Ei ole hajuakaan mitä ap hakee takaa, mutta tuollain toimii laddomat.
Tälläistäkö älykkyyttä haetaan?
Itse tosin kiertäisin laddomatit kaukaa, kun tykkään henk.kohtaisesti yksinkertaisemmista systeemeistä, jotka toimivat sen xxvuotta ilman huoltoa.
Se 73c termari kierrättää ensin kattila vettä termarin kautta takaisin, että kattilan lämpötila nousisi tasaiseksi (ettei tuli pinnat nokeentuisi ja saataisiin kunnolla lämmin tasa kerros varaajaan) ja jossain 73c sen termarin pitäisi vasta alkaa laskemaan varaajaan 73c vettä.
Ja kun taas kattilasta hiipuu lämmin vesi, sulkee sekoitusventtiili varaajalle menevän veden sulkemalla varaajan paluu yhteen.
Sitten kun olet saanut varaajan lähes täyteen (siellä varaajan kyljessä pitäisi olla ylä/keski/ala kohdissa lämpömittarit josta näet missä kohtaa varaaja on täyttymässä lämpimästä vedestä), niin voi lopettaa kattilan lämmittämisen ettei vaan kiehahda.
Netissä oli oikein mainos..
Venttiili on tarkoitettu lämmönlähteen ja varaajan välisen yhteistoiminnan hoitamiseen, takaamaan kattilan oikea palamislämpötila ja ehkäisemään kattilan korroosiota sekä aikaansaamaan varaajan tasainen lataus.
Kotimaisen polttoaineen kattilan luotettavan toiminnan kannalta oikea kattilan käyttölämpötila ja sen nopea saavuttaminen heti lämmityksen alussa on ehdottoman välttämätöntä. Pitkän kylmäkäynnin ja hitaan lämpötilanousun aikana tiivistyy savukaasujen vesihöyry tulipinnoille ja konvektio-osaan. Samalla tapahtuu voimakas kattilan nokeentuminen ja palamishyötysuhteen jyrkkä lasku. Kattilan nopea lämpeneminen saavutetaan kattilavaraajaventtiilin avulla. Se estää lämpötehon siirtymisen kattilasta varaajaan niin kauan kuin kattilan lämpötila on alle 73°C. Lämpötilan kohotessa n. 80°C:een käynnistää ohjaustermostaatti latauspumpun ja varaajan lataus alkaa. Kattilan ylikuumenemisen estää puolestaan kattilan oma palamisilmantermostaatti, joka säätää palamisilman määrää pitäen kattilan käyttölämpötilan n. 90°C:ssa.
ongelma siis on yhäkin se että tuo pumppu kierrättää turhaan vettä tuollä kattilassa, vai kierrettääkö? domoticz näyttää selkeästi hitaammin alenevat lämmöt kun pumppu on heti lämmityksen loputtua pois.
Sulla voi olla se sekoitusventtiili rikki/roska välissä jos laskee 60c vettä varaajaan, lämmityksen aloituksessa.
Katso seuraavalla kerralla lataustermostaatilta lämpömittarista joka on tai tulisi olla varaajassa menevässä putkessa minkä lämpöstä vettä se lataustermari päästää varaajaan.
Josei ole lämpömittareita käy vaikka liikkeestä pari pyöreää pintalämpömittaria putken päälle.
Meh, onkin sekoitusventtiili ihan varaajassa kiinni, eipä menovettä varaajaan paljoo mittailla
Noh sitten pitäisi katsoa kattilan meno ja paluuta millonka alkaa kylmää virrata paluussa (kun termarin pitäisi ensin kierrättää kuumaa paluussa sekoitusventtiililtä kattilaan) niin sillä hetkellä paljonko on kattilan menoveden lämpötila. Termostaatin voi myös irroittaa ja testata lämpimässä vesiämpärissä missä lämpötilassa aukeaa...
Itse varmaan vaihtaisisin termostaatin korjaussarjalla joka tapauksessa.
Tai soita putkarille joka tutkii puolestasi.
Edit:Itse olen nähnyt enemmän automixin latausventtiileitä.
Missähän asetusarvossa se latauspumpun termostaatti oli, josko sitä nostaisi sitten hieman, mitä oli aikaisemminkin mainittu.