Loisteputken kuristimen/liitäntälaitteen sirinä

Walla

//TODO: Add Title
Liittynyt
11.11.2016
Viestejä
2 895
Pikainen tyhmä kysemys enemmän sähköpuolesta ymmärtämille (en löytänyt mitään tyhmät kysymykset ketjua).

Suriseeko ehjä kuristin jos loisteputkivalaisimen putki on palanut? Vessan lamppu pimeni ja alkoi pitämään kovaa ininää/surinaa. Olin vaihtamassa putkea, mutta huomasin että pitää samaa ääntä vaikka putki ei olisi paikallaan. Ääni tulee selvästi kuristimesta Tarkoittaako tuo automaattisesti että kuristin on entinen, vai suriseeko ilman kuormaa oleva kuristin vaikka lampun kanssa toimisi.

Jos kuristin on entinen niin saa olla koko valaisin, joten en viitsisi ostaa turhaksi jäävää putkea vain todetakseni tämän, mutta en myöskään heittää ehjää valaisinta pois.
 
Liittynyt
05.11.2016
Viestejä
34
Pikainen tyhmä kysemys enemmän sähköpuolesta ymmärtämille (en löytänyt mitään tyhmät kysymykset ketjua).

Suriseeko ehjä kuristin jos loisteputkivalaisimen putki on palanut? Vessan lamppu pimeni ja alkoi pitämään kovaa ininää/surinaa. Olin vaihtamassa putkea, mutta huomasin että pitää samaa ääntä vaikka putki ei olisi paikallaan. Ääni tulee selvästi kuristimesta Tarkoittaako tuo automaattisesti että kuristin on entinen, vai suriseeko ilman kuormaa oleva kuristin vaikka lampun kanssa toimisi.

Jos kuristin on entinen niin saa olla koko valaisin, joten en viitsisi ostaa turhaksi jäävää putkea vain todetakseni tämän, mutta en myöskään heittää ehjää valaisinta pois.
En ole mikään sähköexpertti, mutta oletko tarkistanut lampun sytyttimen?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 305
Onko perinteinen kuristin vai elektroninen "kuristin"? Minkälaista surinaa tarkemmin? Perinteisen ei pitäisi surista ilman kuormaa, tai en ainakaan keksi, miten se voisi olla kytketty niin, että surisisi. Elektroninen voinee hyvinkin pitää jonkinlaista sirinää.
 

Walla

//TODO: Add Title
Liittynyt
11.11.2016
Viestejä
2 895
Onko perinteinen kuristin vai elektroninen "kuristin"? Minkälaista surinaa tarkemmin? Perinteisen ei pitäisi surista ilman kuormaa, tai en ainakaan keksi, miten se voisi olla kytketty niin, että surisisi. Elektroninen voinee hyvinkin pitää jonkinlaista sirinää.
Elektroninen tosiaan, eli pitäisikö tuota nyt sitten ohjauslaitteeksi kutsua. Erillistä sytytintä ei ole.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
12 044
Pikainen tyhmä kysemys enemmän sähköpuolesta ymmärtämille (en löytänyt mitään tyhmät kysymykset ketjua).

Suriseeko ehjä kuristin jos loisteputkivalaisimen putki on palanut? Vessan lamppu pimeni ja alkoi pitämään kovaa ininää/surinaa. Olin vaihtamassa putkea, mutta huomasin että pitää samaa ääntä vaikka putki ei olisi paikallaan. Ääni tulee selvästi kuristimesta Tarkoittaako tuo automaattisesti että kuristin on entinen, vai suriseeko ilman kuormaa oleva kuristin vaikka lampun kanssa toimisi.

Jos kuristin on entinen niin saa olla koko valaisin, joten en viitsisi ostaa turhaksi jäävää putkea vain todetakseni tämän, mutta en myöskään heittää ehjää valaisinta pois.
Joa siinä elektronisessa sovittimessa ei ole kuormaa (putken hehku on esim poikki). niin on täysin mahdollista, jotta pitää jonkinlaista erikoista ääntä. Noista ei voi täysin varmaksi sanoa, niissä on erilaisia kytkentöjä.
Sinulla ei ole toista, samanlaista valaisinta käytössä?

Tosin ehkä kannattaa nakata se valaisin serriin ja hommaa joku ledivalaisin siihen tilalle..
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 045
Eikö sinne nyt kannattaisi kuitenkin ruuvata vaan uusi putki tilalle, ja murehtia asiaa sitten jos se putki ei toimi?

Sinänsä tuollaisen elektronisella liitäntälaitteella olevan loisteputken vaihtoa lediin ei oikein järkiperustein voi perustella, mutta ainahan se on kiva uutta hommata.
 

Walla

//TODO: Add Title
Liittynyt
11.11.2016
Viestejä
2 895
Eikö sinne nyt kannattaisi kuitenkin ruuvata vaan uusi putki tilalle, ja murehtia asiaa sitten jos se putki ei toimi?
Näin tein, kyselyn tarkoitus oli vain se, että jos joku sähköpuolesta enemmän tietävä olisi suoraan osannut sanoa, että ääntävä liitäntälaite on risa liitäntälaite niin miksi haaskata rahaa ja luonnonvaroja.

Mutta vastauksena itselleni (ja tätä mahdollisesti myöhemmin samassa tilanteessa lukeville), liitäntälaitteessa ei ollut mitään vikaa ja nyt kuormalla uudella putkella on täysin äänetön ja syttyy heti. Ilman kuormaa ääntäminen ei siis tarkoita, että olisi risa.
Sinänsä tuollaisen elektronisella liitäntälaitteella olevan loisteputken vaihtoa lediin ei oikein järkiperustein voi perustella, mutta ainahan se on kiva uutta hommata.
Samaa mieltä, vastaava LED valaisin olisi satasen luokkaa, niin ei kyllä ikinä hauku hintaansa takaisin sähkön säästönä, ja aika monta putkeakin vaihtaa tuohon rahaan. Lisäksi kun tuon kylppärissä, niin lisää asennusreikiäkään ei mielellään kaakeleihin ja vesieristeeseen poraa.

Mutta homma ratkesi, kiitoksia vastaajille.
 
Liittynyt
28.10.2016
Viestejä
2 066
Järkevä vaihtaa sekä kuristimen että putken. Toimii jatkossakin eikä tarvii arpoo.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
12 044
No eikö se tuossa tapauksessa sitten kannattaisi vaihtaa lediksi?
Kyllä, jos liitäntälaite hajoaa, niin sinne kannattaa pistää lediputkelle sopiva liitäntälaite ja lediputki.

Se tosin noissa kannattaa huomioida, että yleensä joku loisteputki on senverran halpa, että ihan kokeeksi kannattaa ostaa uusi. Sitten joskus suristin ja/tai sytkä voi hajota loisteputkivalaisimesta s.e. uuden putken elinikä on hyvinkin lyhyt. Mutta ei se silti ole kallis kokeilu.

Se, että elektroninen suristin pitää ääntä ilman putkea / rikkinäisellä putkella ei ole mitenkään välttämättä epänormaalia, vaan voi ihan hyvin olla ko laitteen ominaisuus.

Itse olen tosin kaikissa lampuissa siirtynyt ledeihin.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 045
Ei nuo tavalliset kuristimen kanssa toimimaan suunnitellut ledputket tarvitse liitäntäaitetta. Sinänsä kätevää, jos kuristin hajoaa, niin laittaa ledputken ja ohittaa kuristimen.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
12 044
Ei nuo tavalliset kuristimen kanssa toimimaan suunnitellut ledputket tarvitse liitäntäaitetta. Sinänsä kätevää, jos kuristin hajoaa, niin laittaa ledputken ja ohittaa kuristimen.
Niin.. Jotkut eivät tarvitse. Yleensä ne "isot" putket eivät tarvitse. Sitten taas kun käy korvaamaan jotain (ohutta) pikkuputkea johonkin vessan peilinvaloon, niin voi hyvinkin tarvita..
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 045
Niin.. Jotkut eivät tarvitse. Yleensä ne "isot" putket eivät tarvitse. Sitten taas kun käy korvaamaan jotain (ohutta) pikkuputkea johonkin vessan peilinvaloon, niin voi hyvinkin tarvita..
En tiedä onko niitä T5 ledputkia olemassa sellaisia jotka olisi tarkoitettu rautakuristimella olevaan valaisimeen, se elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitettu T5 korvausledputki ei varmaankaan toimi suoraan, mutta toisaalta ei ihan jatkuvallasyötöllä tule vastaan t5 loistevalaisimia jossa olisi rautakuristin.:tdown:
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 013
En tiedä onko niitä T5 ledputkia olemassa sellaisia jotka olisi tarkoitettu rautakuristimella olevaan valaisimeen, se elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitettu T5 korvausledputki ei varmaankaan toimi suoraan, mutta toisaalta ei ihan jatkuvallasyötöllä tule vastaan t5 loistevalaisimia jossa olisi rautakuristin.:tdown:
T5:sta ei ole rautakuristimella ja philipsillä ainaki on suoraan T5 tilalle käyvä LED retrofitti.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 045
T5:sta ei ole rautakuristimella ja philipsillä ainaki on suoraan T5 tilalle käyvä LED retrofitti.
Tarkoitinkin että en ole varma sopiiko se elektisella sytkällä olevalle valaismelle tarkoitettu t5 ledputki suoraan ilman litäntälaitetta kytkettäväksi 230V sähköön.

Tosin niitä t5 loisteputkivalaisimia on ainakin kovasti rautakuristimen näköisellä liitäntälaitteella olemassa, mutta perin harvinaisia ovat.
 