Makuuhuoneen uliseva lämpöpatteri

Liittynyt
20.11.2023
Viestejä
5
Onko kenellekkään kokemusta patterin kautta tulevasta korkea taajuisesta "ulinasta" Tuntuu, että ääni tulee suoraan lämmitysjärjestelmästä, joka sattuu sopivasti sijaitsemaan oman makuuhuoneen alapuolella. Äänen voi myös kuulla alakerran häkkivarastojen luona, jotka sijaitsevat lämmityshuoneen vieressä

Isännöitsijä ei juurikaan laita edes tikkua ristiin asian eteen ja sanoo ettei voi asialle mitään. Putkimieskin on käynyt ja sanoi että virtausnopeutta ei voi säätää, koska yläkerran asukkaat eivät sitten saa lämpöä.

Suhteellisen raskasta nukkua, kun ääni on juuri sopivan korkea. Edes kova virtausääni ei haittaisi.

Onko kenelläkään mitään apukeinoa, jota voisi yrittää? Nyt öisin tukin patterin tyynyillä, joka auttaa vähän. Termostaatin säätäminen ei vaikuta asiaan.
 
Äänikö ei lopu vaikka termostaatin vääntää kiinni ja se menee kiinni? Voisko olla kyseessä patteriverkoston pumppu, joka ääntää, laakerit tms. Patterihan voi kohista tai ulista myös, mutta hiljenee termostaatin kiinni väännöllä kun virtaus loppuu.
 
Onko kenellekkään kokemusta patterin kautta tulevasta korkea taajuisesta "ulinasta" Tuntuu, että ääni tulee suoraan lämmitysjärjestelmästä, joka sattuu sopivasti sijaitsemaan oman makuuhuoneen alapuolella. Äänen voi myös kuulla alakerran häkkivarastojen luona, jotka sijaitsevat lämmityshuoneen vieressä

Isännöitsijä ei juurikaan laita edes tikkua ristiin asian eteen ja sanoo ettei voi asialle mitään. Putkimieskin on käynyt ja sanoi että virtausnopeutta ei voi säätää, koska yläkerran asukkaat eivät sitten saa lämpöä.

Suhteellisen raskasta nukkua, kun ääni on juuri sopivan korkea. Edes kova virtausääni ei haittaisi.

Onko kenelläkään mitään apukeinoa, jota voisi yrittää? Nyt öisin tukin patterin tyynyillä, joka auttaa vähän. Termostaatin säätäminen ei vaikuta asiaan.
Voisiko olla paineenalennusventtiili? Tuli vain mieleen tuosta korkeasta ulinasta, jos siellä sellainen on. Törmännyt itsekin joskus samaan, mutta tosin, kun hanasta laskettiin vettä, niin korkea ulina tuli paineenalennusventtiilistä. Oli luultavasti jotenkin rikki, kun ei kai se normaali ääni ole?
 
Äänikö ei lopu vaikka termostaatin vääntää kiinni ja se menee kiinni? Voisko olla kyseessä patteriverkoston pumppu, joka ääntää, laakerit tms. Patterihan voi kohista tai ulista myös, mutta hiljenee termostaatin kiinni väännöllä kun virtaus loppuu.
Ääni ei lopu, eikä edes vaimene. Ääni tulee juurikin jostain lämmityshuoneen laitteesta, myös itse epäilin pumppua. Tossa vielä ääni (jos linkki toimii): Patterin ulinaa.m4a
 
Voisiko olla paineenalennusventtiili? Tuli vain mieleen tuosta korkeasta ulinasta, jos siellä sellainen on. Törmännyt itsekin joskus samaan, mutta tosin, kun hanasta laskettiin vettä, niin korkea ulina tuli paineenalennusventtiilistä. Oli luultavasti jotenkin rikki, kun ei kai se normaali ääni ole?
Lämmitysverkostossa ei käytetä paineenalennusventtiileitä. Pumppu korottaa painetta, niin miksi sitä haluttaisiin vielä alentaa? Terv. LVI-inssi
 
Nukkuvamammutti, jos asunnossasi on vika, eikä isännöitsijä voi asialle mitään, mutta vika häiritsee sinua vain öisin, vaikuttaa sinulla minun mielestäni olevan vain kaksi vaihtoehtoa: muuta toiseen, varmasti parempaan taloon tai hanki korvatulpat. Voin suositella 3M E-A-Rsoft FX -korvatulppia. Niissä on varmaan kaikista saatavilla olevista korvatulpista korkein vaimennus. Paljon turvallisemmat käyttää kuin esimerkiksi E-A-R Classic -tulpat. Johdolliset FX-tulpat lienevät jopa turvallisempia kuin perus-FX-tulpat.
 
Onko kenellekkään kokemusta patterin kautta tulevasta korkea taajuisesta "ulinasta" Tuntuu, että ääni tulee suoraan lämmitysjärjestelmästä, joka sattuu sopivasti sijaitsemaan oman makuuhuoneen alapuolella. Äänen voi myös kuulla alakerran häkkivarastojen luona, jotka sijaitsevat lämmityshuoneen vieressä

Isännöitsijä ei juurikaan laita edes tikkua ristiin asian eteen ja sanoo ettei voi asialle mitään. Putkimieskin on käynyt ja sanoi että virtausnopeutta ei voi säätää, koska yläkerran asukkaat eivät sitten saa lämpöä.

Suhteellisen raskasta nukkua, kun ääni on juuri sopivan korkea. Edes kova virtausääni ei haittaisi.

Onko kenelläkään mitään apukeinoa, jota voisi yrittää? Nyt öisin tukin patterin tyynyillä, joka auttaa vähän. Termostaatin säätäminen ei vaikuta asiaan.
Ihan omakotitalosta havaittua, että sattui tuollainen ulinan lähde löytymään tukkeentuneesta mutasihdin siivilästä. Eikä ollut helppo paikantaa, kun se ääni levisi ympäristöön yleisenä ulinana. Sulkuventtiilistä löytyi mutteri, jonka takana ruosteisen mutavellin tukkima siivilä. Se tiskiin ja ulina katosi täysin.
 
Ihan omakotitalosta havaittua, että sattui tuollainen ulinan lähde löytymään tukkeentuneesta mutasihdin siivilästä. Eikä ollut helppo paikantaa, kun se ääni levisi ympäristöön yleisenä ulinana. Sulkuventtiilistä löytyi mutteri, jonka takana ruosteisen mutavellin tukkima siivilä. Se tiskiin ja ulina katosi täysin.

Mitenhän tätä edes lähtisi ehdottamaan isännöitsijälle :D Oliko ulina jatkuvaa vai loppuiko se joskus?
 
Nukkuvamammutti, jos asunnossasi on vika, eikä isännöitsijä voi asialle mitään, mutta vika häiritsee sinua vain öisin, vaikuttaa sinulla minun mielestäni olevan vain kaksi vaihtoehtoa: muuta toiseen, varmasti parempaan taloon tai hanki korvatulpat. Voin suositella 3M E-A-Rsoft FX -korvatulppia. Niissä on varmaan kaikista saatavilla olevista korvatulpista korkein vaimennus. Paljon turvallisemmat käyttää kuin esimerkiksi E-A-R Classic -tulpat. Johdolliset FX-tulpat lienevät jopa turvallisempia kuin perus-FX-tulpat.

Pitänee hankkia korvatulpat, sillä kyseessä on oma kämppä enkä nyt mielellään laittaisi sitä vielä myyntiin vain tämän takia.
 
Mitenhän tätä edes lähtisi ehdottamaan isännöitsijälle :D Oliko ulina jatkuvaa vai loppuiko se joskus?
Ulina esiintyi, kun MLP latasi lämmintä. Mulla ei muutoin kiertovesipumppu pyöri tuon venttiilin kautta, kuin lämmitystä tehdessä. Lämmintä vettä tehdessä on toinen kierrtoreitti. Muutoin tuo olisi ollut jatkuvaa ulinaa. Laitoin pumppu kerrallaan kiertoa päälle huoltovalikosta ja siitä selvisi lähde.
 
Patteri ulisee myös jos se on kytketty ristiin, eli menoyhde onkin kytketty paluuputkeen. Ääni kulkeutuu putkia pitkin kauas. Onko ääni kuulunut aina?
 
Patteri ulisee myös jos se on kytketty ristiin, eli menoyhde onkin kytketty paluuputkeen. Ääni kulkeutuu putkia pitkin kauas. Onko ääni kuulunut aina?
Mielestäni alkuun kun muutin asuntoon, niin ei kuulunut. Alkoi sitten kuulumaan n. Puolen vuoden kuluttua talvella. Nyt jo muutaman vuoden kuulunut ympäri vuoden pl. Kun ulkolämpötila yli 15 astetta.
 