UPS:in/ylijännitesuojan hankinta sähköverkon häiriöiden suodatukseen

Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 187
Koittaa josko edes euroopasta löytyisi, toki mieluiten suomesta. Mutta joku roti hinnallakin...
 
Liittynyt
17.01.2018
Viestejä
2 090
Sen verta vielä jatkoa, että onko tuohon APC Smart-UPS 1500(SMT1500i) sopiva Management kortti AP9630 ?

Noissa ei vain ole mitään tekstejä, että minkä tehoiset oikein ovat.
Noteerasin kyllä mitatessa, että nuo Motonetin akut ovat ainakin mitoiltaan pienemmät kuin nuo nykyiset.
Kortista ei ole hajuakaan.

Pikagoogle tuon upsin mallilla löytää kuvia jossa akun tekstit on siellä välissä, 12V 17Ah eli vähintään sitä kokoluokkaa, älä laita noita pieniä.
 

Mco

Liittynyt
09.11.2021
Viestejä
255
Tuolta shipattuna ~155e.
Yleensä vähän karsastan ns. tarvikeakkuja, mutta aika monesti kai näitäkin vaan brändätään eri nimillä...
Onko kokemuksia noiden akuista?
Pariin pienempään Eatonin UPSiin tilasin tuolta akut pari vuotta sitten. Ovat käytössä edelleen.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 187
Sen verta vielä jatkoa, että onko tuohon APC Smart-UPS 1500(SMT1500i) sopiva Management kortti AP9630 ?
Google, sekä APC, sivut ei oikein suorilta tunnu kertovan muka? Tai sitten en vain osaa.

Tuolta löytyy hyvää infoa tähän mun kysymykseen, jos joku muukin tarvitsee.
Mun tapauksessa AP9631 lienee paras valinta.

*edit* AP9631 NMC kortti tilattu Ebaystä jenkkien suunnalta hintaan 45.08€ shipattuna. Toivottavasti ei tulliin jää.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
30.11.2016
Viestejä
1 893
Itse kävin viimeeksi motonetistä hakemassa akun. Myös joskus tullut partcolta hommattua.
muistelisin että nuo pitäisi sopia. Omissa upseissa olen vaihtanut noita originaali 7,2Ah akkuja noihin 9Ah akkuihin. Noissa 9 ja 7,2 akuissa on erikokoiset liittimet, en muista enää vaihdoinko sopivat liittimet upsiin vai menivätkö suoraan.
Omiin upseihin en Motonetin tuotteita laittaisi.

Varmasti laatuvaihtelua on ja voi valmistajakin vaihtua kun halvalla ostetaan eli en osaa sanoa varmaksi tämän hetken laatua. Pari, kolme vuotta taitaa olla aikaa kun oli Motonetin akkuja eikä halvin todellakaan ollut paras. Kahdessa tai kolmessa oli ja alta vuoden käytännössä kuolleet. Takuu muistaakseni ainakin silloin 6kk joten eipä mennyt siihenkään.
Ultracelleistä herjaa nyt yksi upsi. Akkuihin tuli laitettua päiväys mutten pääse nyt tarkistamaan, sanoisin kuitenkin lähemmäs neljää vuotta menneen. Hintaero kääntyy siis laadukkaamman eduksi ja varsinkin lähellä upsin maksimikuormaa toimivat halppisakkua paremmin.
 
Liittynyt
07.07.2019
Viestejä
1 412
Tuli just pelastettua taas kasa UPSeja, yhteensä 10 kpl ehjiä ja yksi todettiin oikeasti vialliseksi ilmeisesti ylijännitesuoja tripannut. Kaikki oli menossa roskikseen koska "rikki". Antaa vaan Battery Error ja huutaa kauheasti. Vaihdoin akut niihin ~25 € / kpl ja nyt on taas kaikki iskussa. Tuntuu että ihmiset hylkää UPSit aina siinä vaiheessa kun akku vanhenee, onhan ne vanhoja laitteita ja takuu mennyt siinä vaiheessa, joten hyvä investoida uuteen.

Sinänsä hyvä, että harastajille on sitten rajaton ja lähes ilmainen tarjonta olemassa. Jos ei halua aina uusinta mallia ja viitsii vielä avata luukun ja vaihtaa akun, niin siihen ne kulut sitten jää.
 
Liittynyt
07.07.2019
Viestejä
1 412
Puuilosta löytyy myös, jos sattuu olemaan jollain paremmin hollilla. Nediksen akkuja siellä. Hinta euron kalliimpi verollisena kuin Motonetissä.
 
Liittynyt
14.12.2016
Viestejä
213
Tuli tripp lite UPS kaivettua kaapin perukoilta ja akut varmaan tarvisi uusia, ilmeisesti motonetistä saisi sopivia?
Partcossa olisi 6v 7ah akku myös, mahtaisikohan sekin sopia?
(UPSsissa kaksi tuommoista akkua jotka ilmeisesti edellinen omistaja pistänyt jesarilla yhteen)
 

Liitteet

Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
1 895
Tuli tripp lite UPS kaivettua kaapin perukoilta ja akut varmaan tarvisi uusia, ilmeisesti motonetistä saisi sopivia?
Partcossa olisi 6v 7ah akku myös, mahtaisikohan sekin sopia?
(UPSsissa kaksi tuommoista akkua jotka ilmeisesti edellinen omistaja pistänyt jesarilla yhteen)
https://www.suomenakut.fi/ Tuolla on hyvä valikoima akkuja ja jos sattuu liike olemaan lähettyvillä niin akut mukaan niin saa varmasti sopivat.Ei välttämättä halvin kauppa mutta valikoima on laaja.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 187
Onko porukalla kokemuksia NUTista (Network Ups Tools) ?

Hommasin ristikytkentään tuollaisen PowerWalker VI 850 LCD suojaamaan kahta kytkintä sekä kuitupurkkia.
Laitteessa itsessään ei ole kuin USB portti, mutta tuolla Nutilla +raspilla pitäisi kyseinen masina saada verkkoon. Samalla meinasin kyseisen softan taakse lyödä tuon APCn upsinkin, jossa toki verkkokorttikin löytyy.

Mutta helpompaa hallita yhden softan takaa? Ja tuohon saa clientteja ties ja mille härvelille.
 
Liittynyt
17.01.2018
Viestejä
2 090
Onko porukalla kokemuksia NUTista (Network Ups Tools) ?

Hommasin ristikytkentään tuollaisen PowerWalker VI 850 LCD suojaamaan kahta kytkintä sekä kuitupurkkia.
Laitteessa itsessään ei ole kuin USB portti, mutta tuolla Nutilla +raspilla pitäisi kyseinen masina saada verkkoon. Samalla meinasin kyseisen softan taakse lyödä tuon APCn upsinkin, jossa toki verkkokorttikin löytyy.

Mutta helpompaa hallita yhden softan takaa? Ja tuohon saa clientteja ties ja mille härvelille.
Ihan hyvin NUT on toiminut ainakin omassa kotikäytössä.
Upsin takana on nas, kamerapalvelin ja kytkin. NUT master nassissa ja slave kamerakoneessa.
Kun tulee katko ja upsilta loppuu akku niin kamera sammuu ensin ja sitten nassi.
Toisaalla on toinen ups joka syöttää reitittimet, modeemit, yms ja se on kiinni vanhassa raspissa jossa myös NUT.

Weppiliittymää en ole kokeillut.
Client taitaa tarkoittaa vain slave- asennusta joka seuraa masterin komentoja, siis saman upsin taakse saa useamman koneen joissa pitää tehdä siisti sammutus. Ja ehkä clientin kautta voi muuttaa asetuksiakin mutta siihen ei ole ollut tarvetta tutustua.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 187
Tottahan tämä jumitti lähes alkuun :D
Tosiaan UPSina tuo mainittu PowerWalker VI 850 LCD malli. Powerwalkereille ainakin NUT sanoo antavan aika hyvin tukea.
Eri ajureitakin olen kokeillut, mutta ao. herjaa kun monitorointia käynnistää.

Olen koittanut vaihtaa localhostin raspin (jonka päällä NUT siis pyörii) ip'n, mutta ei. Samaa herjaa tulee.


leo@nut:/etc/nut $ sudo systemctl restart nut-server
leo@nut:/etc/nut $ sudo systemctl restart nut-monitor

Broadcast message from nut@nut (somewhere) (Fri Jan 19 13:12:05 2024):

Communications with UPS PWVI850LCD@1ocalhost lost


Broadcast message from nut@nut (somewhere) (Fri Jan 19 13:12:10 2024):

UPS PWVI850LCD@1ocalhost is unavailable
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
1 895
Tuosta NUT ei ole tietoa mutta tuosta tuosta Power Walkerista on huonoja kokemuksia, syö akkuja kun leipää ja toiminta muutenkin epävarmaa,enkä ole ainoa jolla on ollut samoja murheita.
 

Eräilves

Turrien turri
Tukijäsen
Liittynyt
18.01.2019
Viestejä
2 082
Tuli tälläinen hankittua vanhan poksahtaneen powerwalkerin tilalle. Hiljainen ja nappia painamalla pysyykin hiljaisena, vaikka sähkökatko tulisi :tup:

 
Liittynyt
17.01.2018
Viestejä
2 090
Tottahan tämä jumitti lähes alkuun :D
Tosiaan UPSina tuo mainittu PowerWalker VI 850 LCD malli. Powerwalkereille ainakin NUT sanoo antavan aika hyvin tukea.
Eri ajureitakin olen kokeillut, mutta ao. herjaa kun monitorointia käynnistää.

Olen koittanut vaihtaa localhostin raspin (jonka päällä NUT siis pyörii) ip'n, mutta ei. Samaa herjaa tulee.
Olisko jossain kirjoitusvirhe, kai pitäisi olla localhost eikä 1ocalhost ?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 187
Tuosta NUT ei ole tietoa mutta tuosta tuosta Power Walkerista on huonoja kokemuksia, syö akkuja kun leipää ja toiminta muutenkin epävarmaa,enkä ole ainoa jolla on ollut samoja murheita.
Käytettynä tuon ostin, ei ollut montaa kymppiä. Ja uusi akku oli sisässä.
Vaihdetaan toiseen jos sikseen :)

Olisko jossain kirjoitusvirhe, kai pitäisi olla localhost eikä 1ocalhost ?
Äh, tuohon mun pasteemaan tuli typo, huomasin sen kyllä varmaan juuri viestin jälkeen.

leo@nut:/etc/nut $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Ja tämän ohjeen mukaan koitan edetä, ei vain onnistu.... Setting up a NUT Server on your Raspberry Pi
 
Liittynyt
17.01.2018
Viestejä
2 090
Käytettynä tuon ostin, ei ollut montaa kymppiä. Ja uusi akku oli sisässä.
Vaihdetaan toiseen jos sikseen :)



Äh, tuohon mun pasteemaan tuli typo, huomasin sen kyllä varmaan juuri viestin jälkeen.



Ja tämän ohjeen mukaan koitan edetä, ei vain onnistu.... Setting up a NUT Server on your Raspberry Pi
Ensin pitää olla ajuri ja portti kunnossa. Taitaa mennä ilmoitukset syslog tai messages. Eli toimiiko ajuri.
Usb- laitteilla saatat joutua lisäämään nut- käyttäjälle oikeuksia että se saa avata usb laitteen tai säätämään laitteen oikeuksia udev säännöillä.
Lokista ensin tieto mikä on tilanne ja sen mukaan jatko.
Kun ajuri ok niin sitten seuraava paikka kuntoon. Koitan muistaa illemma katsoa koneelta niin saat yhdet esimerkit
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 187
Nonyt

leo@nut:/etc/nut $ sudo upsdrvctl start
Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
Supported UPS detected with mustek protocol
Vendor information unavailable
No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)

Broadcast message from nut@nut (somewhere) (Fri Jan 19 17:21:28 2024):

Communications with UPS pwvi850lcd@192.168.1.21 established
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 187
Tuosta sitten hipostelemaan säätöjä... Tätä ohjetta aloin nyt sitten sueraamaan kun edellisen kanssa ei pärjänny :D
 
Liittynyt
17.01.2018
Viestejä
2 090
Normaalisti riittää ups.conf vain nämä (maxretry ei pakollinen):
Koodi:
maxretry = 3
[UPS]
driver = usbhid-ups
port = auto
tai kuten täällä: Network UPS Tools - Line-Interactive VI 850 LCD ajuriksi blazer_usb. Yhden upsin kanssa oli ongelmia qx- ajurin kanssa ja jouduin käyttämään vanhempaa blazeria. Näkyi niin että ei saanut yhteyttä upsiin tai vähän ajan päästä tuli yhteysvirhe.

upsdrvctl ei kuitenkaan pitäisi tarvita ajaa käsin paitsi jos haluaa käyttää jotain debug- asetuksia. Jos raspissa on systemctl niin pitäisi löytyä nut-driver, nut-serve ja nut-monitor servicet.

upsd.users:
Koodi:
[admin]
        allowfrom = localhost
        password = <admin salasana>
        actions = SET FSD
        instcmds = ALL

[monmaster]
        password = <master salasana>
        upsmon master

[monslave]
        password = <slave salasana>
        upsmon slave
upsmon.conf, tämä rivi on tärkeä, muilla ei niin väliä:
Koodi:
MONITOR UPS@localhost 1 monmaster <master salasana> master
Muokkausten jälkeen bootti tai:
Koodi:
systemctl restart nut-driver.service
systemctl restart nut-server.service
systemctl restart nut-monitor.service
driver restart/bootin jälkeen kannattaa käydä katsomassa /var/log/daemon.log (ainakin mun raspissa). Driver restart tuottaa nämä:
Koodi:
systemd[1]: Stopping Network UPS Tools - power device driver controller...
usbhid-ups[1727]: Signal 15: exiting
upsd[1729]: Can't connect to UPS [UPS] (usbhid-ups-UPS): No such file or directory
upsdrvctl[15061]: Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
systemd[1]: nut-driver.service: Succeeded.
systemd[1]: Stopped Network UPS Tools - power device driver controller.
systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device driver controller...
upsdrvctl[15062]: Using subdriver: APC HID 0.96
upsdrvctl[15062]: Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
upsdrvctl[15062]: USB communication driver 0.33
upsdrvctl[15062]: Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
systemd[1]: Started Network UPS Tools - power device driver controller.
usbhid-ups[15064]: Startup successful
upsd[1729]: Connected to UPS [UPS]: usbhid-ups-UPS
upsmon[1736]: Poll UPS [UPS@localhost] failed - Driver not connected
upsmon[1736]: COMMBAD:S_UPS_COMMUNICATION_ERROR
upsmon[1736]: COMMOK:S_UPS_COMMUNICATION_OK
Tietysti olisi pitänyt sammuttaa monitor ja server ensin niin niiltä ei tulisi virheitä...

Kuten "upsdrvctl start" kertoi:
Vendor information unavailable
No values provided for battery high/low voltages in ups.conf

Niin nuo pitäisi asettaa että toimii oikein, käytännössä ei kannattaisi päästää paljonkaan alle 12V, se ei tee akuille hyvää mutta tietysti lyhentää käyntiaikaa.
Nämä varmaan löysitkin jo jos pitää asettaa arvoja joita ups ei kerro: BLAZER_USB(8), NUTDRV_QX(8)

Tässä vielä esimerkki toisesta koneesta jossa on itse tehty ups sarjaportissa. Käyttää megatec- protokollaa koska se oli helppo toteuttaa.
Koodi:
[UPS]
        driver = blazer_ser
        port = /dev/ttyS0
        desc = "ISS DC UPS"
        default.battery.voltage.high = 13.7
        default.battery.voltage.low  = 12.0
        ondelay = 0
        offdelay = 12
        # 12 h
        chargetime = 43200
        # 2h @100% load, 4h @50% load
        runtimecal = 7200,100,14400,50
        idleload = 10
/var/log/daemon.log käynnistyksessä:
Koodi:
upsdrvctl[416]: Supported UPS detected with megatec protocol
upsdrvctl[416]: Vendor information read in 1 tries
upsdrvctl[414]: Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
upsd[651]: listening on 127.0.0.1 port 3493
upsd[651]: listening on ::1 port 3493
upsd[651]: listening on 127.0.0.1 port 3493
upsd[651]: listening on ::1 port 3493
upsd[651]: Connected to UPS [UPS]: blazer_ser-UPS
upsd[651]: Connected to UPS [UPS]: blazer_ser-UPS
upsd[652]: Startup successful
upsmon[653]: UPS: UPS@localhost (master) (power value 1)
upsmon[653]: Using power down flag file /etc/killpower
upsmon[654]: Startup successful
upsmon[655]: Init SSL without certificate database
upsd[652]: User monmaster@::1 logged into UPS [UPS]
Niin ja nut ohjeen ei tarvitse olla raspille, mikä tahansa ohje käy. Tässä ei ole ainakaan mun tietääkseni mitään raspi-riippuvaisia juttuja.
 