Suojamaan ja tiskialtaan välillä 230V

Liittynyt
29.10.2016
Viestejä
665
Mittasin jännitettä keittiön pistorasian suojamaaliuskan ja tiskialtaan välillä, mittari näytti 230V. Pitää varmaan huolestua? Testasin myös levänpaahdinta kyseisessä pistorasiassa ja sen rungon ja tiskialtaan välille näytti saman 230V.

Onko pistorasian suojamaa kytketty vaihejohtimeen? Kyseessä vanha kerrostalo.
 

MrCasual

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
354
Suojamaa "liuska" varmaan kelluu kuin ankka lammessa. Helpoin tapa on mitata vastus suojamaan ja tiskipöydän välistä. Jos sanoo poks, niin olin väärässä :comp:
 
Liittynyt
29.10.2016
Viestejä
665
Avasin rasian ja mittasin molemmat johtimet tiskialtaan välillä ja suojamaa on kytketty siihen johtimeen josta tulee 230V. Toisen johtimen ja altaan välillä ei ole potentiaalieroa.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 884
Perus raksapenan nollaama pistorasia. Ilmoita asiasta isännöitsijälle äläkä käytä rasiassa maadoitettuja laitteita.
 

Age of Computers

Wololo
Make ATK Great Again
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
1 723
Ihan mielenkiinnosta, miten tuo tuli huomattua? Nyppikö tiskipöydän pinta ihoa vai jotain muuta?
 
Liittynyt
19.09.2017
Viestejä
405
Oliko virheellinen nollaus rasiassa vai jossain kauempana ? Eihän se kerrostalon nollajohdinkaan maissa ole vaan jossain muussa potentiaalissa paluuvirroista riippuen.
 
Liittynyt
02.01.2017
Viestejä
23
haha, missäs meinaat että se ois? naapurin oravanpöntössä vai? :D
 
Liittynyt
29.10.2016
Viestejä
665
Juuh elikkäs resistanssin mittauksessa sininen johdin ei sanonut mitään ja musta johdin 4 ohmia jatkoroikan kautta maahan. Vaihdoin sitten kevin kytkennän mustan kanssa samaan ja enää ei tule paahtimen runko jännitteelliseksi.

Ilmeisesti sininen on yleensä nollajohdin, mutta tässä se nyt näyttäisi olevan vaihe. Testasin vielä paahtimen rungon maadoituksen mittaamalla jännitettä toisen rasian vaiheen ja paahtimen välillä (230V).

Tiskiallastakin erikseen mittailin "toimivan maan" kanssa, niin ei ollut 230V potentiaalissa.
 
Liittynyt
02.12.2016
Viestejä
2 023
Noilla lähtötiedoilla alkaisin kyllä mittailemaan kämpästä muutkin pistorasiat..
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
12 136
Tuon kämpän sähköt kannattaa tarkistaa / tarkisatuttaa täysin ja tehdä ne korjaukset nyt ainankin oikein..
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 884
Älä korjaile noita vikoja itse, vaan ilmoita asiasta isännöitsijälle joka tilaa sähköasentajan korjaamaan kyseiset viat.


Väärin tehtyä nollausta ei korjata kulutuskojeen päästä vaihetta ja nollaa kääntämällä, vaan kääntämällä ne langat oikeinpäin siellä jakorasialla/keskuksessa.
Virhe korjataan siellä alkupäässä, ei tekemällä toinen virhekytkentä kentän päähän.

Puuttuvaa pistorasian maadoitustakaan ei välttämättä edes saa kytkeä, mikäli samassa tilassa on maadoittamattomia kalusteita vaan on vaihdettava kaluste oikean tyyppiseksi. Sähkäri ymmärtää tämän, raksapena tai maallikko harvemmin.
 
Liittynyt
21.08.2018
Viestejä
1 290
Joo ja sitte kannattaa muistaa et oot ite aina vastuussa ku meet noita muuttelemaan mikäli jotain sattuu. Esim vakuutusyhtiöt yms ovat ihan helvetin huonoja korvaamaan(tai ainakin alentavat korvauksia) mikäli tulee ilmi että oot ite käynyt muutoksia tekemässä. Sähkötyöt ovat aina luvanvaraisia töitä.
 

MrCasual

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
354
Älä korjaile noita vikoja itse, vaan ilmoita asiasta isännöitsijälle joka tilaa sähköasentajan korjaamaan kyseiset viat.


Väärin tehtyä nollausta ei korjata kulutuskojeen päästä vaihetta ja nollaa kääntämällä, vaan kääntämällä ne langat oikeinpäin siellä jakorasialla/keskuksessa.
Virhe korjataan siellä alkupäässä, ei tekemällä toinen virhekytkentä kentän päähän.

Puuttuvaa pistorasian maadoitustakaan ei välttämättä edes saa kytkeä, mikäli samassa tilassa on maadoittamattomia kalusteita vaan on vaihdettava kaluste oikean tyyppiseksi. Sähkäri ymmärtää tämän, raksapena tai maallikko harvemmin.

5/2016
Kysymys:

SFS 6000:n liitteessä 802B annetut etäisyydet ovat vanhat Sähköturvallisuusmääräysten aikaiset mitat. Niiden mukaan tavallista pistorasiaa ei saa asentaa samaan huonetilaan 4 m vaakasuoraa etäisyyttä lähemmäksi suojakosketinpistorasiaa, suojakoskettimin varustettua valaisinpistorasiaa eikä yleiskäyttöön tarkoitettua suojausluokan I kosketinkiskoa.

Saako nykymääräysten mukaan päättyvän valaisinpisteen nollata jakorasiassa ja uusia jakorasiakattovalopiste -välille suojamaadoituksellisen kaapeloinnin?


Suositus:


Standardi SFS 6000-8-802 koskee sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöitä. Sitä ei saa soveltaa uudisasennuksiin.

Standardin kohdan 802.543.4 mukaan uuden johtoosan suojamaadoitusjohdin yhdistetään vanhan johdon PEN-johtimeen (nollajohtimeen) lähimmässä kiinteän asennuksen jakorasiassa tai vastaavassa tilassa.

Yksittäisen luokan I laitteen tai pistorasian suoja- ja nollapiirit saa liittää PEN-johtimeen (nollajohtimeen) itse laitteessa tai pistorasiassa, jos siinä on sopivat liittimet.

Itse aiheeseen sitä mieltä että toivottavasti aloittaja ei kuole tai tapa ketään. Tällä viittaan tähän:
Juuh elikkäs resistanssin mittauksessa sininen johdin ei sanonut mitään ja musta johdin 4 ohmia jatkoroikan kautta maahan. Vaihdoin sitten kevin kytkennän mustan kanssa samaan ja enää ei tule paahtimen runko jännitteelliseksi.
Yleismittari mittaa kuormittamatta piiriä joten se mittailee myös indusoituneet jännitteet joten kannattaa olla tarkkana miten tulkitsee mittaustuloksia.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 884
5/2016
Kysymys:


SFS 6000:n liitteessä 802B annetut etäisyydet ovat vanhat Sähköturvallisuusmääräysten aikaiset mitat. Niiden mukaan tavallista pistorasiaa ei saa asentaa samaan huonetilaan 4 m vaakasuoraa etäisyyttä lähemmäksi suojakosketinpistorasiaa, suojakoskettimin varustettua valaisinpistorasiaa eikä yleiskäyttöön tarkoitettua suojausluokan I kosketinkiskoa.

Saako nykymääräysten mukaan päättyvän valaisinpisteen nollata jakorasiassa ja uusia jakorasiakattovalopiste -välille suojamaadoituksellisen kaapeloinnin?


Suositus:


Standardi SFS 6000-8-802 koskee sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustöitä. Sitä ei saa soveltaa uudisasennuksiin.

Standardin kohdan 802.543.4 mukaan uuden johtoosan suojamaadoitusjohdin yhdistetään vanhan johdon PEN-johtimeen (nollajohtimeen) lähimmässä kiinteän asennuksen jakorasiassa tai vastaavassa tilassa.

Yksittäisen luokan I laitteen tai pistorasian suoja- ja nollapiirit saa liittää PEN-johtimeen (nollajohtimeen) itse laitteessa tai pistorasiassa, jos siinä on sopivat liittimet.

En tiedä mitä ajat takaa tuolla nollausjorinalla, mutta jos johtimien värit on väärinpäin niin ne on korjattava noudattamaan hyväksyttyä värijärjestelmää siellä syöttävässä päässä missä alkuperäinen virhekytkentä on tehty. Ymmärrät varmaan mitä riskejä tuosta seuraa kun "korjataan" virhekytkentä toisella virheellä etenkin kun kyseessä on PEN-johdin?
 
Liittynyt
29.10.2016
Viestejä
665
En tiedä mitä ajat takaa tuolla nollausjorinalla, mutta jos johtimien värit on väärinpäin niin ne on korjattava noudattamaan hyväksyttyä värijärjestelmää siellä syöttävässä päässä missä alkuperäinen virhekytkentä on tehty. Ymmärrät varmaan mitä riskejä tuosta seuraa kun "korjataan" virhekytkentä toisella virheellä etenkin kun kyseessä on PEN-johdin?
Tarvitsen sähköä keittiössä, joten näin sen homman nyt väliaikaisesti ratkaisin. Tiedän etten saisi kytkentöihin koskea, sori jos se harmittaa sinua, mutta en halunnut jättää sitä suojamaata jännitteelliseksi.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 884
Tarvitsen sähköä keittiössä, joten näin sen homman nyt väliaikaisesti ratkaisin. Tiedän etten saisi kytkentöihin koskea, sori jos se harmittaa sinua, mutta en halunnut jättää sitä suojamaata jännitteelliseksi.
Asia ei harmita minua koska törmään amatöörien ja ammattilaisten virittelyihin niin usein etten jaksa enää yllättyä yhtään mistään.
Kristallipalloni mukaan tuo väliaikainen ratkaisusi jää pysyväksi, etkä tule ilmoittamaan asiasta isännöitsijälle (jolle asia oikeasti kuuluu) koska olethan mielestäsi sen täysin oikein korjannut.
Yhtä vahva luotto omiin kykyihinsä on varmasti ollut sillä toisellakin TCI-ranella joka teki sen alkuperäisen kytkentävirheen.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 137
Se on kiva kun käytetään vääriä värejä johtimissa ja korjataan se väri vaan sähköteipillä/tussilla. Sitten 20 vuoden päästä seuraava raksapena tekee kytkentöjä ja nämä värikorjaukset on lähteneet pois -> kytkenä vituillaan. Siihen sitten perään nollattu rasia niin tulos on tämä mikä ap:llä on nyt käsissä.
Ei kukaan vaihda nollaa ja vaihetta keskenään ja teippaa/tussaa niitä oikealle värille. Tuon on tehnyt joku joka on vaan ihan totaalisen pihalla noista värijärjestyksistä ja jolle yksinkertainen "väri-väriin" kytkentä rajoittaa liikaa taiteellista vapautta.
 