Kävi tuossa sillä lailla hassusti, että lasten suihkussa käynnit alkoivat kestää. Johtopäätös: tarvitsevat omat huoneet. Tästä seuraavien järjestelyiden johdosta jouduin koneineni talon kellariin. Kellari on siitä hyvä paikka, että täällä ei paljoa tuulettimien suhinat tai pienet vesivahingot muita paina, joten hyppäsin vesijäähyjen maailmaan vähän isommalla custom loopilla.
Tällä lähdin liikkeelle
- Cpulle, gpulle ja muisteille blokit.
- Alphacoolin 16/10 letkut ja liittimet.
- Monsta 560 omilla jaloillaan koneen viereen.
- Monstaan 8x140 Noctuaa push/pull.
- VPP655 pumppu
- Aquacomputer Octo
- Sensorit nesteen in/out lämpötilalle ja virtaukselle
Vesijäähyily oli jännittävää n. 10 minuuttia, kunnes totuus iski. Tuli vähän "työntö ja tuijotus" fiilis tajutessa, että sehän on aivan sama minkä kokoisen radiatorin läpi nestettä pusken, jos huoneilma on +22C. Enhän mä nyt ATK:ta millään kädenlämpöisellä nesteellä halua jäähdyttää. Pääsin ennen puhaltamalla samoihin lämpöihin.
Onneksi täällä vanhan talon kellarissa on yksi isompi koriste. Keskellä kellaria on n. 3 metriä syvä avokaivo. Kaivo on tuossa seinän takana 3 metrin päässä. Veden lämpötila rapiat 12C. Toivoin matalampaa lämpötilaa, mutta nyt sentään puhutaan jo kylmästä, ilmaisesta kylmästä. Täytyy testata joskus pumpata kaivo tyhjäksi ja katsoa kuinka kylmää vettä tilalle tulee ja jos selvästi kylmempää niin kauanko lämpötila pitää. Oletan lämpötilan perusteella veden olevan pitkälti salaoja-/pintavesiä. Mikäli näin, niin saa nähdä jäähtyykö syssymmällä.
Päätin siis joka tapauksessa ottaa kaivosta kylmää ja tämä on nyt toteutettu tiettyyn pisteeseen saakka. Pihvinä on kaksi looppia, kaivon kautta ja radiatorin kautta. Looppien virtausta voi säätää erikseen palloventtiileillä. Vetäisin loopin pelkästään kaivoon, mutta siinä on kondensioriski, siksi säätö.
Loopit
- pumppu1 --> pumppu2 --> sensor 1 (kylmän nesteen lämpötila) --> cpu --> muistit --> gpu --> sensor 2 (kuuman nesteen lämpötila) -->
kaivolooppi
--> Y-jakaja 1, portti A --> palloventtiili --> 6m veto kaivoon --> kaivon pohjan tuntumassa 5m kuparikieppi --> 6m veto --> y-jakaja 2 portti A
normilooppi
--> Y-jakaja 1, portti B --> palloventtiili --> Monsta --> y-jakaja 2 portti B
loopit takaisin yhteen
--> Y-jakaja 2 --> pumppu 1
Systeemin rakentelu oli iisiä. Ulkonäköpaineita kun ei täällä maan alla ole ja tilaakin piisaa. Osasin ihme kyllä hommata ja liittää jopa kupariputken oikeilla puristusliittimillä ja oikeilla sovitteilla Alphacoolin G 1/4 kierteisiin. Kupariputken ilmaaminen oli tuskaista, kunnes älysin sulkea toisen loopin ja sain näin lisää voimaa. Nyt pari pumppua puskee hyvin 171 litraa tunnissa pitkänkin loopin läpi.
Ensihuomioita
- Kondensaatio on iso seurattava. Kastepiste vaihtelee radikaalisti varsinkin näin alkusyksystä. Tuossa pöhisee ilppi ja lisänä on ilmankuivauslaite. Jälkimmäinen on kuitenkin äänen puolesta sellainen helvetinkone, että ei sitä kukaan tervekuuloinen jaksa.
- Tätä kirjoittaessa kastepiste kotelon sisälämpötilan mukaan 15,2C. Molemmat loopit ovat auki, eli osa nesteestä kulkee kaivon kautta, osa Monstan kautta. Tämä pitää semiturvallisen hajuraon, eli kylmin neste nyt tasainen 19C. Laitan silti kaivoloopin kiinni aina kun poistun koneelta.
Eihän touhussa ole kyllä mitään järkeä ja juuri siksi tämä on niin mukavaa hommaa.
Ohessa joitain räpsyjä. Laitan mittauksia ja jatkosuunnitelmia/rakentelua eri viesteihin.







Tällä lähdin liikkeelle
- Cpulle, gpulle ja muisteille blokit.
- Alphacoolin 16/10 letkut ja liittimet.
- Monsta 560 omilla jaloillaan koneen viereen.
- Monstaan 8x140 Noctuaa push/pull.
- VPP655 pumppu
- Aquacomputer Octo
- Sensorit nesteen in/out lämpötilalle ja virtaukselle
Vesijäähyily oli jännittävää n. 10 minuuttia, kunnes totuus iski. Tuli vähän "työntö ja tuijotus" fiilis tajutessa, että sehän on aivan sama minkä kokoisen radiatorin läpi nestettä pusken, jos huoneilma on +22C. Enhän mä nyt ATK:ta millään kädenlämpöisellä nesteellä halua jäähdyttää. Pääsin ennen puhaltamalla samoihin lämpöihin.
Onneksi täällä vanhan talon kellarissa on yksi isompi koriste. Keskellä kellaria on n. 3 metriä syvä avokaivo. Kaivo on tuossa seinän takana 3 metrin päässä. Veden lämpötila rapiat 12C. Toivoin matalampaa lämpötilaa, mutta nyt sentään puhutaan jo kylmästä, ilmaisesta kylmästä. Täytyy testata joskus pumpata kaivo tyhjäksi ja katsoa kuinka kylmää vettä tilalle tulee ja jos selvästi kylmempää niin kauanko lämpötila pitää. Oletan lämpötilan perusteella veden olevan pitkälti salaoja-/pintavesiä. Mikäli näin, niin saa nähdä jäähtyykö syssymmällä.
Päätin siis joka tapauksessa ottaa kaivosta kylmää ja tämä on nyt toteutettu tiettyyn pisteeseen saakka. Pihvinä on kaksi looppia, kaivon kautta ja radiatorin kautta. Looppien virtausta voi säätää erikseen palloventtiileillä. Vetäisin loopin pelkästään kaivoon, mutta siinä on kondensioriski, siksi säätö.
Loopit
- pumppu1 --> pumppu2 --> sensor 1 (kylmän nesteen lämpötila) --> cpu --> muistit --> gpu --> sensor 2 (kuuman nesteen lämpötila) -->
kaivolooppi
--> Y-jakaja 1, portti A --> palloventtiili --> 6m veto kaivoon --> kaivon pohjan tuntumassa 5m kuparikieppi --> 6m veto --> y-jakaja 2 portti A
normilooppi
--> Y-jakaja 1, portti B --> palloventtiili --> Monsta --> y-jakaja 2 portti B
loopit takaisin yhteen
--> Y-jakaja 2 --> pumppu 1
Systeemin rakentelu oli iisiä. Ulkonäköpaineita kun ei täällä maan alla ole ja tilaakin piisaa. Osasin ihme kyllä hommata ja liittää jopa kupariputken oikeilla puristusliittimillä ja oikeilla sovitteilla Alphacoolin G 1/4 kierteisiin. Kupariputken ilmaaminen oli tuskaista, kunnes älysin sulkea toisen loopin ja sain näin lisää voimaa. Nyt pari pumppua puskee hyvin 171 litraa tunnissa pitkänkin loopin läpi.
Ensihuomioita
- Kondensaatio on iso seurattava. Kastepiste vaihtelee radikaalisti varsinkin näin alkusyksystä. Tuossa pöhisee ilppi ja lisänä on ilmankuivauslaite. Jälkimmäinen on kuitenkin äänen puolesta sellainen helvetinkone, että ei sitä kukaan tervekuuloinen jaksa.
- Tätä kirjoittaessa kastepiste kotelon sisälämpötilan mukaan 15,2C. Molemmat loopit ovat auki, eli osa nesteestä kulkee kaivon kautta, osa Monstan kautta. Tämä pitää semiturvallisen hajuraon, eli kylmin neste nyt tasainen 19C. Laitan silti kaivoloopin kiinni aina kun poistun koneelta.
Eihän touhussa ole kyllä mitään järkeä ja juuri siksi tämä on niin mukavaa hommaa.
Ohessa joitain räpsyjä. Laitan mittauksia ja jatkosuunnitelmia/rakentelua eri viesteihin.







Viimeksi muokattu: