Miksi minulla omakotitalossa 63A pääsulakkeet? (Eipä olekaan. En vain ymmärtänyt)

Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
846
Laitoin yöllä sähköauton lataukseen ja samassa taisi mennä pääsulake. Kaikki ne näyttävät ehjältä, mutta sähkötaulun automaattisulakkeita ei ole yhtään lauennut. Talosta sieltä täältä sähköt poikki.

Uutta ostamaan vaan, mutta...
IMG_20210306_074253194.jpg
Minkäs takia tämä on 63A? Carunan sivuilta katsoin, niin maksan 25A liittymästä.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2017
Viestejä
58
Eikös tuo keltaiselta näytä, tuo pienen reiän läpi näkyvä rinkula? Silloin sulake on 25A. Ota palanut sulake pois. Eiköhän sen kyljessäkin lue sulakkeen koko.



Tuo 63A merkintä on sulakekannen "maksimikestävyys". Sulakepesän pohjakoskettimilla määritellään, minkälainen sulake on mahdollista laittaa paikalleen.
 