Itselle laitoin automaation knx:llä, mikä on langallisissa ihan ok, koska valmistajia on runsaasti, et ole loukussa minkään kanssa. Yleistä mitä huomioisin:
- Varaudu tekemään kaikki releillä, eli riittävästi lankoja pistorasioilta keskukselle asti. Laittaisin ketjutuksen sijaan kaikki huoneen tähti-mallisina ketjutuksen sijaan, että tarvittaessa olisi mahdollista lisätä lankoja(jos vaan sisustus kestää jakorasian kannet katossa/seinissä). Todennäköisesti haluat niitä releitä oli valittu automaatio mikä vaan.
- Cattia joka paikkaan, eli kannattaa huomioida rakennusvaiheessa jo mahdolliset valvontakamerat ja esim. wlan-tukiasemat kattoon/kaapin yläsokkelien sisään.
- Jos et heti halua laittaa yli neljää pistorasiaa per huone, niin vedä ainakin putket valmiiksi useampaan lisäpaikkaan(nimim. miksi päämakkarissa ei ole oven pielessä pistorasiaa).
- Vedä niitä ylimääräisiä putkia kaikkiin paikkoihin mihin kuvittelet voivasi haluta jotain. Eli kaikille kuviteltavissa oleville nappi-paikoille, palovaroittimille, liiketunnistinten paikoille yms. Poikkeus tähän on lähinnä sellaiset ulkoseinille tulevat jutut, mitkä voi helposti vetää yläpohjan kautta myöhemmin(huom, jos ristikkojen kantakorkeus on pieni, niin monet vedot eivät ole käytännössä helppoja tehdä jälkeenpäin).
- Nappien ja muun ohjauksen osalta kantsii nyt miettiä, että valitsetko heti alkuun jonkun väyläpohjaisen systeemin vai varaudutko kaikkeen ja vedät putket keskukselle asti. Itselle laitettiin silleen puoleenväliin, että tekniikkana on knx, joka on väyläpohjainen, mutta knx-jakorasioilta menee pääasiallisesti yksi tyhjä putki keskukselle.
- Valaistuksen osalta pitää jossain määrin tietää, että haluaako ohjauksen esim. dalilla, joka käsittääkseni vaatii useamman langan muuntajalle asti. Tietysti näihin voi aina vain varautua useammalla langalla.
Johdotuksista sen verran, että se Cat7 ei ainakaan sertifioidusti käy kaikkiin automatisointeihin. Esim. juuri knx:ssä se piuha on jonkun verran järeämpää, joten cat7 ei teoreettisesti käy, toki noita käytännössä monet sillä vetävät.
Sen verran knx:stä, että kyseessä on kohtuullisen iäkäs etupäässä järeämpiin toteutuksiin tarkoitettu systeemi, joka on avoin, mutta konfiguraatiosofta on maksullinen ja laitteet verrattain kalliita(Saksasta halvempia). Tosin tässä täytyy huomata, että melkeinpä kaikki automaatio isossa mittakaavassa tulee kalliiksi. Tosi paljon auttaa, jos nuo konfiguraatio voi tehdä itse. Laskeskelin jossain kohti, että automaation konfiguraatioon olisi uponnut lähemmäs kymppitonni, ellei olisi tehnyt itse. Toki sitten sähköihin meni kaikkinensa hyvinkin se kymppitonni enemmän, kuin tekemällä bulkki-mallilla vastaava määrä.
Keskusten osalta kannattaa miettiä se, että tarviiko sinne pääsyn helposti, miten johdotukset on simppeleintä vetää yms. Itselle tuli kolme keskusta, eli ulos tonttikeskus ja sitten alakeskukset tekniseen tilaan ja yhteen vessaan. Tämä siksi, että jos on asuinpuolen releissä jotain ongelmaa, voi niitä käpistellä ilman, että tarvii lähteä tekniseen tilaan ulkokautta kiertämään. Lisähuomiona se, että releet pitää ääntä, eli ei kannata olla sellaisessa tilassa missä voi häiritä. Tekniikkaa voi piilottaa maltillisessa määrin myös alakattoihin esim. hiussaumaluukkujen kautta.
En myöskään lähtisi tekemään täysin customia monenlaisten systeemien homebrew-integrointia, koska se on sitten myyntitilanteessa yms. aika hankala. Ainakin, jos ei ole varautunut siihen, että systeemin voi konvertoida tyhmäksi maltillisella työmäärällä.