Tietokoneen käynnistysvirta sulkee automaattisulakkeen

Liittynyt
12.08.2024
Viestejä
6
Moikka,

Alkuun pahoittelut jos selittelen puutaheinää. Olen täysi amatööri kaikessa elektroniikkaan ja sähköihin liittyvässä.

Ostin jonkin aikaa sitten uuden pakettikoneen (virhe), jossa on joku CoolerMasterin 750W gold virtalähde. Ongelmana on, että yhdistäessä koneen verkkovirtaan automaattisulake napsahtaa ja katkaisee sähköt huoneesta. Ilmeisesti käynnistysvirta nostaa hetkellisesti virrankulutuksen suureksi, joka sitten aktivoi automaattisulakkeen. Automaattisulakkeen kun palauttaa takaisin päälle niin koneenkin saa toisella yrittämällä käyntiin.

Osa ongelmaa on myös se, että kyseisessä huoneessa sulakkeena on 10A sulake b-tyyppisellä johdonsuojakatkaisimella. Nämä ovat ilmeisesti melko herkkiä ja napsahtavat herkästi suuresta käynnistysvirtapiikistä. Kyseiseen sulakkeeseen on tietokonehuoneen lisäksi yhdistetty myös toisen huoneen kattovalaisin ja keittiön muutama pistorasia (niissä mikro kiinni) sekä liesituuletin valoineen. En tiedä miksi, kun sähkökaapissa on noin 10 sulaketta ”varalla” käyttämättöminä, myös useampi 16A sulakepaikka. Tietokonetta ei ole mahdollista käyttä toisessa huoneessa. Vanhan tietokoneen kanssa vastaavaa ongelmaa ei ollut, joskin siinä oli pienempi virtalähde.

Eihän tuo haittaa itseäni, että verkkovirtaan kytkettäessä täytyy kone käynnistää kahteen kertaan sähkökaapin kautta. Ei konetta nyt kuitenkaan kovinkaan usein tule irrotettua verkkovirrasta. Mietin kuitenkin voiko tuo tapa vahingoittaa tietokonetta tai sen komponentteja?

Muussa tapauksessa vaihtoehtoina taitaa olla ostaa uusi psu, joka ei houkuttele ollenkaan rahatilanteen vuoksi ja muutenkin noihin pakettikoneisiin taitaa olla vaikea vaihtaa virtalähdettä. Taikka sitten kutsua sähkömies tekemään jotain noille sähkökaapin kytkennöille, joka taas kuulostaa kalliilta.
 

AsiJu

Premium-jäsen
Liittynyt
09.04.2024
Viestejä
427
Ei välttämättä ole edes vikaa, tyhjät virtalähteen konkat voi ottaa hetkellisesti reilusti virtaa ja 10 A nopeasti "palava" katkaisija voi laueta.

Tähän on kuitenkin ratkaisu olla irrottamatta konetta verkkovirrasta ellei siihen ole tarve, esim ukkosella tai vaikka pitkän reissun ajaksi.
Normaalien sammutusten yhteydessä ei ole tarpeen töpseliä irrottaa.
 
Liittynyt
12.08.2024
Viestejä
6
Kiitoksia molemmille pikaisesta vastauksesta!

Sähkömies paikalle-tuossa piirissä on jotain vikaa/liika kuormaa. Ja oma sulake tietsikkaa varten.
Tämä toki olisi kiva, mutta kuulostaa tosiaan kalliilta alkaa noita muuttamaan. En kyllä tiedä mikä ratkaisu on ollut tunkea noin paljon yhden sulakkeen alle. Kuitenkin vasta pari vuotta sitten vaihdettu sähkökaappi ym.

Ei välttämättä ole edes vikaa, tyhjät virtalähteen konkat voi ottaa hetkellisesti reilusti virtaa ja 10 A nopeasti "palava" katkaisija voi laueta.

Tähän on kuitenkin ratkaisu olla irrottamatta konetta verkkovirrasta ellei siihen ole tarve, esim ukkosella tai vaikka pitkän reissun ajaksi.
Normaalien sammutusten yhteydessä ei ole tarpeen töpseliä irrottaa.
Näin itsekin ymmärsin, kun koitin asiaa googlen ja foorumeiden kautta selvitellä. Harvoinhan tuota konetta tulee verkkovirrasta nykäistyä.

Alkoi vaan mietityttää aiheuttaako tuo tuhoa koneelle, vaikka vain muutamia kertoja vuodessa tapahtuisi.
 

AsiJu

Premium-jäsen
Liittynyt
09.04.2024
Viestejä
427
Kiitoksia molemmille pikaisesta vastauksesta!


Tämä toki olisi kiva, mutta kuulostaa tosiaan kalliilta alkaa noita muuttamaan. En kyllä tiedä mikä ratkaisu on ollut tunkea noin paljon yhden sulakkeen alle. Kuitenkin vasta pari vuotta sitten vaihdettu sähkökaappi ym.


Näin itsekin ymmärsin, kun koitin asiaa googlen ja foorumeiden kautta selvitellä. Harvoinhan tuota konetta tulee verkkovirrasta nykäistyä.

Alkoi vaan mietityttää aiheuttaako tuo tuhoa koneelle, vaikka vain muutamia kertoja vuodessa tapahtuisi.
Ei sen pitäis mitään tuhoa tehdä, virta vain katkeaa kesken konkkien varautumisen.

Toki voithan sähköfirmalta kysyä mitä maksaisi 16 A katkaisijan vaihto, en usko, että sille on mitään sähköteknistä perustetta, että tuossa on 10 A (voin olla väärässäkin).
 
Liittynyt
12.08.2024
Viestejä
6
IMG_5508.jpeg
Corsair HX1200 pamahtaa kun kytkee töpselin onko samat AEG:n sulakkeet kuin minulla ennen oli?
Näyttäisi olevan Schneiderit. Käytitkö noita vielä pitkään tuon jälkeen?

Ei sen pitäis mitään tuhoa tehdä, virta vain katkeaa kesken konkkien varautumisen.

Toki voithan sähköfirmalta kysyä mitä maksaisi 16 A katkaisijan vaihto, en usko, että sille on mitään sähköteknistä perustetta, että tuossa on 10 A (voin olla väärässäkin).
Kaipa minä siis jatkan näin niinkuin aiemminkin. Täytyy jossain välissä tiedustella kustannuksia noiden sulakepaikkojen vaihdosta. Sähkökaapissa olisi myös 10c johdonsuojakatkaisimia, mutta ne ovat kaikki ”varattuina” tulevaisuutta varten. Ilmeisesti nekin toimisivat tässä tilanteessa tuota b-tyyppiä paremmin.
 