Sähkökatkojen seuranta

Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 106
Ongelmana on palvelimen satunnaiset uudelleenkäynnistelyt. Pitempää kuin parin vuorokauden uptimea ei yleensä saavuteta. Kun on vanhemmasta raudasta kyse, niin olen olettanut kyseessä olevan laitteisto-ongelma. Olen yrittänyt tutkia ongelmaa siltä suunnalta.

Palvelin on ulkorakennuksessa, ja eilen siellä ollessani sain uuden vihjeen ongelmasta. Valot sammuivat, syttyivät, sammuivat ja syttyivät uudestaan nyt jääden päälle. Kaikki tämä ehkä kahden sekunnin sisällä. Sen jälkeen kuulin palvelimen tuulettimien käyvän hetken täysillä, mikä merkitsi sen käynnistyneen uudelleen. Palvelin on kyllä UPSin perässä, mutta ilmeisesti se ei suoriutunut tuollaisesta edestakaisesta sähköhäiriöstä. UPS toimii kyllä, jos testaan sitä vetämällä töpselin seinästä.

Vastaavat häiriöt voisivat selittää palvelimen uudelleenkäynnistykset. En kuitenkaan ole asuinrakennuksessa havainnut vastaavia, eikä siellä eilen tapahtuma-aikaan ollut ketään. On siis mahdollista, että eilinen häiriö oli vain jakeluverkon puolelta tuleva yksittäistapaus. Huolestuttavampi vaihtoehto on, että ulkorakennuksen sähköasennuksissa on jotain vikaa, ja siellä on säännöllisesti vastaavia häiriöitä, mutta niitä ei huomaa asuinrakennuksesta.

Tarvitsisin siis jonkin keinon verkkosähkön valvontaan, jotta voisin nähdä tapahtuuko samanlaisia häiriöitä enemmänkin ja käynnistyykö palvelin aina uudelleen samaan aikaan. Millä tämän saisi hoidettua? Osaako esimerkiksi joku kauko-ohjattu pistorasia energianmittauksella valvoa myös tätä?
 
Liittynyt
14.05.2020
Viestejä
310
Jos upsi tekee koko ajan vaihtosähköä tasavirran kautta niin ei pitäisi verkon häiriöt vaikuttaa niin kauan kun akussa on virtaa. Rakennuksen sähköviat tai hitsaajanaapuri saa valot vilkkumaan mutta ei upsin takana olevia laitteita. Mieleen tulee enneminkin, että onko upsissa tai palvelimessa toimintahäiriöitä?

Jostain releiden pitopiireistä voisi rakennella paristomuistilla ilmaisimia onko sähköt käyneet nollilla. Ja sähkäreillä on tehoanalysaattoreita vuokralle, mutta nekin pitäisi viritellä upsin varmentamalle puolelle että tieto olisi hyödyllinen.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 106
UPS on line interactive, eli normaalitilanteessa verkkovirta menee suoraan läpi. Sähkön katketessa se vain vaihtaa hyvin nopeasti tasavirrasta tehtyyn sähköön. Parempi UPS epäilemättä auttaisi palvelimen uudelleenkäynnistyksiin, mutta mahdollinen vika ulkorakennuksen sähköissäkin olisi hyvä saada selville.
 
Liittynyt
14.05.2020
Viestejä
310
Ulkorakennuksien sähköissä on nähty lämmönvaihtelusta johtuvaa hapettumaa lähinnä din-moduleissa mutta myös wagoissa. Saattaa pätkiä ennen kun hajoaa kokonaan ja yleensä loppua kohden on aika mustan rapeita johtoliitoksistaan. Näitä esim. lämpökuvataan.

Energiankulutusmittari ei varmaan sähkökatkoa ilmaise mutta jos sellaisen relemuistin haluaa tehdä niin voin piirrellä ruutupaperille, jos kukaan muu ei ehdota mitään järkevämpää kustannustehokasta DIY vaihtoehtoa.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 106
Relemuistin osaisin varmaan itsekin tehdä, mutta ensisijaisesti haen ratkaisua mistä näkisi edes suunnilleen sähkökatkon kellonajan, jotta sitä voisi verrata palvelimen uudelleenkäynnistysten kellonaikoihin.
 
Liittynyt
14.05.2020
Viestejä
310
Relemuistin osaisin varmaan itsekin tehdä, mutta ensisijaisesti haen ratkaisua mistä näkisi edes suunnilleen sähkökatkon kellonajan, jotta sitä voisi verrata palvelimen uudelleenkäynnistysten kellonaikoihin.
Siihen relemuistin perään vanha herätyskello käymään tunnetusta ajasta, vaikka 12:00 josta sitten näkee kauanko sähkökatkosta on kulunut.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 406
Itsellä ainakin android-kännykkä ilmoittaa akun lataus/purkukäppyrässä kellonajan koska laturi on liitetty ja irroitettu, joten jos on vaikka joku vanha kännykkä niin pistää muutamaksi päiväksi laturiin oletettavasti pätkivään sähköön.
 
Liittynyt
03.01.2018
Viestejä
453
Jos haluaa oikein tarkkaa tietoa verkon häiriöistä, niin muuntaja, vanha puhelin, piuha kolmepuolmillin liittimellä ja potentiometri.

Muuntaja verkkoon, toisioon potmetri tason säätöä varten ja piuhalla signaali puhelimeen. Puhelin tallentamaan ääntä tiettyyn kellonaikaan, ja sitten vaan halutun mittaisen tallennuksen jälkeen audacityllä tms. tutkimaan aaltomuotoa minkälaista häikkää näkyy ja mihin aikaan.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 127
Itsellä ainakin android-kännykkä ilmoittaa akun lataus/purkukäppyrässä kellonajan koska laturi on liitetty ja irroitettu, joten jos on vaikka joku vanha kännykkä niin pistää muutamaksi päiväksi laturiin oletettavasti pätkivään sähköön.
Kuvittelisi että appikaupista löytyy joku softa jolla tuota latausta voi seurata tarkasti, vaikka puhelimen oma softa ei sitä noin tarkasti ilmoittaisikaan.

Tosin ei se upsikaan ihan täydessä vedossa ole. Kyllä line interactiven pitäisi pärjätä vaikka katkoja tulisikin säännöllisen epäsäännöillisinä sarjoina, mutta tuo nyt ei sinänsä liity vajan mahdollisesti viallisiin sähköihin.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 106
Kuvittelisi että appikaupista löytyy joku softa jolla tuota latausta voi seurata tarkasti, vaikka puhelimen oma softa ei sitä noin tarkasti ilmoittaisikaan.

Tosin ei se upsikaan ihan täydessä vedossa ole. Kyllä line interactiven pitäisi pärjätä vaikka katkoja tulisikin säännöllisen epäsäännöillisinä sarjoina, mutta tuo nyt ei sinänsä liity vajan mahdollisesti viallisiin sähköihin.
Latasin jonkin akkuloggerin vanhaan puhelimeen. Siinä vaikuttaa tosin olevan noin sekunnin viive, jota pienempiä sähkökatkoja se ei huomaa.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 127
Latasin jonkin akkuloggerin vanhaan puhelimeen. Siinä vaikuttaa tosin olevan noin sekunnin viive, jota pienempiä sähkökatkoja se ei huomaa.
Se sekunnin viive tulee mahdollisesti itse laturista. Siellä on kuitenkin kondensaattori, johon on varautunut hieman energiaa.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 305
Sähkökatkot kannattaa toki selvittää siltä varalta, että vikaa on esim. liitoksissa. Mutta jos upsi ei selviä tuollaisista, akut vaihtoon tai upsi kierrätykseen ja parempi tilalle. Juuri tuollaisia varten se on tehty.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 106
Palvelin oli käynnistynyt aamulla uudelleen, mutta puhelin ei ollut huomannut latauksen keskeytymistä. Täytyy varmaan seuraavaksi rakentaa se relemuisti. Jos siihen virittelisi vielä kellon, niin saisi ajankin muistiin.

UPS on ihan uusi Eaton 5S 700I. Jos saan todennettua että palvelimen uudelleenkäynnistykset ja sähkökatkot ovat samaan aikaan, niin täytyy laittaa takuuseen. Vaan mitä jos siitä ei löydykään vikaa?
 
Liittynyt
17.01.2018
Viestejä
2 088
Palvelin oli käynnistynyt aamulla uudelleen, mutta puhelin ei ollut huomannut latauksen keskeytymistä. Täytyy varmaan seuraavaksi rakentaa se relemuisti. Jos siihen virittelisi vielä kellon, niin saisi ajankin muistiin.

UPS on ihan uusi Eaton 5S 700I. Jos saan todennettua että palvelimen uudelleenkäynnistykset ja sähkökatkot ovat samaan aikaan, niin täytyy laittaa takuuseen. Vaan mitä jos siitä ei löydykään vikaa?
Mikä se palvelin on ?
Oikea palvelinrauta 1/2 powerilla vai "normikone" palvelinkäytössä ?
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 106
Mikä se palvelin on ?
Oikea palvelinrauta 1/2 powerilla vai "normikone" palvelinkäytössä ?
Palvelin on Dell R710. Siinä on kaksi virtalähdettä, joista vain toiseen olen kytkenyt virrat.
Aion seuraavaksi kokeilla vaihtaa käytössä olevan virtalähteen. Jos sekään ei toimi, niin siirrän palvelimen syötön jatkojohdolla eri sulakkeen takana olevaan pistorasiaan.
 
Liittynyt
17.01.2018
Viestejä
2 088
Palvelin on Dell R710. Siinä on kaksi virtalähdettä, joista vain toiseen olen kytkenyt virrat.
Aion seuraavaksi kokeilla vaihtaa käytössä olevan virtalähteen. Jos sekään ei toimi, niin siirrän palvelimen syötön jatkojohdolla eri sulakkeen takana olevaan pistorasiaan.
Jostain muistan että olisi parempi ottaa se toinen poweri pois koneesta jos syöttö on vain yhteen. Bioksesta piti kait säätää myös jotain...
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 106
UPS ei ole kovin kummoinen. Tänään ihmettelin hidasta verkkoyhteyttä palvelimeen. Tiedoston siirto verkkolevylle sujui päätähuimaavalla 355 kt/s vauhdilla. Aiemmin vauhdit ovat olleet niin suuret kuin ethernet antaa periksi.
Upsissa on ylijännitesuojaus myös ethernetille, ja laitoin eilen verkon kulkemaan sen kautta. Arvelut hitauden syystä kohdistuivatkin heti siihen ja ohitin upsin. Verkon nopeus palasi. Kytkimen merkkivalojen mukaan yhteys oli koko ajan 1 Gbps, mutta johonkin verkon nopeus katosi upsin läpi kulkiessaan.

Palvelimesta vaihdoin sähkönsyötön ykkösvirtalähteeseen ja otin toisen irti. Käyttöohjeen mukaan reikä pitää tukkia, niin 3d-tulostin siihen tulpan.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 127
Niin... tulipa mieleen, että mulla on joskus viimesiään vetänyt poweri ollut niin herkällä että vaikka UPS on toiminut oikein, niin poweri on ehtinyt nyykåhtää sinä aikana kun UPS kytkee sähkön päälle.

Eli jos siellä on jo kunnolla käyttötunteja takana, voi olla että se poweri aiheuttaa sen sammumisen.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 406
Tuon takia on online-UPSit eikä mitään line-interactiveja. Nyt kun rupesi miettimään niin jotkut laitteet duunissa boottasivat/nollasivat itsensä line-interactiven perässä mutta ne ei kyllä olleet tietokoneita vaan ihan muuta elektroniikkaa. Niiden laitteiden kanssa joutui käyttämään online-UPSeja. En sitten tiedä jos joku tietokonekin vetäisi herneen nenään noista halvemmista UPSeista.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 106
Alan olla varovaisen toiveikas koneen päälläpysymisen suhteen. Uptimea on pian jo neljä päivää.
Jos kone nyt alkaa pysyä päällä, niin kyseessä oli virtalähdeongelma. Muuta en ole tehnyt, kuin vaihdoin syötön virtalähteestä toiseen ja otin ylimääräisen virtalähteen pois.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 127
Tuon takia on online-UPSit eikä mitään line-interactiveja. Nyt kun rupesi miettimään niin jotkut laitteet duunissa boottasivat/nollasivat itsensä line-interactiven perässä mutta ne ei kyllä olleet tietokoneita vaan ihan muuta elektroniikkaa. Niiden laitteiden kanssa joutui käyttämään online-UPSeja. En sitten tiedä jos joku tietokonekin vetäisi herneen nenään noista halvemmista UPSeista.
ON-line upsin huonoja puolia on sen kovempi hinta ja sähkön kulutus. Jos laitteisto ei vaadi sellaista, niin ei niitä huvikseen kannata hankkia.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 406
ON-line upsin huonoja puolia on sen kovempi hinta ja sähkön kulutus. Jos laitteisto ei vaadi sellaista, niin ei niitä huvikseen kannata hankkia.
Juu, nuo on tiedossa kuten myös muiden mallien ongelmat. Itselläni ei ainakaan toistaiseksi haittaa nuo online-upsit kun on "taloyhtiösähkö" eli kiinteähintainen sähkösopimus kulutti sähköä kuinka paljon tahansa. Ja omat Rittalin Online-UPSit olen saanut "viallisena" ilmaiseksi mutta ei niissä muuta vikaa ollut kuin kypsät akut. Noita siis mulla on 3kVA edestä ja lisäksi 350VA verran line-interactive joka on pelkkää valaistusta varten. Pari halpisUPSia on vielä tulossa ei niin kriittisiin kohteisiin kunhan kerkiää firman SER-lootasta dyykata.

Ja itsellä kun on noita huonoja kokemuksia noista muista kuin online-upseista niin mieluummin kerron että ne eivät sovi kaikkialle, varsinkaan herkkien laitteiden sähköistämiseen. En yhtään ihmettelisi että jos tietokoneen poweri alkaa olla ehtoopuolella mutta muuten toimii niin ensimmäisenä alkaa jonkun line-interactiven kanssa oireilemaan kun kuitenkin siinä vaihtohetkellä tulee jonkun millisekunnin oikea katkos. Jos powerin konkat eivät jaksa tuota aikaa antaa sähköä koneelle niin saattaa seurata yllättäviä asioita.
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
240 010
Viestejä
4 189 015
Jäsenet
70 854
Uusin jäsen
rata-mestari

Hinta.fi

Ylös Bottom