Ilmeisesti syy on muualla, myöntävät rakennusvirheeksi -> korvaavat omaan piikkiin?
Ongelmia lienee tuonkin kanssa ollut?
-esim. mitä tahtuu tiivisteelle, kun/jos putken pään hionta-puhdistus jätetään? tekemättä
- työnnetäänkö putket riittävän "syvälle", pysyvätkö putket siinä asennossa koko asennusprosessin ajan?
Ongelmia asennusaikana vai myöhemmin?
Harvoin tapahtuu mitään jos jättää pään sheivaamatta/jyrsimättä. Jos jotain käy niin putki (se leikattu pää on terävä) työntää tiivisteen urasta pois ja tiiviste menee poikki ja vuotaa samantien. Tämä lähinnä käy niille jolla ei ole paljoa kokemusta ja murjoo väkisin putken muhviin. Se sheivaaminen vaan helpottaa reilusti sitä asentamista ihan kuten muoviviemäreissäkin. Toisten valmistajien muhvit on tiukempia kuin toisten, myös koko vaikuttaa.
Tuosta toisesta mainitsinkin jo, se asennussyvyys on merkattava juuri sen takia että tietää putken pysyneen pohjassa. Jostain syystä tätä on joidenkin vaikea tajuta kunnes niille itselle se tapahtuu ekaa kertaa että vesi lentää tämän takia. Taitaa olla ainoa mikä ei saata tulla heti näkyville, siis vesi lennä. Itse tulee joskus myös merkattua komposiitti-osienkin kanssa asennussyvyys putkeen vaikka niissä onkin reikä mistä näkee onko pohjassa. Myös viemäreihin tulee merkattua pistosyvyydet aika usein.
Muita mahdollisia "virheitä"
Myös on mahdollista että sieltä muhvista on tippunut tiiviste pois. Jälkeen kerran kokematon ei tunne sen puutetta jos muuten huomaamatta sen paikalleen laitaa. Mutta tämäkin vuotaa samantien.
Jos pitää osia "miljoonalaatikossa" (missä on kaikkea mahdollista sekaisin) niin saattaa sinne osaan mennä jotain sisälle tukkeeksi.
Jos putket tulee valmistajalta joka tulppaa putket muovitulpilla saattaa se tulppa mennä kokonaan putken sisään ja on vaikea havaita.
Nämä kaksi kyllä huomaa suhteellisen nopeasti kun ottaa järjestelmän käyttöön ja saattaa olla hankala paikallistaa missä se tuke on.
Puristusvirhe, leuka/kaulus ollut huonosti ja puristus on menyt vinoon. Vuotaa heti.
Puristusvirhe, väärän kokoisella leualla puristettu. Ja taas vesi lentää heti.
Väärä puristusleuan profiili. Ei saisi käyttää väärää profiilia. Osa osista hyväksytty molempiin M- ja V-profiiliin. En olisi kuullut että tämän takia olisi tullut mitään vesivahinkoja.
Putki vasten paljasta betonia/valettu plaanolla. Syöpyy puhki.
Joka järjestelmässä on omat vikansa ja riskinsä.
Itse yritän vältellä puserrusliittimiä (aka helmiliitin, kuteri) viimiseen asti, pl. nk. jakotukki/pex-liittimet.
Ainahan on riski että valmistajalta tulee sekundaa jolloin vuotaa väärästä paikasta tai tekee asennuksesta riskialttiin. Näitä on nähty ainankin, messinkiosissa, mustissaosissa, kalpeissaosissa, eri mapress-osissa (geberitin, vhs, steelpress) kuparissa ja sinkissä, palloventtiileissä, http-viemäreissä jne...
Näissäkään ei vuoto tule heti esille. Esim yhden lämmövaihdinpaketin kuumanvedensyöttöventtiilissä M4-pultti jostain syystä jokin kuin rst/hst pultti, pari kuukautta niin oli ruostunut sen verran että lensi itekseen pois.