JÄRJESTELMÄN KUVAUS:
tarkoituksena on toteuttaa päärakennuksesta 100 metrin päässä sijaitsevaan sivurakennukseen ethernet- yhteys siten, että talojen välissä kulkee maan alla valokaapeli ja sivurakennuksen ethernet liittyy osaksi päärakennuksen ethernettiä.
Päärakennuksessa laaja-kaistayhteytenä on Huawein 4G modeemi, joka antaa sisäverkolle IP osoitteet DHCP serverillään. Se on yhdistetty Ubiquityn 16 porttisen mediakytkimeen, joka jakaa ethernetin päärakennuksessa.
Mediakytkimessä on valokuituyhteyttä varten SFP portti, jossa Ubiquity SFP UF-MM-1G Multi-Mode moduli . Valokuitu lähtee tästä sivurakennukseen, jossa toisessa päässä samanlainen SFP moduuli Ubiquitin UF-AE kuitumuuntimen SFP portissa kuituyhteyden muuttamiseksi ethernetiksi.
ONGELMA: Päärakennuksen ethernet toimii hienosti. Mutta sivurakennuksessa ethernet ei toimi. Valokuitu on ehjä, valo näkyy kumpaankin suuntaan ja SFP moduulit saavat yhteyden toisiinsa , merkkivalot toimivat oikein. Mutta kuitumuuntimen ethernet-portista ei saa yhteyttä päärakennuksen ethernettiin. Aivan kuin päärakennuksen Huawein DHCP serveri ei kykenisi jakamaan IP osoitetta kuituyhteyden yli.
Missä vika voisi olla?
tarkoituksena on toteuttaa päärakennuksesta 100 metrin päässä sijaitsevaan sivurakennukseen ethernet- yhteys siten, että talojen välissä kulkee maan alla valokaapeli ja sivurakennuksen ethernet liittyy osaksi päärakennuksen ethernettiä.
Päärakennuksessa laaja-kaistayhteytenä on Huawein 4G modeemi, joka antaa sisäverkolle IP osoitteet DHCP serverillään. Se on yhdistetty Ubiquityn 16 porttisen mediakytkimeen, joka jakaa ethernetin päärakennuksessa.
Mediakytkimessä on valokuituyhteyttä varten SFP portti, jossa Ubiquity SFP UF-MM-1G Multi-Mode moduli . Valokuitu lähtee tästä sivurakennukseen, jossa toisessa päässä samanlainen SFP moduuli Ubiquitin UF-AE kuitumuuntimen SFP portissa kuituyhteyden muuttamiseksi ethernetiksi.
ONGELMA: Päärakennuksen ethernet toimii hienosti. Mutta sivurakennuksessa ethernet ei toimi. Valokuitu on ehjä, valo näkyy kumpaankin suuntaan ja SFP moduulit saavat yhteyden toisiinsa , merkkivalot toimivat oikein. Mutta kuitumuuntimen ethernet-portista ei saa yhteyttä päärakennuksen ethernettiin. Aivan kuin päärakennuksen Huawein DHCP serveri ei kykenisi jakamaan IP osoitetta kuituyhteyden yli.
Missä vika voisi olla?