Pellettikattilan ohjaus-/etähallintajärjestelmän rakentaminen

Liittynyt
24.04.2019
Viestejä
66
Nyt kun pelletin hinta on noussut, heräsi innostus viritellä pellettikattila hyödyntämään halpoja pörssisähköpäiviä, samoin myös aurinkopaneelit ovat olleet jo pitkään harkinnassa, ja tällä voisi saada lisähyötyä niistäkin.

Pellettikattilassa on siis 20kw poltin, ja vaihtoehtoisesti sitä voi käyttää myös 6kw sähkövastuksilla. Sähkövastuksen käyttö olisi nykyhinnoilla kannattavaa oma sähkönsiirto huomioiden silloin kun pörssisähkö tippuu alle ~3 sentin. Tämä raja tietysti elää pelletin hinnan mukaan, joten ei siitä sen enempää.

Itse järjestelmän toteuttaisin mieluusti "päälleliimattuna" eli niin että en tekisi mitään muutoksia itse pellettipolttimen elektroniikkaan. (Tämä ihan siksi että jos minusta aika jättää niin huoltomiehen ei tarvitse ihmetellä rosvoliittimiä ja ties mitä pelle peloton viritelmiä)

Tämän hetkinen ajatus toteutuksesta olisi tällainen:
-Wifi-kamera kuvaamaan pellettipolttimen lcd näyttöä
-Wifi-fingerbot palikoita painelemaan nappeja (näitä tarvitaan minimissään 2, maksimissaan 4)
-Talon sisälle joku vähävirtainen mini PC joka esim. Kerran tunnissa pyytää kameralta kuvat ja fingerbot näpyttää näytölle vuorollaan kaikki tarvittavat tiedot jotka kuvataan
-Php olisi itselle tutuin ja helpon tapa koodata tietojen käsittely. Lyhyesti muutettaisiin lcd näytön kuvat tekstiksi ja muuttujiksi, verrattaisiin tulevia pörssihintoja ja katsottaisiin että onko käyttötapana pelletti vai sähkö, tarvittaessa vaihdettaisiin se halvempaan. (Ja aurinkopaneelien tapauksessa katsottaisiin että jos tuotto-käyttö on riittävästi, eikä ulosmyyntihinta miellytä, otetaan "ilmainen" sähkö hyötykäyttöön ja säästetään pellettiä). Lisäksi voisi koodata esim. hälytykset jos lämpötila alkaa laskea tai savukaasun lämpötila alkaa antamaan merkkejä nuohoustarpeesta.

Toteutusta en ole kovin tarkasti miettinyt muuten kuin siten että mikä on suunnilleen osaamisaluettani, mielelläni kuulisin vaihtoehtoisia (helppoja) toteutusideoita.

Tällä hetkellä keskeisimmät ongelmat mitä mietin tuolla "osaamallani" toteutuksella:
1. Miten saan muutettua kuvan lcd näytöstä koodin ymmärtämäksi tekstiksi? (Voin toki koodata jonkun oman lukijan mutta se vienee suhteettoman paljon aikaa ja vaivaa)
2. Php:lla kaikki muu varmaankin onnistuu mutta miten saan painamaan fingerbotilla nappia sekunnin pohjassa (on tarpeen kun vaihtaa sähkölle) C++:aa osaan myös jonkun verran mutta sillä taas en oikein osaa hakea esim. sähkön pörssihintoja.
3. Noista fingerboteista ei myöskään ole kokemusta, osa on ilmeisesti lähinnä ios/android ohjattavissa ja sieltä puolelta taas ei ole kokemusta koodaamisesta.

Lähinnähän tässä on kyse harrastustoiminnasta, mutta kyllä tällä jonkun euron voin säästääkin jos saan suunnitelmat sille mallille että päätän lähteä toetuttamaan.
 
Eikö tossa olisi helpointa laittaa pellettikattilan lämpöpyynti niin matalaksi kun voi. Ja Shellyllä vain napata sähkövastukset päälle aina kun sähkö on halpaa. Pelletin syöttö loppunee kun varaajan lämpö menee yli pyynnin.

Onko tommosissa kattiloissa automaattisytytys tjsp. Jos ei, niin ongelmaksi tulee se kun Shelly sammuttaa sähkövastukset. Eikä pelletti puoli enää lähdekkään toimimaan.

Edit: Mitään noista kattiloista en tiedä. Mutta onko niissä mahdollisuus säätää jotenkin lämpörajoja, ettei kattila nyt ihan sammumaan pääse. Ts. Että ~50C lämmitys lopetetaan, mutta joku ylläpito syöttö jää päälle. Sitten taas ~90C sammuu kokonaan. Sähkövastukset sitten säätää 80C. Jää vähän pelivaraa.
 
Kyllä tuo periaatteessa toimisi niinkin, normaalitilassa jos kattila saavuttaa tavoitelämpötilan niin pelletin syöttö loppuu ja hiillos jää kytemään, ja sitten kun lämpötila taas laskee niin puhallin puhaltaa hiilloksen liekkiin ja uutta pellettiä syötetään taas pikkuhiljaa kunnes lämpötila on taas tavoitteessa.

Ongelmaksi tuossa tulee todennäköisesti se että jos lämpötila on pitkään tavoitelämpötilassa sähkövastusten avulla niin pelletti ei enää kyde, ja järjestelmä yrittää puhaltaa sitä turhaan käyntiin.

Tämä on suoraan valmistajan ohjeesta:
"Kattilan ohjelma vertaa todellista- ja tavoitelämpötilaa toisiinsa. Jos ero on alle kahdeksan astetta, olettaa ohjelma poltinmaljassa olevan vielä hiillosta ja tekee lämminkäynnistyksen. Varsinkin kesäaikaan kattila ei välttämättä jäähdy tarpeeksi huollon aikana."

Kylmäkäynnistyksellä polttimessa on vastus joka sytyttää pelletin uudestaan tuleen.

Tuo olisi sinänsä hyvä ratkaisu mutta vaatisi ehkä jo jotain muutoksia itse kattilan ohjelmaan.
 
Tänään vähän tein koeajoja ja huomasin että yksinkertaisimmillaan saan homman toimimaan niin että käytän kattilan pelletti+sähkö moodia, jossa sähkövastukset on varalla toimintahäiriön sattuessa.

Testasin manuaalisesti asiaa ja homma toimii näin:

-Virta syöttömoottorille katkeaa:
Laite menee vikatilaan ja siirtyy sähkövastukselle

-Virtakytkin käy sammuksissa:
Laite lähtee sytyttämään pellettiä nollista

Tämä olisi varmaan yksinkertaisin toteutus, noihin etäohjattavat releet väliin.

Tosin tässä tulee jonkin verran viivettä ennen kuin sähkövastus aktivoituu joten tätä ei ehkä kannata ihan jatkuvasti napsutella edes takaisin. Pörssisähkön kanssa aivan riittävä systeemi, mutta aurinkopaneelien kanssa optimaalisin olisi sellainen jossa parhaimmillaan työnnettäisiin auringon tuottamalla ylimääräisellä sähköllä lämpöä pelletin avuksi kattilaan.

Tuo on kyllä aika "tyhmä" tapa ohjata kattilaa. Jos tuohon päädyn niin datan keräämiseen (lämpötilat ym.) pitänee kehitellä oma systeeminsä.
 
Viimeksi muokattu:

Statistiikka

Viestiketjuista
261 770
Viestejä
4 546 523
Jäsenet
74 845
Uusin jäsen
Datapappa

Hinta.fi

Back