Ratkaistu Sulake pois päältä, kun liikaa laitteita jatkojohdossa?

Liittynyt
11.05.2022
Viestejä
29
Tuossa vähän aikaa sitten, kun hommasin tuollaisen Logitech Z333 kaiutinjärjestelmän, niin sen jälkeen sulake on silloin tällöin mennyt pois päältä virran napsauttamisen jälkeen jatkojohtoon. Tämä ei ole joka kerta tapahtunut, mutta kuitenkin melko usein. Tuon järjestelmän lisäksi johdossa kiinni 2 näyttöä, tietokone ja valonauha. Sitten taas jos kaiuttimet irroittaa johdosta, niin tätä ongelmaa ei enää esiinny. Osaako joku sanoa mikäköhän mahtaa olla ongelmana?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
1 689
Varmaan liika kuorma, jolloin sulake menee pois päältä ettei tapahdu isompaa vahinkoa. Vähennä laitteita.
 
Liittynyt
27.12.2018
Viestejä
2 123
Osaako joku sanoa mikäköhän mahtaa olla ongelmana?
Jos 40W lisäkuorma alkaa pätkimään sulaketta, ja kaikki laitteet ovat ehjiä, niin aika rajoilla mennään. Mikä se sulakekoko mahtaa olla, 10A? 16A?
Tuntuuko Logitechin virtalähde lämpenevän reilusti? (muista sähköiskuvaara!)
Sähkönkulutusmittarilla selviäisi ainakin, mikä se keskimääräinen kulutus on nyt siinä jatkojohdossa (joka sekin on mitoitettu jollekin maksimikuormalle).
 
Liittynyt
11.05.2022
Viestejä
29
10A sulake tuo on. Johdossa ei ole virtalähdettä, niin hieman vaikeaa tuota lämpenemistä tutkia. Joskuus tuota kulutusta mittailinkin, mutta en muista tarkkoja tuloksia. Voihan sitä uudestaan mittailla.
 
Liittynyt
02.01.2017
Viestejä
116
Jatkojohdot on tarkoitettu periaatteessa tilapäiskäyttöön, ja jos jonkun sähkölaitteen syöttöön joudutaan käyttämään pitkäaikaisesti jatkojohtoa, harkitse kiinteän pistorasian asennuttamista ko. laitteelle.

Tämä siis suoraan Stekin sivuilta, veikkaisin että jos vika ei korjaannu uudella jatkojohdolla on siinä vain yksinkertaisesti liikaa laitteita perässä.
 
Liittynyt
30.05.2018
Viestejä
573
Hetkellinen kuorma kasvaa, kun kaikki laitteet käynnistyy yhtäaikaa. Jos pidät jatkojohdossa virrat aina päällä, ja sammutat laitteet niiden omista virtanappuloistan niin ongelma tuskin ilmenee. Kuitenkin tuossa ei kauheasti ole laitteita ja saman sulakkeen takana on varmaan muitakin pistorasioita ja mahdollisesti vielä valaisimiakin.

Vastaavaa kävi usein vanhaan hyvään aikaan laneilla, kun +8 konetta saman sulakkeen perässä. Ukkosen jälkeen piti aina käynnistää koneet vuorotellen, ettei sulake mennyt.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
1 819
edit. tämähän oli jotenkin ihan väärässä ketjussa :facepalm:
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.11.2016
Viestejä
228
No siis 10 ampeerin sulake pitäisi kestää sen 2300w. Ettei vaan olisi saman sulakkeen takana muita laitteita edellä mainittujen lisäksi. Saman sulakkeen takana voi kuitenkin olla toinenkin makuuhuone jne.
 
Liittynyt
02.11.2016
Viestejä
37
Ja klassisesti vaikka vielä se hiukan hätäisesti jälkiasennettu ilmalämpöpumppu...
 
Liittynyt
01.12.2017
Viestejä
1 511
Hetkellinen kuorma kasvaa, kun kaikki laitteet käynnistyy yhtäaikaa. Jos pidät jatkojohdossa virrat aina päällä, ja sammutat laitteet niiden omista virtanappuloistan niin ongelma tuskin ilmenee. Kuitenkin tuossa ei kauheasti ole laitteita ja saman sulakkeen takana on varmaan muitakin pistorasioita ja mahdollisesti vielä valaisimiakin.

Vastaavaa kävi usein vanhaan hyvään aikaan laneilla, kun +8 konetta saman sulakkeen perässä. Ukkosen jälkeen piti aina käynnistää koneet vuorotellen, ettei sulake mennyt.
Meillä keittiö hommissa sulake hajoaa jos on samanaikaisesti 2 kahvinkeitintä + 1 vedenkeitin päällä saman seinän pistorasioista. Ihan kotikeittimiä ettei ole mitään erikoisen tehokkaita.

Toki sitten nämä 17kw uunit sun muut keittiölaitteet on sitten niillä nyrkin paksuisilla kaapeleilla omissa liitännöissä eikä niissä ole pelkoa.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
37
Noissa laitteissa on kaikissa hakkurivirtalähteet, jotka ottavat lyhyen ajan paljon virtaa, kun kondensaattorit varautuvat. Kyseessä ilmeisesti johdonsuojakatkaisija (automaattisulake), kun "menee pois päältä"? Onko tyyppiä B vai C? B laukeaa herkemmin, joten C tyyppiin vaihtaminen voisi auttaa. Tai sitten käyttää kahta jatkojohtoa, jolloin kaikkiin laitteisiin ei kytkeydy sähköt samanaikaisesti.

Meillä keittiö hommissa sulake hajoaa jos on samanaikaisesti 2 kahvinkeitintä + 1 vedenkeitin päällä saman seinän pistorasioista. Ihan kotikeittimiä ettei ole mitään erikoisen tehokkaita.

Toki sitten nämä 17kw uunit sun muut keittiölaitteet on sitten niillä nyrkin paksuisilla kaapeleilla omissa liitännöissä eikä niissä ole pelkoa.
Tuolla yhdistelmällä saa sen 5 kW kulumaan, joten 16A (3.6 kW) ylittyy reilusti.
 

pq

Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
671
Noissa laitteissa on kaikissa hakkurivirtalähteet, jotka ottavat lyhyen ajan paljon virtaa, kun kondensaattorit varautuvat. Kyseessä ilmeisesti johdonsuojakatkaisija (automaattisulake), kun "menee pois päältä"? Onko tyyppiä B vai C? B laukeaa herkemmin, joten C tyyppiin vaihtaminen voisi auttaa. Tai sitten käyttää kahta jatkojohtoa, jolloin kaikkiin laitteisiin ei kytkeydy sähköt samanaikaisesti.
Tämä.
Ilmiölle on nimikin, kyseessä on kytkentävirta.
Lontoonkielisessä wikissä enemmän juttua aiheesta: Inrush current - Wikipedia

TLDR: Pistokkeen seinään laittaessa tai jatkojohdon päälle kytkiessä menee helposti 10x se määrä virtaa mitä laitteiden päällä ollessa, eli ei ihme jos sulake sanoo poks.
 
Liittynyt
27.12.2018
Viestejä
2 123
eli ei ihme jos sulake sanoo poks
Sulakkeen ja johdonsuojan on tarkoitus estää vikavirran aiheuttama ylikuumentuminen ja tulipalo. Myös tietysti parantaa henkilöturvallisuutta, kun vikaantunut verkon osa erotetaan muusta verkosta mahdollisimman pikaisesti. Sulakkeita on tietysti nopeita ja hitaampia.

Ehjien, ottoteholtaan alle sulakekoon sähkölaitteiden kytkeminen verkkoon ei pitäisi ikinä laukaista suojia, koska kyseessä on virhetoiminto ja kytkentävirtapiikki niin lyhytaikainen. Tuskin perinteinen sulake tällaisessa poksahtaa, mutta uudemmat elektroniset toteutukset ovat asia erikseen. Niissä on tietysti haluttukin parantaa turvallisuutta nopeammalla toiminnalla.
 

pq

Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
671
Sulakkeen ja johdonsuojan on tarkoitus estää vikavirran aiheuttama ylikuumentuminen ja tulipalo. Myös tietysti parantaa henkilöturvallisuutta, kun vikaantunut verkon osa erotetaan muusta verkosta mahdollisimman pikaisesti. Sulakkeita on tietysti nopeita ja hitaampia.

Ehjien, ottoteholtaan alle sulakekoon sähkölaitteiden kytkeminen verkkoon ei pitäisi ikinä laukaista suojia, koska kyseessä on virhetoiminto ja kytkentävirtapiikki niin lyhytaikainen. Tuskin perinteinen sulake tällaisessa poksahtaa, mutta uudemmat elektroniset toteutukset ovat asia erikseen. Niissä on tietysti haluttukin parantaa turvallisuutta nopeammalla toiminnalla.
Niin no... puhekielessä sekä omassa postauksessa antiikkiset sulavan metallilangan sisältävät kertakäyttöiset sulakkeet, että modernit johdonsuojakatkaisijat molemmat menevät sanan "sulake" alle vaikka se teknisesti ei oikea termi olisikaan jälkimmäisille.

Lankasulakkeista ei ole mainittavasti kokemusta, mutta jälkimmäisistä johdonsuojakatkaisijoista voin kertoa useammallakin omalla kokemuksella jotta laukeavat suhteellisen helposti jatkojohdon katkaisijaa käytettäessä vaikka sen takaa löytyisi vain kohtuullisen kokoinen laitepatteri. Jos pitäisi veikata niin virtalähteitten kondensaattoreiden latautuminen kun näkyy lyhytkestoisena oikosulkuna sähköverkkoon niin saattavat siitä närästyä.
 
Liittynyt
27.12.2018
Viestejä
2 123
johdonsuojakatkaisijoista voin kertoa useammallakin omalla kokemuksella jotta laukeavat suhteellisen helposti jatkojohdon katkaisijaa käytettäessä vaikka sen takaa löytyisi vain kohtuullisen kokoinen laitepatteri.
Jos myös 10 A:n johdonsuojakatkaisija (C-käyrä = hidas) useammalta valmistajalta laukeaa turhaan, niin sitten varmaan täytyy tarkistaa myös OP:n käyttötapojaan. Kuluttaako se laitepatteri off/standby-tilassa niin paljon virtaa, että tässä napsuttelussa on ylipäätään järkeä.
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
206 141
Viestejä
3 684 911
Jäsenet
64 443
Uusin jäsen
RainbowDazed

Hinta.fi

Ylös Bottom