Sähköiskut tietokoneesta

Liittynyt
27.01.2020
Viestejä
46
Mistäköhän kannattaisi alkaa paikallistamaan ongelmaa kun pöytäkone antaa silloin tällöin pienen sähköiskun käteen kun on laittamassa koneeseen virtoja päälle.

Eikä tee tätä läheskään joka kerta. Ehkä yksi kerta viidestä.
 
Liittynyt
02.12.2016
Viestejä
2 023
Kosketatko jotain muuta toisella kädellä kun painat virtanappia? Koneen kuoressa saattaa kellua 120 volttia mikäli se on maadoittamattomassa rasiassa kiinni, ja tuo muutaman milliampeerin virta purkautuu sitten kehosi kautta maihin jos pidät toisella kädellä esim. vesipatterista kiinni.

Vai olisiko tässä kyse nyt kissansähköstä, hankaat itsellesi villapaita päällä kuivassa kämpässä monen tuhannen voltin staattisen varauksen ja se purkautuu siihen metallikuoriseen laitteeseen jota ensimmäisenä kosketat.
 
Liittynyt
27.01.2020
Viestejä
46
Kosketatko jotain muuta toisella kädellä kun painat virtanappia? Koneen kuoressa saattaa kellua 120 volttia mikäli se on maadoittamattomassa rasiassa kiinni, ja tuo muutaman milliampeerin virta purkautuu sitten kehosi kautta maihin jos pidät toisella kädellä esim. vesipatterista kiinni.

Vai olisiko tässä kyse nyt kissansähköstä, hankaat itsellesi villapaita päällä kuivassa kämpässä monen tuhannen voltin staattisen varauksen ja se purkautuu siihen metallikuoriseen laitteeseen jota ensimmäisenä kosketat.
Uusi asunto joten on maadoitettu rasia. Jatkojohdossa kiinni kone. Maadoitettu myös jatkojohto. Kokeiltu kahdella eri jatkojohdolla.
En myöskään koske muualle samaan aikaan.

Enkä tietääkseni ole hinkannut ja itseasiassa tekee tuota vaikka pelkissä boksereissa ollut niin tuskin tuosta johtuu.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 860
Veikkaisin ihan normaalia staattista varausta. Kuiva huoneilma, koneellinen ilmanvaihto ja eristävä lattiapinta.
 

E.T

Liittynyt
27.02.2017
Viestejä
6 254
Enkä tietääkseni ole hinkannut ja itseasiassa tekee tuota vaikka pelkissä boksereissa ollut niin tuskin tuosta johtuu.
Jos olosuhteet ovat sopivat (talven kylmempi ilma on aina kuivempaa kuin kesässään ilma) ja materiaalit eristäviä, niin pelkkä tuolillekin istuminen riittää generoimaan huomattavia staattisia varauksia.
Joku kävely pystyy pahimmillaan synnyttämään sellaisia varauksia että metalliesineiden koskettelu käy ikäväksi kun aina rapsauttaa sormille.

Kannattaa ensin koskettaa koneesta runkoa/jotain metallista mikä purkaa varauksen.
Riippuen kotelon rakenteesta pelkkää virtanappia koskettaessa olisi mahdollista että varaus purkautuisi ainakin osin virtakytkimen kaapelia pitkin emolle.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
21 879
Siihen voi mennä sähkövarausta myös muista lähteistä, esim. Cat6-verkkokaapelista, joka on eri maassa. Tai suojaamattomasta antennijohdosta, joka on HDMI:llä pöytäkoneessa kiinni olevassa telkkarissa.
 
Liittynyt
27.01.2020
Viestejä
46
Siihen voi mennä sähkövarausta myös muista lähteistä, esim. Cat6-verkkokaapelista, joka on eri maassa. Tai suojaamattomasta antennijohdosta, joka on HDMI:llä pöytäkoneessa kiinni olevassa telkkarissa.
Tämä kuulostaa todennäköiseltä koska kone on nimenomaan kiinni telkkarissa. Vielä huomiseen asti. No kohta se selviää johtuiko siitä kun kone siirtyy työpöydälle näytön kaveriksi.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
12 044
Siihen voi mennä sähkövarausta myös muista lähteistä, esim. Cat6-verkkokaapelista, joka on eri maassa. Tai suojaamattomasta antennijohdosta, joka on HDMI:llä pöytäkoneessa kiinni olevassa telkkarissa.
Jos kone on maadotetussa rasiassa kiinni, niin ei voi, koska mahdollinen varaus, joka tulisi noista maadottuu pois välittömästi.

Lisäksi CAT systeemeissä pitäisi olla erotus liittimissä, se eristää parisen tuhatta volttia muistaakseni.. Siksi ne eivät yleensä hajoa sähköisesti, vaikka piuhoja on laitteiden väleillä, jotka kelluvat ihan mitensattuu, toisin, kuin HDMI, joka on hyvin hajoamisherkkä..
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 125
Siihen voi mennä sähkövarausta myös muista lähteistä, esim. Cat6-verkkokaapelista, joka on eri maassa. Tai suojaamattomasta antennijohdosta, joka on HDMI:llä pöytäkoneessa kiinni olevassa telkkarissa.
Palatakseni aloittajaan niin
hänellä uusiasunto, olettaisin että myös Antenin maa potenttiaali on samassa, ja oletan että suojattu antennijohto iästä riippumatta. Uudessa asunnossa pistorasiat maadoitettuja, joten voisi olettaa että jos laitteissa powereita jotka vuotaa maihin, niin ovat myös tukevasti maissa. (no ei pidä pitää ehdottomana faktana), vaikka televisio ei suojamaadoitettu pistorasiaan, niin tuskin silti leijuu, vaan on antennin kautta maissa ja ilmeisesti myös PCn kautta.

Tällä ketjulla vahva ääni sille että käyttäjä varautunut, mutta jos paljain jaloin tallustelee, niin vaatii lämpösellä kyllä hankalialattiapintoja, ongelmallisia mattoja, jotain muovisia penkinalusia, tosin voihan aloittaja olla pohjoisesta missä pakkastakin (kuivaa) reilummin.

Jos vain ja ainostaan tuosta powerinapista räpsyy, niin voi miettiä entäs jos se nappi on varautunut ja purakautuu käyttäjän kautta.

Tuossa aiemmin jo viitattiinkin että lähiverkkokaapelit kotioloissa kelluu, ja sisäänrakennetut kupari modeemit harvinaisia, jos siis jotain tele naruja joku miettii.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
21 879
Itsehän olen näitä mainitsemiani sähköiskuja saanut, mutta kyseessä on 50-luvun asunto ja uuden koneen kytkeminen (telkkariin/verkkoon). Sähköremonttia ei ole tehty pl. televisioverkon ja sisäverkon uusinta pari vuotta sitten. Ne myös toivat nämä uudet ongelmat.

Ne vaan hävisivät kun otin muovisen ethernet-johdon ja ostin Partcosta erottimen antenniin.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 125
Itsehän olen näitä mainitsemiani sähköiskuja saanut, mutta kyseessä on 50-luvun asunto ja uuden koneen kytkeminen (telkkariin/verkkoon). Sähköremonttia ei ole tehty pl. televisioverkon ja sisäverkon uusinta pari vuotta sitten. Ne myös toivat nämä uudet ongelmat.
Kotioloissa yleensä yleiskaapelointi on tehty ihan suojaamattomana, eli ei mitään maadoituksia.

Tuon ikäisessä talossa voi maadoitukset olla surkeita, alunperinkin huonot ja aikojen saatossa heiketä, jos antenni jako uusittu, niin kuinka asiallisesti sitä saatu maihin. (jos taloyhtiö, niin todennäköisesti kunnolla, ja rempan jälkeen ei enään naapurein TV/tietkone jne häiritse tuota)

Siinä galvaaninen erotus voi olla hyvin tarpeen. ja jos kytketty maadoitettua pistorasiaa vaativia laitteita maadoittamattomaan (Tietokone, TV, vahvistin jne), niin välttämätön jos ei halua anteniverkon kautta niitä maadoitella.
Jos moisia laitteita kytkee muulla tavalla galvaanisesti toisiin, niin tasaa niiden potenttiaalit erillisella kaapelilla. Moni tekee vain niin että kytkee ne samaan maadoitettuun jatkojohtoon.
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
237 305
Viestejä
4 156 879
Jäsenet
70 407
Uusin jäsen
Eppupelaa

Hinta.fi

Ylös Bottom