TV:lle ylijännitettä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pAy
  • Aloitettu Aloitettu

pAy

Liittynyt
15.08.2020
Viestejä
89
Maalla oli kärähtänyt naapurilla sähköverkon muuntaja, muuntajan takana kaksi on taloa. Sähkölaitoksen asentajat olivat vaihtaessa kytkeneet uuden väärin, en tiedä miten, mutta työnjohtaja oli kertonut näiden kahden talon verkkoon tulleen 500V jännitteen, ilmeisesti nollan ja vaiheen väliin? Taloissa asuu vain kaksi vanhaa ihmistä joten sähkölaitteita oli vahän kiinni verkossa tai kytkimestä päälle kytkettynä. TV:t olivat ainakin kärähtäneet, mitä vaurioita arvelette noissa tulleen, kannattaako katsoa saisiko kuntoon poweri remontilla? Sähkölaitoksen piikkiin sai kyllä uudet hakea.
 
500V on aika vaikea saada muuntajan väärinkytkennällä, mutta 400V kyllä. On joitakin muuntajia joissa nollanapa onkin toisella puolen eli kolmosvaihen vieressä kuin aivan suurimmassa osaa muuntajista joissa ykkösen vieressä joten oliskohan tälläsestä kyse.
 
500V on aika vaikea saada muuntajan väärinkytkennällä, mutta 400V kyllä. On joitakin muuntajia joissa nollanapa onkin toisella puolen eli kolmosvaihen vieressä kuin aivan suurimmassa osaa muuntajista joissa ykkösen vieressä joten oliskohan tälläsestä kyse.
Tuota itsekin mietin että noin 400V olisi todennäköisempi. En noita muuntajia tunne, mutta ainoaksi selitykseksi tuli mieleen jos siellä on joku mahdollisuus muihinkin vääriin jännitteisiin jollakin virhekytkennällä esim joillakin muuntajan väliulosotoilla tms. Jossain meinaan olen nähnyt jonkun muuntajan jossa oli jännitteen nostomahdollisuus, ilmeisesti pitkän linjan häviöiden kompensointia varten tms.

Mutta itse kysymykseen, vaikea sanoa mitä noista on hajonnut. Tuurilla saattaisi olla vain joku yksittäinen komponentti tai sitten powerin vaihtamalla korjaantuisi mutta aina on mahdollisuus että jotain muutakin on hajonnut. Itsessä on sen verran elektroniikkahuoltosedän vikaa että ainakin kurkkaisin että miten nuo ovat hajonneet, kuitenkin on kohtalainen mahdollisuus että ovat korjattavissa edullisesti jos pelkkä poweri on ottanut tällin vastaan.
 
Aika monessa koneessa on ylijännitesuoja nollan ja vaiheen välissä. Näin ollen saa kuntoon helposti ja pienillä kustannuksilla.
 
joillakin muuntajan väliulosotoilla tms. Jossain meinaan olen nähnyt jonkun muuntajan jossa oli jännitteen nostomahdollisuus, ilmeisesti pitkän linjan häviöiden kompensointia varten tms.
Monesti väliottokytkin on tuon takia, mutta sen säätövaikutus melko pieni.
Kännyssä onkin just viikolla otettu kuva yhdestä 200 kVA pytyn kyltistä niin siinä 5-portainen kytkin, jännitteet ilmoitettu yläjännitepuolen mukaan niin että nuo portaat välillä 19,5 - 21,5 kV ja niin että antaa keskimmäisellä 20,5 kV portaalla 410 V .
 
Aika monessa koneessa on ylijännitesuoja nollan ja vaiheen välissä. Näin ollen saa kuntoon helposti ja pienillä kustannuksilla.
Oikeastaan pitäisi olla kaikissa, jotka noudattavat standardeja.

Niiden yleisin vikamuoto on muistaakseni oikosulku (paitsi tietenkin jos riittävän kauan laittaa virtaa läpi, niin se sulaa poikki). Veikkaan että siellä on varistorit tai TVS-diodit oikosessa ja sulake palanut. Jos ei ole laitettu sulaketta, niin jokin kela tms. sarjakomponentti joka sattuu olemaan heikoin lenkki. Poweri-kortti irti ja yleismittarin kanssa tutkimaan löytyykö ilmeistä oikosulkua ja/tai avointa piiriä. Tai sitten vaan laittaa siihen sähköt päälle ja mittailee, että mihin asti sähköt menee, ja tuleeko ulos mitään järkevää.
 
Oikeastaan pitäisi olla kaikissa, jotka noudattavat standardeja.

Niiden yleisin vikamuoto on muistaakseni oikosulku (paitsi tietenkin jos riittävän kauan laittaa virtaa läpi, niin se sulaa poikki). Veikkaan että siellä on varistorit tai TVS-diodit oikosessa ja sulake palanut. Jos ei ole laitettu sulaketta, niin jokin kela tms. sarjakomponentti joka sattuu olemaan heikoin lenkki. Poweri-kortti irti ja yleismittarin kanssa tutkimaan löytyykö ilmeistä oikosulkua ja/tai avointa piiriä. Tai sitten vaan laittaa siihen sähköt päälle ja mittailee, että mihin asti sähköt menee, ja tuleeko ulos mitään järkevää.
Juu täytyy mittailla kun saa tuon käsiin, melkein aina kaikki sähkölaitteet kuntoon olen kyllä saanut paitsi jos ukkonen antanut vähän isomman piikin.
 
500V on aika vaikea saada muuntajan väärinkytkennällä, mutta 400V kyllä. On joitakin muuntajia joissa nollanapa onkin toisella puolen eli kolmosvaihen vieressä kuin aivan suurimmassa osaa muuntajista joissa ykkösen vieressä joten oliskohan tälläsestä kyse.
400 V rms tarkoittaa 560Vpp huippujännitettä. Vastaavasti 240Vrms 336 Vpp huippujännitettä.
 
400 V rms tarkoittaa 560Vpp huippujännitettä. Vastaavasti 240Vrms 336 Vpp huippujännitettä.
Juu tuosta ei nyt tarkemmin tiedä mikä jännite verkkoon on päässyt, liian suuri kuitenkin. Vanhan muuntajan vikaantumisen syyksi oli kerrottu löytyneen kärähtänyt orava, nähtävästi on mahdollista, että orava voi tuon aiheuttaa muutamavuosi sitten uusittuun ilmalinjaan.
 
Viimeksi muokattu:
Pääsin tutkimaan mitä sisältä löytyy, kokeilin ensin vaihtaa pelkän 3,15A sulakkeen, mutta kärähti heti uudelleen, samoin kuin 16A johdonsuojakytkin. Tasasuuntaus diodeista kaksi oikosulussa, siinä syy tuolle, mutta pitää tutkia vielä ennen verkkoon kytkemistä onko muuta oikosessa. Mitenkä tuon kuvan komponentin mittaus, datalehteä en löytänyt ja paikallaan vain mittasin, toinen käämi 0,1ohm ja toinen 0,2ohm, mutta mikäs "kela" tuo nimeltään ja miten tutkin että kunnossa? IMG_20250108_070057.jpg

NTC:stä pala lohjennut mutta näyttää suunnilleen oikeaa 2.5 ohm arvoa

IMG_20241231_164525.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Se kela on yhteismuotokuristin (engl. common mode choke). Ja tuo mittauksesi kertoo, että se on ehjä.

Mitkäs sen tasasuuntausdiodin merkinnät on? Ylijännite voisi periaatteessa tappaa sillasta estosuuntaan olevat diodit. Ne vikaantuu yleensä oikosulkuun, jonka jälkeen sulake palaa. Välttämättä niiden takaa ei ole mennyt muuta rikki.
 
Viimeksi muokattu:
Mitkäs sen tasasuuntausdiodin merkinnät on? Ylijännite voisi periaatteessa tappaa sillasta estosuuntaan olevat diodit. Ne vikaantuu yleensä oikosulkuun, jonka jälkeen sulake palaa. Välttämättä niiden takaa ei ole mennyt muuta rikki.
RL257G diodeja ovat, kaksi neljästä oli oikosulussa, levyllä kumpikin eripäin, mutta en katsonut tarkemmin kuinka niiden kytkentä on.
Oletin ainakin, että tuo on tasasuuntaus kun niitä neljä siinä on.
 
RL257G diodeja ovat, kaksi neljästä oli oikosulussa, levyllä kumpikin eripäin, mutta en katsonut tarkemmin kuinka niiden kytkentä on.
Oletin ainakin, että tuo on tasasuuntaus kun niitä neljä siinä on.
Nuo kestää 700 V RMS:ää, ja en usko että sinne niin paljoa on tullut. Eli eivät ole hajonneet ylijännitteeseen. Virrankesto näillä on pienempi kuin sillä sulakkeella, joten varsinainen oikkari lienee pidemmällä.
 
Tuossa nuo oikosessa olevat diodit merkitty mustalla rastilla, TP2 ei ainakaan mitattaessa ole oikosulussa. Tuleeko mitään mieleen mitä voisi vielä mittailla?


2025-01-07 18.45.16.jpg1736342666039.jpg
 
Jos ei sieltä yleismittarilla löydy selkeää oikkaria, niin ehkäpä sen poweri-kortin voi laittaa sähköihin ja katsoa tuleeko lähtöihin jännitteitä. Veikkaan, että tuo ps_on pitää kytkeä maahan, että saa tuon 12V jännitteen päälle.
 
Tasasuuntauskonkkien eli nuo kaks suurinta kyljellään olevaa elkoa ja hakkurifetin mittauksella voisi jatkaa(alumiinirivan alla)
 

Statistiikka