IV- kone ongelma

Liittynyt
11.02.2025
Viestejä
2
Kyseessä Swegon Casa R5 Smart IV- kone, joka yllättäen alkanut melkoiseksi tehosyöpöksi (noin 900W eli vuorokaudessa aivan helvetisti). Mitään hälytyksiä ei tule ja venttiileistä virtaava ilma 17,5 asteista. Kuitenkin ilmeisesti jotenkin jälkilämmitysvastus kokoajan päällä, sillä heti kun kytkin sen pois käytöstä, niin tehonkulutus putosi 90%. Kenelläkään ajatuksia mikä tuossa purkissa vialla?
 
Kyseessä Swegon Casa R5 Smart IV- kone, joka yllättäen alkanut melkoiseksi tehosyöpöksi (noin 900W eli vuorokaudessa aivan helvetisti). Mitään hälytyksiä ei tule ja venttiileistä virtaava ilma 17,5 asteista. Kuitenkin ilmeisesti jotenkin jälkilämmitysvastus kokoajan päällä, sillä heti kun kytkin sen pois käytöstä, niin tehonkulutus putosi 90%. Kenelläkään ajatuksia mikä tuossa purkissa vialla?
Edellisessä kämpässä ILTOn kone rupes tekeen samaa just ennenku muutettiin pois. Korjaus meni jo seuraavan omistajan ajalle, mutta käsittääkseni kortti sieltä oli kyrvähtäny.
 
Ongelma selvisi. Lämmöntalteenottokenno ei pyöri, koska roottorin moottori vikaantunut. Osa tilattu ja saapuu huomenissa.
 