Corsair HX1200 pamahtaa kun kytkee töpselin

Liittynyt
02.11.2016
Viestejä
86
Onko kellään tullut vastaavaa vastaan tai tietoa mistä kyse? Eli Corsair HX1200 pamahtaa suht kovaa kun kytkee töpselin seinään. Virtalähde toimii muuten ok. Kone ei kaatuile ja muutenkin tämän huomaa vain silloin harvoin kun koneen virtapiuha on ukkosen tms. vuoksi ollut pois seinästä. Laitoin vikavirtasuojatun jatkojohdon väliin, tällä ei vaikutusta. Pamaus näkyy häiriönä myös telkkarissa. Apuaa...
 
Onko takuu voimassa?

 
Pistorasiat on maadoitettu. Lueskelin, että jos koneessa on kiinni laitteita, jotka vievät virtaa sammuttamisen jälkeen, virtalähteen konkat voivat tyhjentyä. Tällöin kun virran kytkee uudelleen niin konkat täyttävät ja paukkuvat. En ole kyllä aiemmin törmännyt vastaavaan.

On takuu voimassa, pitänee viritellä takuutiketti ja katsoa mitä vastaavat
 
Niissä on tavallaan kytkentä, joka pehmentää konkkien lataus virtapiikin. Voi olla, että ko kytkentä on rikki.
TAI siellä on juotos irti (ax sarjassa on irtoillut ensiön juotoksia).

Alku virtapiikki saa siinä huonossa juotoksessa aikaan valokaaren, jolloin pamahtaa. Juotos voi myös irrota pahemmin, käydä kuumenemaan ja jopa syttyä sitten piirikortti palamaan. Antaa tosin kunnon käryn ennen sitä, joten sen huomaa, jos on koneen ääressä.
 
Itellä joskus psu piti samantyyppistä ääntä. Mun tapauksessa oli merkki siitä et näyttis oli menossa rikki. 2 päivää meni niin näyttis posahti ja virtalähde rupes pitää normaalia ääntä kun laittoi uuden näyttiksen.
 
Pistorasiat on maadoitettu. Lueskelin, että jos koneessa on kiinni laitteita, jotka vievät virtaa sammuttamisen jälkeen, virtalähteen konkat voivat tyhjentyä.
Verkkoelko tyhjennetään joka tapauksessa hallitusti "bleeder"-vastuksilla virrasta irrottamisen jälkeen.
Tuohon on syynä turvallisuustekijät, ettei sinne jää tuntemattomaksi ajaksi muhimaan satojen volttien jännitettä odottamaan itse elkon vuovovirtojen tyhjentävää vaikutusta.
 
merkki siitä et näyttis oli menossa rikki.
Ok, hyvä tieto. Pitääpä testata vanhalla näyttiksellä miten käyttäytyy,

Verkkoelko tyhjennetään joka tapauksessa hallitusti "bleeder"-vastuksilla virrasta irrottamisen jälkeen.
Niin just, eli periaatteessa tällaisen viallisen kytkennän omaavan virtalähteen pitäisi "pamahtaa" joka kerta kun virrat on ollut tarpeeksi kauan irti ja kytkee piuhan takaisin.
 
Ok, hyvä tieto. Pitääpä testata vanhalla näyttiksellä miten käyttäytyy,


Niin just, eli periaatteessa tällaisen viallisen kytkennän omaavan virtalähteen pitäisi "pamahtaa" joka kerta kun virrat on ollut tarpeeksi kauan irti ja kytkee piuhan takaisin.

Ei kyllä pitäisi, ensinnäkin verkkoelkot on kapasitanssilta hyvin pieniä ja toiseksi virtalähteissä (pitäisi olla ainakin= ei kiinan kolmen markan merkitön PSU) on virranrajoittimet ja se vaikuttaa siihen sitten kun laittaa vasta virrat päälle. Voit kokeilla auttaako paukkumiseen et laitat powerin ensin taka kytkimestä offille ja sitten laitat töpselin kiinni, tällöin pitäisi ainakin teoriassa paukahduksen kuulua vasta kun laittaa taka kytkimen on asentoon.

Edit: Ja sitten voisin itse opetella lukemaan tuon ratkaisevan sanan "viallisen". Eli kyllä juurikin viallinen laite tekee noin.
 
Verkkoelko tyhjennetään joka tapauksessa hallitusti "bleeder"-vastuksilla virrasta irrottamisen jälkeen.
Tuohon on syynä turvallisuustekijät, ettei sinne jää tuntemattomaksi ajaksi muhimaan satojen volttien jännitettä odottamaan itse elkon vuovovirtojen tyhjentävää vaikutusta.
Vähän off-topicia:
Kaikissa virtalähteissä näin ei ole ja joskus on tullut 230V näpeille ihan piirilevyn reunaan tarttuessa (ilmeisesti joku kuparinen jännitetaso oli tehty piirilevyn reunaan asti hienossa kiinavehkeessä ja oli siinä paljaana odottamassa pahaa aavistamatonta uhria). Nykyään jos avaan jonkun näytön tjsp. virtalähteen korjattavaksi, niin kylmänviileästi vaan ruuvimeisselin varrella kaikki isot konkat oikoseen (kuitenkin noissa menee konkat vaihtoon), ennenkuin kosken piirilevyyn paljain käsin.
 
Verkkoelko tyhjennetään joka tapauksessa hallitusti "bleeder"-vastuksilla virrasta irrottamisen jälkeen.
Tuohon on syynä turvallisuustekijät, ettei sinne jää tuntemattomaksi ajaksi muhimaan satojen volttien jännitettä odottamaan itse elkon vuovovirtojen tyhjentävää vaikutusta.
Ite sain maistaa tätä kun omistin yhdessä vaiheessa erään kolinkin virtalähteen. Jos koneen otti irti ja siirsi toiseen paikkaan (olohuoneeseen virtuaalipelejä varten), niin vahingossa virtajohdon töpselin metalleja koskiessa sai kivuliaan sähköiskun.
 
Ite sain maistaa tätä kun omistin yhdessä vaiheessa erään kolinkin virtalähteen. Jos koneen otti irti ja siirsi toiseen paikkaan (olohuoneeseen virtuaalipelejä varten), niin vahingossa virtajohdon töpselin metalleja koskiessa sai kivuliaan sähköiskun.
Se on vähän eri asia. Ko isku tulee häiriönpoistokonkista, jotka ovat pääsuotoelkoihinn verrattuna kapasiteetiltään 1/500 ... 1/1000 yleensä..

Pääsuotoelko voi olla esim 470 uF (tai isompi) ja häiriönpoisto X konkka taas 0,47-1 uf Lisäksi PFC:n takia pääsuotoelkossa voipi olla n 400V+, jos tulisi sopiva vika, jolloin sieltä ei menisi energia olleenkaan eteenpäin. Siksi siellä on niitä purkuvastuksia (jotka tosin voivat mennä poikki)..
 
Onks mulla poweri paskana jos B10 sulake trippaa kun kytkee konkat tyhjänä verkkovirtajohdon kiinni? Muuten ei mitään ongelmaa, yli vuoden ollu käytössä. Ajattelin ottaa uuteen koneeseen tuon käyttöön koska on tuoreempi, ja 10v vanha HX620 pääsisi ansaitulle eläkkeelle. En ole koittanut C16 sulakkeen takana, mutta uusi kone tulisi olemaan sellaisessa.
 
Onks mulla poweri paskana jos B10 sulake trippaa kun kytkee konkat tyhjänä verkkovirtajohdon kiinni? Muuten ei mitään ongelmaa, yli vuoden ollu käytössä. Ajattelin ottaa uuteen koneeseen tuon käyttöön koska on tuoreempi, ja 10v vanha HX620 pääsisi ansaitulle eläkkeelle. En ole koittanut C16 sulakkeen takana, mutta uusi kone tulisi olemaan sellaisessa.
Ei B-käyrällistenkään automaattien ihan noin huteria pitäisi olla. Toki jos tuo sattuu olemaan esim. 2000-luvun vaihteen tienoolta AEG:n automaatti, niin niissä on erityisen pahana ongelmana niiden herkistyminen. Eivät kestä enää käytössä nimelliskuormaa eivätkä kytkentävirtapiikkejä.

Onko tuo siis ollut sulla hiljattain toimiva? Ja toimiiko suurempien tai jäykempien sulakkeiden takana?
 
Ei B-käyrällistenkään automaattien ihan noin huteria pitäisi olla. Toki jos tuo sattuu olemaan esim. 2000-luvun vaihteen tienoolta AEG:n automaatti, niin niissä on erityisen pahana ongelmana niiden herkistyminen. Eivät kestä enää käytössä nimelliskuormaa eivätkä kytkentävirtapiikkejä.
Onko tuo siis ollut sulla hiljattain toimiva? Ja toimiiko suurempien tai jäykempien sulakkeiden takana?
Ostin 1v sitten käytettynä täältä toimivana, teki silloin heti. Ajattelin vain että liittyi tuohon B10 vs C16 enkä pohtinut asiaa enempää kun tuli serrin perään, mutta nyt tulossa uutta ryzeniä kiinni niin kiinnostaa ehkä enemmän. En ole koittanut vielä C16 sulakkeen takana.
Ja on juurikin AEG ja 2000-l vaihteelta, kämppä rakennettu joskus silloin.
1607919928027.png
 
Noissa sulakkeissa se vika suurella todennäköisyydellä. Noita on paljon vaihdeltu tuon aikakauden (toimisto)kiinteistöihin. On tullut paljon vastaan esim. sitä että 16A C-käyrällinen automaatti ei kestä enää edes lähelle nimelliskuormaansa, vaan esim. kahden pannun Moccamaster (noin 3 000 W) laukaisee sulakkeen. Jos keskuksessa on käyttämättömiä sulakkeita, niin sähkömies voi vaihtaa syöttävää sulaketta. Muussa tapauksessa jos vaihtamaan lähtee niin kannattaa vaihtaa kaikki sulakkee kerralla. Jos sulakkeiden syöttö on virtakiskoilla tehty, ei yksittäisiä sulakkeita pysty väliin edes vaihtamaan kun eivät sovi vanhaan kiskoon vaan kiskotkin vaihdettava. Ei ole mitenkään kovin paha homma, kyllä tuon sähkäri päivässä tekee. Sähkäriltä voi toki kysyä, paljonko maksaa vaihtaa koko keskus uuteen. Saisi vikavirtasuojat ym. samalla.

EDIT: Omakotitalon keskuksen tai sulakkeet vaihtaa päivässä, jos on kerrostalokämppä niin siinä nyt tuskin menee puolta päivääkään. Noin arviona.
 
Viimeksi muokattu:
Takuuvaihdetulla virtalähteellä emolevy valittaa koodia 62 eikä buuttaa. Joku kirous tässä on.

Muoks: RMA prosessi taas käynnissä. Poistelin turhia valituksia. :)
 
Viimeksi muokattu:
Taitaa lähteä takuupalautuksena tämäkin. :hammer:

Muoks: Tutkitaan ennenkuin hutkitaan.
 
Viimeksi muokattu:

Statistiikka

Viestiketjuista
261 700
Viestejä
4 544 584
Jäsenet
74 831
Uusin jäsen
Panasonic

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom