Näin huomiona, jos joku miettii vastaavaa sovellusta niin toimittajan kanssa tultiin siihen tulokseen, että tuo mankkuventtiili ei ole oikein optimaalinen tuohon vuotovahdiksi.Meinasin asennuttaa tuohon päävesilinjaan automaattiventtiilin jolla saisi vedet katkaistua etänä. NO-mallin magneettiventtiilillä olisi helppo toteuttaa.
Tuollainen DN20 mankun kv olisi 70l/min jos laittaisi DN25 niin olisi 180l/min. En tiedä onko tuolla juuri käytännön merkitystä mutta suurempi läpäisy on tietysti aina parempi.
Tilaahan tuossa on aika vähänlaisesti, onko putkarille liittämisen kannalta merkitystä tuolle DN20 vai DN25?
Millainen homma tuohon on ylipäätään kolvailla yksi ventiili lisää? DN20 F-F on 79mm ja DN25 95mm
Jos joku liitos alkaa vuotamaan mutta ei kuitenkaan riittäväst, jotta tuo 0.3bar deltaP saavutetaan niin venttiilin sulkeutumisesta ei voi olla varmutta.
Tästä syystä päädyin 24vdc toimilaitteelliseen palloventtiiliin.