Täällä myös Bosch 6100i 6.5kW, toimi vuoden moitteitta, nyt tehnyt viimeisen kuukauden aikana temput 4 kertaa, luukku menee kiinni ja puhallin pysähtyy, vilkuttaa oranssia ajastimen merkkivaloa 2 kertaa, pieni tauko ja taas sama merkkivalo vilkkuu 2 kertaa. Uudelleen käyntiin lähtee käynnistettäessä, tuntuu myös ettei puhalla enään yhtä lämmintä kuin alussa.
Nämä tapahtuneet yöaikaan tai työaikaan, lämpö pudonnut asunnossa pari astetta kunnes huomattu. Ajastinta ei ole koskaan käytetty, pumpulla ikää reilu vuosi.
Vikakoodeja ei ole, mistäköhän johtuu... Takuu voimassa ja varmaan otettava yhteyttä huoltoon.
Onko sisäyksikkö putsattu kuinka säännöllisesti? Entä onko ulkoyksikössä havaittavissa ongelmia? Kyllä sinne huoltoon kannattaa olla yhteydessä juu. Takuuhan näissä on se kiva 6v. jos on valtuutettu asentaja käynyt laittamassa.
 

hazaski

Merssu und och Saab
Tukijäsen
Liittynyt
13.12.2016
Viestejä
249
Täällä myös Bosch 6100i 6.5kW, toimi vuoden moitteitta, nyt tehnyt viimeisen kuukauden aikana temput 4 kertaa, luukku menee kiinni ja puhallin pysähtyy, vilkuttaa oranssia ajastimen merkkivaloa 2 kertaa, pieni tauko ja taas sama merkkivalo vilkkuu 2 kertaa. Uudelleen käyntiin lähtee käynnistettäessä, tuntuu myös ettei puhalla enään yhtä lämmintä kuin alussa.
Nämä tapahtuneet yöaikaan tai työaikaan, lämpö pudonnut asunnossa pari astetta kunnes huomattu. Ajastinta ei ole koskaan käytetty, pumpulla ikää reilu vuosi.
Vikakoodeja ei ole, mistäköhän johtuu... Takuu voimassa ja varmaan otettava yhteyttä huoltoon.
Ikävä todeta itsestäänselvyyksiä, mutta oletko kokeillut virrattomuushoitoa? Eli puoleksi tunniksi virrat kokonaan pois. Lämpimän puhalluksen väheneminen voisi olla sitä että jompikumpi yksikkö on tukossa, sisäyksikkö pölystä, ulkoyksikkö lumesta. Tosin ei kyllä itsellä se lumesta tukkoon meneminen tuollaista vikatilaan menoa tehnyt. Jos nuo edelliset ei auta/ollut vikana, niin voi olla kylmäaineet vähissä, ja huoltoukon kutsumisen paikka.
 
Liittynyt
29.11.2017
Viestejä
9
Onko sisäyksikkö putsattu kuinka säännöllisesti? Entä onko ulkoyksikössä havaittavissa ongelmia? Kyllä sinne huoltoon kannattaa olla yhteydessä juu. Takuuhan näissä on se kiva 6v. jos on valtuutettu asentaja käynyt laittamassa.
Sisäyksikkö imuroidaan parin viikon välein, eikä ulkoyksikössäkään roskaa näy.
Samoin putsataan kuin aiempaa Toshibaa joka palveli 14 vuotta kunnes sisäyksikön piirikorttivika pakotti vaihtamaan uuteen.
 
Liittynyt
09.07.2018
Viestejä
31
Toivottavasti fiksummat osaavat vastata :)

Kompuran nimellistehossa on ilmeisesti 800 Watin ero. 3,2 vs 4,0kW. Tai sitten jotain aivan muuta?

Ja minimitehossa eroa 100W eli se ei oikein merkkaa ja sen puolesta voisi valita kumman vaan.

Sitä vaan epäilen, että onko esim -20 asteen pakkasella tuo LN35 malli sitten vähän reilummin tehokkaampi, kun sitä tehoa silloin oikeasti tarvitaankin kaikki mitä kompurasta lähtee. Onneksi 200€ on aika pieni raha, että itse ainakin otin isomman. Olisi myös puulämmityskattila ja iso varaaja, mutta ei ole tullut kertaakaan sytytettyä :) Kun öljy hoitaa käyttöveden lämmityksen vaivattomasti.


"150-170m2, LN35 malli.
Pinta-alasuositus n. 140m2, LN25 malli"

Mutta tuo ei varmaan mikään tarkka ole. Täälläkin taitaa olla 119 neliötä korkeintaan ja tosiaan 25 olisi jäänyt pieneksi. Täällä siis kolmen makuuhuoneen talo.

Edit:
Muistaakseni LN35 vaatimus on 16A sulakkeet. Mutta ei ole sulakkeet palaneet tuolla 10A sulakkeellakaan. LN25 on aavistuksen tehottomampi ja siihen olisi muistaakseni vaatimus ollut 10A sulake.
Tuolla olisi monenmoista käppyrää tarjolla esim. LN25 ja LN35 vertailuun.
 

B12

Liittynyt
25.10.2016
Viestejä
3 637
Sitä vaan epäilen, että onko esim -20 asteen pakkasella tuo LN35 malli sitten vähän reilummin tehokkaampi, kun sitä tehoa silloin oikeasti tarvitaankin kaikki mitä kompurasta lähtee. Onneksi 200€ on aika pieni raha, että itse ainakin otin isomman. Olisi myös puulämmityskattila ja iso varaaja, mutta ei ole tullut kertaakaan sytytettyä :) Kun öljy hoitaa käyttöveden lämmityksen vaivattomasti.
Joku viisaus kertoi, että LN25 ja 35 on sama kompura, mutta softalla isommasta vain otetaan enemmän kierroksia. En tiedä pitääkö paikkansa. Ihan puhtaaseen lämmityskäyttöön RW-mallisto on uudempi ja tehokkaampi. LN-malleissa COP on aavistuksen parempi, mutta RW ottaa ja antaa enemmän tehoa.

Jos talous kestää, suosittelen kahta pumppua omakotitaloon. Yhden teho loppuu -10 jälkeen ja sitten pitää lämmittää lisää jollakin muulla.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
8 417
Ilmamäärä on spekseistä, mutta muuten tuli mitattua/laskettua cop. +3 kelissä päälle 5 ja linjassa ilmoitettuun nähden. Täytyy kokeilla uudestaan kun on pakkasta ja sulatuksia.
 
Liittynyt
08.08.2017
Viestejä
146
Jos on panasonicin pumppu ja takkaa lämmittelee niin kannattaa katsoa service-valikoiden puolelta, että se toiminto on päällä, joka jättää sisäyksikön puhaltamaan, vaikka kompura on sammuksissa. Myöskin sulatukselle on kaksi eri toimintoa, joista se parempi pitäisi olla defaulttina päällä, mutta eipä ollut omassa nz25:ssa.
Mites tuonne huoltovalikkoon pääsee nämä muuttamaan?
 
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
226
Toivottavasti fiksummat osaavat vastata :)

Kompuran nimellistehossa on ilmeisesti 800 Watin ero. 3,2 vs 4,0kW. Tai sitten jotain aivan muuta?

Ja minimitehossa eroa 100W eli se ei oikein merkkaa ja sen puolesta voisi valita kumman vaan.

Sitä vaan epäilen, että onko esim -20 asteen pakkasella tuo LN35 malli sitten vähän reilummin tehokkaampi, kun sitä tehoa silloin oikeasti tarvitaankin kaikki mitä kompurasta lähtee. Onneksi 200€ on aika pieni raha, että itse ainakin otin isomman. Olisi myös puulämmityskattila ja iso varaaja, mutta ei ole tullut kertaakaan sytytettyä :) Kun öljy hoitaa käyttöveden lämmityksen vaivattomasti.


"150-170m2, LN35 malli.
Pinta-alasuositus n. 140m2, LN25 malli"

Mutta tuo ei varmaan mikään tarkka ole. Täälläkin taitaa olla 119 neliötä korkeintaan ja tosiaan 25 olisi jäänyt pieneksi. Täällä siis kolmen makuuhuoneen talo.

Edit:
Muistaakseni LN35 vaatimus on 16A sulakkeet. Mutta ei ole sulakkeet palaneet tuolla 10A sulakkeellakaan. LN25 on aavistuksen tehottomampi ja siihen olisi muistaakseni vaatimus ollut 10A sulake.
Tuo 3,2 vs 4,0 kW on nimellinen lämmitysteho, eli lämmitysteho tietyssä olosuhteessa. Kompuran nimelliset ottotehot ovat 600 W vs 800 W. Sulakesuositukset ovat 10 A pienemmälle ja 13 A suuremmalle. Suomessa käytetään sitten seuraavaa yleistä sulakekokoa eli 16 A. LN35:n ulkoyksikkö ilmoitetaan 2 kg painavemmaksi kuin pienemmän mallin, joten eroa lienee muutakin kuin softa.
 

Eräilves

Turrien turri
Tukijäsen
Liittynyt
18.01.2019
Viestejä
2 088
Minkäslaisia kokemuksia porukalla on tästä mitsun RW sarjasta? Ainakin kova mainospuhe tuntuu olevan..

" Mitsubishi Electric tuo uuden RW-mallin markkinoille, mikä tuottaa - 25 ° C ulkolämpötilassa laitteistosta 100 % nimellistehot. Perinteinen Mitsubishi Electric Hyper Heating malli tuottaa lämpöä vähintään nimellistehonsa verran - 15 ° C:n ulkolämpötilaan asti. "

 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Minkäslaisia kokemuksia porukalla on tästä mitsun RW sarjasta? Ainakin kova mainospuhe tuntuu olevan..

" Mitsubishi Electric tuo uuden RW-mallin markkinoille, mikä tuottaa - 25 ° C ulkolämpötilassa laitteistosta 100 % nimellistehot. Perinteinen Mitsubishi Electric Hyper Heating malli tuottaa lämpöä vähintään nimellistehonsa verran - 15 ° C:n ulkolämpötilaan asti. "

Ei ole kokemuksia itsellä. Mutta saatavuus tuossa RW35 uutuudessa on tainnut olla heikohko?

Nyt jos pitäisi ilp uusia, niin luultavasti juuri tuo RW35 olisi tullut. Onhan se toki melko kallis kyllä. Nyt tyytyväinen vanhempaan LN35 malliin, joka on 2019 asennettu. LN35 ei siis mitään vikaa, paitsi että aina saisi olla tehokkaampikin :) Kaksi sähkökatkoakin on tullut nyt lähiaikoina, kun uunin kello on mennyt nollaan, mutta ilp on siitäkin huolimatta tietysti toiminut.

RW on vielä hiukan harvinaisempi, ehkä koska saatavuus on vanhempaa mallia huonompi, sekä hintakin kalliimpi. Toivottavasti tulee enempikin kokemuksia nyt ensimmäisestä RW-mallin talvesta.

Edit:
Tuossa videolla RW35 ulkoyksikkö näyttää aika paljon isommalta kuin LN35 ulkoyksikkö, mikä tietysti ihan kiva juttu, isompi parempi. Sisäyksikkökin on erilainen, mutta kokoeroa en juurikaan huomannut.
 
Viimeksi muokattu:

hazaski

Merssu und och Saab
Tukijäsen
Liittynyt
13.12.2016
Viestejä
249
Minkäslaisia kokemuksia porukalla on tästä mitsun RW sarjasta? Ainakin kova mainospuhe tuntuu olevan..

" Mitsubishi Electric tuo uuden RW-mallin markkinoille, mikä tuottaa - 25 ° C ulkolämpötilassa laitteistosta 100 % nimellistehot. Perinteinen Mitsubishi Electric Hyper Heating malli tuottaa lämpöä vähintään nimellistehonsa verran - 15 ° C:n ulkolämpötilaan asti. "

Itselle asennettiin syksyllä (tilasin Huhtikuussa) RW35, niinkuin olen jo kokemuksia kyseisestä pumpusta tässä ketjussa kertonut. Lämpön tuotto ei ole loppunut vielä kesken (ei ole kyllä ollut vielä kunnollisia pakkasiakaan) muutakuin pariin kertaan, kun ulkoyksikkö oli mennyt tukkoon lumesta. Värkkäsin sitten pumpulle katoksen, jonka jälkeen pumppu ei ole mennyt tukkoon. Eli ainakin minun kokemuksen mukaan tämä pumppu vaatii katoksen, ainakin paikassa jossa tulee paljon lunta. Minulla pumppu on sellaisella seinustalla missä se ei ole talon katon lipan alla ollenkaan ja tuohon on muutenkin tullut/juoksuttanut joka vuosi reilusti lunta.

Ja lisäksi silloin ensimmäisillä pakkasilla rupesi kuulumaan jyrinää sisälle (sellaista että kuulosti kuin kaivinkone olisi ollut takapihalla töissä), tämä vaikeutti nukkumista, joten muutinkin väliaikaisesti kaiummaiseen makuuhuoneeseen, normaalisti nukun siis makuuhuoneessa joka on melkein seinän toisella puolella, missä ulkoyksikkö on. Pumppu on siis tiiliseinässä seinätelineellä. Tämä jyrinä poistui väliaikaisesti kun kuumalla vedellä sulatin pumpun alla olevat asennuskumit, tästä päättelin että kumit kovettuvat pakkasella ja kompressorin jyrinä johtuu talon rakenteisiin. Tilasin ja asensin kumien tilalle jouset, ja tällöin jyrinä poistui. Nyt se jyrinä heikempänä palaa kun vettä jäätyy jousen ympärille niin että tulee kiinteä yhteys pumpun ja telineen välillä, tällöin auttaa taas sen jään sulatus ja tämä on tarpeen ehkä kahden viikon välein.

Vanha 2009 asennettu Panasonic oli samalla telineellä samoilla kumeilla ja samanlaista jyrinää ei tullut, eli todennäköisesti tämä pumppu on painavampi kuin se vanha ja kumet olivat jo joustavuudeltaan "tapissa" joka aiheutti jyrinää. Samaten vanha Pana ei tarvinnut katosta.

Edit. Eli siis ainakin omassa asennuspaikassa kyseessä ei ole kovin asenna ja unohda -tyyppinen laite vaan on vaatinut omaa kikkailua (välillä jopa yöllä), josta syystä olen tällä hetkellä vähän pettynyt ja jos voisin palata ajassa taaksepäin, ottasin ehkä Daikinin tai Toshiban.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Tuossa videolla RW35 asenneltiin maatelineeseen. Se varmaan fiksumpi tapa. Muistaakseni maateline laattoineen oli vain 50€ kalliimpi.

Täällä siis LN35 myös maatelineellä, eikä ulkoyksiköstä ole kuulunut ääntä sisälle.

Edit:
Täällä 1966 talo ja räystäät on lyhyet. Joskus olen punpun päältä pyyhkäissyt lumet pois. Mutta onneksi tuolle talon seinustalle ei kerry lunta. Taitaa olla itä-seinustalla pumppu, eli talon etuseinällä.
 
Viimeksi muokattu:

hazaski

Merssu und och Saab
Tukijäsen
Liittynyt
13.12.2016
Viestejä
249
Tuossa videolla RW35 asenneltiin maatelineeseen. Se varmaan fiksumpi tapa. Muistaakseni maateline laattoineen oli vain 50€ kalliimpi.

Täällä siis LN35 myös maatelineellä, eikä ulkoyksiköstä ole kuulunut ääntä sisälle.
Tämä on todennäköisesti totta, tähän asennuspaikkaan olisi vaan tuon aikasemman lumentulon perusteella pitänyt tehdä oma teline/tai pyytää joku kalliimpi korkeampi teline, koska nuilla perustelineellä olisi koko pumppu peittynyt lumeen, tai ainakin lumen taso olisi koskenut pumpun alapuolta.
 

hazaski

Merssu und och Saab
Tukijäsen
Liittynyt
13.12.2016
Viestejä
249
Älytön hinta ssennettuna tuolla RW35.
Oma maksoi asennettuna 2830e (asennus 780e). Lisäksi piti tilata sähkömies vetämään uuden kaapelin sulaketaululta, koska vanha oli pistotulpalla nollatussa pistorasiassa, ja nykyään ei kuulema enää saa asentaa näin, vaan pitää olla maadoitettu pistorasia/kiinteä johto. Tämä ei kyllä muutenkaan ollut pahitteeksi, koska alkuperäiset vm.73 johdot ja tuossa vanhassa asennuksessa olikin johto paisunut, eli ihan hyvä että tälle jatkuvasti virtaa vetävälle on uusi johtonsa. Tämä johdon veto maksoi n. 500e

Edit. Silloin oli siis RW35 200e kalliimpi kuin LN35 tai Toshiba Premium+ 35
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
8 417
Syksyllä 25 premiumin olisi saanut alle 2kilolla vanhan tilalle. Siihen nähden tuntuu kalliilta.
 
Liittynyt
08.10.2017
Viestejä
267
Mites tuonne huoltovalikkoon pääsee nämä muuttamaan?
Samalla logiikalla muutkin säädöt kuin tuo new deice judgement selection, joka on se paremman sulatustoiminnan käyttöönotto. Pumppu oltava sammutettuna kun alkaa säätelemään ja pumpulta tultava piippaus kun lopuksi painaa "set" painiketta. 56 kohdassa laittaa 01 niin on ns. takkatoiminto päällä. 58 kohdassa voi säätää jos pumppu lämmittää liikaa tai liian vähän verrattuna kaukosäätimen arvoon. Jos lämmittää liikaa niin miinukselle päin arvoa.
 

Liitteet

Starglazer

Tukijäsen
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 107
Samalla logiikalla muutkin säädöt kuin tuo new deice judgement selection, joka on se paremman sulatustoiminnan käyttöönotto. Pumppu oltava sammutettuna kun alkaa säätelemään ja pumpulta tultava piippaus kun lopuksi painaa "set" painiketta. 56 kohdassa laittaa 01 niin on ns. takkatoiminto päällä. 58 kohdassa voi säätää jos pumppu lämmittää liikaa tai liian vähän verrattuna kaukosäätimen arvoon. Jos lämmittää liikaa niin miinukselle päin arvoa.
Nuo ei taida toimia vanhemmissa pumpuissa? Oman ne9pke pumpun huoltomanuaalista ei löytynyt mainintaa huoltovalikosta.
 
Liittynyt
08.08.2017
Viestejä
146
Samalla logiikalla muutkin säädöt kuin tuo new deice judgement selection, joka on se paremman sulatustoiminnan käyttöönotto. Pumppu oltava sammutettuna kun alkaa säätelemään ja pumpulta tultava piippaus kun lopuksi painaa "set" painiketta. 56 kohdassa laittaa 01 niin on ns. takkatoiminto päällä. 58 kohdassa voi säätää jos pumppu lämmittää liikaa tai liian vähän verrattuna kaukosäätimen arvoon. Jos lämmittää liikaa niin miinukselle päin arvoa.
Kiitos, tarviipa tutustua
 
Liittynyt
04.09.2018
Viestejä
2 212
Jos sisäyksikkö vuotaa vettä lattialle, ei kai siinä muuta voi olla kuin asennusvirhe tai poistoputki tukossa. Vaikka siihen tiivistyisi miten paljon vettä tahansa, sen pitäisi tippua kaukaloon ja laskea letkua pitkin ulos jos putki on auki ja kaadot kohdallaan.
Näin olen ymmärtänyt. Mutta huoltoukot totesivat putken olevan auki, muutenkin pumppu sisältä siisti, kaadot on oikein ja tuon kaukalon vaihtoivat vaikka siinä ei mitään vikaa ollutkaan.

Itse en noista mitään ymmärrä, mutta sekä asentaja että heidän bossman sanoivat jokseenkin juuri niin kuin sinäkin.
Korjaaja kävi availemassa pumppua ja vika löytyi viimein. Ei voi kyllä kohtuuttomasti syyttää huolimattomuudesta, ettei ole aiemmin huomattu. Taaimmaisten kylmäaineputkien päihin kondensoituvaa kosteutta varten on pieni kouru koteloinnissa, joka oli murtunut. Ei ole kuulemma mikään kovin yleinen ongelma, sanoiko 14 vuotta olleensa nykyisessä työssään ja tää oli eka keissi.

Vaurioitumismekanismista ei osannut esittää mitään kovin varmaa arviota, yksi mahdollisuus on uudesta asti ollut hiusmurtuma, jota pumpun hieno tärinä sitten ajan kanssa vaan pahentanut sen verran, että vesi alkanut päästä läpi. Kolme vuottahan tuo toimi ennen kuin vesi alkoi lattialle pudota.

IMG20221223120230.jpg
 

Proscribo

Kiitos.
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
988
Ainakin mun vastaava pingu lämmitti vain sähkölämmittimenä, eli mitään lämpöpumppua ei lämmityksessä hyödynnetty.
Toisaalta jos käyttää, niin se sitten joko puhaltaa lämmintä sisäilmaa aika vauhtia pihalle tai kaksiputkimodattuna (jos edes toimii vähänkään viileämmällä kelillä) vuotaa putkien läpivienneistä äkkiä niin paljon, että parempi vain laittaa sähköpatteri sisällä päälle...
 
Liittynyt
04.09.2018
Viestejä
2 212
Ainakin mun vastaava pingu lämmitti vain sähkölämmittimenä, eli mitään lämpöpumppua ei lämmityksessä hyödynnetty.
Tuote-esite lupaa 3.1 COPpia lämmityskäytössä, ottoteho ~1,1 kW ja anto 3,5 kW.

Muuten en osaa sanoa tohon mitään.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 166
Tuote-esite lupaa 3.1 COPpia lämmityskäytössä, ottoteho ~1,1 kW ja anto 3,5 kW.

Muuten en osaa sanoa tohon mitään.
Tuo on sitten erilainen, siinä mun vehkeessä käskettiin ulkoletku ottaa pois jos lämmitti.

Tosin jos laite on ns yksiputkinen, niin tuo cop3 on kyllä melkoinen labratulos, koska se kiskoo iahn järjettömän määrän kylmää korvausilmaa ulkoa. Tietysti jos sillä pystyy korvaamaan tilan ilmanvaihdon ja sattuvat olemaan samalla hehtaarilla, tuo voi olla ihan toimiva laite. Toimisi siis pilp:na.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
159
Miehen puhetta. Mikäli ratkaisusi on tuo niin kerro ihmeessä miten toimi. Mullakin olisi jo yksi käyttökohde mielessä.
Aika varmasti normaali sähköpatteri on järkevämpi kuten tässä muutkin jo totesi. Pakkasella se suuri korvausilmanmäärä joka tulee poistettavan ilman tilalle kumonnee isolta osin lämmitysvaikutuksen ellei kokonaan. Pitäisi olla Split-laite tuommoisessa käytössä.
 
Liittynyt
23.08.2020
Viestejä
1 004
Eikös tolla hintaa sais jonkun käytetyn ilpin tai joku halvin uusi malli? Semmonenkin taitais lämmittää varmemmin.
Asennuksen verran budjettiin lisää niin tällä lämmittää varmasti paremmin.
 
Liittynyt
16.03.2019
Viestejä
8
Ja lisäksi silloin ensimmäisillä pakkasilla rupesi kuulumaan jyrinää sisälle (sellaista että kuulosti kuin kaivinkone olisi ollut takapihalla töissä), tämä vaikeutti nukkumista, joten muutinkin väliaikaisesti kaiummaiseen makuuhuoneeseen, normaalisti nukun siis makuuhuoneessa joka on melkein seinän toisella puolella, missä ulkoyksikkö on. Pumppu on siis tiiliseinässä seinätelineellä. Tämä jyrinä poistui väliaikaisesti kun kuumalla vedellä sulatin pumpun alla olevat asennuskumit, tästä päättelin että kumit kovettuvat pakkasella ja kompressorin jyrinä johtuu talon rakenteisiin. Tilasin ja asensin kumien tilalle jouset, ja tällöin jyrinä poistui. Nyt se jyrinä heikempänä palaa kun vettä jäätyy jousen ympärille niin että tulee kiinteä yhteys pumpun ja telineen välillä, tällöin auttaa taas sen jään sulatus ja tämä on tarpeen ehkä kahden viikon välein.
Meillä on 2kpl 35 sarjalaista Tossua. Alunperin oli Multisplit mutta ei tehot riittänyt ja toimivuus niin ja näin niin saatiin vaihdettua pieneen välirahaan multi ulkoyksikkö kahteen erilliseen ulkoyksikköön ja on muuten sähkönkulutus pienentynyt huomattavasti. Eli nyt on lattiayksikkö makkarissa ja olohuoneessa Aurora. Mutta tuohon jousien jäätymisongelmaan liittyen nämä molemmat omatkin ulkoyksiköt alkoivat pakkasten tultua jyrisemään ja keräämään vasemman puoleisen takajousen luo jääpuikkoa ja jäätä telineen päälle vaikka siellä ei ollutkaan varsinaista reikää pohjalevyssä vedenpoistoon. Syyksi paljastui se että vesi pääsi vuotamaan jalkojen kiinnitysruuvien juuresta ( siis niistä joilla jalkaulokkeet ovat kiinni pohjalevyssä.) kannakkeen päälle. Ruuveja on ainakin tossussa kaksi kappaletta per jalka, ratkaisu oli helppo kun pyöritteli ruuvit yksi kerrallaan irti ja laittoi Loctiten sinistä ruuvilukitetta kierteisiin ja ruuvasi takaisin. Ei enää valunut vesi väärään paikkaan sulatuksen aikana ja jyrinä katosi sen siliän tien. Olen muuten ollut todella tyytyväine Toshiban pumppuihin.
 

hazaski

Merssu und och Saab
Tukijäsen
Liittynyt
13.12.2016
Viestejä
249
Nyt löysin pumppufoorumilta vinkin että tässä RW35:ssa (ja vissiin muissakin Mitsuissa) olisi takana kuljetusta varten jonkinlainen metalliristikko (oikeasti vain muutama metallilanka menee eli ei mikään oikea ristikko ole), jonka jotkut asentajat poistaa ja se suositellaan poistettavaksi. Siihenhän tässä minun pumpussa aluksi jäätä ja siihen sitte lunta ja lisää jäätä kertyi takapuolelle. Poistin sen ja nyt ei edellisyön lumisadekkaan laittanut edes osaa tukkoon, kuten aikaisemmin. Pitää seurata tilannetta vieläkin.

Lisäksi laitoin pari pulkkaa pystyyn ja lumikolan strategisesti sillä tavalla, millä ajattelen että lumen juoksutusta voisi hillitä, mutta tällä on varmaan lähinnä psykologinen puoli että auttaa kun muka jotain tehny asialle.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Nyt löysin pumppufoorumilta vinkin että tässä RW35:ssa (ja vissiin muissakin Mitsuissa) olisi takana kuljetusta varten jonkinlainen metalliristikko (oikeasti vain muutama metallilanka menee eli ei mikään oikea ristikko ole), jonka jotkut asentajat poistaa ja se suositellaan poistettavaksi. Siihenhän tässä minun pumpussa aluksi jäätä ja siihen sitte lunta ja lisää jäätä kertyi takapuolelle. Poistin sen ja nyt ei edellisyön lumisadekkaan laittanut edes osaa tukkoon, kuten aikaisemmin. Pitää seurata tilannetta vieläkin.

Lisäksi laitoin pari pulkkaa pystyyn ja lumikolan strategisesti sillä tavalla, millä ajattelen että lumen juoksutusta voisi hillitä, mutta tällä on varmaan lähinnä psykologinen puoli että auttaa kun muka jotain tehny asialle.
Jep. Kenno pitää olla sieltä takapuolelta paljaana. Itse seurasin silloin 2019 Mitsu LN35 asennusta, niin asentaja sanoi just että tämän ristikon pitää ottaa pois ja oli vain kuljetusta varten suojana.

Aika varovainen täytyy olla myös sen kennon kanssa, että tavallaan pitkittäin saisi putsata varovasti, mutta ei poikittain. Kenno kun on niin heiveroisestä materiaalista tehty, että taipuu helposti.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
362
Jos asentajilla jää suojia paikoilleen, saisi kyllä pumpputoimittaja panostaa hieman pakkaukseen että ylimääräiset jutut tulevat poistettua.
 

hazaski

Merssu und och Saab
Tukijäsen
Liittynyt
13.12.2016
Viestejä
249
Jep. Kenno pitää olla sieltä takapuolelta paljaana. Itse seurasin silloin 2019 Mitsu LN35 asennusta, niin asentaja sanoi just että tämän ristikon pitää ottaa pois ja oli vain kuljetusta varten suojana.

Aika varovainen täytyy olla myös sen kennon kanssa, että tavallaan pitkittäin saisi putsata varovasti, mutta ei poikittain. Kenno kun on niin heiveroisestä materiaalista tehty, että taipuu helposti.
Miten LN-mallissa vasen kylki? kun tässä vasen kylki jäätyy etupuolelta kokonaan ja takaa alakulmasta ja yläkulmasta. Niin onko LN-mallissa siinä ritilä vai onko se avoin?
 

B12

Liittynyt
25.10.2016
Viestejä
3 637
Ne kennon lamellit ovat tosi heiveröisiä ja suoja on niiden suojana. Helposti kolhii nostellessa, siirrellessä ja asentaessa niitä.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
9 616
Miten LN-mallissa vasen kylki? kun tässä vasen kylki jäätyy etupuolelta kokonaan ja takaa alakulmasta ja yläkulmasta. Niin onko LN-mallissa siinä ritilä vai onko se avoin?
Minusta LN235 mallin vasemmalla kyljellä ei ole ritilää. Eli pitäisi olla tuossa avoin.

Tuo LN35 valuttaa kyllä vasemmalta kyljeltäkin myös sulatusvettä. Vaikka se sulatusvesireikä, josta suurin osa tulee on koneen keskellä. Eli kyllä se vasen kylkikin taitaa sitten jäähän mennä, mutta sulatuksen aikana sulaa.

Edit:
On ritilä vasemmassa sivussa LN35 mallissa. Ei kumminkaan jäässä ollut.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.08.2021
Viestejä
2 330
Samalla logiikalla muutkin säädöt kuin tuo new deice judgement selection, joka on se paremman sulatustoiminnan käyttöönotto. Pumppu oltava sammutettuna kun alkaa säätelemään ja pumpulta tultava piippaus kun lopuksi painaa "set" painiketta. 56 kohdassa laittaa 01 niin on ns. takkatoiminto päällä. 58 kohdassa voi säätää jos pumppu lämmittää liikaa tai liian vähän verrattuna kaukosäätimen arvoon. Jos lämmittää liikaa niin miinukselle päin arvoa.
Kiitoksia muuten tästä. En ollut aiemmin isommin kiinnittänyt huomiota pumppujen sulattelutahtiin ja oletin, että kun kyse on Panasonicin ihan uusimmista malleista (HZ25XKE), että tuo uusi sulatuslogiikka olisi oletuksena päällä, kuten tuossa sinun kuvassasikin väitetään. Eilen rupesin kuitenkin ihmettelemään, miksi pumput sulattelee koko ajan, vaikka ulkona on melkein 10 astetta plussaa ja tänään aamulla sain vihdoin aikaiseksi vilkaista tuon huoltomenun, ja 00 asetushan siellä oli sulatuksessa (eli se vanha) molemmilla pumpuilla. Nyt on 01 -asetus päällä, katotaan tulisiko nyt jotain tolkkua tuohon touhuun.

(ps. tuo ohje on vähän hämäävä huoltomenuun pääsemiseksi, itse kun tulkitsin tuon niin, että ensin pitää painaa kerran nopeasti set ja sen jälkeen pohjassa 5 sek, mutta oikeasti pitää vaan suoraan pitää pohjassa se 5 sek että pääsee oikeaan huoltovalikkoon).
 
Liittynyt
19.12.2016
Viestejä
528
Kiitoksia muuten tästä. En ollut aiemmin isommin kiinnittänyt huomiota pumppujen sulattelutahtiin ja oletin, että kun kyse on Panasonicin ihan uusimmista malleista (HZ25XKE), että tuo uusi sulatuslogiikka olisi oletuksena päällä, kuten tuossa sinun kuvassasikin väitetään. Eilen rupesin kuitenkin ihmettelemään, miksi pumput sulattelee koko ajan, vaikka ulkona on melkein 10 astetta plussaa ja tänään aamulla sain vihdoin aikaiseksi vilkaista tuon huoltomenun, ja 00 asetushan siellä oli sulatuksessa (eli se vanha) molemmilla pumpuilla. Nyt on 01 -asetus päällä, katotaan tulisiko nyt jotain tolkkua tuohon touhuun.

(ps. tuo ohje on vähän hämäävä huoltomenuun pääsemiseksi, itse kun tulkitsin tuon niin, että ensin pitää painaa kerran nopeasti set ja sen jälkeen pohjassa 5 sek, mutta oikeasti pitää vaan suoraan pitää pohjassa se 5 sek että pääsee oikeaan huoltovalikkoon).
Sitä pientä SET nappulaa siis 5sek? Yritin tuossa joku päivä enkä päässyt millään, täytynee koittaa uudelleen. Mielestäni tosi lyhyitä jaksoja ollut.
 
Liittynyt
18.08.2021
Viestejä
2 330
Sitä pientä SET nappulaa siis 5sek? Yritin tuossa joku päivä enkä päässyt millään, täytynee koittaa uudelleen. Mielestäni tosi lyhyitä jaksoja ollut.
Jep. Ensin pumppu pois päältä kakesta ja sitten jollain terävällä juttulla painaa sitä pientä SET - nappulaa noin 5 sek niin pääsee tuohon menuun, mitä navigoidaan sitten lämpötilansäätönappuloilla.
 
Liittynyt
19.12.2016
Viestejä
528
Jep. Ensin pumppu pois päältä kakesta ja sitten jollain terävällä juttulla painaa sitä pientä SET - nappulaa noin 5 sek niin pääsee tuohon menuun, mitä navigoidaan sitten lämpötilansäätönappuloilla.
Noniin, taisin jostain lukea 3sek ja olin turhan hätäinen. Molemmissa oli pois päältä. Naapurilla 2kpl näitä ja kaverilla 1kpl, piti laittaa vinkki että kääntävät päälle.
Screenshot_20221231_141110_Ruuvi Station.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
08.10.2017
Viestejä
267
Kiitoksia muuten tästä. En ollut aiemmin isommin kiinnittänyt huomiota pumppujen sulattelutahtiin ja oletin, että kun kyse on Panasonicin ihan uusimmista malleista (HZ25XKE), että tuo uusi sulatuslogiikka olisi oletuksena päällä, kuten tuossa sinun kuvassasikin väitetään. Eilen rupesin kuitenkin ihmettelemään, miksi pumput sulattelee koko ajan, vaikka ulkona on melkein 10 astetta plussaa ja tänään aamulla sain vihdoin aikaiseksi vilkaista tuon huoltomenun, ja 00 asetushan siellä oli sulatuksessa (eli se vanha) molemmilla pumpuilla. Nyt on 01 -asetus päällä, katotaan tulisiko nyt jotain tolkkua tuohon touhuun.

(ps. tuo ohje on vähän hämäävä huoltomenuun pääsemiseksi, itse kun tulkitsin tuon niin, että ensin pitää painaa kerran nopeasti set ja sen jälkeen pohjassa 5 sek, mutta oikeasti pitää vaan suoraan pitää pohjassa se 5 sek että pääsee oikeaan huoltovalikkoon).
Mielestäni tuo uusi sulatuslogiikka vaikuttaa siihen, että pakkasen ollessa -10 tai kylmempi niin pumppu ei sulata kiinteällä 40min välillä.
 
Liittynyt
18.08.2021
Viestejä
2 330
Mielestäni tuo uusi sulatuslogiikka vaikuttaa siihen, että pakkasen ollessa -10 tai kylmempi niin pumppu ei sulata kiinteällä 40min välillä.
Olen käsittänyt, että noilla Panasonicin pumpuilla on tuossa vanhassa sulatuslogiikassa taipumusta lähteä tuohon 40 minuutin sulatteluun melkein oloissa kuin oloissa. Ainakaan omat pumput eivät ole tuon asetuksen muutoksen jälkeen sulattaneet tänään vielä kertaakaan, vaikka eilen tosiaan sulatuksia tuli samanlaisessa kelissä koko ajan.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
13.12.2022
Viestejä
6
Mielestäni tuo uusi sulatuslogiikka vaikuttaa siihen, että pakkasen ollessa -10 tai kylmempi niin pumppu ei sulata kiinteällä 40min välillä.
Osaatko sanoa, mikä on "uuden" ja "vanhan" sulatuslogiikan ero? Meille asennettiin kuukausi sitten Panasonic HZ35XKE, ja koko sulatustoiminto on ollut suuri yllätys, kun ei ole aikaisempaa kokemusta näistä laitteista. Sulatusveden määrä ihmetyttää sekin. Tänä aamuna mittasin sitä kertyneen 12 litraa yhdessä vuorokaudessa, kun lämpötila taisi olla koko ajan plussalla.
 
Liittynyt
08.10.2017
Viestejä
267
Osaatko sanoa, mikä on "uuden" ja "vanhan" sulatuslogiikan ero? Meille asennettiin kuukausi sitten Panasonic HZ35XKE, ja koko sulatustoiminto on ollut suuri yllätys, kun ei ole aikaisempaa kokemusta näistä laitteista. Sulatusveden määrä ihmetyttää sekin. Tänä aamuna mittasin sitä kertyneen 12 litraa yhdessä vuorokaudessa, kun lämpötila taisi olla koko ajan plussalla.
Ainakin kylmemmillä ilmoilla pitäisi sulatella harvemmin tuolla uudella logiikalla. Mitä kovempi pakkanen niin sitä vähemmänhän on sulatustarvetta kun ilma on kuivempaa, joten kuuraa ei kerry kennoon.
 

B12

Liittynyt
25.10.2016
Viestejä
3 637
Sulatusveden määrä ihmetyttää sekin. Tänä aamuna mittasin sitä kertyneen 12 litraa yhdessä vuorokaudessa, kun lämpötila taisi olla koko ajan plussalla.
Kyllähän vettä tulee plussallakin ja usein jopa enemmän kuin pakkasella. Kenno tiputtaa kondenssivettä koko ajan, vaikka ei jäätyisi ja virallista sulatusta tekisikään.
 
Liittynyt
19.12.2016
Viestejä
528
Noniin, taisin jostain lukea 3sek ja olin turhan hätäinen. Molemmissa oli pois päältä. Naapurilla 2kpl näitä ja kaverilla 1kpl, piti laittaa vinkki että kääntävät päälle.
Selkeä muutos käytökseen tuli. Tämä anturi on siis vastapuolella huonetta hyllyn päällä. Vieläkään en ole yhtään sulatuskohahdusta kuullut, neljän aikaan yöllä kääntyi pakkaselle.
 

Liitteet

Toggle Sidebar

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjut
241 305
Viestejä
4 219 503
Jäsenet
71 017
Uusin jäsen
Jaage

Hinta.fi