enemmän, niin ei sais pumppua sammuttaa.

Oletko sinä kokeillut yli -20 pakkasessa tuota? :cool:
Ei se kompura varmaan lyhyestä katkoksesta jäähdy liikaa. Jos siis aivan lyhyt katko riittää. Mutta ei ole ollut tarvetta katkaista virtoja.
Joo ei se kompura tuollaisesta nokkiinsa ota, sellainen max. 30 sek sähköttömänä riittää. 10-20 sek taitaa olla se Mitä Lämpöpumput foorumilla suosittelevat.
 
Liittynyt
08.11.2016
Viestejä
260
Meillä Daikini oli itseasiassa tänään jossain sulatuskierteessä, sulatteli 20min välein ja välillä kaksi sulatusta peräkkäin niin että pari minuuttia hörähti siinä välissä.

Kävin tilannetta vilkaisemassa ulkona, putsasin päältä lumet yms.
4v riiviö räppäsi siinä samalla turvakytkimestä virrat pois/päälle niin nyt on puhaltanut katkotta likimain 2 tuntia
 

Awelonian

Residentti maahanmuuttaja
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
3 556
Piti tänään putsata sisäilmasuodattimet tuosta LN25 sisäyksiköstä, mutta jätin väliin turhan sammuttelun. Pakkasta on nyt -18.5 mutta käväisin tuossa hieman reilussa -20 asteessa. Näyttäisi sulatusväli olevan aika tarkkaan hieman reilu pari tuntia. Viimeksi kun sisällä olin oli 19:08 ja toinen heti perään 21:15. Hieno laitehan tuo. Jotenkin mietin jos tuon sammutan ja imuroin suodattimet ym., niin se kylmenee liikaa tai jotain. Olenko mä nyt ihan idiootti?
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
29
Oon kanssa miettinyt pitääkö koko pumppu sammuttaa kun putsaa sisäyksikön suodattimet? Meille AP-25:n asentanut näytti miten se tehdään, mutta ei kyllä silloin sammuttanut konetta sen ajaksi. Pumppu tuli vasta viime viikolla seinään mökille. Tehdään kyllä välillä aika pölyttävää remppaamista, joten kennoja pitää seurailla etteivät likaannu.
 
Liittynyt
08.11.2016
Viestejä
797
Piti tänään putsata sisäilmasuodattimet tuosta LN25 sisäyksiköstä, mutta jätin väliin turhan sammuttelun. Pakkasta on nyt -18.5 mutta käväisin tuossa hieman reilussa -20 asteessa. Näyttäisi sulatusväli olevan aika tarkkaan hieman reilu pari tuntia. Viimeksi kun sisällä olin oli 19:08 ja toinen heti perään 21:15. Hieno laitehan tuo. Jotenkin mietin jos tuon sammutan ja imuroin suodattimet ym., niin se kylmenee liikaa tai jotain. Olenko mä nyt ihan idiootti?
Ei tarvitse sammuttaa. Avaat vaan kannen ja vedät suodattimet pois. Siitä otsonointivehkeestä, josta voisi saada tällin menee sähköt pois kun avaa kannen. Mulla on kone käynyt pysäyttämättä kertaakaan pari vuotta ja ihan hyvin saa putsattua.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 360
Alkaakohan vain tulla pumpun rajat vastaan, kun on noin paljon pakkasta? Täällä mittari näyttää nyt -21'C, olohuoneessa ja keittiössä lämmintä 21,5-22'C (sisäyksikkö olohuoneessa, tupakeittiö), pyyntinä 22'C ja puhallusnopeus 3 (kaukosäätimessä 2 viivaa). Mainittakoon nyt vielä, että lisäksi on varaava takka ja siellä paloi pesällinen puita joskus klo 17-20 välillä. Noilla asetuksilla puhalteli 38 asteista ilmaa kun kompressori ei ollut päällä.
@Skibidi Weinau
Samat asetukset kuin eilen, pakkanen laskenut tuonne -26/-27 tienoille ja nyt puhalteli 39 asteista ilmaa. Kannattaa kokeilla tuo sähköjen hetkellinen katkaisu ja mittailla sitten uusiksi noita lämpöjä ja tarkkailla sulatusaikaa. Onhan se mahdollista ettei noin lyhyellä sulatusvälillä pumppu vain yksinkertaisesti ehdi pahemmin alkaa tuottaa lämpöä kun pitää jo taas sulatella. Taikka sitten kylmäaine vajaus voisi tuota tehdä? Jollei IVO-boot auta, niin varmaan kannattaa ne lämmöt tarkistaa vielä uusiksi kun kelit vähän lauhtuu ja sitten vertailla vaikka noihin minun omiin tuloksiin. Kyllä tuon 35 mallin pitäisi sen verran tehokas olla että samoihin/parempiin lukemiin pääsisi.

Piti tänään putsata sisäilmasuodattimet tuosta LN25 sisäyksiköstä, mutta jätin väliin turhan sammuttelun. Pakkasta on nyt -18.5 mutta käväisin tuossa hieman reilussa -20 asteessa. Näyttäisi sulatusväli olevan aika tarkkaan hieman reilu pari tuntia. Viimeksi kun sisällä olin oli 19:08 ja toinen heti perään 21:15. Hieno laitehan tuo. Jotenkin mietin jos tuon sammutan ja imuroin suodattimet ym., niin se kylmenee liikaa tai jotain. Olenko mä nyt ihan idiootti?
Oon kanssa miettinyt pitääkö koko pumppu sammuttaa kun putsaa sisäyksikön suodattimet? Meille AP-25:n asentanut näytti miten se tehdään, mutta ei kyllä silloin sammuttanut konetta sen ajaksi. Pumppu tuli vasta viime viikolla seinään mökille. Tehdään kyllä välillä aika pölyttävää remppaamista, joten kennoja pitää seurailla etteivät likaannu.
Ei tarvitse sammuttaa. Avaat vaan kannen ja vedät suodattimet pois. Siitä otsonointivehkeestä, josta voisi saada tällin menee sähköt pois kun avaa kannen. Mulla on kone käynyt pysäyttämättä kertaakaan pari vuotta ja ihan hyvin saa putsattua.
Kyllähän sitä suositellaan että sammutetaan putsauksen ajaksi, mutta jos siinä on imuri vieressä jolla suodattimen puhdistaa ja pökkää takaisin, niin en näe järkeä sammutella. Eri asia on sitten jos käy nyppäämäs suodattimet irti, lähtee johonkin muualle imuroimaan niitä ja mahdollisesti vielä unohtaa ne irralleen pitemmäksi aikaa, niin silloinhan pumppu vetää sisuksiinsa kaiken pölyn siltä ajalta. Ei varmaan kerta kaks silloin tällöin haittaa, kun joka tapauksessa sitä pölyä pääsee sinne myös suodattimien ohi, mutta kuvittelisi että jos joka kuukausi harrastaisi tuollaista, niin sitten alkaisi olla aika paljon tavaraa sisällä. Kyllä sen sitten jäähdytyskäytössä huomaa, kun se pölypaska siellä kostuu ja alkaa haista :lol:
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
08.11.2016
Viestejä
797
Kyllähän sitä suositellaan että sammutetaan putsauksen ajaksi, mutta jos siinä on imuri vieressä jolla suodattimen puhdistaa ja pökkää takaisin, niin en näe järkeä sammutella. Eri asia on sitten jos käy nyppäämäs suodattimet irti, lähtee johonkin muualle imuroimaan niitä ja mahdollisesti vielä unohtaa ne irralleen pitemmäksi aikaa, niin silloinhan pumppu vetää sisuksiinsa kaiken pölyn siltä ajalta. Ei varmaan kerta kaks silloin tällöin haittaa, kun joka tapauksessa sitä pölyä pääsee sinne myös suodattimien ohi, mutta kuvittelisi että jos joka kuukausi harrastaisi tuollaista, niin sitten alkaisi olla aika paljon tavaraa sisällä. Kyllä sen sitten jäähdytyskäytössä huomaa, kun se pölypaska siellä kostuu ja alkaa haista :lol:
No jos sitä konetta kerran kuukaudessa putsaa ja suodattimissa on pölyä silloin suunnilleen yksi kuutiosenttimetri, niin tuskin sinne parissa tunnissa hirveästi pölyä menee. Olen ne suodattimet yleensä pessytkin silloin ja jättänyt puoleksi päiväksi kuivumaan.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 360
No jos sitä konetta kerran kuukaudessa putsaa ja suodattimissa on pölyä silloin suunnilleen yksi kuutiosenttimetri, niin tuskin sinne parissa tunnissa hirveästi pölyä menee. Olen ne suodattimet yleensä pessytkin silloin ja jättänyt puoleksi päiväksi kuivumaan.
No niinhän minä sanoin, että lyhytkestoisesti tuskin on mitään merkitystä. Tietysti eniten vaikuttaa vallitsevat olosuhteet, jos siivoilee harvemmin ja taloudessa on lemmikkejä, niin sitä pölyä saattaa sinne kertyä jo parissa viikossa näkyvä kerros. Meillä ei ekan käyttökuukauden jälkeen näkynyt yhtään mitään noissa, niin jätin vielä putsailematta. Katsotaan ensi kuun alussa uusiksi :)

Tuo puoli päivää ilman suodatinta per kuukausi tekee 144 tuntia vuodessa. En tiedä miten paljon litroja näin yleisesti ottaen sisäyksikön läpi kulkee minuutissa, mutta kyllähän reiluun 140 tuntiin mahtuu aika paljon suodattamattomia kuutioita. Tälläkään tuskin on hirveästi merkitystä jos jaksaa pestä kennon säännöllisesti.

Sisäyksikön puhdistus / pesu Tuolta voi vilkaista miltä nuo kennot näyttää vuoden tai parin jälkeen, aika paljon osassa jo pölyä. Lienee ihan fiksua kerran vuodessa/joka toinen vuosi puhdistaa kenno. Varmistuupa samalla että kondenssipoistoputki toimii oikein :)

Löysinpä Theseuksesta aiheesta tehdyn opparin, ihan mielenkiintoisia tuloksia mitä nyt nopeasti ehdin silmäillä. Toinen pumppu ollut 7 vuotta käytössä ja toinen 10 vuotta. Ihan älyttömän likaisia ei nuokaan näyttäneet olevan, mutta silti yllättävän suuri vaikutus virtaukseen ja COP:iin.
 
Liittynyt
02.11.2016
Viestejä
269
Hyvin pöhisee Mitsu FT25 joka tuli 14v vanhan roskapansun tilalle. Sisälämpötila 23-24 luokkaa, pyynti 26 automaatilla. Kuumalanka-anemometrillä tarkasti mitattuna puhaltaa 40-41 asteista ulos, tuuletin pyörii maksimeilla. Kelpaa kalsareilla hillua.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 360
Hyvin pöhisee Mitsu FT25 joka tuli 14v vanhan roskapansun tilalle. Sisälämpötila 23-24 luokkaa, pyynti 26 automaatilla. Kuumalanka-anemometrillä tarkasti mitattuna puhaltaa 40-41 asteista ulos, tuuletin pyörii maksimeilla. Kelpaa kalsareilla hillua.
Millaisessa paikkaa sinulla on tuo sisäyksikkö? Omaan makuun tuo 3/5 on aikalailla maksimi mitä viitsii tuuletinta pitää. Sisäyksikkö on sopivan lähellä kaikkia huoneita, niin ei tuota kyllä viitsisi täysillä pitää. Omat asetukset tällä hetkellä siis pyynti 22'C, puhallus 3/5, pystysiipi keskiasennossa, vaakasiipi keskiasennossa.
 
Liittynyt
07.07.2017
Viestejä
2 501
Toshiba Daiseikai 8 omistajille tiedoksi että näillä keleillä pitää pumppua ajaa 5/5 nopeudella tai sitten hi-power päällä, että irtoaa täydet tehot :)
 
Liittynyt
02.11.2016
Viestejä
269
Millaisessa paikkaa sinulla on tuo sisäyksikkö? Omaan makuun tuo 3/5 on aikalailla maksimi mitä viitsii tuuletinta pitää. Sisäyksikkö on sopivan lähellä kaikkia huoneita, niin ei tuota kyllä viitsisi täysillä pitää. Omat asetukset tällä hetkellä siis pyynti 22'C, puhallus 3/5, pystysiipi keskiasennossa, vaakasiipi keskiasennossa.
Sinänsä sopivassa paikassa ruokasalin seinän takana niin ei olohuoneessa suoraan pöhise. Ei tuo puhina nyt kuitenkaan haittaa, se nyt vaan täytyy tehdä kaikki mahdollinen että vanha vuotava talo pysyy lämpimänä paukkupakkasilla.. muutenhan siellä lähempänä nollakelejä ei tuota tarvi kuunnella kun voi pitää 2/5 asennossa.
 
Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 360
Sinänsä sopivassa paikassa ruokasalin seinän takana niin ei olohuoneessa suoraan pöhise. Ei tuo puhina nyt kuitenkaan haittaa, se nyt vaan täytyy tehdä kaikki mahdollinen että vanha vuotava talo pysyy lämpimänä paukkupakkasilla.. muutenhan siellä lähempänä nollakelejä ei tuota tarvi kuunnella kun voi pitää 2/5 asennossa.
No joo siinä tapauksessa kyllä ymmärtää. Meillä tuo sisäyksikkö on takkaleivinuunin vieressä olohuoneen seinällä ja jos menee keittiön puolelle, niin hormi ja takka vaimentaa niin paljon ääntä ettei tuoda oikeastaan edes kuule. Tämä oma työhuone on tavallaan sisäyksikön takapuolella ja tänne tuntuu että äänet kuuluvat eniten, varsinkin sulatusääni.
 

abish

Ryzen FTW
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
357
Gree Fairy 35. 1990 rakennettu rivarikolmio 77 m2. Pakkasta aamulla -22 ja sisällä raikkaat +15. Pyynti oli 20 ja puhallus 2/5. Lisäksi huippari oli jäänyt täysille saunomisen jälkeen. 10 asteen pakkasessa pysyi lämpötila 20-21, joten raja tuli vastaan. Pientä parannusta on päivän mittaan tullut, kun pyyntiä ja puhallusta on kasvatettu.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Gree Fairy 35. 1990 rakennettu rivarikolmio 77 m2. Pakkasta aamulla -22 ja sisällä raikkaat +15. Pyynti oli 20 ja puhallus 2/5. Lisäksi huippari oli jäänyt täysille saunomisen jälkeen. 10 asteen pakkasessa pysyi lämpötila 20-21, joten raja tuli vastaan. Pientä parannusta on päivän mittaan tullut, kun pyyntiä ja puhallusta on kasvatettu.
Täällä kävi aika samoin. 1966 119m2. Mitsu LN35. Pakkasta olikin yöllä ja aamulla -28 ja sisällä on vieläkin sama 17.9 astetta.

Kokeilin säätää puhallusta 5/5 mutta on se vähän turhan äänekäs, jos on makkarissa mikä on lähellä pumppua. Nyt siis automaatilla mikä luultavasti vastaa 4/5 nopeutta. Ulkona vielä -15 astetta. Huomisen ylin -4 astetta.


Tuli myös viime vuoden sähkönkulutus. 4808 kWh. Öljyllä siis vaan pesuhuone ja sielläkin on ollut sähköpatteri silloin tällöin päällä. Sähköauton latausta 2000km verran, eli hyvin vähän.
 
Liittynyt
31.10.2016
Viestejä
892
Itellä oli yöllä mitsu ap25 tiltannut vähän ei reagoinut oikein mihinkään kaukosäätimen painallukseen. Uudelleen käynnistys auttoi
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
07.09.2018
Viestejä
1 250
Meillä on Bosch EHP 6.0-1 AA ilmalämpöpumppu.
Kun pakkanen oli -33 astetta niin huomasi että lämmöntuotto ei ollut enää kovin tehokasta ja ulkoyksikkö taisi sulatella tiheämpään tai jotain. Sisäyksikön puhaltama ilma oli lisäksi haaleaa.
Mutta nyt kun pakkanen on hellittänyt vain -23 asteeseen, niin mielestäni pumpun tehokkuus on normalisoitunut. Puhaltaa selvästi taas lämpimämpää.
Mitään mittailuarvoja ei ole antaa kun en ottanut mitään ylös vaan ihan mutu-tuntumalla tätä kertoilen.
Pumppu on ollut koko ajan täydellä puhalluksella ja pyynti on ollut 24 astetta. Pumppu ei ole ainoa lämmitys vaan lisäksi on suorasähköinen lattialammitys (mitä on nyt jouduttu isontamaan kovilla pakkasilla) ja takka/leivinuuni mikä lämpiää lähes päivittäin (omat puut).
 
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
Joo ei se kompura tuollaisesta nokkiinsa ota, sellainen max. 30 sek sähköttömänä riittää. 10-20 sek taitaa olla se Mitä Lämpöpumput foorumilla suosittelevat.
Edit.

Eilen alkoi menemään pahempaan suuntaan ja sama jatkui iltaan asti. Vaihtui iltapäivällä 30 min katkokäynnille ja koko ajan sulatteli 11-12 min kestolla täysin sulaa kennoa, että ritinä ja pauke kuului :oops: Pakkasta vielä myöhemmällä illallakin -25 ja puhalsi vain haaleaa +36.
.
.
Laskin yöksi puhallusnopeuden 3/5
.
.
Tänään 15.1 aamulla puhalsi jo selvästi lämpimämpää ilmaa, klo 6.43 noin +47,4. Nostin puhallusnopeuden 4/5. Ulkona -20.

Sulatus 6.48 - 6.59
Nyt oli jo vähän kuuraa kennossa ja tuli vettä sulatuksessa.
Pukkaa +48,5 asteista ilmaa klo 7.50, ei ole vielä sulatellu
Sulatus 8.29-8.40.

Nyt tuli lämmitysjaksoksi n. 90 min, eli parempaan suuntaan ollaan menossa. Saa nähä miten jatko menee...


Joo, tosiaan Lämpöpumppufoorumilla on merkkikohtaista keskustelua ja vinkkejä näihin ongelmatilanteisiin. Kun porukalla on eri merkkisiä ja ikäisiä pumppuja, niin sieltä kannattaa kans käydä katsomassa :thumbsup: Piti käydä sinne rekkautumassa ;)

IVO-buuttia pittää kans kokeilla, jos tulee jatkossa roblematiikkaa tuon kans.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
21
Omaa kokemusta ekasta talvesta ilpillä, uudempi LN35 (VGHZ2) asennettuna, yhdessä tasossa oleva rivarineliö n. 90m2 , rv. 2009.

Ulkolämpötila eilen/tänään noin -21C, sähköpatterit varmuuden vuoksi asetettu +20C. Pyynti ilmalämpöpumpulla +25C, manuaalisesti 4/5 puhallusnopeus, myös siivekkeet alaviistoon manuaalisesti, circulator päällä, i-see pois. Sisälämpötila ympäri asuntoa +23-24 C. Muutama kellotus otettu ja 7 min sulattelee, ~2h päällä. Sen verran kuumaa pukkaa, että saa jo puhallusnopeutta välillä pienentää.
 
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
Omaa kokemusta ekasta talvesta ilpillä, uudempi LN35 (VGHZ2) asennettuna, yhdessä tasossa oleva rivarineliö n. 90m2 , rv. 2009.

Ulkolämpötila eilen/tänään noin -21C, sähköpatterit varmuuden vuoksi asetettu +20C. Pyynti ilmalämpöpumpulla +25C, manuaalisesti 4/5 puhallusnopeus, myös siivekkeet alaviistoon manuaalisesti, circulator päällä, i-see pois. Sisälämpötila ympäri asuntoa +23-24 C. Muutama kellotus otettu ja 7 min sulattelee, ~2h päällä. Sen verran kuumaa pukkaa, että saa jo puhallusnopeutta välillä pienentää.
Tuohan kuulostaa varsin optimaaliselta toiminnalta :thumbsup:
 
Liittynyt
08.11.2016
Viestejä
797
Omaa kokemusta ekasta talvesta ilpillä, uudempi LN35 (VGHZ2) asennettuna, yhdessä tasossa oleva rivarineliö n. 90m2 , rv. 2009.

Ulkolämpötila eilen/tänään noin -21C, sähköpatterit varmuuden vuoksi asetettu +20C. Pyynti ilmalämpöpumpulla +25C, manuaalisesti 4/5 puhallusnopeus, myös siivekkeet alaviistoon manuaalisesti, circulator päällä, i-see pois. Sisälämpötila ympäri asuntoa +23-24 C. Muutama kellotus otettu ja 7 min sulattelee, ~2h päällä. Sen verran kuumaa pukkaa, että saa jo puhallusnopeutta välillä pienentää.
Entäs sähkölasku? Oman kokemuksen mukaan 20 on ihan liikaa pattereille, jos haluaa ilpille pääosan lämmityksestä. Mulla on joku 17 rajana, että patterit alkaa olla päällä. Puhuttaessa siis makuuhuoneen pattereista. Ja sitten on se ongelma, että kun ne alkaa olla enemmän päällä, ne puskee sitä lämmintä vaan enemmän olohuoneeseen ja koko makuuhuoneiden lämmitys jää sitten pattereille.

En toki haluakaan, että makuuhuoneissa olisi 23-24, vaan 19-20. Olohuoneessa ja keittiössä on 23.
 
Liittynyt
20.11.2020
Viestejä
104
Entäs sähkölasku? Oman kokemuksen mukaan 20 on ihan liikaa pattereille, jos haluaa ilpille pääosan lämmityksestä. Mulla on joku 17 rajana, että patterit alkaa olla päällä. Puhuttaessa siis makuuhuoneen pattereista. Ja sitten on se ongelma, että kun ne alkaa olla enemmän päällä, ne puskee sitä lämmintä vaan enemmän olohuoneeseen ja koko makuuhuoneiden lämmitys jää sitten pattereille.

En toki haluakaan, että makuuhuoneissa olisi 23-24, vaan 19-20. Olohuoneessa ja keittiössä on 23.
Itellä muksut vetelee ainaki nuita huoneittensa ovia kiinni aika tiuhaan, niin ei pysty ILPistä ottaan kaikkea hyötytä irti :geek: Pakko pitää osa pattereista noin +20.

Oviin ei viitti alkaa modaamaan mitään tuuletusritilöitä....kerran jo sitä hetken puolitosissaan mietin, mutta ei saanu oikein vastakaikua :lol: Ritilät varmaan ees käytännössä riittäskään riittävään ilmavirtaan, eikä ole kovin nätit.

Ei varmaan kans kehtaa mitään ovien sirkkelilyhennyksiä tekemään, jotta ilma menis paremmin huoneeseen. Vois se olla näky, kun sahhais semmoset 10 cm ovien alasreunasta pois ja tuumais, että "kukkuu sinne, iskä vaan haluaa, ettei teillä tule kylymä, kun patterit veetty +10'C." :rofl: Jos jollaki on oikiasti joku esteettinen ratkasu tähän ovi- ja ilmavirtausasiaan, niin kuulen mielelläni lisää!

Toki mitä enemmän pystyy pelkällä ILPIllä lämmittään, niin varmaan hyötyy sähkölaskussa :thumbsup::cool: Käytännön kompromisseja joutuu perhe-elämässä tekemään.
 
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
21
Nostin sähköpatterit +20C:een näiden pahimpien pakkaspäivien ajaksi, ovat muutoin +18C.

+20C näyttää olevan aika optimaalinen asetus makuuhuoneen sähköpattereille tällaisella pakkaskelillä, meillä on muksujen vuoksi ovet välillä kiinni tai raollaan. Oleskelualueen lämmöt ovat omaan makuun hieman turhan korkeat, mutta tulipahan nyt kokeiltua että ei jää ainakaan lämmöt pumpusta kiinni.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
81
Osaako joku vastata, että käyttääkö Toshiban Polar 25-laite pelkkää lämmitystä vai myös viilennystä ylläpitääkseen 21 asteen huonelämmön, kun MODE on auringonkuva (lämmitys?), mutta puhallusnopeus on automaatilla? Tuntuu välillä puskevan niin viileää ilmaa tuolla asetuksella, niin pelottaa, että se esim. saunoessa alkaa viilentämään asuntoa turhaan. Vois olettaa, että tuo ei viilennä tällä hetkellä, mutta pakko kyllä varmistella. Voihan se toki olla, että tuo ilma vaan tuntuu viileältä jos asunnossa on muuten enemmän lämpöä, kuin tuo 21c.

Lisäksi asentaja suositteli pitämään puhallusnopeuden kahdessa, joka pidentäis pumpun käyttöikää, mutta on tuo hieman turhan kovaääninen pitää aina kakkosteholla. Oon pitäny yleensä automaatilla, joka tuntuis vaihtelevan tuuletusnopeutta yhden ja kahden välillä. Silent-toimintoon en vielä ole koskenut.

Jännä nähdä miten vaikuttaa sähkönkulutukseen, mutta lähinnä kesää varten tämä tulikin hommattua :)
 
Liittynyt
07.07.2017
Viestejä
2 501
Osaako joku vastata, että käyttääkö Toshiban Polar 25-laite pelkkää lämmitystä vai myös viilennystä ylläpitääkseen 21 asteen huonelämmön, kun MODE on auringonkuva (lämmitys?), mutta puhallusnopeus on automaatilla? Tuntuu välillä puskevan niin viileää ilmaa tuolla asetuksella, niin pelottaa, että se esim. saunoessa alkaa viilentämään asuntoa turhaan. Vois olettaa, että tuo ei viilennä tällä hetkellä, mutta pakko kyllä varmistella. Voihan se toki olla, että tuo ilma vaan tuntuu viileältä jos asunnossa on muuten enemmän lämpöä, kuin tuo 21c.

Lisäksi asentaja suositteli pitämään puhallusnopeuden kahdessa, joka pidentäis pumpun käyttöikää, mutta on tuo hieman turhan kovaääninen pitää aina kakkosteholla. Oon pitäny yleensä automaatilla, joka tuntuis vaihtelevan tuuletusnopeutta yhden ja kahden välillä. Silent-toimintoon en vielä ole koskenut.

Jännä nähdä miten vaikuttaa sähkönkulutukseen, mutta lähinnä kesää varten tämä tulikin hommattua :)
Ei viilennä jos on auringonkuva valittu.

ILPissä kannattaa pitää pyyntilämpöä vähän korkeammalla ja muita lämmönlähteitä vähän matalammalla teholla. Nyt kuulostaa siltä, että muista lämmönlähteistä tulee niin paljon lämpöenergiaa, että ILPille ei enää jää töitä ja pyörittää vain ilmaa lämmittämättä sitä.
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
241 108
Viestejä
4 212 366
Jäsenet
71 010
Uusin jäsen
S0mpa

Hinta.fi

Ylös Bottom