Vaimennuskoppi + ilmanvaihto serverille

Liittynyt
14.06.2017
Viestejä
3
Tuli hommattua tuossa 2U räkkiserveri ja läjä muuta rautaa halvalla, noh serveri tietenkin pitää julmettua melua (ei siis mikään yllätys).
Tarkoituksena on pistää serveri pyörimään 24/7 kerrostaloasunnon tyhjään huoneeseen. Meluun ja ilmanvaihtoon on saatava joku järkevä ratkaisu jotta asukkaat ja naapurit säilyy järjissään.
Aikomuksena on kasata esim vanerista ja äänieristysmatosta tms koppi joka toivon mukaan laskee melun järkevälle tasolle. Lisäksi kopin päädyistä lähtisi ilmastointiputket tuuletusikkunaan väsättyyn "ohjaimeen" joka ottaa kylmempää alhaalta ja puskee lämpimämpää ilmaa ylöspäin. Ohjaimessa/putkissa tietysti tuulettimet ja pölysuodattimet.

Onko kellää kokemusta vastaavasta projektista? Kaikenlainen rakentava palaute ja ideointi otetaan ilomielin vastaan.
(Ja palvelinhotelli tms ei ole vaihtoehto :p)

- jeeukko
 
Liittynyt
31.12.2016
Viestejä
385
Tuota, onnistuisiko siihen vaihtaa hiljaisemmat jäähyt? Mikä pahiten huutaa? Yleensähän ne ovat niitä luokkaa 6x6 -senttisiä, jotka kiertävät apinan raivolla. Niitä kun korvaat 12X12 senttisillä ja ohjaat ilman siten, kuin sen on alun perin kuulunut kulkea, niin saanet hiljaisuutta aikaan. Koneesta tulenee kyllä 3U kokoluokan masiina :D

Millainen kone muuten kyseessä ja mistä sait? Oliko levyt kunnossa ja jollain järkevällä liitännällä (SATA/PATA)? Jäikö myyjälle vielä koneita?
 
Liittynyt
14.06.2017
Viestejä
3
Tuota, onnistuisiko siihen vaihtaa hiljaisemmat jäähyt? Mikä pahiten huutaa? Yleensähän ne ovat niitä luokkaa 6x6 -senttisiä, jotka kiertävät apinan raivolla. Niitä kun korvaat 12X12 senttisillä ja ohjaat ilman siten, kuin sen on alun perin kuulunut kulkea, niin saanet hiljaisuutta aikaan. Koneesta tulenee kyllä 3U kokoluokan masiina :D

Millainen kone muuten kyseessä ja mistä sait? Oliko levyt kunnossa ja jollain järkevällä liitännällä (SATA/PATA)? Jäikö myyjälle vielä koneita?
No tuulettimien vaihto on tosiaan yksi vaihtoehto, pitää harkita.
Ja konehan tosiaan HP ProLiant DL180 G6, jossa 2x Xeon E5540, 32GB ECC DDR3. Koneen ostin ilman levyjä mutta nyt asennettuna 4 kpl WDn 3tb punaisia. Pitää vielä odotella adaptereja joilla saa 2.5" SSD levyt 3.5" kelkkoihin.
Huutonetistä hommasin ja ei ainakaan muita ilmotuksia myyjällä ollut servereistä.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
1 151
Lasi- ja kivivillasta irtoaa haitallista pölyä, ei kannata käyttää sisätiloissa varsinkaan, kun parempia materiaaleja löytyy edullisesti.
Tarkkaavaisimmat varmaan huomasivatkin, että sitähän on taloissa seinät täynnä.

Kivivilla on erittäin hyvä ja edullinen äänieriste. Lasivilla on saatanasta ja kasvualusta.
 

Pertti Kosunen

Basic Input/Output System
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
3 107
Rakennusvillat on eristetty melko hyvin hengitysilmasta. Kivivilla on luokiteltu mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi, mutta partikkelit voivat aiheuttaa muitakin hengitysteiden ongelmia. Terveyden kanssa ei kannata leikkiä muutaman euron säästön vuoksi.
 
Liittynyt
31.12.2016
Viestejä
385
Vittuako sitä vaimentaa äänenlähdettä, kun muitakin konsteja on olemassa?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 900
Tuossa "kopin" ilmanvaihdossa kannattaa sitten pitää mielessä se ettei sekoita kiinteistön ilmanvaihtoa eli kopista pitäisi saada huonetilaan verrattuna kohtuu tiivis. Lisäksi kannattaa kehitellä siihen jonkinlainen termostaattisysteemi ettei kovilla talvipakkasilla kovin raakaa ilmaa vedä sisälle.

Itse olen painiskellut hieman samanlaisen ääniongelman kanssa kun olen tehnyt tuulikaapissa olevasta pienestä varastokomerosta laitetilan. Äänieristystä pitäisi vielä vähän parantaaa jos laitemäärää meinaa suurentaa, lisäksi ongelmana on ollut lämpötila joka kesällä nousee vähän turhan korkealle (huonelämpö siellä 28-30 tienoilla) mutta olen miettinyt että pitäisi kysellä talonyhtiöltä nimellistä korvausta + kulutettua sähköä vastaan mahdollisuutta sijoittaa räkkikaappi kiinteistön SPK:n yhteyteen kun tuonne tulisi huoneistoista kaapelointi niin saisi yhteydenkin sinne.

Ihan mielenkiinnosta, kun saa projektin valmiiksi niin postaa kuvia tänne.
 
Liittynyt
31.12.2016
Viestejä
385
Kiinasta saa ihan ok termareita. Yks semmonen ovaalinmuotoinen toimaa soppelisti 12 voltilla ja kynnys on sopiva kaksi astetta. Hiton simppeli ohjata, relekin jäähdytystä ajatellen oikein päin, eli kytkee kynnyksen ylitettyä, katkaisee kaksi astetta alle kynnyksen.
 