Sulanapito

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Globus
  • Aloitettu Aloitettu
Liittynyt
13.06.2019
Viestejä
7
Mökillä pitäisi saada astianpesukoneen tulovesiputki pidettyä lämpimänä, mikäli jostain syystä sisälämpötila laskee nollan lähelle.
Ostin Danfossin itseään rajoittavan (itsestään säätyvän) sulanapitokaapelin 6M 60w. Vesiputken sulanapitokaapeli 6 m, 60 W

Asensin tulovesiputken päälle sisätiloihin. Kytkin pistokerasiaan ja muutaman minuutin päästä johto lämpeni vaikka sisälämpötila on 21c. Ymmärsin että johto lämpenisi vasta kun lämpötila laskee lähelle 10c ja rajoittaa itseään ilman lämpötilan mukaan. Vai onko johto koko ajan lämmin? Ohjeissa mainitaan kytkentälämpötila - onko merkitystä missä lämpötilassa johdon kytkee päälle ensimmäistä kertaa tms?
 
Mökillä pitäisi saada astianpesukoneen tulovesiputki pidettyä lämpimänä, mikäli jostain syystä sisälämpötila laskee nollan lähelle.
Ostin Danfossin itseään rajoittavan (itsestään säätyvän) sulanapitokaapelin 6M 60w. Vesiputken sulanapitokaapeli 6 m, 60 W

Asensin tulovesiputken päälle sisätiloihin. Kytkin pistokerasiaan ja muutaman minuutin päästä johto lämpeni vaikka sisälämpötila on 21c. Ymmärsin että johto lämpenisi vasta kun lämpötila laskee lähelle 10c ja rajoittaa itseään ilman lämpötilan mukaan. Vai onko johto koko ajan lämmin? Ohjeissa mainitaan kytkentälämpötila - onko merkitystä missä lämpötilassa johdon kytkee päälle ensimmäistä kertaa tms?

Ei siinä sulanapitokaapelissa ole mitään tarkkaa kytkentäkohtaa koska sehän on vain vastus joka säätää resistanssiaan tietyn asteikon sisällä ja sillä on tarkoitus estää lähinnä se, ettei kaapeli pala poikki.
Lisää pistorasiaan jäätymisvahti mikäli haluat ohjaukseen hieman älyä. Tässä on yksi edullinen vaihtoehto Ossi lämpötilavahti
 